装修问答
总裁投诉电话随时拨打 累计服务业主1000万 高新技术企业 装修公司,自营家装

短信快捷登录

请输入密码

自动登陆
忘记密码
立即登录

您还可以使用合作账号登录网站:

还没有一起网帐号?10秒钟,快速注册

用户登录
登录-二维码

微信扫码 快速登录

?使用帮助

返回登录

验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
立即登录

微信账号登陆

二维码

微信扫一扫绑定/登录

开始计算
该装修风格预算为:216856
人工费:222851
材料费:45215
设计费:122
质检费:1231
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851
材料费:45215
设计费:04999元
质检费:02690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务
1. 您家的房屋现状是 :
2. 您家准备什么时候开始装修 :
3. 您家小区名称
提交
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
2009年
成立时间
中国北京
成立地点
家装服务
主营业务
120W人
正在访问
800W人
累计服务

管道安装支架要注意什么

秘密协会

浏览47次 2025-01-17 00:15

管道安装支架要注意什么?
全部回答(3)
  • 咖啡小胡
    你好,在制作和安装时,应注意事项: (1)支架制作时,应依照国标图集上规定的型钢规格,不得随意变更。 (2)凡风道支架上的螺栓孔一律采用钻孔,不得采用气焊割孔。 (3)带有斜支撑的托架,焊缝应为满焊。 (4)吊架中吊杆下料应准确,吊杆中间不宜出现搭接焊缝。 (5)当风道断面较小时,风道吊杆可采用膨胀螺栓固定在楼板上,当风道较大时,应采用钻孔因定的方式。 (6)支架在安装前,应在墙休、柱体和楼板面上弹出风道的中心线,然后再确定支架的水平位置及标高,可保证安装后的风道的水平度和平面中心位置。 (7)支架安装前,应对外露部分进行除锈、刷防锈漆处理。 (8)凡低温风道,为了防止产生冷桥,在风管与支架的接触面上应垫木方或木块。 (9)墙体上安装的支架,安装调平后,应采用C20混凝土堵洞并捣实与结构面平。 (10)当采用在墙、柱体上预理钢构件时,在土建浇注混凝土 前,应复核钢构件的位置和标高。 (11)无特殊要求时,风道支架的间距一般为3m,但在不足3m的风道应在两端各安装一支架,在三通或弯头处官加设支架。 (13)在风道支架上不得安装其他专业的管道或线缆。
  • 海盗船长
    主管支架安装         1.   材料规格选择:DN100~150以上的管道,角钢为L40X40X4;DN100以下的管道,固定支角钢为L30X30X3。      2.   支架类型选择:DN150以上的管道,固定支架为架;DN100以下的管道,固定支架为吊架。      3.   安装位置位置选择:DN100以上的管道,固定支架安装于次梁底部。      4.   长度确定:贴梁的长度(约25cm)加上管道的水平中心垂直的距离。然后减去管道的半径。      5.   支架安装方法:拉一支线作为支架安装的水平线,随后,沿着这支线按规定的间距安装若干个支架。   6.   固定螺栓规格选择:膨胀螺栓选用12#。      7.   安装间距确定:同一支主管的支架间距≤3米;      主管安装      8.   材料规格选择:13~64只喷头的管径为DN100;64只以上的管径为DN150。      9.   管材类型选择:根据造价和管道使用长寿及敷设的问题,管材选用涂塑或镀锌钢管。      10.   安装位置位置选择:靠柱侧贴梁底敷设。      11.   连接管件:同径管间连接、DN100以上三四通大小头管件与管道连接,均采用卡箍。异径管间采用大小头加卡箍连接。      12.   分支管件:涂塑钢管连接,三通和四通两侧靠卡箍固定;镀锌钢管连接,在管道上下左右侧开孔,连接机械三通和四通及大小头。      13.   安装方法:抬管或可使用倒链把管道安装于龙门支架,采用U型码固定,接着依照此方法安装第二管道,然后前后两支管首末端连接。      14.   连接方法:连接方法有三种,法兰连接,焊接、卡箍连接。根据设计要求,可先用其中一种连接方法。      支管安装      15.   材料规格选择:1只喷头的管径为DN25;2只喷头的管径为DN32;3~4只喷头的管径为DN40;5~6只喷头的管径为DN50;7~8只喷头的管径为DN65;9~12只喷头的管径为DN80;      16.   管材类型选择:根据造价和管道使用长寿及敷设的问题,管材选用涂塑或镀锌钢管。      17.   安装位置位置选择:按图纸的位置敷设。      18.   安装方法:支管首末端连接,然后与主管连接。      19.   分支管件:三通或四通连接支管末端。      20.   连接管件:大小头与三通或四通连接,中间需加装支20cm的短管。      21.   连接方法:采用螺纹连接。      支管支架安装      22.   材料规格选择:DN40~150以上的管道,角钢为L40X40X4;DN32以下的管道,固定支角钢为L30X30X3。      23.   支架类型选择:   DN100以下的管道,采用固定支架为T型吊架,U型码固定。      24.   安装位置位置选择:固定支架安装于楼板底;在大于DN40管径的管道转弯处附近安装一个支吊架,在距离喷头不小于40cm处安装一个支架。      25.   支架长度的确定:平坦的楼板底至管道的水平中心垂直的距离,然后减去管道的半径;不平坦的楼板,支架长度只能逐一实测。      26.   支架安装方法:跟随支管安装,从靠近主管侧边开始安装支架,支架离喷头的间距不大于40cm,每只喷头均有一个支架,如果喷头靠近主管,支架可安装于喷头另一侧。      27.   固定螺栓规格选择:膨胀螺栓选用8#。      28.   安装间距确定:同一支主管的支架间距≤3米。    希望可以帮到你!
  • 小酒窝之缘
    管道安装支架的注意事项为: (1)支架制作时,应依照国标图集上规定的型钢规格,不得随意变更。 (2)凡风道支架上的螺栓孔一律采用钻孔,不得采用气焊割孔。 (3)带有斜支撑的托架,焊缝应为满焊。 (4)吊架中吊杆下料应准确,吊杆中间不宜出现搭接焊缝。 (5)当风道断面较小时,风道吊杆可采用膨胀螺栓固定在楼板上,当风道较大时,应采用钻孔因定的方式。 望采纳!

