天然气管道防腐规范是什么

gjbiggbg

浏览73次 2025-01-12 17:56

天然气管道防腐规范是什么?
全部回答(2)
  • 风雨哈佛路
    需要注意的是,如果是无缝钢管就先除锈,再刷两遍红丹防锈漆,再缠冷缠带,出地要加出地套管,露出地面3cm左右,套管要比无缝钢管大两个型号,套管壁厚不能少于2mm,套管内用油麻填实沥青封堵
  • 志在四方
    1)《阴极保护管道的电绝缘标准》SY/T0086-2003;2)《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术标准》SY/T0315-97;3)《埋地钢质管道聚乙*防腐层技术标准》SY/T0413-2002;4)《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007-1999;5)《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》SY/T0036-2000;6)《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》SY/T0019-97;7)《埋地钢质管道阴极保护参数测试方法》SY/T0023-97;8)《埋地钢质管道直流排流保护技术标准》SY/T0017-96。

相关问题

    • 防腐管道有什么规范吗?

    • A:目前用于埋地管道外防腐的材料和技术主要有:石油沥青防腐层、煤焦渍瓷防腐层、聚乙*胶粘带防腐层、熔结环氧粉未防腐层、二层结构聚乙*防腐层、三层结构聚乙*防腐层技术等
    • 天然气管道设计规范?

    • A:二、 设计费基准价 1) 基准价根据计费基数的大小按规定以插值法计取。对于计费基数200万元以下(不含200万元)的项目,以“计费基数×4.5%”的方式确定基准价。 2) 以更换、增加设备为主要内容的项目,当设备费占工程费60%及以上时,进口设备按30%、国产设备按60%作为计费基数。 三、 设计费基准价浮动系数 1) 计费基数200万元以下项目:1.0 2) 计费基数200万元及以上、1000万元以下项目:0.9 3) 计费基数1000万元及以上项目:0.8 4) 凡经项目主管部门书面确认在设计中采用新技术、新工艺,有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的项目可以在上浮20%的幅度内协商确定浮动系数。 5) 若各有关部门对设计的进度、服务等有不满意投诉,经核实可适当降低浮动系数,最低不低于0.8。 四、 专业调整系数 石油化工工程专业系数取定1.2,非石油工程按规定执行; 五、 工程复杂系数 1) *的土建项目:0.85 2) *的穿跨越项目:1.15 3) 其他项目:1.0 六、 改扩建系数 1) 系数取定为1.4的项目: *的跨越改造工程、单个站场的整体改造工程、涉及专业较多的多个站场改造工程。 2) 系数取定为1.25的项目: *的穿越改造工程、单个阀室的整体改造工程、涉及专业少的多个站场(阀室)改造工程。 3) 其余改造项目系数取定为1.1 七、 对于实行“方案设计(深度达到初步设计)+施工图设计”两阶段设计的项目,其方案设计费与施工图设计费合并按上述规定计取,阶段工作量比例各占50%。 八、 对于投资小、设计周期长、远离设计单位驻地,且按上述规定计取的设计费不够支付差旅费的项目,以及其它不适宜执行《工程勘察设计收费标准》收费的项目,设计单位另可报方案,由项目主管部门核定实际工作量,规划计划处核定价格。
    • 天然气管道安装规范是什么

    • A:管道施工及验收煤气管道的安装、施工、检验应按*相关规范进行。施工时,应按规定进行无损探伤检验,焊缝等级不得低于III级
    • 天然气管道验收规范都有哪些?

    • A:一般是内部验收(甲供方验收),*职能部门不会验收这个环节的! 只是要看看你报备的该施工方是否具有相应管道的资质和采购方的代理资质,同时也要采购合同,内部验收,一般是给管道打压静置20分钟,这是测试管道的密闭性,密闭性验收完后*扫后干净,在注入CNG之前,要注入氮气,因为氮气的压力和温度与CNG相近,然后注入CNG置换氮气,方可使用!
    • 天然气室内管道安装规范哪位了解?

