㎡
开始计算
该装修风格预算为:216856元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:122元
质检费:1231元
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:0元4999元
质检费:0元2690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
- 2009年
- 成立时间
- 中国北京
- 成立地点
- 家装服务
- 主营业务
- 120W人
- 正在访问
- 800W人
- 累计服务
全部回答(1)
-
香蕉宝宝1 应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。 2 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 3 暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。 4 同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%. 5 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 6 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm. 7 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 8 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 9 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE) 10 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。 11 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。 12 导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 13 同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm. 14 厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。 15 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm.
相关问题
-
电气安装清单计价规范是怎样的?
- A:您好:很高兴回答你的问题! 《建设工程工程量清单计价规范》 包括的主要内容 (1)给排水、采暖、燃气工程 它包括给排水、采暖、燃气管道及管道附件安装,卫生、供暖、燃气器具安装等清单项目。 (2)消防工程 它包括水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、火灾自动报*系统安装等清单项目。 (3)通风空调工程 它包括通风空调设备及部件制作、安装,通风管道及部件制作、安装等清单项目。 (4)热力设备安装工程 它包括低压锅炉及附属设备安装清单项目。 (5)机械设备安装工程 它包括风机、泵类、压缩机设备等安装工程清单项目。 (6)工业管道工程 它包括低、中、高压管道,管件、法兰,阀门安装,板卷管(含管件)制作、安装,管材表面及焊缝无损探伤等清单项目。 (7)电气设备安装工程 它包括 10kV 以下的变配电设备、控制设备、低压电器、蓄电池等安装,电机检查接线及调试,防雷及接地装置,10kV以下的配电线路架设、动力及照明的配管配线、电缆敷设、照明器具安装等清单项目。 (8)建筑智能化系统设备安装工程 它包括通讯系统安装、计算机网络系统设备安装、楼宇小区多表远传系统、自控系统安装、有线电视系统、停车场管理系统、楼宇安全防范系统安装等清单项目。 希望我的*可以帮助到你,谢谢!
-
民用建筑电气安装规范是怎样的
- A:民用建筑电气设计规范适用于工业厂房。 《民用建筑电气设计规范》,瞿义勇主编,机械工业出版社出版的书籍,全书编写以图表为主,辅以*说明,极具指导性和参考价值。《民用建筑电气设计规范(强电部分)应用图解》可供建筑电气设计、施工人员和电气工程师使用,同时可供电气监理人员参考,也可作为大专院校相关专业师生学习*。 工业厂房,指直接用于生产或为生产配套的各种房屋,包括主要车间、辅助用房及附属设施用房。凡工业、交通运输、商业、建筑业以及科研、学校等单位中的厂房都应包括在内。 民用建筑是由若干个大小不等的室内空间组合而成的;而其空间的形成,则又需要各种各样实体来组合,而这些实体称为建筑构配件。一般民用建筑由基础、墙或柱、楼底层、楼梯、屋顶、门窗等构配件组成。
-
电气施工安装规范有哪些
- A:您好,很高兴为您解答! 电气施工安装规范: 1 一般规定 1.1 本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内电路布线及电器、灯具安装。 1.2 电气安装施工人员应持证上岗。 1.3 配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应*配线安装插座。 1.4 配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。 1.5 电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,尚应符合*现行有关标准规范的规定。 1.6 工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。 2 主要材料质量要求 2.1 电器、电料的规格、型号应符合设计要求及*现行电器产品标准的有关规定。 2.2 电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 2.3 塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。 2.4 金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应*刺,管口应平整。 2.5 通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,宜选用同一系列产品。 3 施工要点 3.1 应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。 3.2 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 3.3 暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。 3.4 同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。 3.5 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 3.6 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 3.7 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 3.8 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 3.9 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。 3.10 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。 3.11 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。 3.12 导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 3.13 同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。 3.14 厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。 3.15 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm。
-
电气安装施工规范有哪些?
