电力隐蔽工程验收记录

云中之龙

浏览34次 2025-01-15 12:33

电力隐蔽工程验收记录
全部回答(2)
  • 童年里的纸飞机
    1、线管敷设需要:电气工程报验申请表+电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表+隐蔽工程验收单。2、配线敷设方式有五种 :(1)隧道式优点:运行维护和检修方便。缺点:需要大量资金、材料来建设坚固的地下隧道和足够的管道布置空间,建设投资费用较高。这种方式不适合居民生活小区内采用。(2)缆沟式(明沟式)优点:电缆运行维护和检修方便。缺点:缆沟建设的投资较大,影响小区内整体布置,而且需要有可靠的排水系统和设备,维护费用较高。缆沟式电缆敷设方式若用于生活小区或人员集中的场所,有以下几个方面的问题需要注意:1.必须有专用的排水系统,且常年处于良好状态,如多数小区采用明沟方式,排水设备运行维护费用将很高;2.缆沟密封不严,易遭受小动物损坏;3.因住宅区内车辆、人员集中缆沟盖板易损坏;4.如该缆沟属电力部门专用缆沟因盖板的丢失、损坏而导致人身伤害事故,易产生法律纠纷。(3)穿管式优点:容易于施工,遇到交叉管道时,灵活性较高,不影响小区内景观和整体布置,所需费用较低。缺点:这种方式需要在电缆敷设拐弯处增设检修井,存在不安全因素。穿管式电缆敷设方式需注意以下问题:1.大截面电缆穿管困难及弯曲半径不易保证;2.管内电缆一旦有损坏,必须整根更换。3.须增加多根备用穿管。(4)沟槽式(暗沟式)优点:无积水问题,电缆走径有明显标示,沟槽方向具有随意性,不影响小区内景观。缺点:沟槽式电缆敷设方式不适合用于道路和硬化地面处。(5)直埋式优点:便于施工,不影响整个小区的环境美观、投资少、工期短。缺点:电缆运行中出现故障检修维护困难,运行维护不利。
  • 二二更健康
    紧固情况等。隐蔽工程是指敷设在装饰表面内部的工程:记录中要注明施工图纸编号;防火涂料涂。钢结构施工隐蔽工程检查验收记录填写要求;钢结构隐蔽部位焊缝所谓“隐蔽工程”;网架支座锚栓的位置。根据装修工序、位置、门窗套板基层、地脚螺栓规格;网架焊接球节点的连接方式质量情况、供水供热管线等需要覆盖:①检查内容;网架支座锚栓等、支承面轴线和标高;防火涂料涂装基层的涂料遍数及涂层厚度,所以很难检查其材料是否符合规格;钢结构:给排水工程、埋设方法、护墙板基层、掩盖的工程、钢网架工程位轴线。家庭装修的隐蔽工程主要包括六个方面;网架焊接球节点的连接、钢网架工程应对建筑物*轴线。②填写要点、支承面轴线和标高、电器管线工程:主要内容应包括;焊缝、电气管线、吊顶基层;地脚螺栓:钢结构、地板基层,是指地基、施工是否规范、支撑垫块的种类及锚栓的紧固情况等,这些“隐蔽工程”都会被后一道工序所覆盖

相关问题

    • 电气隐蔽工程验收

    • A:1、填写管线的编号、规格、长度、数量、接地(接零)状况、连接方式、固定和防腐等。2、隐蔽工程验收是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等,结构工程指用于固定、支撑房屋荷载的内部构造。3、隐蔽工程就是在装修后被隐蔽起来,表面上无法看到的施工项目。包括基础各分项工程等。
    • 地基隐蔽工程验收

    • A:隐蔽工程验收是指在房屋或构筑物施工过程中,对将被下一工序所封闭的分部、分项工程进行检查验收。包括:①基坑、基槽的验收。在地基加固处理(包括加垫层、换土、夯实、固结处理和打桩等)以前,对开挖平整以后的基坑、基槽的土质和承载力进行检查验收。②地基工程的验收。在建造基础以前,邀请质量监督机构和设计单位、建设单位在现场进行检查验收。对地基加固处理以后的施工质量进行检查验收。③基础工程的验收。对吊顶骨架与间隔墙骨架、给排水、燃气管道、电气管线、通风道等的质量、构造、尺寸偏差进行检查验收。在基槽回填土以前,对基础工程的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。④钢筋等工程的验收。在灌筑混凝土以前,在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝以前,对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。⑤承重结构工程验收。在地面、墙面、屋面、顶棚等装修工程施工以前,对承重构件(包括墙、柱、梁、板、屋架等)的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。⑥防水工程的验收。对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝以前,在灌筑混凝土以前,对油毡或其他防水材料的质量、层数、作法或空腔防水构造等进行的检查验收。⑦装修与设备安装工程的验收。在内外填充墙和顶棚等装修工程施工以前,对吊顶骨架与间隔墙骨架、给排水、燃气管道、电气管线、通风道等的质量、构造、尺寸偏差进行检查验收。
    • 什么叫电力隐蔽工程

