半支烟飘香通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列*近似选定冷凝水管的公称直径; Q≤7kWDN=20mmde=25 Q=101~176kWDN=40mmde=50 DN=15mm的管道, 希望我的回答可以帮到你。
-
白虎观会
相关问题
-
冷凝管管径计算方法是什么?
- A:冷冻水一般都是闭式系统 闭式系统管径是根据流量来计算的 比如 这一段管 带着5台 空调 查出每台空调的水流量 计算出5台空调的水流量 根据闭式系统管径 流量对应表 查表就可以 得出 管径 所以管径选择是根据流量 来计算 多大的流量 多粗的管道都是对应的 水泵选型 主要是两个参数 流量和扬程 流量 根据空调数量可以计算出 扬程需要经过计算才能得出 水泵扬程=空调系统最长环路的沿程阻力+局部阻力 +空调末端换热器阻力+空调主机换热器阻力+5米
-
冷凝水管管径计算方法是什么
- A:流量m3/h 管径 参考流速m/s 管径 管径(公制) 1 DN25 0.566 1 25 2-4 DN40 0.442-0.884 1 1/4 32 5-7 DN50 0.707-0.99 1 1/2 40 8-17 DN70 0.577-1.227 2 50 18-26 DN80 0.995-1.437 2 1/2 70 27-44 DN100 0.955-1.556 3 80 45-79 D133*4 1.019-1.788 4“ 100 80-128 D159*5 1.274-2.039 6“ 150 129-299 D219*6 1.065-2.468 300-538 D273*7 1.582-2.837 539-855 D325*8 1.997-3.167 856-1284 D377*8 2.323-3.485
-
地暖管管径如何选
- A:主你好,地暖管的管径一般采用的是1。满意请采纳.0mm的PE-XC或者PERT管.6*2
-
空调冷凝水管径怎么确定
- A:然后里面有一个湿负荷,一般办公室就是人员,计算出每小时多少千克的湿负荷,那么冷凝水基本上就可以按照这个再考虑一个安全系数来计算。比如说一个标准办公室,10个平方,1个人,负荷大概2000w,湿负荷大概70w,103g/h,如果再考虑一个茶杯,两盆花,还来个50m3/h的新风。那么湿负荷,103+5+633=741g/h,这样的情况也就相当于每1kw的负荷,冷凝水0.37kg/h。
-
有谁知道空调冷媒管管径如何确定?
- A:一般情况下,每1KW冷负荷每1h约产生0.4kg左右的冷凝水,在潜热负荷较大的情况下,每1KW冷负荷每1h约产生0.8kg的冷负荷,冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位采用聚*乙*塑料管时,一班可以不进行防结露的保温和隔汽处理,采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层 根据《实用供热空调设计手册》空调冷凝水管径可按下表近似估算。希望我的回答能对你有所帮助
-
大金家用中央空调铜管管径
- A:应该看看《金设备设计用*手册》(参见EDZS06-4B)第295页歧管选型根据每歧管所连接室内机容量确定。铜管选型两条根据设备本或者技术手册每室内机参数面气管液管尺寸二根据室内机容量选择铜管般我设计都逆向例歧管两先选择两台室内机与歧管连接管径根据两台室内机容量总选择歧管歧前总管管径。没查我再直接抄给按理说手册应该能没看
-
pvc管管径规格
- A:ф20、De125、De40、De50、De100、De25pvc管规格表PVC给水管规格;电管规格;PVC排水管规格、De110等、De32、De75、De63、ф60、De150、ф100等、De75: De20、ф40、De200等:ф16、ф50、ф25: De50;线槽以宽度计算,所有单位都是以毫米计、ф32、ф75
-
空调水管管径一般是多少?