- A:电气工程施工有哪些规定电气工程施工规定:(1)进户配电箱内应设漏电断路器为总开关。漏电动作电流为30mA,并具有过负载、过电压保护功能,下分3-4路出线,分别控制照明、空调、插座回路。(2)照明灯具应分别单独安装开关,组合灯具可分组控制。根据需要可安装双挖开关。(3)家用电器采用单相插座作为电源接插件的接电方式。其最大接插电功率如下:电感性负荷(如电动机)为0.25kW2电阻性负荷(如电热器)为 Zk W。插座不作为接电开关使用时,接电功率不在此限。(4)功率较大的用电设备(如空调、电热水器、电油汀等)宜单独回路配线,并选用ISA单相插座。(5)卫生间插座应选用防溅式插座。(6)塑料护套线不应直接敷设在抹灰层、吊顶、护墙板、灰慢内。(7)电气装置应接线牢固,接触良好,非带电金属部分应可靠接地。(8)电气线路与热水管间平行敷设距离规定如下:热水管在下方时,不应小于300mm;热水管在上方时,不应小于 2 00 m m;交叉敷设时,不应小于 100 m m。热水管应设保温层。(9)弱电系统泡括**、有线电视、对讲机、防盗报*器、消防报*和煤气报*器等)的配线可采用暗配或明配。(10)弱电系统与电力、照明线路不得同管敷设、同出线盒(中间有隔离的除外)、同连接箱安装。
-
低压电气安装规范是什么
- A:低压电器组合应符合下列规定: 1)发热元件安装在散热良好的位置; 2)熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求; 3)切换压板接触良好,相邻压 有很多规范
-
电气柜安装有什么规范?
- A: 3、装配规范3.1在产品装配前,应对下列各项逐一进行检查,做好工艺准备。3.1.1结构应该符合该型号产品结构的要求,产品应有固定的安装孔。3.1.2 门应能在大于90°角内灵活转动,门在转动过程中不应损坏漆膜,不应使电器元件受到冲击,门锁上后不应有明显的晃动。3.1.4壳体焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象,焊皮应清除干净。3.1.5壳体表面处理后,漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用*眼看不到刷痕、皱痕、*、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹及沾附的机械杂质等缺陷。3.1.6产品上所有电镀件的镀层(包括元器件本身的电镀件的镀层及紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、生锈等现象。3.2元器件选择及安装3.2.3产品上的所有指示灯和按钮颜色应符合GB/T 4025-2003的规定,或符合原理图或接线图的规定。3.2.4 所有元器件应按照其*规定的安装使用条件进行安装使用,其倾斜度不大于5°,必须保证开关的电弧对*作者不产生危害,手动*作的元器件,*作机构应灵活,无卡阻现象。3.2.5所有元器件均应牢固的固定在骨架或支架上,每个元器件应标注醒目的符号,使用的符号或代号必须与原理图或接线图一致。3.2.6辅助电路导线的端头与元器件连接时,必须穿导线号码管,标号应正确清楚、完善牢固、有永久的附着力,标号必须与接线图标号一致。★3.2.7安装的元件应*作方便,*作时不受到空间的妨碍,不能触及到带电体。★3.2.8安装在同一支架(安装板、安装框架)上的电器元件、单元和外接导线的端子布置应使其在安装、接线、维修和更换时易于接近。端子的安装应使电缆易于与其连接。必须在成套设备内进行调整和复位的元件应是易于接近的。★3.2.9开关器件和元件应按照*商说明书(使用条件、飞弧距离等)进行安装。★3.2.10保证一、二次线的制作、安装距离,发热元件应置于开关柜的上方,且应与绝缘导线保持一定得距离。3.2.11同一批次的相同产品的装配应一致。3.2.12元件或附件安装在相应的支架或安装板上,再将支架或安装板装在箱体上;或直接安装在箱体上。准确测量、调整安装位置后将其紧固,调整时不得重击零部件和电器元件。3.2.13组装所用紧固件、金属件的防护层不得脱落、生锈。螺钉选择要与元件上的孔相配。紧固后螺钉露出螺母3-5个螺距,3.2.14组装时要充分考虑接地连续性,箱体内任意两个金属部件通过螺栓连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈,并注意将接地垫圈齿面接触零部件表面,以划破绝缘层。3.2.15安装因震动易损坏的元件时,应在元件和安装板之间加装橡胶垫*。3.2.16对于有*作手柄的元件应将其调整到位,不得有卡阻现象。3.2.17装配后将元件上拆下的紧固件、保险芯、开关盖、把手、灭弧罩等全部安装好。3.2.19将母线、元件上预留给顾客接线用的螺栓拧紧。
-
锅炉电气安装有什么规范
