天蝎女
-
勇敢的嘻嘻
-
报满家现场临时用电检查内容: 1、 临时用电施工方案的编制及现场的实施情况,是否与方案一致; 2、 现场用电是否按照规范要求进行设置 (1) 重点部位是否单独设置专用二级箱:塔吊、木工*场、钢筋*场、办公区、生活区等。 (2) 防雷接地情况,如塔吊、外架等 (3) 电缆敷设是否符合设计规范要求,埋地埋深不小于60cm,上下各铺50mm厚细砂保护层,电缆上部加铺页岩砖保护。电缆沿墙敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属*线绑扎,固定点间距应保证电缆能承受自重,其弧垂距地不得小于2m。电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后不应降低原来的绝缘强度,并不得承受拉力。电缆线不得有破皮、老化现象,严禁地爬线及栏腰线。 (4) 现场电设施采用三级配电,逐级保护 (5) 特殊场合安全用电电压要求:人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所,电源电压应不大于36V。潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压应不大于24V。特别潮湿场所的照明电源电压应不大于12V。配电室、配电箱、开关箱设置要求:配电室内应保持清洁,配电室与控制柜应能自然通风,门口处设置门槛防止动物出入。
-
傲气水深1、二级箱防雨、防砸设施是否完善。2、二级箱、三级箱、开关箱内漏电保护器选取是否合理(漏电电流、漏电动作时间)。3、脚手架、塔吊等是否有防雷装置。4、工作接地、防雷接地等接地电阻值是否合格。5、电焊机是否有开关箱,交流电焊机是否安装焊机专用漏电保护器。焊机一次侧接线长度不大于5米,二次侧接线长度不大于30米。有专用接地线,不得使用钢筋等做接地线。6、工人宿舍是否有私拉乱接现象,照明是否采用低压照明。7、现场机具必须一机一闸一漏一保护,电缆必须是三芯或五芯电缆,不得使用双绞线;所有线路不得拖地敷设,利用已有金属物架空敷设必须用可靠的绝缘保护。8、整个临电配电系统有不少于2处重复接地点
相关问题
-
施工现场临时用电要求有哪些?
- A:你好,具体要求如下 施工现场临时用电设施的基本要求和规定: 1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。 2、施工现场配电线路: (1)必须采用绝缘导线; (2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求; (3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆; (4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线; (5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接; (6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW; (7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。 3、施工现场采用配电线路架空敷设: (1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好; (2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头; (3)线间距不小于0.3m; (4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m; (5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。 4、施工现场用电缆敷设: (1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设; (2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷; (3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m; (4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤; (5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。 5、施工现场用电设备的负荷线: (1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆; (2)电缆的防护性能应与使用环境相适应; (3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线; (4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤; (5)电缆无中间接头和扭结。 6、施工现场用三相互线接零保护系统的保护线要求: (1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线; (2)PE线应自专用变压器,发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出; (3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强度要求,与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线。 7、施工现场用机械设备不带电的外露导电部分的保护接零要求: (1)应做保护接零的机械设备; ①电机、变压器、电焊机的金属外壳; ②配电屏控制屏的金属框架; ③配电箱、开关箱的金属箱体; ④电动机械和手持电动工具的金属外壳; ⑤电动设备传动装置的固定金属部件; ⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索; ⑦起重机轨道; ⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架; ⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等。 (2)可不做保护接零的情况: ①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上,并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳; ②安装在发电机同一固定支架上的用电设备的金属外。 (3)施工现场保护接零的连接规定: ①保护接零线必须与PE线相连接,并与工作零线(N线)相隔离; ②自备发电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁,严禁并列运行。 8、施工现场用电设备的要求: ①符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定; ②保护外壳完备; ③绝缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8 MΩ,转子热态0.15 MΩ;手持电动工具,Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ, ④设备周围不得堆放易燃、易爆物。 9、施工现场用配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用: (1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置,如合置于一屏(盘、箱)中时,应分路设置。 (2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作,并能防水、防尘; (3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应; (4)开关箱实行“一机一闸制”,不得设置分路开关; (5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器,其选择应符合*GB6829的要求。 (6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积应小于20MA•S,并应装设电压表,电流表和电度表。 (7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所,额定动作电流不大于30MA,动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA,时间小于0.1S. (8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记,箱门配锁,停止作业时断电上锁,箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物,更换熔体时,不得使用代用品。 (9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材,维修时,维修点的前一级电源开关必须分闸断电,并悬挂醒目的停电标牌; (10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不小于1M的通道,并不得堆放杂物,不得有灌木杂草,液体浸溅,物体打击,强烈振动和热源烘烤,严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质。 (11)屏(盘)箱必须安装牢固,移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上,严禁置于地面。 10、施工现场配电室和控制室的基本要求及规定: (1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方。 (2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施。 (3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置消防用品。 (4)配电室内必须保持规定的*作,维修通道光度,保持清洁,严禁设置杂物,门应外开,并配锁。 11、施工现场照明供电要求: (1)一般场所的照明电压为220V; (2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所,照明电压应不大于36V; (3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于24V; (4)特别潮湿、导电良好的地面、金属容器内,照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V; (5)照明变压器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器; (6)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型,易燃、易爆选用防爆型。 12、施工现场防雷接地要求: (1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地。 (2)防雷接地的电阻值不大于3Ω。 (3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时,电气设备应根据当地规定作保护接零或接地,不得一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地。 (4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。 (5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。 (6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。 13、施工现场使用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时,应编制临时用电施工组织设计;5台和50KW以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施。
-
临时用电配电箱有哪些规范
- A:结构 配电箱和配电柜、配电盘、配电屏、电器柜等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 类别 常用的配电箱有木制和金属制两种,因为金属配电箱防护等级要高一些,所以还是金属的用的比较多。 用途 配电箱的用途:合理的分配电能,方便对电路的开合*作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。便于管理
-
建筑临时用电规范谁有?
