炫丽的琴声
-
一花一世界的( 1 ) 第一级保护的 SPD 应靠近建筑物的入户线的总等电位连接端子 处,第二、三级保护的 SPD 应尽量靠近被保护设备安装。 ( 2 )电涌保护器接至等电位连接的导线要尽可能短而直。 ( 3 )为满足*系统设备耐受能量要求, SPD 的安装可进行多级配 合,在进行多级配合时应考虑 SPD 之间的能量配合,当有续流时应在线 路中串接退耦装置。有条件时,宜采用同一厂家的同类产品,并要求厂 家提供其各级产品之间的安装距离要求。在无法获得准确*时,电压 开关型与限压型 SPD 之间的线路长度小于 10 米时和限压型 SPD 之间线路 长度小于 5 米时宜串接退耦装置。 ( 4 ) 在同一电源系统中, 当安装在电源装置的起点处的 SPD 的.保护电压水平Up≤末端被保护设备的耐压水平的50%时,可仅安装一级电涌保护器。 (5)必须考虑退化或寿命终止后可能产生的过电流或接地故障对*系统设备运行的影响,因此在SPD的电源侧应安装过电流保护装置(如熔断器或空气断路器),过电流保护器(设置于内部或外部)与SPD 一起承担等于和大于安装处的预期最大短路电流,选择时,应考虑SPD*厂商规定的其产品应具备的最大过电流保护器。此外,*厂商所规定的SPD的额定阻断蓄流值不应小于安装处的预期短路电流。在TT系统中还应安装剩余电流保护装置,并宜带有劣化显示功能。 (6)在*危险场所使用的SPD应具有防爆功能。 (7)在考虑各设备之间的过电压保护水平Up时,若线路无屏蔽时尚应计及线路的感应电压,在考虑被保护设备的耐冲击过电压水平时宜按其值的80%考虑。 (8)在供电电压超过所规定的10%及谐波使电压幅值加大的场所,应根据具体情况对氧化锌压敏电阻SPD提高Uc值。 (9)当设有*系统的建筑物需加装 SPD保护时,若该建筑物没有装设防直击雷装置和不处于其他建筑物或物体的保护范围内时,宜按第三类防雷建筑采取防直击雷的措施。在要考虑屏蔽的情况下,防直击雷接闪器宜采用避雷网。
相关问题
-
电涌保护器接线方法哪位了解?
- A:1、中间接地排尽可能靠近浪涌保护器。这种接线方式能确保对敏感设备的保护。这样,电源进线和接地线的长度都将最短。 2、应该遵守的第一条规则是浪涌保护器的接地端子到它的后备保护断路器(保险丝)的接线长度不应超过50cm。 3、外部电源由配电箱的顶部进线 4、到被保护设备的馈电线必须与浪涌保护器端子和后备保护断路器端子正确连接 5、为了遵循电缆长度尽可能短(L
-
tcl电涌保护器价格哪位了解?
- A:你好,tcl电涌保护器价格120元,tcl空调 TCL KFRd-25GW/FC23 空调 - TCL 空调类型:壁挂式空调 冷暖类型:冷暖电辅 空调匹数:1P 变频/定:定频 能效比:3.2 能效等级:三级能效 房间类型:卧室宝 制冷还蛮好的
-
电涌保护器测试仪如何使用?
- A:具体要看是什么类型的电涌保护器,一般电源电涌保护器并联在电路中,安装在总配电房,分配电柜,配电箱,或者开关前端。信号浪涌保护器一般串联在线路中,安装在设备前端和弱点机房。通过等电位连接(你可以理解为就是在打雷时候,加一根导通的导线,和被保护设备并联起来),使打雷引起的瞬间过电流和过电压,迅速被导入大地,从而使通过被保护设备的电流和电压降低到设备所能承受的范围。
-
电涌保护器怎么安装
- A:主开关下口接熔断器 熔断器下口接浪涌 注意零线的位置 浪涌的PE口接地注意线径要符合要求 一般地线不要超过1米 尽可能短点
-
哪位知道怎么进行电涌保护器的选择?