- A:锅炉电气安装有规范如下: 第13.2.1条 锅炉房的供电负荷级别和供电方式,应根据工艺要求、锅炉容量、热负荷的重要性和环境特征等因素,按现行*标准《供配电系统设计规范》的有关规定执行。 第13.2.2条 电机、起动控制设备、灯具和导线型式的选择,应与锅炉房各个不同的建筑物和构筑物的环境分类相适应。 燃气调压间、燃油泵房、煤粉*间、碎煤机间和运煤走廊等有*和火灾危险场所的等级划分,必须符合现行*标准《*和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定。 第13.2.3条 蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于6t/h、热水锅炉额定出力大于或等于4.2MW的锅炉房,宜在锅炉房内设置低压配电室。当有6kV或10kV高压用电设备时,宜设置高压配电室。蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于4t/h、热水锅炉额定出力小于或等于2.8MW的 锅炉房,且锅炉台数较少时,可不设置低压配电室。 第13.2.4条 锅炉房的配电宜采用放射式为主的方式。当有数台锅炉机组时,宜按锅炉机组为单元分组配电。
-
电气设备安装规范是什么?
- A:直埋电缆的敷设直埋电缆敷设时先要按选定的路线挖电缆壕沟,电缆壕沟的形状及宽度要求有以下规定:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,电缆应埋设于冻土层下,当无法深埋时,应采取保护措施,防止电缆受到机械损伤。电缆壕沟的宽度应遵循以下规定(10kv以下电力电缆):1根350,2根380,3根510,4根640,5根770,6根900.并且电缆沟应挖成梯形,即底面宽度+200=顶面宽度。电缆沟挖好后应先填不小于10mm一层细沙或软土,再埋电缆,然后再铺一层不小于10mm的细沙或软土,最后铺保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50cm,也可用砖块代替混泥土盖板。当电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板或墙壁或者从沟道引导电杆、设备,及行人容易碰触电缆的地方(例如距地面2m以下的电缆)或容易受到机械损伤的地方,电缆均应有一定机械强度的保护管或加保护罩。保护管买入地面的深度不应小于100mm(埋在混凝土内的不作规定),伸出建筑物散水的长度不应小于250mm,保护罩根部*地面平。
-
谁有电气照明装置安装规范?
- A:谁有电气照明装置安装规范 1 采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm;钢管壁厚度不应小于1.5mm。 2 吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。 3 软线吊灯的软线两端应作保护扣;两端芯线应搪锡。 4 同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm。 5 日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置应便于检查和维修。 6 灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75mm及以下时,可采用1个螺钉或螺栓固定。
-
电气工程安装有什么规范
- A:1)电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道、可燃气体管道、势力管道敷设在同一管沟内。 2)配电线路不得穿越通风管道内腔或敷设在通风管道外壁上,穿金属管保护的配电线路可紧贴通过管道外壁敷设。 3)配电线路敷设在有可炮灰物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。 4)开关、插座和照明灯具靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防炎保护措施。卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯光的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯,其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔势保护。超过60W的白炽灯、卤钨灯、金属卤灯光源、荧光高压汞灯(包手电感镇流器)等,不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。
-
哪位朋友了解民用电气安装规范?