    • A:据我所知,天然气室内管道安装规范如下: 1   燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、*道等地方。 2   住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。 3   商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。 4   燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时应保温。
    • 什么是管道防腐胶带?

    • A: 管道防腐胶带是指用于石油、天然气、化工、城市建设中的给排水和煤气输送等埋地钢质管道外防腐的胶粘带,对埋地管道起到有效的保护作用。
    • 给排水管道防腐规范谁了解

    • A:给排水管道防腐规范: 外保护层应采用可适应环境温度变化的耐热70℃,耐寒-30℃防腐蚀专用聚*乙*工业薄膜,拉伸强度(纵、横)不小于14.7MPa,断裂伸长率(纵.横)不小200%,宽度与玻璃布宽度相适宜,厚0.2±0.03mm。水泥砂浆所用水泥为425#(或525#)普通硅*盐水泥,应符合GB175-85《大地*盐水泥、普通硅*盐水泥》的指标要求。砂颗粒应坚硬、洁净、级配良好。其质量标准及检验方法除应符合JGJ52-7《普通混凝土用砂的质量标准及检验方法》外,砂中泥土等有害物质的总重量不应超过总重的2%
    • 3pe防腐天然气管道价格贵不贵

    • A:要看看什么样的除锈防腐了         ,1,普通除锈防腐三油两布大约是450块钱一平方。         2,镀锌防腐,防腐防锈级别较高,大约在1000元每吨,3PE防腐钢管是指3层结构聚*烃涂层(MAPEC)外防腐钢管,是国内常用的一种防腐管道。其它还有IPN8710、FBE环氧粉末、环氧煤沥青等防腐方式。3PE防腐一般由3层结构组成:           第一层环氧粉末(FBE>100um)         ,第二层胶粘剂(AD)170~250um         , 第三层聚乙*(PE)2.5~3.7mm           实际*作中将三种材料混合融为一体,经过*使之与钢管牢固结合形成优良的防腐层。 希望可以帮到你。
    • 天然气管道室内安装规范是什么样的?

    • A:1   燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、*道等地方。 2   住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外。 3   商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内。 4   燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理。寒冷地区输送湿燃气时应保温。 引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设。    建筑物设计沉降量大于50mm时,可对燃气引入管采取如下补偿措施: 1   加大引入管穿墙处的预留洞尺寸。 2   引入管穿墙前水平或垂直弯曲2次以上。 3   引入管穿墙前设置金属柔性管或波纹补偿器。
    • 管道是煤气还是天然气

    • A:呵呵~祝福你幸福平安哦,且是很大的瓶子灌装的(比液化气瓶子大约一倍)所以,因为天然气(LNG)的压力很大,灌装很困难,正好看见你的问题,你家里的瓶装气应该是液化气哦!因为我们公司刚好是做燃气充装设备的家庭用的一般都是液化气的
    • 管道打压试验规范是怎样的?

    • A:管道打压试验规范:测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因为:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全起见,整条管路系统须检查一遍。 注:严禁使用电动泵增压。
    • 管道打压试验规范是怎样的?

    • A:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
    • 管道施工安装规范是怎样的?

    • A:管道施工安装工艺规范 穿墙打孔:应根据管道改造的设计要求,在墙面标出穿墙孔洞的中心位置,用十字线标记在墙面上,用冲击钻打洞孔,洞孔中心线应与穿墙管道中心线吻合,洞孔应打平直. 管口套丝:这是保证安装质量的关键.要使用套丝板在管口内壁打上螺纹丝扣,套丝时要求用力均匀,不能出现斜纹和乱丝,管口应试呈锥形丝口. 连   接:安装前要对管子进行清理,时期内壁清洁无杂物.安装时,要找准各路水管接头的位置和方向,以确保安装后各用水设备的连接正确.冷热水管上下平行安装时,热水管应在冷水管路的上方.进行水路管线改造时,应关闭室内供水总阀门,不得带水作业.改造后应试水检查,看接口是否密闭,有无堵塞.管线安装完毕,应清理管路,涂刷防腐涂料后,涂刷银粉漆等.