- A:1为使被保护设备免受过电压的侵害,S P D的电压保护水平 u p应始终小于被保护设备的冲击耐受电压 U e h o e并且大于根据接地类型得 出的电网最高运行电压 U s m a x即要求 U s m a x< U p< U e h o e 。当无法获得设备的耐受冲击电压时,2 2 0 / 3 8 0 V三相配电系统的设备可按表 2选择。若线路无屏蔽, 尚应计入线路感应电压, U e h o e宜按其值的 8 0 %考虑。2S P D与被保护设备两端引线应尽可能短,控制在0.5 m以内。3如果进线端 S P D的u p加上其两端引线的感应电压以及反射波效应与距其较远处的被保护设备的冲击耐受电压相比过高,则需在此设备处加装第二级S P D,其标称放电电流I n不宜小于8/2 0 1 z s 3 K A;当进线端 S P D距被保护设备不大于 1 0 m时,若该 S P D的 u p加上其两端引线的感应电压小于设备的U c h o c的 8 0 %,一般情况在该设备处可不装S P D。 4当按上述第4 .3要求装的S P D之间设有配电盘时,若第一级S P D的 u p加上其两端引线的感应电压保护不了该配电盘内的设备, 应在该配电盘内安装第二级 S P D,其标称放电电流I n不宜小于8 / 2 0 1 z s 5 K A;5当在线路上多处安装S P D时,电压开关型S P D与限压型S P D之间的线路长度不宜小于 l O m, 限压型 S P D之间的线路长度不宜小于 5 m。例如: 被保护设备与配电中心距离较近, 在线路敷设上可特意多绕一些导线。6当进 线端的 S P D与被保 护设备之 间的距离大于3 0 m时,应在离被保护设备尽可能近的地方安装另一个S P D,通流容量可为8 K A。7选择 S P D时应注 意保证不会 因工频过压而烧毁S P D, 因S P D是防瞬态过电压( s级) , 工频过电压是暂态过电压 ( m s 级) , 工频过电压的能量是瞬态过电压能量的几百倍, 因此, 应注意选择较高工频工作电压的S P D。8S P D的保护:每级 S P D都应设保护,可采用断路器或熔断器进行保护,保护器的断流容量均大于该处最大短路电流。9此外, 选用 S P D时还应注意: 响应时间尽可能快;使用寿命的长短、 价格因素、 可维护性要好、通流容量的大小、耐湿性能等方面
-
哪位知道电涌保护器的安装方法有哪些?
- A:1、连 接 连接长度应尽量短。实际上,设备保护的本质之一是使得回路的最大电压小于设备的最大耐受电压。电涌保护器的保护水平需要根据具体的被保护设备做最合适的选择。连接的总长度L=L1+L2+L3(如图1)应小于等于50cm。这意味着在高频电流下回路的阻抗特性大概是1 μH/m。 2、接线规则 l 应该遵守的第一条规则是电涌保护器的接地端子到它的后备保护断路器(保险丝)的接线长度不应超过50cm。如图2所示: l 到被保护设备的馈电线必须与电涌保护器端子和后备保护断路器端子正确连接,如图 l 相线、中性线和地线的连接必须非常紧固以减少回路的表面积。 l 浪涌保护器的进线与出线的布线必须相互*以减少对被保护线路的干扰。如图所示: l 接线电缆必须平贴配电柜的金属框架,以此减少框架环流,增强对干扰的屏蔽效应。如果被保护负载对过压特别敏感但配电箱却又是塑料架构的,塑料配电箱就必须更换为金属配电柜。 在任何情况下,都必须检查配电柜金属框架是否通过很短的连接接地。 最后,如果使用屏蔽电缆,必须去掉额外没有效用的电缆长度,否则会降低屏蔽效果。 电涌保护器在配电箱安装的布线 为了遵循电缆长度尽可能短(L 连线是应尽量使用梳状母排,这样可以获得最佳的布线。 图4所示的是最实用的接线方式,尤其是对服务行业和工业应用而言,因为它们需要定期维护或修改布线。
-
常熟电涌保护器哪家强?
