避雷针接地线的方法是什么

随便起一个

浏览81次 2025-01-14 22:21

避雷针接地线的方法是什么
全部回答(2)
  • 大声别叫控制
    可以   在两头的中间位置   安装两根高1.2米左右的避雷针。 地线就是接地的一条电线.把大地当作0电位.而火线就用来传导点,这样形成了一个电位差.避雷针的目的就是把雷电引到地线上,然后传导到大地里.这样就不会因雷电打到火线上,使得火线电压骤然升高,而烧坏电器.
  • 咖啡小胡
    接地体钢材一般采用镀锌角钢、钢管、圆钢等,圆钢直径>10mm扁钢截面>100   平方毫米,厚度为4mm,角钢厚度为>4mm,钢管壁厚>3.5mm,材料长度一般为2.5m   左右,角钢选用50   50   5mm。接地体顶面埋设浓度应符合设计规定。当无规*,接地体顶面埋设深度不小于0.6m。*避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3M。

相关问题

    • 避雷针接地线吗

    • A:地线就是接地的一条电线。   把大地当作0电位。而火线就用来传导点,这样形成了一个电位差。避雷针的目的就是把雷电引到地线上,然后传导到大地里。这样就不会因雷电打到火线上,使得火线电压骤然升高,而烧坏电器
    • 电脑机箱接地线的方法是啥?

    • A:电脑用的是开关电源--前级没有隔离变压器,工作在高频,主机一般是铁制作的,因此会有感应电压的产生,一般感应电压高,电流却很低,用我们的手掌是感觉不到的,但要是你的手背或者脸皮来接触的话,就会有瞬间电击你的可能。 所以为了人身安全,建议电脑机壳接地,也就是三角插头中间的那个为大地接地线。 也可以自己用导线一端接在主机外壳上,另一端接在自来水管道上,或者在土地上装一根铁丝来接地! 希望我的回答能对你有帮助。
    • 避雷针的制作方法?

    • A:?????所有金属部件必须镀锌,*作时注意保护镀锌层。    采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm    避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。    焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规:    扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。    圆钢为其直径的6倍。    圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
    • 避雷针为啥是尖的

    • A:要根据楼房所处的地理条件来确定。说明如下;根据现行建筑设计规范,三层以上的建筑就应该有避雷装置,但对于一特定的建筑而言需不需要安装避雷装置,则与房子的高度无关、与顶部的形式也无关,关键是周围有无更高的建筑物、更高的建筑物上有无避雷装置、你的建筑是否在该避雷装置的保护范围(大致呈45度的伞形)内。如符合上述三条且建筑规模不是特别大,可以不安装避雷装置。避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针规格必须符合GB标准,每一个防雷类别需要的避雷针高度规格都不一样。避雷原理:在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,避雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,所以静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷。这样,避雷针就聚集了大部分电荷。避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少。而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体。这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的,避雷针就可以把云层上的电荷导入大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全。
    • 避雷针是谁发明的

    • A:避雷针的发明者——富兰克林   唐代《炙毂子》一书在记载了这样一件事:汉朝时柏梁殿遭到火灾,一位巫师建议,将一块鱼尾形状的铜瓦放在层顶上,就可以主防止雷电所引起的天火。屋顶上所设置的鱼尾开头的瓦饰,实际上兼作避雷之用,可认为是现代避雷针的雏形。   法国旅行家卡勃里欧别·戴马甘兰1688年所著的《中国新事》一书中记有:中国屋脊两头,都有一个仰起的龙头,龙口吐出曲折的金属舌头,伸向天空,舌根连结一根细的铁丝,直通地下。这种奇妙的装置,在发生雷电的时刻就大显神通,若雷电击中了屋宇,电流就会从龙舌沿线睛行至地底,避免雷电击毁建筑物。这说明,中国古代建筑上的如雷装置,在大批量和结构上已和现代避雷针基本相似。   现代避雷针是美国科学家富兰克林发明的。富兰克林认为闪电是一种放电现象。为了证明这一点,他在1752年7月的一个雷雨天,冒着被雷击的危险,将一个系着长长金属导线的风筝放飞进雷雨云中,在金属线末端拴了一串铜钥匙。当雷电发生时,富兰克林手接近钥匙,钥匙上迸出一串电火花。手上还有麻木感。幸亏这次传下来的闪电比较弱,富兰克林没有受伤。此次试验后,富兰克林认为,如果将一根金属棒安置在建筑物质顶部,并且以金属线细连接到地面,那么所有接近建筑物的闪电都会被引导至地面,而不至于损坏建筑物。
    • 自制避雷针方法是什么

    • A:安徽富邦装饰为您解答 1、   避雷针制作、安装   所有金属部件必须镀锌,*作时注意保护镀锌层。   采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm   避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。   焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规:   扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。   圆钢为其直径的6倍。   圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。   辟雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:   a*避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。   b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管   d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm   1、避雷针制作   1)   根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时   ,   预埋好地脚螺栓等。2)   按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作   ,   先将上节钢管一端锯成锯齿形   ,   用   手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡   ,   然后将另一端与中、下两节找直焊好。   2、避雷针安装   将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上   ,   焊上一块肋板   ,   再将避雷针立起   ,   找直、找正后   ,   进行点焊   ,   然后加以校正   ,   焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上   ,   清除*皮刷防锈漆。   3、支架安装   角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。   所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。   防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm.   支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m   。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。   支架等铁件均应做防腐处理。   埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。   支架安装   应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。   根据设计要求进行弹线及分档*。   用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。   首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。   如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。   避雷针制作与安装注意的质量问题:   焊接处一不饱满,焊*处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将*皮敲掉,刷上防锈漆。   针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装   *避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地
    • 避雷针安装方法是什么?

