二级电涌保护器和一级电涌保护器有什么区别

傲气水深

浏览113次 2025-01-15 17:52

二级电涌保护器和一级电涌保护器有什么区别?
全部回答(3)
  • 墨染青衣颜
    1、安装一级SPD、二级SPD、三级SPD的目的为了给设备更好的保护,设备的保护效果与防雷器两端的残压有关,一般情况,残压越低,设备的保护效果越好; 2、那一级、二级的区别是什么呢?不管一级是开关型还是限压型SPD,防护的总思路还是泄流与限压,①区别是一级与二级的通流容量不同,一般第一级在过电流能力远大于第二级,第一级主要用于泄流,第二级主要用于限压,做过冲击试验的人知道,在第一级泄流后,再经过第二级的限流,残压明显变得很低。 ②反应时间不同,一般第一级SPD如果是开关型,反应时间开关型比限压型的要慢。 ③当然保护水平也会有区别。第一点已陈述。 ④现在防雷器的开发与改进,以前采用多级防护,层层限压的方式方法,现在在一级已经可以满足要求。 3、那安装位置,不管是防雷箱还是防雷模块,两级在满足退耦距离的情况下,同时考虑设备的耐压。设备耐压越精细,就需要在第二级的后面。 4、安装位置,通俗的说,一栋房子,三相电进线的配电里面装第一级,然后每一层装第二级,到设备的前端装第三极,或者后面第四级。
  • 一念一尘缘
    ①区别是一级与二级的通流容量不同,一般第一级在过电流能力远大于第二级,第一级主要用于泄流,第二级主要用于限压,做过冲击试验的人知道,在第一级泄流后,再经过第二级的限流,残压明显变得很低。   ②反应时间不同,一般第一级SPD如果是开关型,反应时间开关型比限压型的要慢。   ③当然保护水平也会有区别。第一点已陈述。   ④现在防雷器的开发与改进,以前采用多级防护,层层限压的方式方法,现在在一级已经可以满足要求
  • 快乐美好的
    你好,区别如下,①区别是一级与二级的通流容量不同,一般第一级在过电流能力远大于第二级,第一级主要用于泄流,第二级主要用于限压,做过冲击试验的人知道,在第一级泄流后,再经过第二级的限流,残压明显变得很低。 ②反应时间不同,一般第一级SPD如果是开关型,反应时间开关型比限压型的要慢。 ③当然保护水平也会有区别。第一点已陈述。 ④现在防雷器的开发与改进,以前采用多级防护,层层限压的方式方法,现在在一级已经可以满足要求。希望我的回答对你有所帮助

相关问题

    • 电涌保护器怎么安装

    • A:主开关下口接熔断器   熔断器下口接浪涌   注意零线的位置   浪涌的PE口接地注意线径要符合要求   一般地线不要超过1米   尽可能短点
    • 电涌保护器作用是什么?

    • A:总而言之漏电保护开关可以根据判断结果将主电路接通或者是断开的开关原件,他是由熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。他的作用就在于当电路正常,运行电流相同的情况下,他是开路,而遇到短路或者其他情况,电路瞬间变大的时候,他就跳闸切断所有的电源,保护主题电路的安全。
    • 常熟电涌保护器哪家强?

    • A:目前最知名的是:中普防雷科技有限公司位于科技之城中国合肥,集防雷技术研究、开发、产品销售及综合防雷工程设计、施工于一体的专业性防雷高新技术企业。拥有*气象局颁发的防雷工程设计和施工双资质*并为湖南中普防雷安徽地区唯一直属办事处。 公司所用的产品均通过了*产业部、铁道部、北京雷电防护装置测试中心等*权威性检测机构检测,获得*部颁发的销售许可证,并获得欧盟ROHS指令SGS环保认证、欧盟CE认证、美国UL认证、太阳能光伏产品金太阳认证等。主要有电源防雷箱、防雷配电箱、电源防雷模块、电源防雷插座、信号防雷器、天馈防雷器、*防雷器、光伏防雷器、避雷针、雷电计数器、接地产品等几百个规格的产品,广泛应用于民航、通信、气象、电力、光伏、*工、金融、石化、教育、广电、公共安全等领域。
    • phoenix电涌保护器价格如何

    • A:您给的这三个参数都是电涌保护器的防雷参数,与负荷电流无关。 不知您说的这个断路器是电涌保护器的过流保护装置还是前级电源的开关。 如果您说的断路器是前级电源开关:确定出80A的应该是与电涌保护器串联的过流保护装置的参数,过流保护装置的额定电流要小于断路器,如果过流保护装置选了60A,那么这个断路器选80A就是可以的 如果您说的断路器是过流保护装置,那么它的额定电流就根据前级开关选,比开关的额定电流小就好,比如前级开关是100A的,那么你这里就可以选80A的 不知道说明白没,参考吧
    • 电涌保护器的型号有哪些

    • A:1、接闪器   Air-termination   system 用于直接接受或承受雷击的金属物体和金属结构,如:避雷针、避雷带(线)、避雷网等。 2、引下线   Down   conductor   system 连接接闪器与接地装置的金属导体。 3、接地装置   Earth   termination   system 接地体和接地体连接导体的总和。 4、接地体   Earth   electrode 埋入地中直接与大地接触的金属导体。也称接地极。直接与大地接触的各种金属构件、金属设施、金属管道、金属设备等可以兼作接地体,称为自然接地体。 5、接地体连接导体   Earth   conductor 从电气设备接地端子接到接地装置的连接导线或导体,或从需要等电位连接的金属物体、总接地端子、接地汇总板、总接地排、等电位连接排至接地装置的连接导线或导体。 6、直击雷   Direct   lightning   flash 直接击在建筑物、大地或防雷装置等实际物体的雷电。
    • 电涌保护器的分类有哪些?