相关问题

    • 屋面管道支架怎么安装?

    • A:一个是要满足功能要求   稳固 另一个是美观   在不妨碍其他设施的情况下安装 屋面一般都做了防水   建议不要打膨胀螺钉 可以采取用砖做墩子 或者按照防晃支架做法   支撑角钢反过来焊接   用U型卡   卡住就可以了·
    • 热力管道支架怎么安装?

    • A:你好,热力管道支架安装是个比较复杂的事情,建议你还是不要自己安装,还是找专业的安装师傅来安装比较好,这样相对安全一些。希望我的回答对你有帮助。
    • 空调管道支架怎么安装?

    • A:你好,空调安装规范就是把空调内外机安装到水平位置就好,内机要高于外机,这样水才能流出来,如果是变频的需要抽真空,,,希望对你有用
    • 管道支架安装规范是什么?

    • A:管道支、吊架的安装 1.   管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定,它应满足强度条件和刚度条件。最大间距见表6-7。 自动*管道支、吊架最大间距    公称管径   25   32   40   50   65   80   100   125   150    管距(   M)   3.5   4   4.5   5.0   6.0   8.0   8.5   7.0   8.0    2.支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和*规定。 3.支、吊架的安装位置,不应妨碍喷头的*效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间距离不宜大于750mm。 4.支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。 5.配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m   时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。 6.当管子的公称直径等于或大于50mm   时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。 7.竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。 希望对你能有所帮助。
    • 管道支架制作安装标准谁清楚?

    • A:管道支架制作安装标准 1、支架位置正确,埋设应平整牢固;      2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;      3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求;      4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;      5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;      6、固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全
    • 槽钢管道支架安装标准哪位知道?

    • A:支管一般采用倒T字型支架,间距按如下标准执行: 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求: 1.管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.7的规定; 2.管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、*尺寸及焊接质量等应符合设计要求和*现行有关标准的规定; 3.管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的*效果;管道支架、吊架、与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm; 4.配水支管上每一直管段、相邻两喷头这间的设置的吊架均不宜少于1个;当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m; 5.当管子的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个;当管道改变方向时,应增设防晃支架; 6.竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
    • 空调水管道支架安装要求有哪些?

    • A:1支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触紧密。管道与设备连接处,应设*支、吊架; 2冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架; 3无热位移的管道吊架,其吊杆应垂直安装;有热位移的,其吊杆应向热膨胀(或冷收缩)的反方向偏移安装,偏移量按计算确定; 4滑动支架的滑动面应清洁、平整,其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定; 5竖井内的立管,每隔2-3层应设导向支架。在建筑结构负重允许的情况下,水平安装管道支、吊架的间距应符合表9.3.8的规定
    • 保冷管道支架安装有哪些好处?

    • A:安装   保冷管道支架的好处: (1)承受管道的重量荷载(包括自重、充水重、保温重等)。 (2)阻止管道发生非预期方向的位移。    (3)控制摆动、振动或冲击。 希望我的回答对你有帮助,望采纳,谢谢!
    • 管道落地支架安装都有哪些要求?