- A:空调冷水冷却水管径计算一般是根据水流量来确定,不同管径流速,水流量是不同的,可以通过《热工流体》这本书进行学习和了解。关于流速在书中也有明确。水管管径d由下式确定: d = 式中mw------------水流量, m³/s v------------水流速, m/s 我们建议,水系统中管内水流速按表一中的推荐值选用,经试算来确定其管径,或按表二根据流量确定管径。
-
消防管管径是多大
- A:配气管道长度与年燃气消费总量的回归拟合_专业*。基于1996-2008年我国天然气配气管道长度、年燃气消费总量的统计*,采用回归分析法建立了二者的回归方程。
-
ppr水管管径多少
- A:PPR产品的规格是根据PPR管的外径来标定的。 ppr管家装所用的规格一般是,20管,25管,主管32,有的分为热水管和冷水管。配件有等径弯头,等径三通,外接,异径三通,异径弯头,内牙弯头,外牙弯头等不同规格吧。 所以32的PPR管,外径就是32mm,也就是我们常说的1寸管。
-
排污管管径110
- A:现在卫生间内一般所采用的下水管道材料都是PVC,内径为110,还可以用内径为120的管材。其实,卫生间下水管直径并没有什么标准规定,都是根据卫生间的布局,来选择不一样的卫生间下水管直径。这样才能更好的体现卫生间的排污、排水工作。
-
冷凝水管管径计算方法是什么有谁知道?
- A:现在空调水管算量有两种方法:一、用算量*算(目前使用的人较多)1、它的优点:(1)速度快(2)计算量较准确(3)不易漏项和重复(4)各方核对方便2、它的缺点:(1)首先要购买算量*(比较贵)。(2)要学会使用算量*。二、手工算量:它与算量*相比,不论速度上、算量准确度、易漏项、各方核对不方便都无法与算量*相比。但是空调水管算量的方法:要分管道使用功能(冷冻水管、冷却水管的进、回水管及冷凝水管、)以上每个系统管道用的材料、管径、壁厚进行分类。根据以上内容按图纸对每层楼每个系统、每种管道进行算量。各楼层连接管、设备连接管进行算量。最后对每一种管道进行和量。
-
下水管管径是多少?
- A:马桶的下水管口位置是建筑就留好的,改不了。 毛坏墙的情况:地面排水口应距墙面330-350,或:420-430。以对应马桶的300或400的眼距。 马桶的眼距:马桶的排水口中心距马桶体最外侧的距离。 蹲便器:地面排水口距墙面应在600以上。 现在的便器(无论什么便器)已经将反水弯与器体形成一体了,没有以前分体的便器了。反水弯就是防味的,不论前排后排。 左右面最少要400空间。
-
下水管管径是多少?
- A:下水管尺寸 (1)与洗脸盆、洗涤盆、浴盆、卫生盆相连的排水支管,管径为dn32(下水管尺寸直径为32毫米),规格较大者可采用dn40(下水管尺寸直径为40毫米)。 (2)与小便器、小便斗相连的排水支管管径为dn50(下水管尺寸直径为50毫米),dn75(下水管尺寸直径为75毫米)。 (3)与大便器相连的排水管管径为dn110(下水管尺寸直径为110毫米). (4)接有大便器的排水横管、排水立管管径不得小于dn110(下水管尺寸直径为110毫米). (5)小便槽的排水管或连接3个小便器以上的排水管管径不得小于dn75(下水管尺寸直径为75毫米). (6)*院里的污水池、洗涤盆排水管的管径不得小于dn75(下水管尺寸直径为75毫米)。 (7)公共食堂、餐厅里的洗涤池、污水池的排水管管径不得小于dn75(下水管尺寸直径为75毫米)。公共食堂、餐厅里。公共浴室的排水支管管径不得小于dn75(下水管尺寸直径为75毫米),干管管径不得小于dn100(下水管尺寸直径为100毫米). (8)住宅里的排水立管管径不得小于dn75(下水管尺寸直径为75毫米)
-
定额中套管管径大小?
- A:排水管管径为DN100,按规范要求套管管径应该是DN150,套取定额时是按排水管管径DN100套子目(因为子目内的套管是按DN150计算的)此规定全国都一样。 套管规格:8-1240×1-200mm 标准:API SPEC 5CT —— 美国石油学会标准 用途:用于油井用套管和油管的无缝钢管 主要生产钢管牌号:J55、K55、N80、L80、P110等