- A:采用TN-S接零保护系统;③采用二级漏电保护系统。另外对临时用电组织设计的编制也提出了明确要求。即:临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。此外规范对外电线路及电气设备防护、接地与接地电阻、防雷、配电室及设备电源、配电线路、配电箱及开关箱、电动建筑机械和手持电动工具、照明等项目也提出了相应的强制性标准条文要求。在此不再赘述。1 三级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品; 两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
-
用电检查管理办法有哪些规定?
- A:你好,1. 未经安全培训和安全*不合格严禁上岗。 2. 电工人员必须持电气作业许可证上岗。 3. 不准酒后上班,更不可班中饮酒。 4. 上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。 5. 检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自*作 6. 严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。 7. 高空作业时,必须系好安全带。 8. 正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。 9. 当有高于人体安全电压存在时严禁带电作业进行维修。 10. 电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。 11. 电气设备检修前,必须由检修项目负责人召开检修前安全会议。 12. 在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。 13. 严禁带电移动高于人体安全电压的设备。 14. 严禁手持高于人体安全电压的照明设备。 15. 手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。 16. 潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36V。 17. 每个电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源按触电急救方案实施抢救。 18. 配电室除电气人员严禁入内,配电室值班人员有权责令其离开现场,以防止发生事故。 19. 电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。 20. 工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的*露线头包好,以防发生触电。 21. 在巡视检查时如发现有故障或隐患,应立即通知生产方然后采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。 22. 电流互感器禁止二次侧开路,电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。 23. 在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。 24. 电气*作顺序:停电时应先断空气断路器,后断开隔离开关,送电时与上述*作顺序相反。 25. 严禁带电拉合隔离开关,拉合隔离开关前先验电,且应迅速果断到位。*作后应检查三相接触是否良好(或三相是否断开)。 26. 严禁拆开电器设备的外壳进行带电*作。 27. 现场施工用高低压设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。 28. 每个电工必须熟练牢记锌锅备用电源倒切的全过程。 29. 正确使用消防器材,电器着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211、二氧化碳等灭火器或干沙灭火,严禁使用泡沫灭火器。 30. 合大容量空开或ME时,先关好柜门,严禁带电手动合ME。 31. 万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。 32. 严禁向配电柜、电缆沟放无关杂物。 33. 光纤不允许打硬弯,防止折断。 34. 生产中任何人不准使拉拽DP头线,防止造成停车。 35. 换DP头应 停掉装置及PLC电源,如有特殊情况,带电换,必须小心,不能连电。 36. 生产中换柜内接触器时,必须谨慎,检查好电源来路是否可关断,严禁带电更换,防止发生危险。 37. 生产中不能因维修气阀而将压辊压下,造成钢带跑偏或挤断。 38. 