    • A:按工作原理分: 1.开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。 2.限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。 3.分流型或扼流型 分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。 扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。 用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。 按用途分: (1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。 (2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。
    • 电涌保护器与浪涌保护器有哪些区别

    • A:是一回事.在雷电天气时,大气空间磁场发生变化,电信线路相当于切割磁力线,使信号线电压和电流发生变化,电涌保护器就是消除电压和电流发生变化的装置.若不加装电涌保护器可能对连接线路的信号处理系统造成破坏. 浪涌保护器(电涌保护器)又称避雷器,简称(SPD)适用于交流50/60HZ,额定电压至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷*响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。 工作原理:是个小指甲盖大小的东西,串联装在有大滤波电容开关电源交流端,类似副热敏电阻,区别是这个工作电流大,平时不工作时电阻大,刚通电时候,利用他的大电阻,减少对主电源滤波大电容(几百到几千微法)充电时候的浪涌电流,保护滤波电路,通电后发热电阻迅速减小,降低电源内阻,同时和交流高频滤波电容一起做滤波作用。
    • rj45电涌保护器是什么

    • A:浪涌保护器(电涌保护器)又称避雷器,简称(SPD)适用于交流50/60HZ,额定电压至380V的供电系统(或通信系统)中,对间接雷电和直接雷*响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用于家庭住宅、第三产业以及工业领域电涌保护的要求,具有相对相,相对地,相对中线,中线对地及其组合等保护模式。 最原始的电涌保护器羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电。20世纪20年代,出现了铝浪涌保护器,氧化膜浪涌保护器和丸式浪涌保护器。30年代出现了管式浪涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物浪涌保护器。现代高压浪涌保护器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统*作产生的过电压。
    • 电涌保护器使用原则哪位了解?

    • A:1、中间接地排尽可能靠近浪涌保护器。这种接线方式能确保对敏感设备的保护。这样,电源进线和接地线的长度都将最短。   2、应该遵守的第一条规则是浪涌保护器的接地端子到它的后备保护断路器(保险丝)的接线长度不应超过50cm。   3、外部电源由配电箱的顶部进线   4、到被保护设备的馈电线必须与浪涌保护器端子和后备保护断路器端子正确连接   5、为了遵循电缆长度尽可能短
    • 电涌保护器等级分为几个?

    • A:您好,一共分为四级。 一级用在总配电房,二级用在分配电柜、三级用在设备前端、四级防雷插座。较严格的地方要用四级保护,标称放电电流为:一级40KA-80KA,二级20KA-40KA,三级10KA-20KA,四级5KA-10KA。
    • poe电涌保护器价格是多少

    • A:功能特点适用于对以太网供电线路的*线和供电电源设备进行浪涌保护的复合防雷器,内部结构包含*线和电源线两种保护方案,确保系统过电压精确防护,使其免受感应过电压、*作过电压和静电放电等所造成的损坏;同时带有不同电压等级的信号电源的防雷保护。整个产品的特点为:多级保护、通流容量大、限制电压低、响应时间快、插入损耗小、传输速率高等优点。参考价格180元左右
    • 电涌保护器接线方法哪位了解?

    • A:1、中间接地排尽可能靠近浪涌保护器。这种接线方式能确保对敏感设备的保护。这样,电源进线和接地线的长度都将最短。 2、应该遵守的第一条规则是浪涌保护器的接地端子到它的后备保护断路器(保险丝)的接线长度不应超过50cm。 3、外部电源由配电箱的顶部进线 4、到被保护设备的馈电线必须与浪涌保护器端子和后备保护断路器端子正确连接 5、为了遵循电缆长度尽可能短(L
    • tcl电涌保护器价格哪位了解?

    • A:你好,tcl电涌保护器价格120元,tcl空调   TCL   KFRd-25GW/FC23   空调   -   TCL   空调类型:壁挂式空调   冷暖类型:冷暖电辅   空调匹数:1P   变频/定:定频   能效比:3.2   能效等级:三级能效   房间类型:卧室宝   制冷还蛮好的
    • 行家说说电涌保护器浪涌保护器有啥区别?

    • A:开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泻放雷电能量; 限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要作用是限制过电压。 因为,一般在建筑物入口处选用如Asafe系列的开关型浪涌保护器来泄放雷电能量,然后,在后级电路使用如AM系列的限压型浪涌保护器来限制因前级雷电能量泻放后,在后级线路产生的高过电压。两种浪涌保护器需配合使用,方能保证配电线路中设备的安全。 浪涌保护器的特点: 保护通流量大,残压极低,响应时间快; ·   采用最新灭弧技术,彻底避免火灾; ·   采用温控保护电路,内置热保护; ·   带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态; ·   结构严谨,工作稳定可靠。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...