全部回答(6)
-
155魔法水1.等电位措施是人身安全的需要。把它的接线端子和公共的接地线接好,联成一体。等电位是与(供电箱的地线)地网相联的。等电位联结端子箱里,那块扁钢是和楼体里的所有金属钢筋焊接相连的,并与接地体相连接。接地体即为人们常说的接地线(的终端)。为的是人身安全。2.在电气安全技术不断地发展和更新的进程中,人们注意到,大量电气事故是由过大的电位差引起的。为防止过大的电位差而导致的种种电气事故,20世纪60年起,国际上推广等电位联结安全技术的应用,新建建筑物中基本上都采用了等电位联结。3.等电位连接;国际上非常重视等电位连接的作用,它对用电安全、防雷以及**设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。根据理论分析,等电位连接作用范围越小,电气上越安全。4.等电位联结分为:总等电位联结(MEB)和局部等电位联结(LEB) 。*建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。
-
炫丽的未来
-
痴心绝对
-
花落莫相思
-
表面笑哈哈
-
勇敢得爱
相关问题
-
卫生间等电位 隐蔽
- A:不是这个,这个是隐蔽工程汇总表,报监理有监理隐蔽工程报验单(A4),和建筑工程隐蔽工程报验表
-
卫生间等电位盒尺寸
- A:*建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。等电位联结分为:总等电位联结(MEB)和局部等电位联结(LEB) 。把它的接线端子和公共的接地线接好,联成一体。请参阅。等电位措施是人身安全的一个部分!什么规范规定这东西材质及厚度----一般是参考电气箱中的接地线端子排的规格(仅是经验要使用紫铜的-----那肯定是胡说的。等电位接地是与(供电箱的地线)地网相联的,供参考)
-
高层卫生间等电位如何连接
- A:你好,建议还是专业人员来*作比较好,自己弄的话还是有一定危险的
-
卫生间等电位 没有盖
- A:等电位是重复接地系统,但是通过卫生间的插座接地线也可以连接到卫生间等电位端子箱,卫生间等电位端子箱.配电箱接地端子都要与总等电位端子箱做连接普通三孔插座的地线是在配电箱内做的接地
-
关于卫生间等电位是否需要做
- A:“等电位”装置可以将静电安全导入地下,防止电击伤害,按规定是要接的,设有*装置的卫生间,常被称作湿式卫生间,应将卫生间内的金属进排水管、浴盆金属件、金属采暖管以及建筑物钢筋网和卫生间电源插座的PE线联结到“等电位”装置上,形成一个相对*的整体
-
卫生间局部等电位联结有什么要求?
- A:误区一:卫生间用电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器保护,所以器具无须做局部等电位联结。局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替。误区二:《等电位联结安装》(02D501-2)第16页中,LEB线均采用BVR1*4mm导线在地板内或墙体内穿管暗敷,可是卫生间有的插座PE线才用BV-1*2.5mm2,违反了PE支线不得大于干线的规定。等电位与接地是两个不同的概念,PE线是接地,LEB线接的也可以是地,也可以不是地,只要让卫生间处于同一电位即可。卫生间插座内的PE线可能会带上危险电位,这时就通过LEB对该电位进行钳制。可见LEB线并非是PE支线。其实LEB线也可用BVR-1*2.5mm2导线穿塑料管暗设。02D501-2第5页的表一提供了等电位联结线截面的选择标准,其中对局部等电位联结线是这样说明:一般值为不小于0.5倍PE线截面,最小值在有机械保护时为2.5mm2铜线。施工人员应根据设计要求进行施工。误区三:混凝土本身不导电,所以不必对里面的钢筋网络进行焊接。干燥的混凝土是电的不良导体,电阻率较大,但是混凝土在施工过程中,硅*盐与水形成导电性的??盐基性溶液而且加入了较多的水分,成形后结构中密布着很多大大小小的毛细孔洞,因此会储存一些水分。浴室是潮湿场所,其中的水分、湿气通过毛细血管作用吸入混凝土中,使混凝土总是保持一定的湿度。这时的混凝土就成了较好的导电物质,电阻率只有100~200Ω.m。所以在浴室内对混凝土里面的钢筋进行焊接可以有效的保证地面的等电位。误区四:卫生间底板钢筋网格只要焊通即可,不必焊成不大于0.6*0.6m的网格。当危险电流经过人体足底流入卫生间底板时,由于卫生间底板电阻的存在,使底板呈喇叭形电位分布。