    • A:所有金属部件必须镀锌,*作时注意保护镀锌层。 采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm 避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。 焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定: 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。 圆钢为其直径的6倍。 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a*避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。 b屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。 c水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管 d烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm 1、避雷针制作 1)   根据图纸要求在土建进行避雷针基础施工时   ,   预埋好地 脚螺栓等。 2)   按设计要求的材料所需的长度分上、中、下三节进行下料。如果针尖采用钢管制作   ,   先将上节钢管一端锯成锯齿形   ,   用   手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡   ,   然后将另一端与中、下两节找直焊好。 2、避雷针安装 将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上   ,   焊上一块肋板   ,   再将避雷针立起   ,   找直、找正后   ,   进行点焊   ,   然后加以校正   ,   焊上其他三块胁板。最后将引下线焊接在底板上   ,   清除*皮刷防锈漆。 3、支架安装 角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。 所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。 防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm. 支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大于1.5m   。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。 支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。 支架等铁件均应做防腐处理。 埋注支架所有的水泥砂浆,其配合比不应低于1:2。 支架安装 应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。 根据设计要求进行弹线及分档*。 用手锤。錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。 首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿。 如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好。先在两端支架间拉直线,然后将其它支座用砂浆找平找直。 如果女儿墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上,支架的找直方法同前。 避雷针制作与安装注意的质量问题: 焊接处一不饱满,焊*处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将*皮敲掉,刷上防锈漆。 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装 *避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地
    • 安全接地线的方法是什么

    • A:1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。 2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和*接触。 3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。 4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。 5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。 6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线*作或使用工作。 7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。 8、严禁使用其它金属线代替接地线。 9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。 10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。
    • 家庭接地线的方法是什么?

    • A:单独作为小功率空调的接地线使用,2.5平方可以的。想通过自己把接地棒打进地下来接地,我个人感觉没必要。供电局的进线电源箱那里都没有做接地线吗?如果要做接电线,其实没有实际打进地下多少深的规定。一般是按接地电阻值小于3欧姆来计算的,深度根据每个地方的实际情况不一样的,建议空调进线加装漏电保护装置。
    • 弱电接地线的方法哪位懂

    • A:您好,接地线必须先打地线,地线一般采用镀锌角钢或钢管制作。角钢厚度不小于4mm,钢管壁厚不小于3.5mm,有效面积不小于48平方毫米。垂直接地体的长度一般在2.5~3m之间(不能短于2m)。 希望我的回答对你有所帮助,望采纳
    • 避雷针材料是哪些?

    • A:避雷针采用园钢或钢管,针长1m以下圆钢直径为12mm,钢管要20mm,管壁厚大于3mm。针长在1~2m时:圆钢为16mm,钢管为25mm,管壁大于4mm    基本要求是导电电阻小、不容易生锈、容易*和固定,此外就是要美观经济。建议用不锈钢。
    • 避雷针材质是哪种?

    • A:铜太贵,专业的避雷针更不现实,用镀锌圆钢就行   要高出楼顶一定高度(根据保护面积而定)像你的住宅估计有个两米就够了,还有一个就是做好接地:深入地下   接地一般要求用40×4毫米扁铁      一般埋入地中的接地体顶端应距离地面0.5~0.8m。   埋设前先挖一宽0.6m,深1m的地沟,再将接地体打入地下,上端露出沟底0.1~0.2m,以便焊接接地线。
    • 什么是接地线的选择?

    • A:如果你是家用的话,没必要要求那么严格,随便选用就可以了,如果你是*厂使用的话,建议底线比你使用的电线一样或者比你使用的电线还要粗才可以,因为地线主要是针对静电的,电线越粗,放电(导电)能力越强,也就是说受到的静电干扰越小,地线并不是说有地线就OK了,还要看你地线的源头怎么处理,正规的地线源头是有一个大铜板埋在阴暗潮湿的地下(2米深左右),源头不处理好,再粗的地线也没用.
    • 建筑接地线的放置方法是什么?

    • A:你可以利用建筑物的主筋作为地线,也可以使用镀锌扁钢作为引下线然后建筑物四周埋设钢管与扁钢连接,具体的*作方法你可以去uc上网搜索一下。
    • 什么是接地线

    • A:接地线是由于使用环境潮湿或者绝缘性能不好,为了避免出现的事故,在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。接地线是为了保护电器防止电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路。给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止*机现象的出现。接地线必须是   25mm   2   以上*铜软线制成。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...