- A:以下是具体的安装规范,希望能帮到你 1.灯具不得直接安装在可燃构件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施. 2.在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具. 3.室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于3m;当在墙上安装时,距地面的高度不应小于2.5m 4.螺口灯头的接线应符合下列要求: 5.相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上. 6.灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电. 7.对带开关的灯头,开关手柄不应有*露的金属部分. 8.对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施 9.灯具的安装应符合下列要求: 1采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm;钢管壁厚度不应小于1.5mm. 2吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起. 3软线吊灯的软线两端应作保护扣;两端芯线应搪锡. 4同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm.
-
防爆电气设备安装有什么规范?
- A:有如下规定: ( 1 )电力设备和电路,特别是在运行时发生火花的电气设备,应尽量装设在*危险场所以外,若需要设在危险场所内时,应装设在危险性较小的地点,并采限有效的安全措施。 ( 2 )*危险场所以内的电气设备和线路,应注意其免受机械损伤,并应符合防腐、防潮、防晒、防风雨和防风沙等环境条件的要求。 ( 3 )有*危险场所内的电气设备应装设可靠的过载和短路等保护。 ( 4 )有*危险场所内,必须装设的插座,应装在*混合物不易积聚的地方;局部照明灯具,应安装在事故时气体不易冲击的位置。
-
电气安装设计规范谁那里有
- A:查《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92 第 8.6 低压配电线路的保护 8.6.1 一般规定 8.6.1.1 低压配电线路应根据不同故障类别和具体工程要求装设下列保护: (1)短路保护; (2)过负荷保护; (3)接地故障保护; (4)中性线断线故障保护。 8.6.1.2 配电线路上下级保护电器的动作应具有选择性,各级间应能协调配合。当有困难时,对于非重要负荷除第一、二级之间具有选择性动作外,其他可无选择性动作。 8.6.1.3 低压配电线路的保护应与配电系统的特征和接地型式相适应。 8.6.1.4 对电动机等用电设备配电线路的保护,除符合本章要求外,还应符合本规范第10章的有关规定。 8.6.1.5 低压配电线路的过电流应由一个或多个电器保护,用以在发生过负荷或短路时能自动切断供电。 8.6.2 短路保护 8.6.2.1 配电线路应装设短路保护,短路保护电器应在短路电流使导体及其连接件产生的热效应及机械应力造成危害之前切断短路电流。 8.6.2.2 短路保护电器的分断能力应能切断安装处的最大预期短路电流。 8.6.2.3 对持续时间不超过5s的短路,绝缘导体的热稳定应以下式进行校验: 8.6.2.4 在线芯截面减小或分支处,以及因导体类型、敷设方式或环境条件改变而导致载流量减小的线路,如符合下列情况之一,且越级切断线路不引起故障线路以外的一、二级负荷中断供电,允许不装设短路保护: (1)上一级线路的保护电器已能有效地保护的线路。 (2)电源侧装有额定电流不大于20A的保护电器所保护的线路。 (3)电源侧装有短路保护电器的架空配电线路。 (4)符合本章第8.6.6.2款和第8.6.6.3款规定的线路。 8.6.2.5 具备以下条件时,可不按分断能力选择保护电器,对于非重要负载在电源侧已装有能满足本章第8.6.2.2款要求的其他保护电器,则允许负载侧保护电器的分断能力小于预期的最大短路电流。