管道落地支架安装都有哪些要求?
全部回答(2)
  • 海飞丝不飞
    一般在安装管道落地支架的时候需要注意到几点,这样才能安装好,不会存在安全隐患。1、位置正确,埋设应平整牢固;2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求;4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;6、固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全
  • 萌芽的小豆豆
     暖气管道安装规范:   1、系统主管布置   布置系统主管时,应与建筑物的使用要求、供暖系统图式、散热器的布置情况等配合。要力求节省管材,便于安装和检修。主管一般是明装。主管明装时,应尽量布置在外墙墙角及间墙处。   2、主管安装主   管安装前,应先将散热器就位,找好平直度后,才能安装立管,这样主管的尺寸才能准确。双立管上的半圆弯应准确、平正,支管在半圆弯的中间,不能错上或错下。管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡处的止动扳。   3、支管安装   暗装或半暗装的散热器支管叉弯必须与散热器槽墙角相适应,达到美观,连接散热器的支管应有坡度。上供下回的供水支管坡向散热器,回水支管坡向立管。下供下回*式在顶层供水立管上没有排气装置,供、回水支管是坡向立管,其他层供水支管坡向散热器,回水支管坡向主管。散热器支管过墙时,除应该加设套管外,还应注意支管不准在墙内有接头。支管上安装阀门时,在靠近散热器一侧应该与可拆卸件连接。散热器支管安装,应在散热器与立管安装完毕之后进行,也可与立管同时进行安装。安装时一定要把钢管调整合适后再进行碰头,以免弄歪支、立管。

相关问题

    • 管道支架焊接要求都有哪些?

    • A:工艺要求: 1.钎焊接头应尽量采用搭接,使其接触面积尽可能大,以提高接头强度和严密性。 2.钎焊前应使用机械方法或化学方法去除焊件表面的氧化膜。 3.钎焊缝隙应适中,管道绝缘支架间隙过大过小都影响钎焊的毛细管作用,隙低焊接质量,同时缝隙过大还浪费钎料。 钎焊规范为保证焊缝质量,应遵守: 1.钎焊温度。一般应高于钎料熔点25--50℃.提高温度,能减少溶化钎料的表面张力,因而改善湿润性,使焊件与钎料之间的作用增强。但温度过高会产生过烧和溶蚀等缺陷。 2.保温时间。保温时间应使焊件金属和钎料发生足够的作用。 3.加热速度。取决于焊件尺寸、导热性和钎料的成分。一般是焊件尺寸小,管道绝缘支架导热性好或焊料中容易发挥元素多时,加热速度应适当加快。
    • 屋面管道支架怎么安装?

    • A:一个是要满足功能要求   稳固 另一个是美观   在不妨碍其他设施的情况下安装 屋面一般都做了防水   建议不要打膨胀螺钉 可以采取用砖做墩子 或者按照防晃支架做法   支撑角钢反过来焊接   用U型卡   卡住就可以了·
    • 热力管道支架怎么安装?

    • A:你好,热力管道支架安装是个比较复杂的事情,建议你还是不要自己安装,还是找专业的安装师傅来安装比较好,这样相对安全一些。希望我的回答对你有帮助。
    • 可调式管道支架供应商都有哪些

    • A:深圳优力可科技有限公司(英文简称UNC),可调式管道支架,*建筑机电抗震设计与产品研制商。自2012年成立,专业从事抗震支撑系统的研发、设计与生产,并提供技术安装服务,被誉为“中国建筑机电抗震先锋”,也是国内抗震支撑系统首家自主创新、拥有数十项*专利认证的高新技术企业。               公司属深圳市民乐管业有限公司全资子公司,秉承   “民为本,乐天下”的经营理念,更是一家以机电产品为主的多元化经营的*高新技术企业,有着八年的历史。凭借母公司近三年市场占有率第一位的广泛*和揽获业内殊荣,优力可科技也同样以诚信、品质、效率、研发、服务五大核心享誉业界,企业领导也分别担任行业协会和组织的重要管理职务。               优力可科技树立了“技术引进,消化吸收,掌握核心,更上层楼”的跨越式发展路线,构建了业内人员最精最多的研发中心、营销中心、运营中心和技服中心,迄今也是国内唯一一家*自主创新、自主配套服务的(涵盖研发、生产、设计、销售和技术服务)民族性企业。UNC目前已掌握了国际最先进的建筑机电工程抗震支撑技术,并培养出一大批该领域内的专家级人才,从而使国内的建筑机电抗震支撑技术摆脱了对国外的完全依赖。优力可科技所研发的产品,所有部件均进行力学性能检测和抗震循环往复加载试验外,还与广州*工程抗震*与结构安全实验室合作进行了国内首次现场抗震模拟实验,模拟地震烈度高达罕遇地震8度;在设计*方面,优力可科技更是*自主,自行开发编辑了“建筑机电抗震支撑系统深化设计*”,不仅列为*自主创新的科研项目,更被赞誉为“具有国际先进水平”;由优力可科技主编的行业标准《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》更是在规范的基础上,为产品设计、*、应用和安装提供了技术依据;
    • 保冷管道支架安装有哪些好处?

    • A:安装   保冷管道支架的好处: (1)承受管道的重量荷载(包括自重、充水重、保温重等)。 (2)阻止管道发生非预期方向的位移。    (3)控制摆动、振动或冲击。 希望我的回答对你有帮助,望采纳,谢谢!
    • 空调水管道支架安装要求有哪些?

