关灯后灯管一闪一闪的原因

正在更新中

浏览66次 2025-01-15 21:45

关灯后灯管一闪一闪的原因
全部回答(6)
  • 时光在唱歌
    灯会闪那是因为灯还带电出现这种情况绝大数情况下都是开关控制安装在零线上,灯不通电,也会出现闪的情况,正常情况下,灯一直是带电状态。但你说的双向开关是一直带电原因这是不正确的,普通的家用电路,把电断开,只要把开关控制装在火线上,这个你可以把家里的总闸打下来,零线都是不带电的,这种情况不止出现在LED。不过这种情况不算是质量问题,如果灯还闪那就是不正常了,所以关灯后灯还会闪,双向开关如果正确安装(控制安装在火线上)也不会在关灯后还带电的,普通的荧光灯如果是这种情况的,开关在关闭状态下火线还是连通着,自然就不会亮了
  • 统领全世界
    镇流器接线是对的,问题可能出现在你的控制开关(就是墙壁开关)那里,有可能是控制开关控制零线了。吸顶灯灯具的一种,顾名思义是由于灯具上方较平,安装时底部完全贴在屋顶上所以称之为吸顶灯。光源有普通白灯泡,荧光灯、高强度气体放电灯、卤钨灯、LED等。目前市场上最流行的吸顶灯就是LED 吸顶灯,是家庭、办公室、文娱场所等各种场所经常选用的灯具。
  • 过年兴奋剂
    你把火线和零线装错了 按照*接法应该是左零又火,所以灯就一闪一闪的了 , 你那是 左火右零了灯的开关装在了零线上 灯是熄灭了 但是节能灯里面的电脑板遇到火线把你家的两根线 对调就OK 了 你家的电线装倒了 如果我 没有 说错的话你买的是节能灯是吧,那会浪费电的,电板上的电容就会放电,赶快换过来吧。注意换相时一定要关掉总开关
  • andysun
    如果所有或大部分灯关闭后出现暗闪,那最大的可能就是火线和零线反了。开关俗名叫闭火!就是要关闭火线!闭零是不允许的。如果是个别灯闪,有可能是开关的问题。比如接线盒线多虚接,开关闭火不彻底。节能灯的自闪现象,就是节能灯在关灯之后会有过段时间闪一下的情况,这段时间有长一点的有短一点的,一般在5到40秒之间。这个现象在白天晚上都有,只是白天空间环境的亮度高,所以白天不容易察觉。从本质上说节能灯的自闪现象对节能灯的寿命、亮度等影响并不是很大,但是晚上的时候会很烦。所以对这个现象大家都深恶而痛绝之。说到底节能灯的自闪现象就是有微弱的电流通过了节能灯。节能灯的全名应该叫普通照明用自镇流荧光灯,因为是自镇流,所以节能灯里面都有一个*镇流器,每个镇流器里都有滤波用的电解电容,微弱的电流慢慢的存到电容里,到了一定的电压,双向触发管就会触发放电,也就是节能灯闪了一下。这种微弱的电流并不是只有节能灯才有,灯泡也有,不过灯泡是电阻性负载,那么一点小的电流对他根本不起作用。那么说到这里就会不得不说为什么会有微弱的电流呢?这就是网上说的很多的,开关接了零线,开关上有夜间指示灯,房子里潮湿等的情况,往道理上说就是有微弱的电流从镇流器里过。造成的自闪现象。说到这里可能有人会问,为什么同样的线路有的节能灯闪,有的节能灯不闪呢?*如下,刚才说的微弱的电流存到电解电容里,达到了双向触发管的触发电压,电容里的电就会通过灯管放出去,就是闪一下。然后慢慢的再存,但是这个微弱的电流他的电压是很低的,这个电压要是达不到触发管的触发电压,灯就不会亮。从生产工艺上来解释比较容易理解,双向触发管的生产厂家,他们的产品的一致性并不是大家理解的那样,电压高一点低一点都是有可能的,物理上叫误差。同一个厂家不同批次的产品也是不一样的,更别说不同厂家了。所以同样的条件下有的闪,有的不闪。
  • 迷上夜色
    这种情况比较常见,主要原因是你的这路线上的开关带了一个指示灯,在关闭的情况下,指示灯保持长亮,功耗是220V,几毫安,可忽略不计,但是它的导通和串联在一块的*节能形成了回路,给节能灯上的400V的电容充电,当节能灯上的电容上什到一定电压时,谐振电路开始工作,灯管就在瞬间亮了,同时电容器的电压迅速下将至电路停振,灯管灭。然后指示灯通过串联的电阻再次充电……如此充放电循环,*节能灯管就是一闪闪的。解决的办法只通是拆除指示灯,要注意安全。
  • 黑夜de狂奔
    吸顶灯关灯后灯管还闪是以下原因造成的:1、吸顶灯是有这样的问题,它使用的灯管一般都是曲形荧光灯。这种现象特别是晚上关灯时候比较明显,这应该是灯管的荧光发热后的问题,关灯以后,灯管需要一段时间的冷却,才不会一闪一闪的。2、灯开关控制的是零线零火线接反了,开关控制的是零线的话,就会出现所说的这种情况。由于断开的是零线,火线对地仍有高电位,高电位加在灯管上在一定程度上可以激活灯管里的荧光粉,尤其是在晚上可以看到很明显的闪光。3、线路潮湿、开关漏电、开关上带有发光指示,也会出现类似情况。至于您所说的我看很可能就是电源的零火线接反了造成的。