不允许带电焊有电压敏感元件的线路板,应待烙铁烧热后拔下电源插头或烙铁头做好接地再进行焊接 39. 拆装*板前,必须先放出人体静电。 40. 使用电焊机时,不允许用生产线机架作为地线,防止烧PLC,发现有违章者立即阻止。 41. 使用电焊机,需带好绝缘手套,且不允许一手拿焊把,一手拿地线,防止发生意外触电。 42. 焊接带轴承、轴套设备时,严禁使焊机电流经过轴承、轴套,造成损坏。 43. 在变电室内进行动火作业时,要履行动火申请手续,未办手续,严禁动火。 44. 生产中不要紧固*作台的按钮或指示灯,如需急用必须谨慎,防止改锥与箱体连电造成停车。 45. 生产中如需换按钮,应检查电源侧是否是跨接的,拆卸后是否会造成停车或急停等各种现象,没把握时,可先临时把控制线改到备用按钮上,待有机会时恢复。 46. 换编码器,需将电源关断{整流及24V}或将电源线挑开,拆编码器线做好标记,装编码器时,严禁用力敲打,拆风机外壳时要小心防止将编码器线拽断,在装风机后必须检查风机罩内编码器线是否缠在风机扇叶上。 47. 电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。 48. 换接触器时,额定线圈电压必须一至,如电流无同型号的可选稍大一些。 49. 变频器等装置保险严禁带电插拔且要停电5分钟以上进行*作。 50. 严禁带电插拔变频器等*板,防止烧毁。 51. 换变频器或内部板子时必须停整流电源5分钟以上进行*作,接完线必须仔细检查无误后方可上电,且防止线号标记错误烧设备。 52. 经电机维修部新维修回的电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固后再用。 53. 接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认空开处于关断,检查旁边是否有触电危险再进行*作。 54. 手动*作气阀或油阀时,必须检查好是否会对人或设备造成伤害,防止出事故。 55. 更换MCC抽屉时,必须检查好抽屉是否一样,防止换错烧PLC。 56. 安装或更换电器设备必须符合规定标准。 57. 严禁用手触摸转动的电机轴。 58. 严禁用手摆动带电大功率电缆。 59. 烧毁电机要拆开确认查明原因,防止再次发生。 60. 热继电器跳闸,应查明原因并处理再进行复位。 61. 在检修工作时,必须先停电验电,留人看守或挂*告牌,在有可能触及的带电部分加装临时遮拦或防护罩,然后验电、放电、封地。验电时必须保证验电设备的良好。 62. 检修结束后,应认真清理现场,检查携带工具有无缺少,检查封地线是否拆除,短接线,临时线是否拆除,拆除遮拦等,通知工作人员撤离现场,取下*告牌,按送电顺序送电。 63. 工作完成后,必须收好工具,清理工作场地,做好卫生。
-
墙内水管漏水 检查
- A:怎么检查水管漏水:室内水管安装后往往因为没有进行通水测试而发生各种漏水的情况, 那么如何才能避免水管漏水呢?这就需要在安装过程中进行检测才可以。水管步骤/方法首先,要关闭总水闸。然后,用软管固定在冷热水管的两端。同时,把仪器的一端固定在同一空间的另一根水管上。师在使用仪器时,要拧好每一处接口,不能漏气,这样测得的水压才准确。一切就绪,就可以准备加压进行测试了。将水压提高,测试水管的承压量,看是否出现水管渗漏现象。检测师把水压打高,按照通俗的说法,这个时候水压是8斤。检查各处水管,看看是否有渗水、漏水现象。检测师用手摸摸水管,看有没有滴水。整个测水压过程需要30分钟,如果没有出现渗水漏水现象,就说明管道没有问题。水管随着使用时间的增加,老化等情况不可避免,若出现漏水等情况可以及时更换水管。
-
施工现场临时用电安全措施具体有哪些?
- A:建筑施工现场临时用电有哪些安全技术要求如下:1.在施工现场的所谓“临时用电”,主要是区别于建筑工程上的正式电气工程而得名的。施工现场中电能是不可缺少的能源。随着建筑业的迅猛发展,施工中的电气装置和电气设备也日益增加。而施工现场复杂多变的环境和用电的临时性,使得电气设备的工作条件变坏,从而发生电气事故,特别是因漏电引起的人身触电事故增多。为了有效地防止各种意外的触电伤害事故,保障施工人员的安全,规定了施工现场临时用电要求。它的主要特点是:一是在施工现场实行TN-S系统,即增加了保护零线,做到了重复接地,把施工现场原来使用的三相四线变成了五线;二是实行了两级保护,即在电气设备的首末端分别安装漏电保护器。这些措施大大地加强了临时用电的安全性。2.安全技术要求的主要内容包括:用电管理,提出了临时用电必须编制施工组织设计方案;施工现场与周围环境,规定了电气设备的安全距离;注意接地与防雷;备有配电室与自备电源;配电线路,规定了架空线路、电缆线路、室内配线的规则;电动建筑机械及手持电动工具,规定了使用要求及漏电保护器的使用方法;规定了各种场所照明的使用原则等。
-
施工临时用电协议范本谁有?