但两个保护电器特性的配合,应使短路时通过的能量不致造成负荷侧保护电器和导线的损坏(包括机械应力和电弧造成保护电器的损坏)。 8.6.2.6 为使低压断路器可靠工作,应按公式8.6.2.6校验其灵敏度: 8.6.3 过负荷保护 8.6.3.1 配电线路应装设过负荷保护,使保护电器在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子造成损害前切断负荷电流。 8.6.3.2 下列配电线路可不装设过负荷保护: (1)符合本章第8.6.2.4款规定的线路,如电源侧的过负荷保护电器已能有效地保护该段线路,且越级切断线路不致引起故障线路以外的一、二级负荷供电中断。 (2)不可能增加负荷从而导致过负荷的线路。 (3)由于电源容量的限制,不可能发生过负荷的线路。 8.6.3.3 过负荷保护宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于保护电器安装处的预期短路电流,但应能承受通过的短路能量。 8.6.3.4 过负荷保护电器的动作特性应同时满足以下二式要求: 8.6.3.5 对于突然断电会导致比因过负荷而造成的损失更大的配电线路,不应装设切断电路的过负荷保护电器(如消防水泵的供电线路等),但应装设过负荷报*电器。 8.6.3.6 当采用同一保护电器作多根并联导体组成的线路的过负荷保护时,该线路允许的持续载流量为多根并联导体的允许持续载流量之和,此时应符合下列要求: (1)导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同; (2)线路全长内无分支引出线; (3)线路的布置使各并联导体的负荷电流基本相等。 8.6.3.7 对于多个低压断路器同时装入密闭箱体内的过负荷保护,应根据环境温度、散热条件及断路器的数量、特性等因素,考虑降容系数。 8.6.3.8 过负荷保护电器的整定电流应保证在出现正常的短时尖峰负荷电流(如用电设备起动)时,保护电器不应切断线路供电。 8.6.4 接地故障保护 8.6.4.1 为防止人身间接触电和电气火灾事故而采取的接地故障保护措施,除正确地选用和整定配电线路的保护电器,使其可靠地切断故障线路外,还应正确地协调和配合下列因素: (1)配电系统的接地型式; (2)电气设备防触电保护等级和使用特点; (3)导体截面; (4)环境影响。 8.6.4.2 除本章第8.6.4.1款规定的接地故障保护外,下列措施也可用于防止人身间接触电: (1)采用双重绝缘或加强绝缘的电气设备(即Ⅱ级设备)。 (2)采取电气隔离措施。 (3)采用安全超低压供电。 (4)将电气设备安装在非导电场所内。 8.6.4.3 第8.6.4条规定涉及的电气设备,按防触电保护分级均为Ⅰ级电气设备,且此类设备所在环境均指正常环境,在此环境内人身触电安全电压极限值为50V。 切断接地故障的时间极限值应根据系统接地型式和电气设备使用情况而定,分别见以下各有关条款的规定,但其最大值不宜超过5s。 8.6.4.4 为减小人体接触电压,在采取接地故障保护措施时应做总等电位联结,当仅做总等电位联结不能满足间接接触保护的条件时,还应采取辅助等电位联结。除本规范第14章规定的等电位联结内容之外,总等电位联结还应包括建筑物的钢筋混凝土基础,辅助等电位联结还应包括钢筋混凝土楼板和平房地板。 总等电位联结和辅助等电位联结做法见本规范第14章有关规定。 8.6.4.5 位于总等电位联结作用区以外的TN、TT系统的配电线路应采用漏电电流动作保护,并应符合第8.6.4.20款和第8.6.4.12款的规定。 8.6.4.6 在TN接地型式的配电线路中,其接地故障保护电器的动作特性应符合下式要求: 8.6.4.7 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障线路的时间应符合下列要求: (1)配电干线和只供给固定式用电设备的末级配电线路不应大于5s。 (2)供电给手握式和移动式用电设备的末级配电线路不应大于0.4s。 8.6.4.8 当对第8.6.4.4款所述的基础和地板难以进行总等电位联结和辅助等电位联结时,则该场所内配电线路的接地故障保护应满足下列要求: (1)对第8.6.4.7款之(2)所述配电线路采用漏电电流动作保护; (2)当同时具有第8.6.4.7款两种线路时,除对(2)所述线路采用漏电电流动作保护外,对(1)所述线路如同时满足下列二式有困难时,则按第8.6.4.20款(2)要求采取保护措施。 