相关问题

    • 关灯后灯泡一闪一闪

    • A:如果所有或大部分灯关闭后出现暗闪,那最大的可能就是火线和零线反了。    • A:在报*状态,安装于天花,随时探测防范空间内的烟雾浓度和持续时间,若达到报*值时,就会自动报*.烟感报*器的LED指示灯在监视状态,每隔40秒闪烁一次,每隔1秒闪烁一次.所以你不必担心,那是安全卫士在为你服务呢怀疑是防火的烟感报*器----消防设备的一种
    • 灯管一闪一闪不亮

    • A:可以看到有一个玻璃泡,你把电容剪掉,旁边有一个电容,然后按原样装好先换一个启辉器试试。如果还是不行,那只好换灯管了,再装到日光灯上试试,如果手边没有,可以把日光灯上的取下来,打开它,就是它的问题。希望对你有所帮助,如果正常了
    • 灯关闭后一闪一闪的原因

    • A:也就是控制灯的整个回路依然是通的,灯再也不闪了,更不应该闪!后来才发现开关本身带有LED指示灯(为了方便夜晚知道开关在哪),无非是电流极小,我家里换了节能LED灯管后。把开关换成不带LED指示的开关之后,正常,也是出现闪烁情况,灯都不应该亮,百思不得其解,检查开关,很有规律,在LED灯就被电压激励,到一定程度就闪烁一次,这才是关键,无论是火线还是零线断开了这类问题很容易理解
    • 节能灯关掉后一闪一闪

    • A:这不是开关接在零线上的问题,有时候即使你把开关接在火线上照样一闪一闪的。我们这就出现这种情况,接线正确,有时打雷或者天气很好的时候照样一闪一闪的,而且不是每次都一样一闪一闪,有时不闪。 所以有时你接对了线也不能解决的。
    • 处理关灯后节能灯一闪一闪问题要怎么解决?

    • A:如果是持续的间隔闪光是:开关漏电或接开关的连接线有漏电,这种微小的漏电进入节能灯的*镇流器中整流储能累积,进行了一次不正常的起亮工作,并且周而复始的重复。 如果仅是一次闪光是:由于*镇流器的设计上存在问题,在关断电源后,*镇流器中还存有电压,当电压下降到某一值时,正好能使灯管点亮工作。 质量可靠的节能灯是不容易产生如上的闪光的,因为节能灯*镇流器中装有消除残余电压的泄放电阻,没有足够的电压或电源已关断或电压没有达到一定值,灯是不会亮的。
    • 吸顶灯关灯后还一闪一闪的,以前都没有最近才这样什么情况

    • A:吸顶灯一般用的是节能灯灯管,当电源接通后,节能灯管内的等离子气体被高电压激活后会发射出*撞击管壁的荧光粉而使得灯管发光。一般情况下,电源断开后,光就熄灭了。但是在开关存在弱漏电的情况下,即便关了开关,灯管内还存在一定的电势,所以关灯后还会一闪一闪的,这种现象在空气潮湿的季节容易出现。可以在打开开关盖后,用电*风的热风*扫一下开关试试(去除开关内湿气),如果还不行,就换一只新的开关。*作时要注意安全。
    • 家里客厅的灯管打开一闪一闪的是什么原因?

    • A:应该是开关里的火线没有进控制开关,而是将零线控制啦,这样电表又不会走动,但是灯还是一闪一闪的,只要将开关的线头调一下就可以啦,改成将火线也就是相线进行控制就可以啦!试试
    • led灯打开后一闪一闪的如何解决?

    • A:你好。可能是以下原因:1:LED灯珠与LED驱动电源不匹配,正常单颗足1W灯珠承受电流:280-300mA,电压:3.0-3.4V,如果灯珠芯片不是足功率的就会造成灯光光源频闪现象,电流过高灯珠不能承受就一亮一灭,严重现象会把灯珠内置的金线或者铜线烧断,导致灯珠不亮。2:可能是驱动电源坏了,只要换上另一个好的驱动电源,就不闪了。3:如果驱动有过温保护功能,而灯具的材质散热性能不能达到要求,驱动过温保护开始工作也就会有一闪一灭的现象,例如:20W投光灯外壳用来装配30W的灯具,散热工作没有做好就会这样了。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...