- A:承包单位(以下简称甲方): 分包单位(以下简称乙方): 工程名称:北京市通州区梨园镇居住(含商业及综合项目)住宅1#至4#楼工程 工程地点:北京市通州区梨园镇 起止时间:从乙方进场至分包工程结束。 为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针和*的有关政策、法规,保障施工现场的用电安全,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ59-99)的要求,以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定,结合施工现场的实际情况,甲乙双方经协商达成一致,订立本协议。协议双方须共同信守,严格履行。 、甲方职责 1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育,若发现违章、隐患作业及时责令乙方停止作业并及时整改。 2、遇到需要停电的紧急情况,甲方应在停电之前及时通知乙方。 3、制定现场施工用电管理制度,进行施工用电安全技术交底。 二、乙方职责 1、各配电箱位置设立合理便于使用,各开关插座安全可靠,并按标准配备持有上岗证的专业电工。 2、乙方需严格遵守*及北京市的安全用电技术规范及相关用电标准。 3、乙方须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度、规定及施工用电安全技术交底。 4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备,如需用电必须由专业电工进行*作。 5、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱,禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。 6、现场移动照明必须采用封闭式*钨灯,严禁使用开口式*钨灯;在特殊场所需使用手把灯,必须采用36V以下的安全电压。 7、在使用电焊机等电气设备时必须穿戴好防触电防护用品,电焊机要接专用的漏电保护器,要有可靠的接地保护,一次电源线不要超过5米,二次电源线不要超过30米,接线牢固,并安装防护罩,同时要有防雨、防砸、防火措施。所有用电设备都必须接保护线并安装插头,严禁用电线直接插入插座使用。以上各电(气)动设备出现故障,非专业维修人员不得拆卸,经专业人员检测无误后,方可使用。 8、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电源部大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于15 mA。配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有系统图,箱门应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。 9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过*专业检测机构认证。 10、发生有碍整体系统安全的隐患或问题后,乙方应立即向甲方报告,需要甲方提 供电源停电配合的,提前向甲方申请,经甲方同意由甲方人员完成(因触电事故急救需要除外)。 11、因乙方违反有关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故,造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方承担。 12、工人宿舍区每间宿舍设宿长,检查自己房间内灯具照明及电源使用情况,如出现问题及时报告给项目部管理人员。甲方组织人员定期检查。 13、食堂、生活区内严禁私拉乱接电源线,严禁长明灯现象,食堂专用配电箱内要保持清洁,禁止放其他杂物,蒸箱、热水器的金属外壳必须要有可靠接零接地保护措施。 14、补充条款: 以上条款望双方共同遵守,如另有未尽事宜按北京市有关用电规范、规定执行。本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自签字之日起生效。 乙方:负责B级箱以下电力配电系统的布置及维修工作。 甲方名称:北京市诚通新新建设有限公司 乙方名称: 梨园项目部 负 责人: 负 责人: 年 月 日 年 月 日
-
施工临时用电计算书怎么写
- A:一、方案编制的内容 (一)工程概况:工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件等。如: 1、参与建设各方等单位名称 2、本工程名称及各幢号的结构、层次、面积等基本概况,幢号较多,可用表格一一列出; 3、建设单位提供的施工用电的变压器的容量大小、安装的平面位置等情况。 (二)编制依据,包括相关的法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图纸(国标图集)、施工组织设计等。笔者在《正确填报审报表兼论编制依据》中有关“编制依据”一节已有阐述,其中 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB194─2002) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《电力安全工作规程》(SDJ65-2005版) 6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-206)等规范必须列入。 (三)施工准备,应包括 1、施工进度计划,施工临时用电的电箱与线路的安装进度计划; 2、材料与设备计划:包括各种电箱的规格型号、数量、进场时间,电线的规格型号、数量,电杆的规格、长度、根数等,用表列出; 3、施工用电的变压器已经安装完毕,且能满足施工用电的需要。 4、技术准备:包括熟悉施工图纸、施工组织设计、施工用电安装与使用的安全与技术交底; 5、劳动力准备,具有电工上岗证的电工班组已到岗,且电工数量能满足施工需要。 (四)施工临时用电计算与设计 1、现场踏勘及用电区块划分,除办公区、生活区各1块以外,根据工程大小或幢号多少,确定用电区块,工程较大或幢号较多的,分块较多,施工区可划分2块或3块,甚至4、5块。 2、现场用电负荷计算,变压器的用电负荷的计算,根据施工机械的配置情况,列出“主要施工机械一览表”,计算出所有生产、生活、办公所需用电量,与变压器的容量相比较,确定建设单位提供的施工用电的变压器的容量是否能满足整个工程施工的用电需求。 (五)配电系统图 1、各配电箱导线的选择,根据总用电量及各区块施工机械用电量的大小,计算并确定总电箱及各区块的配电箱导线的大小; 2、计算并确定总电箱到配电房(变压器房)和各级配电线路的导线的大小,做好接地、接零与防雷,架设好配电线路。 (1)架空线必须采用绝缘铜线,严禁使用*线,根据JGJ46─2005标准,现场除总线进