- A:目前最知名的是:中普防雷科技有限公司位于科技之城中国合肥,集防雷技术研究、开发、产品销售及综合防雷工程设计、施工于一体的专业性防雷高新技术企业。拥有*气象局颁发的防雷工程设计和施工双资质*并为湖南中普防雷安徽地区唯一直属办事处。 公司所用的产品均通过了*产业部、铁道部、北京雷电防护装置测试中心等*权威性检测机构检测,获得*部颁发的销售许可证,并获得欧盟ROHS指令SGS环保认证、欧盟CE认证、美国UL认证、太阳能光伏产品金太阳认证等。主要有电源防雷箱、防雷配电箱、电源防雷模块、电源防雷插座、信号防雷器、天馈防雷器、*防雷器、光伏防雷器、避雷针、雷电计数器、接地产品等几百个规格的产品,广泛应用于民航、通信、气象、电力、光伏、*工、金融、石化、教育、广电、公共安全等领域。
-
phoenix电涌保护器价格如何
- A:您给的这三个参数都是电涌保护器的防雷参数,与负荷电流无关。 不知您说的这个断路器是电涌保护器的过流保护装置还是前级电源的开关。 如果您说的断路器是前级电源开关:确定出80A的应该是与电涌保护器串联的过流保护装置的参数,过流保护装置的额定电流要小于断路器,如果过流保护装置选了60A,那么这个断路器选80A就是可以的 如果您说的断路器是过流保护装置,那么它的额定电流就根据前级开关选,比开关的额定电流小就好,比如前级开关是100A的,那么你这里就可以选80A的 不知道说明白没,参考吧
-
二级电涌保护器和一级电涌保护器有什么区别?
- A:1、安装一级SPD、二级SPD、三级SPD的目的为了给设备更好的保护,设备的保护效果与防雷器两端的残压有关,一般情况,残压越低,设备的保护效果越好; 2、那一级、二级的区别是什么呢?不管一级是开关型还是限压型SPD,防护的总思路还是泄流与限压,①区别是一级与二级的通流容量不同,一般第一级在过电流能力远大于第二级,第一级主要用于泄流,第二级主要用于限压,做过冲击试验的人知道,在第一级泄流后,再经过第二级的限流,残压明显变得很低。 ②反应时间不同,一般第一级SPD如果是开关型,反应时间开关型比限压型的要慢。 ③当然保护水平也会有区别。第一点已陈述。 ④现在防雷器的开发与改进,以前采用多级防护,层层限压的方式方法,现在在一级已经可以满足要求。 3、那安装位置,不管是防雷箱还是防雷模块,两级在满足退耦距离的情况下,同时考虑设备的耐压。设备耐压越精细,就需要在第二级的后面。 4、安装位置,通俗的说,一栋房子,三相电进线的配电柜里面装第一级,然后每一层装第二级,到设备的前端装第三极,或者后面第四级。
-
雷击电涌保护器有哪些用途?
- A:青岛西宁温斐电地暖 国际领导品牌 品质保证20年。
-
电涌保护器等级分为几个?
- A:您好,一共分为四级。 一级用在总配电房,二级用在分配电柜、三级用在设备前端、四级防雷插座。较严格的地方要用四级保护,标称放电电流为:一级40KA-80KA,二级20KA-40KA,三级10KA-20KA,四级5KA-10KA。
-
poe电涌保护器价格是多少
- A:功能特点适用于对以太网供电线路的*线和供电电源设备进行浪涌保护的复合防雷器,内部结构包含*线和电源线两种保护方案,确保系统过电压精确防护,使其免受感应过电压、*作过电压和静电放电等所造成的损坏;同时带有不同电压等级的信号电源的防雷保护。整个产品的特点为:多级保护、通流容量大、限制电压低、响应时间快、插入损耗小、传输速率高等优点。参考价格180元左右
-
电涌保护器的型号有哪些
- A:1、接闪器 Air-termination system 用于直接接受或承受雷击的金属物体和金属结构,如:避雷针、避雷带(线)、避雷网等。 2、引下线 Down conductor system 连接接闪器与接地装置的金属导体。 3、接地装置 Earth termination system 接地体和接地体连接导体的总和。 4、接地体 Earth electrode 埋入地中直接与大地接触的金属导体。也称接地极。直接与大地接触的各种金属构件、金属设施、金属管道、金属设备等可以兼作接地体,称为自然接地体。 5、接地体连接导体 Earth conductor 从电气设备接地端子接到接地装置的连接导线或导体,或从需要等电位连接的金属物体、总接地端子、接地汇总板、总接地排、等电位连接排至接地装置的连接导线或导体。 6、直击雷 Direct lightning flash 直接击在建筑物、大地或防雷装置等实际物体的雷电。
-
电涌保护器的分类有哪些?
- A:按工作原理分: 1.开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。 2.限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。 3.分流型或扼流型 分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。 扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。 用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。 按用途分: (1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。 (2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。
-
电涌保护器作用是什么?
- A:总而言之漏电保护开关可以根据判断结果将主电路接通或者是断开的开关原件,他是由熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。他的作用就在于当电路正常,运行电流相同的情况下,他是开路,而遇到短路或者其他情况,电路瞬间变大的时候,他就跳闸切断所有的电源,保护主题电路的安全。