    • A:一般在安装管道落地支架的时候需要注意到几点,这样才能安装好,不会存在安全隐患。1、位置正确,埋设应平整牢固;2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求;4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;6、固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全
    • 燃气管道支架安装方法是什么

    • A:燃气管道必须是露在可见的部位的,不能像水电路的管线一样埋入墙地顶面中。主要是为了安全考虑~如果泄露的话能快速的挥发~
    • 液晶电视支架安装时要注意哪些

    • A:1、在安装面上准确*平板电视机的安装位置,必须保证*精度,固定好安装面挂架部分。 2、一般的平板电视,散热栅格通常设计在背面或者侧背面,因此电视背面和上下左右四侧都需要一个通风散热的空间,壁挂电视与墙面之间至少保持15公分左右的距离 3、由于电视的各种接口基本上都安排在背面,各种*线不能抵住墙面过分弯折,否则很容易折损。 4、安装过程需小心谨慎,搬动整机时应要轻拿轻放,并应准备铺垫物,防止划伤显示屏。 5、按照挂架安装说明书的要求,按步骤进行安装 6、显示屏如果与音箱、安装支架有连接件,要注意区分左右及正反。 7、若需连接音箱线时,应注意音箱连接线的正负极性,防止左右声道声音反相。 8、显示屏挂起后,需用水平尺测量,调节挂架螺钉使显示屏完全处于水平位置,平板电视机安装的整机位置平移误差应小于1cm,左右倾斜度误差小于1度。
    • 管道支架槽钢好吗

    • A:槽钢属建造用和机械用碳素结构钢,是复杂断面的型钢钢材,其断面形状为凹槽形。槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆*等。在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。   产槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结钢或低合金钢钢坯。成品槽钢经热*成形、正火或热轧状态交货。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如100*48*5.3,表示腰高为100毫米,腿宽为48毫米,腰厚为5.3毫米的槽钢,或称10#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a   b   c   予以区别,如25#a   25#b   25#c等。
    • 中央空调管道支架安装方法哪位知道?

    • A:1、根据设计图纸中各种管径的排列形式,确定各支架的宽度,设计中没有对支架材料规格明确规定,根据规范及监理的意见,全部采用L40×4的角钢制作。                               2、角钢L40×4必须是合格品,并具有该批材料的质量证明书。                *作要点                1、工艺流程:确定尺寸、标高→下料→钻孔→焊接→防腐→放线→安装                               2、下料时采用切割焊机下料,钻床钻孔;严禁使用气焊进行下料和开孔。固定支架的孔径为φ10.5;               木砖固定的孔径为φ6.5。                               3、刷油防腐时,必须清除角铁上的铁锈及油污,露出金属光泽且后方可进行刷油防腐。 希望我的回答可以帮助到你。
    • 家用管道安装要注意哪些事项?

    • A:家用水管安装及注意事项可参考以下: 1、计算大概用量 安装水管前估计一下用量是多少再进行材料购买,以免材料买多了或者少了,造成浪费或者缺乏材料影响安装进程。  2、使用新水管如果是二手房或旧房改造,旧水管往往被损坏,不要犹豫心疼果断换新的,水管装好后某些部位是不方便更换的,都换成新的以策安全。  3、水管及配件检查 安装前要对水管及其各种配件进行检查,看是否有破损、渗漏等问题,水管及配件的连接必须正确牢固,接好后进行测试没问题后再进行安装。 4、水管走向 水管走顶最安全。主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。如果管路走地下,一但发生漏水很难及时发现,只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,才会发现漏水,且由于水管暗埋很难查出漏水之处。这时巨大的损失更是无法挽回,甚至严重的影响了友好的邻里关系;如果水管走顶部,可能水改时费用高些,但做为一项长远投资来看,是值得的。水管走顶,即使漏水,也能够及时发现,便于检修,损失也较小。 5、安装后测试 安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。 希望我的回答对你有所帮助!
    • 制冷管道安装要注意哪些事项?

    • A:你好 在冷库制冷系统中,一般均采用氨作为制冷剂,输送制冷剂管道在安装时,应注意如下事项: (1)氨制冷管道,应采用无缝钢管。 (2)安装前应认真检查管材,不得有裂纹、砂眼和严重锈蚀等缺陷。     (3)在焊接前应进行管内的*扫、除锈、去污,并用棉布擦拭内壁,除锈后管外壁应及时徐刷防锈漆。 (4)无缝钢管一律采用电焊,小管径管可采用气焊,焊接后及时清除管内、外壁焊口处的焊渣,焊口不得有咬*、夹渣、气孔、裂纹、焊瘤等严重缺陷。管道变径时,应采用变径管。 (5)法兰连接时宜采用密封性能好的带凹凸密封面的法兰,采用石棉纸板作垫料,垫料表面抹牛油密封。 (6)当与设备的氨阀等*接管作螺纹连接时,宜采用厚壁无缝钢管或圆钢车制螺纹*。 (7)管道在安装时、无坡度规定处应保证横平竖直,但在压缩机的吸排气的水平管段、冷凝器至贮液器液管的水平管段、调节站至蒸发排管的液管水平管段、氨进液管的水平管段等处,在施工时应设有一定的坡度。 在安装时,应保证在各气态制冷剂的水乎管道上不得出现局部向下凹的现象,因其下弯部位会形成液囊,使气态制冷剂受阻,而在各液态制冷剂的水平管道上,则不得出现有局部向上凸起的部位。如冷凝器至蒸发器之间的管道,如出现局部向上弯的管段,则在该处易形成气囊,使液管的空气积存于此,液体不易顺利通过。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...