8.6.4.9 在TN系统配电线路中,接地故障保护宜采用下列方式: (1)当过电流保护能满足本章第8.6.4.7款要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护。 (2)在三相四线制配电系统中,如过电流保护不能满足第8.6.4.7款要求,而零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护。此时,保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流。 (3)当上述(1)、(2)项的保护均不能满足要求时,应采用漏电电流保护。漏电电流保护的接线应符合第8.6.4.20款的规定。 8.6.4.10 TT系统配电线路的接地故障保护应符合下式要求: 8.6.4.11 TT系统配电线路的接地故障保护宜采用漏电电流保护方式。 只有在满足第8.6.4.10款的要求时,反时限特性和瞬时动作特性的过电流保护方可采用。 8.6.4.12 TT系统配电线路采用多级漏电电流动作保护时,不宜超过三级。其电源侧漏电保护电器动作可返回时间应大于负荷侧漏电保护电器的全分断时间,但电源侧保护电器最大分断时间不宜超过1s。 8.6.4.13 TT系统配电线路内由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分应用PE线连接至共用的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。 8.6.4.14 IT系统配电线路的接地故障保护应满足下式要求: 8.6.4.15 IT系统配电线路的相线与外露可导电部分第一次接地故障时,可不自动切断供电,但应采用绝缘监视电器进行声光报*,第一次接地故障应在切实可行的最短时间内排除。 8.6.4.16 IT系统外露可导电部分的接地可采用共同的接地极,也可采用个别的或成组的单独接地极。 如外露可导电部分为单独接地,发生第二次接地故障时,其切断时间应符合TT系统的要求。 如外露可导电部分为共同接地,发生第二次接地故障时,其切断时间应符合TN系统的要求。 8.6.4.17 当IT系统配电线路发生第二次接地故障时,应由过电流保护电器或漏电电流动作保护电器切断故障线路,并应符合下式要求: 8.6.4.18 严禁PE或PEN线穿过漏电保护电器的零序电流互感器。 *式漏电保护器及其与之配套使用的短路保护电器,在任何情况下不应单独切断N线。 8.6.4.19 漏电保护电器所保护的线路及设备外露可导电部分应接地。 8.6.4.20 TN系统配电线路采用漏电电流动作保护时,宜采用下列接地方式之一: (1)将被保护线路及设备的外露可导电部分与漏电保护电器电源侧的PE线相连接,并符合公式8.6.4.6的要求。 (2)漏电保护电器保护的线路和设备的接地型式如按局部TT系统处理,则将被保护线路及设备的外露可导电部分接至专用的接地极上,并符合公式8.6.4.10要求。 8.6.4.21 为保证在TN-C-S系统配电线路中装设的漏电保护与短路保护有足够的交叉范围(即无保护*区),宜采用电磁式或辅助电源可靠动作电压不大于66V(0.3Ve)的*式漏电电流动作保护电器。 8.6.4.22 在IT系统中采用漏电保护切断第二次接地故障时,保护电器额定不动作电流I△n0应大于第一次接地故障时的相线内流过的接地故障电流。 8.6.5 中性线断线故障保护 8.6.5.1 中性线N(PEN)断线故障保护系指有中性线配出,且以单相负荷为主的居住建筑的低压配电线路,因中性线断线而导致中性点电位偏移时,为保护人身和单相用电设备安全所采取的措施。 8.6.5.2 为防止或减少中性线断线,除应同时考虑下列因素外,还宜采用中性线断线保护: (1)N(PEN)线应满足本规范第7章对导线机械强度和本章第8.4节对载流量的要求; (2)导线的连接点应牢固可靠,并采取防止气化腐蚀的措施。 8.6.5.3 中性线断线保护电器应能在三相四线制配电线路中的中性线断线时,自动切断负荷侧全部电源线路。 