在喇叭形曲线上任两点间都会存在电位差,步长越大,人体承受的跨步电压越高,我们若把网格焊成不大于0.6*0.6m,人在地面上站立、移步时接触到的电位相等。误区五:卫生间的底板钢筋网联结后应与附近的柱内竖向钢筋焊接,再由该主筋引至总等电位联结板。MEB(总等电位联结)是大范围的等电位,该电位与大地电位相等,而LEB是局部小范围的等电位,该电位不一定为地电位,局部等电位联结作用范围越小越安全,两者不应混同。如果刻意联结反而容易因施工和使用不当将别处危险电位引入本层卫生间,所以无须刻意将其联结。误区六:卫生间底板钢筋网格必须与防雷引下线焊接。雷电是一个复杂的放电过程,其放电总是沿电阻最小路径进行。雷电既可能沿引下线也可能沿金属给排水管、燃气管等引入大地。若可以将LEB系统与引下线焊接反而可能引入危险电位,关键是做好局部等电位联结,这样即使雷电流引入也不会出现电击事故。误区七:局部等电位要做接地电阻的测试。等电位和接地是两个概念。卫生间等电位联结测试不是测试接地电阻,而是测联结导体的电阻值来判断其联结的有效性。卫生间局部等电位电阻不得大于3Ω.而接地电阻是测量电流泻入大地的能力,接地电阻根据设计要求一般不大于1Ω,所以局部等电位不做接地电阻的测试,但要做等电位有效性测试。误区八:卫生间管道穿楼板金属套管,管道金属支架不必进行等电位联结。虽然套管与管道之间的填充物不会导电,但考虑到套管直接与底板钢筋接触,人脚容易碰及形成电位差,而打在钢筋混凝墙体上的管道金属支架直接与钢筋网接触也容易形成电位差,故这些部位应做好等电位联结。误区九:卫生间与基础接地梁焊接地一样应焊接底板筋。局部等电位只要求在局部区域内接触到的电阻不大于3Ω,并不考虑土壤的影响。只要能将卫生间联结贯通成一个等电位体,无须对底筋面筋刻意要求。误区十:四周圈梁不必用圆钢跨接焊通。为了保证局部等电位有效贯通,避免施工中的错误,保证联结的有效性,应该将四周圈梁跨接焊通,形成等电位环路,以防止漏焊、错焊,确保安全可靠。误区十一:卫生间底板钢筋交叉处已经用铁丝帮扎形成等电位,不必进行焊接。局部等电位保护的是低于12V的危险电压,这么低的电压可致人*亡,却无法像雷电流那样使钢筋焊通,这时较高的接触电阻根本无法保证可靠的等电位联结,所以必须焊接。误区十二:已经做好总等电位的金属管道不必作局部等电位联结。局部等电位联结的不一定是地电位,可能是地,可能是220V,也可能上万伏。若管道为地电位又未进行局部等电位联结,而卫生间外露可导电部位因事故带上220V,此时人体若同时接触该管道和该带电部位时就形成220V的电位差,人体处于危险状态。同样道理,卫生间的金属门窗栏杆虽然已经做好防侧击雷措施也要做局部等电位联结。误区十三:复合给水管没必要做等电位联结。铝塑复合给水管、铜塑复合给水管等类型的管材尽管外表不导电,但是其接头配件、阀门、管道水表等外表均能带电,而管道内部往往是充满水,均能传递电位。所以卫生间内部有这些明露可触及的管道配件均应做好等电位联结。误区十四:底板钢筋必须用圆钢跨接焊通,焊接长度必须达到圆钢直径的6倍。卫生间底板钢筋往往太小(Ф10甚至Ф8),为避免焊接时焊断底板钢筋,可只对交叉点进行点焊。实测中发现对交叉点进行点焊完全可以满足联结的有效性。误区十五:可以采用接地电阻测量仪、绝缘电阻测试仪、万用表进行等电位联结有效性测试。由于目前市面上的等电位测试仪较少,现场工作中经常遇到用接地电阻测量仪、万用表等来代替测等电位联结电阻,这是错误的。万用表的测量电流通常较小,不满足*规定的检测电流不小于0.2A的要求。接地电阻测量仪用来检测接地体或接地网的接地电阻值。通常需要辅助接地极。钳型表是用来检测包含地电阻在内的回路电阻的,也可以测量其他闭合回路的电阻,适用于检测多点接地系统的接地电阻,其基本条件是接地系统中各接地极之间无电气联系,但绝对不能用于*接地体或各接地体之间有电气联结的接地网的接地电阻检测。绝缘电阻测试仪的电压也不符合要求,测其导通性尚可,测量低于3Ω的等电位电阻则不行。所以必须采用专用测试仪进行测试或者采用伏安法测量。误区十六:局部等电位联结线可以穿钢管敷设。一些设计中对电工管材统一设计为金属管,承包单位在报价时也往往忽略了塑料管的报价,造成实际施工时等电位联结线穿钢管敷设,这是错误的,原因是卫生间局部等电位联结中的联结线为单芯PE线,为避免产生涡流现象不能穿钢管敷设。误区十七:只要是卫生间就得做局部等电位。人体*时人体阻抗会降低,且浴室内有各种用电器具所以浴室必须做局部等电位联结。而对于一些公共卫生间既无用电器具,又不可能在内*,这时可以根据设计要求决定是否做局部等电位
-
盒子卫生间等电位的有啥作用?