    • A:1支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触紧密。管道与设备连接处,应设*支、吊架; 2冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架; 3无热位移的管道吊架,其吊杆应垂直安装;有热位移的,其吊杆应向热膨胀(或冷收缩)的反方向偏移安装,偏移量按计算确定; 4滑动支架的滑动面应清洁、平整,其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定; 5竖井内的立管,每隔2-3层应设导向支架。在建筑结构负重允许的情况下,水平安装管道支、吊架的间距应符合表9.3.8的规定
    • 管道安装支架要注意什么?

    • A:你好,在制作和安装时,应注意事项: (1)支架制作时,应依照国标图集上规定的型钢规格,不得随意变更。 (2)凡风道支架上的螺栓孔一律采用钻孔,不得采用气焊割孔。 (3)带有斜支撑的托架,焊缝应为满焊。 (4)吊架中吊杆下料应准确,吊杆中间不宜出现搭接焊缝。 (5)当风道断面较小时,风道吊杆可采用膨胀螺栓固定在楼板上,当风道较大时,应采用钻孔因定的方式。 (6)支架在安装前,应在墙休、柱体和楼板面上弹出风道的中心线,然后再确定支架的水平位置及标高,可保证安装后的风道的水平度和平面中心位置。 (7)支架安装前,应对外露部分进行除锈、刷防锈漆处理。 (8)凡低温风道,为了防止产生冷桥,在风管与支架的接触面上应垫木方或木块。 (9)墙体上安装的支架,安装调平后,应采用C20混凝土堵洞并捣实与结构面平。 (10)当采用在墙、柱体上预理钢构件时,在土建浇注混凝土 前,应复核钢构件的位置和标高。 (11)无特殊要求时,风道支架的间距一般为3m,但在不足3m的风道应在两端各安装一支架,在三通或弯头处官加设支架。 (13)在风道支架上不得安装其他专业的管道或线缆。
    • 空调管道支架怎么安装?

    • A:你好,空调安装规范就是把空调内外机安装到水平位置就好,内机要高于外机,这样水才能流出来,如果是变频的需要抽真空,,,希望对你有用
    • 管道支架安装规范是什么?

    • A:管道支、吊架的安装 1.   管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定,它应满足强度条件和刚度条件。最大间距见表6-7。 自动*管道支、吊架最大间距    公称管径   25   32   40   50   65   80   100   125   150    管距(   M)   3.5   4   4.5   5.0   6.0   8.0   8.5   7.0   8.0    2.支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和*规定。 3.支、吊架的安装位置,不应妨碍喷头的*效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间距离不宜大于750mm。 4.支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。 5.配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m   时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。 6.当管子的公称直径等于或大于50mm   时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。 7.竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。 希望对你能有所帮助。
    • 管道支架焊接要求都有哪些?有谁了解吗?

    • A::一般的管道支架,吊架,防晃支架的安装应符合下列要求:(1)管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离应符合有关规定.检查数量:抽查20%,且不得少于5处.检查方法:尺量检查.(2)管道支架,吊架,防晃支架的形式,材质,*尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和*现行有关标准的规定.(3)管道支架,吊架的安装位置不应妨碍喷头的*效果;管道支架,吊架与喷头的距离不宜小于300MM;与末端喷头之间的距离不宜大于750MM.检查数量:抽查20%,且不得少于5处.检查方法:尺量检查.(4)配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6M.检查数量:抽查20%,且不得少于5处.检查方法:观察检查和尺量检查.(5)当管道的公称直径等于或大于50MM时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15M,当管道改变方向时,应增设防晃支架.检查数量:全数检查.检查方法:观察检查和尺量检查.(6)竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5—1.8M.
    • 保冷管道支架安装有哪些好处?安装方法是如何?

    • A:选用方法如下:    (1)满足载荷大小要求    除了考虑管道自身重量(包括介质重量、隔热重量等)外,还应根据实际情况充分考虑热态时的位移载荷、风载荷、地震载荷、安全阀开启时的反冲载荷、水压试验时的充水重量(尤其是大直径气体管)、雪载荷等,并适当留出余量。当支架生根在建筑物的梁柱、设备本体等设施上时,还应考虑这些生根设施的生根条件和承载能力。    (2)满足热位移大小要求    当管道支撑点在工况下有热位移时,可能会引起支吊架脱空、顶*等问题。对于高温且长度较长的管子,还可能会因位移过大而失稳,或影响到相邻管子及其他设施,或使吊架的吊杆偏斜过大而产生过载。此时应考虑采用滚动支座、摆式支座、低摩擦支架等。    (3)优先选用标准系列支架    选用标准系列支吊架有利于支吊架的预制和安装,也可以减少用材品种,从而可以节省采购、*、管理等方面的费用,同时有利于装置的美观。    (4)适应管道温度要求    管内介质温度≥400℃时,如果将支架与管道焊接,会产生应力松弛造成焊缝拉裂,因此不能使用焊接型支架。当管道在低温条件下工作时,应考虑选择保冷型管道支架。当管道有隔热要求时,应使附管部件及相应的中间部件伸出隔热层外,以免管子发生位移时破坏隔热层。    (5)便于拆卸检修    支架的型式应便于管道的拆卸检修,有利于施工,并不妨碍*作及通行。当支架位于*作人员可能通过的地方且位置较低时,应考虑取消三角支撑或改为吊架。当管道经常拆卸时,应避免采用焊接结构。
    • 管道支架制作安装标准谁清楚?

    • A:管道支架制作安装标准 1、支架位置正确,埋设应平整牢固;      2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;      3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求;      4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;      5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;      6、固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

装修效果图

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...