8.6.5.4 为有效抑制因中性线断线导致的电位偏移对人身或设备的危害,中性线断线保护电器应具有反时限特性(但欠电压除外)。 中性线断线故障保护应与配电系统的接地型式或等电位联结条件相适应。 8.6.5.5 当采用单相中性线断线保护电器需要工作接地时,其接地极应满足下列条件: (1)当用于TT(局部TT)系统时,应与该系统中的PE线共用接地极,其接地电阻值不应大于30Ω。 (2)当用于TN-S系统时,应与该系统中的PE线连接。 (3)当用于TN-C(TN-C-S)系统时,应单独接地,不得与重复接地共用,并应保持保护装置的距离。 当中性线断线保护电器与漏电保护电器配合使用时,其配电系统宜采用本款(1)所述接地型式。 8.6.6 保护电器的装设位置 8.6.6.1 保护电器应装设在维护方便、不易受机械损伤、不靠近可燃物的地方,并应避免保护电器工作时意外损坏对周围人员造成伤害。 8.6.6.2 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处。但为了维护与*作方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列要求: (1)线路长度不超过3m; (2)采取措施将短路危险减至最小; (3)不靠近可燃物。 8.6.6.3 从高处的干线向下引接分支线路,为了*作维护的方便需将分支线路的保护电器装设在距连接点的线路长度大于3m的地方时,应符合下列要求: (1)在该分支线装设保护电器前的那一段线路发生单相(或两相)短路时,离短路点最近的上一级保护电器应能保证动作; (2)该段分支线应敷设于不可燃的管、槽内。 8.6.6.4 短路保护电器应装设在配电线路中不接地的各相上。对于中性点不接地且无N线引出的三相三线配电系统,允许只在两相上装设保护电器。 8.6.6.5 在TT、TN系统中,如果N线截面小于相线,则N线应装设相应于该导线截面的过电流检测电器,该检测电器使保护电器断开相线,或同时断开相线和N线;但如果能同时满足下列条件时,则N线上可不装设过电流检测电器: (1)线路的相线保护电器已能保护N线; (2)正常(可较长时间缺相运行的线路除外)工作时,可能通过N线的最大电流明显地小于该导线的载流量。 8.6.6.6 IT系统不宜配出N线,如有N线配出时,需要在该N线上装设过电流保护电器,并用来使包括N线在内的所有带电导线断电。但具有下列条件之一者,可不遵守本规定: (1)当个别N线的短路受到装设在供电侧保护电器的有效保护; (2)如果个别线路是由漏电电流动作保护电器保护的,且其额定漏电电流不超过相应N线载流量的0.15倍。 8.6.6.7 中性线断线故障保护电器宜装设在三相四线制架空线路末端或单相分支线路首端。
-
哪位清楚空调电气安装规范是怎样的?有高手清楚吗?
- A:水电安装细节有这些:1、给排水管道、外落水管、空调冷凝管的预埋及安装调试。符合图纸及规范要求,验收合格。2、采暖工程的安装、调试。符合图纸及规范要求,验收合格。3、强电:所有图纸设计的电气部分及防雷接地的预埋、安装、调试,符合图纸及规范要求。(注:并包括弱电、通风管洞及消防弱电的一次、二次预埋,并保证管路畅通)4、弱电穿线、桥架的安装调试,符合图纸要求,验收合格。5、消防穿线、管路、保温等的安装调试,符合图纸要求,验收合格。6、通风排烟的安装、调试,符合图纸及规范要求,验收合格。
-
工业厂房电气安装需要注意什么问题?
- A:建筑电气设计中,厂房电气设计应注意以下问题: 配电间:门需乙级防火门(双向,弹簧锁),敷设尽量以电缆沟为主,变压器可考虑采用干变(或箱变)低压铜排侧出线,如盘柜较多需双排布置需考虑足够间隔(面对面:2手车+900) 室内电缆敷设:按固定设备的布置情况可考虑延厂房四周设一圈桥架或电缆沟,至设备处采用埋管敷设,重载设备(输送机,水泵,行车等)选用元件及电缆需大一号考虑 照明:厂房照明以80W防水防尘壁挂等为主(一柱一个),顶棚大灯可考虑400W汞灯,电线以BV-05 2.5/4为主,重要设备可立杆单独照明 防雷接地:厂房四周室内需设地埋等电位带,单独设备需设单独设备接地,以25*4镀锌扁钢为主,屋顶可以钢筋或钢结构柱子为避雷引下线,厂房四周应设接地网,各配电箱应设浪涌保护器。
抢免费设计名额
✕
装修效果图
热门问题
最新问题