- A: 简单的说就是地线终端 防止漏电 等电位盒子的作用是在雷击将雷击电流直接引入大地。因为卫生间潮湿,易导电,卫生间设置等电位盒子是将卫生间的所有金属器具进行并联,全部串通。记住是所有。这样,当有雷击电流时,人如果在卫生间,就好比小鸟站在电线上一样的道理,不会形成回路。人体就没有电流形成回路,人才安全。
-
等电位盒子 家装
- A:等电位接线盒接盒测量应该与家电源线线相通于些两柱插用电器需要接接面测量与家线通肯定施工单位偷工减料装盒没连线美观封鉴定完毕别忘给佳*哦
-
卫生间等电位接地的作用是什么?
- A:等电位连接器是防雷击装置,作用是防止雷电的电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备用的。 希望可以帮助到你
-
大神说说卫生间等电位能动么
- A:别动,太麻烦了。我以前就问过,移动后要可靠连接焊接或大功率焊锡连接到主体钢精上,出线位置要从新布线管连接到普通插座里,那样才能起作用。移动费时又费工浪费钱。
-
请教下卫生间等电位有什么用
- A:如果你在卫生间某些设备会出现漏电的情况,可以直接从设备的外壳上引接一根导线,与等电位箱里的接线端子连接起来,或者设备有地线,也可直接把设备地线与等电位箱内的接线端子连接起来。 其实等电位箱主要是在其内部有一根扁钢直接连接到大地,另有分支扁钢或者是铜线连到一些导电的铁件上,比如铝合金门窗、下水管道等等。作为我们居民来说,几乎没什么作用。
-
等电位的盒子装修处理
- A:这是等电位接线合,没什么用,可以封掉,没有危害
-
家装等电位全部价格
- A:所以你只要凿开墙体,如果找不到那根钢筋,就跟原来一样了楼房等电位是跟墙体钢筋焊接在一起的,随便凿出一根竖筋,然后焊上镀锌扁铁,用摇表检测一下,最后用摇表检测一下电阻是否合格就行了,电阻合格也是没问题的,施工墙体钢筋时要把焊接等电位的钢筋与埋地等电位焊接,露出那根钢筋
-
有谁知道卫生间等电位联结安装方法?
- A:卫生间等电位联结安装方法: 在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通。等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。
-
厨房等电位接线盒怎样接
- A:等电位接线盒用于等电位连接,盒内提供一个压接接口,四个螺杆接线柱,为机壳接地、防雷接地、防静电接地、交直流工作接地、金属门窗、管道、广告牌支架等的接地提供一个集成通道,使之处于等电位状态,可以明装或暗装。采用的元件为压敏电阻或放电管,利用其电阻非线性原理,以防止传输频率较高并且容易受干扰的*设备在接地时受到各种杂波干扰。同时防止*设备在接地时受到地电位反击。该防雷器在平时处于高阻状态,与地网或等电位连接的其它设备和线路处于断开状态,一旦某局部出现高电位时它将在纳秒级迅速导通,使通过它连接的各部分形成等电位。
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 吊灯卫浴柜三室两厅两卫马赛克背景墙吊顶大户型淋浴房马赛克背景墙143m²三室两厅两厅简欧风格卫生间吊顶装修效果图简欧风格浴室柜图片
- 面盆柜两室两厅马赛克背景墙吊顶大户型淋浴房马赛克背景墙200m²后现代风格卫生间墙面装修图片后现代风格淋浴花洒图片效果图大全
- 吊顶15㎡15平米波西米亚风格三室两厅两卫卫生间装修图片波西米亚风格三室两厅两卫面盆图片装修效果图
- 花洒浴室柜墙面装饰三室两厅两卫马赛克背景墙大户型中式风格卫生间装修图片中式风格淋浴房图片效果图大全
- 农村小别墅花洒化妆镜卫生间淋浴房穿衣镜北欧风格农村二层小别墅淋浴房装修图片北欧风格藤椅图片效果图
- 面盆柜床头背景墙三室两厅两卫创意家居大户型浴缸卫生间隔断现代简约风格主卧室装修图片现代简约风格双人床图片效果图大全
热门问题
最新问题