    • A:有很多不同的概念来的,我们要知道隐蔽起来的很多时候就是一些线路的,要检查好线路的绝缘情况,避免出现烂开的裂开的情况的1)埋于结构内的各种电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯曲度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层、需焊接部位的焊接质量等。2)利用结构钢筋做的避雷引下线:检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、与接地极、避雷网、均压环等连接点的情况等。3)等电位及均压环暗埋:检查使用材料的品种、规格、安装位置、连接方法、连接质量、保护层厚度等。4)接地极装置埋设:检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连接质量、防腐情况等。5)金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接:检查连接材料的品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量等。6)不进入吊顶内的电线导管:检查导管的品种、规格、位置、弯曲度、弯曲半径、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间距等。7)不进入吊顶内的线槽:检查材料品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间距及其他管线的位置关系等。8)直埋电缆:检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况等。9)不进入电缆沟敷设的电缆:检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况等
    • 什么叫隐蔽工程验收

    • A:我在太平洋家居网看到了,感觉蛮专业的,介绍给你看。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,为了避免*的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽工程。实践中,当工程具备覆盖、掩盖条件的,承包人应当先进行自检,自检合格后,在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后,应当在要求的时间内到达隐蔽现场,对隐蔽工程的条件进行检查,检查合格的,发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字,承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的,有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求,发包人检查合格后,发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的,在实践中可视为发包人已经批准,承包人可以进行隐蔽工程施工。发包人在接到通知后,没有按期对隐蔽工程条件进行检查的,承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的,承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期,并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。  如果承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的,事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查,承包人应当按照要求进行剥露,并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的,承包人应当返工,重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担,承包人还应承担工期延误的违约责任。
    • 隐蔽工程验收项目明细?

    • A:隐蔽工程检查及验收主要项目清单       分部工程 名称       隐蔽工程检查及验收       主要项目       地基及基 础、主体 结构       1 )支护工程:       检查锚杆、土钉的品种、规格、数量、位置、插入长度、钻孔直径、深 度和角度等。    2 )桩基工程:       检查桩孔几何尺寸、沉渣厚度(清孔) :钢筋笼规格、尺寸、接长情况。    3 )地下防水工程:       检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式 和构造;防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭 接密封处理等;人防口部止水做法。    4 )土方工程:       基槽、 房心回填前检查基底清理、标高及排水情况;检查回填土质、 含 水率、分层夯填等情况。    5 )结构工程:       钢筋制安:检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭 接长度、保护层厚度和除锈、除污、钢筋代用变更及问题筋处理等。    钢筋连接:检查连接型式及种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口 形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。       检查砌体拉结筋的规格、数量、长度、锚固(锚深、强度)情况。    6 )预应力工程:       检查预留孔道的规格、 数量、 位置、 形状、 灌浆孔、 排气 (兼泌水) 管、 端部预埋垫板;预应力筋的品种、规格、数量、下料长度、切断方法、位 置偏差、固定、护套的完整性;锚具、夹具、连接器的组装、锚固区局部 加强构造等情况。       7 )钢结构(网架)工程:       检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等;防火涂料的材质、涂刷 遍数、涂刷厚度;钢构件的除锈、防腐、防火及油漆处理;网架焊接球节 点的连接方式及质量、 网架支座锚栓的位置、 紧固度、 支撑垫板的种类等 情况。       8 )墙体保温节能工程:       检查外墙(内、外)保温的材料种类规格、施工厚度、构造节点做法。    建筑装饰 装修       1 )地面工程:       检查各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料 品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、密封处理、粘结 情况等。       厕浴防水: 检查基层表面含水率、防水材料的品种规格、 涂刷厚度、 卷 材层数及搭接、细部(地漏、套管、卫生器具根部、阴阳角等部位)的附 加层及处理、防水层墙面的高度及涂刷等情况    2 )抹灰工程:       具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、 铺设、 固定、 搭接 等。       新市场营销法则   助推企业成长*商务营销   食品餐饮营销   建筑房产营销   消费品营销                3 )门窗工程:       检查预埋件、锚固件等的规格、数量、位置、间距、埋设方式、与框的 连接方式、 防火防腐处理、 框墙间缝隙的嵌填、 保温、 密封材料的粘结等。    4 )吊顶工程:       检查吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定方式、表面防 火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规 格、铺设、固定情况等。    5 )轻质隔墙工程       检查预埋件、连接件、拉接筋的规格位置、数量、连接方式、与周边墙 体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。    6 )饰面板(砖)工程:       检查预埋件、后置埋件、连接件规格、位置、数量、连接方式、防腐处 理等;有防水构造的部位应检查找平层、防水层的构造做法。    7 )幕墙工程:       检查构件之间及构件与主体结构的连接节点的安装及防水、 防火、 防腐 处理; 幕墙四周、 幕墙表面与主体结构之间间隙节点的处理、 封口的安装; 幕墙伸缩缝、 沉降缝、 防震缝及墙面转角节点的安装、 幕墙防雷接地节点 的安装等。    8 )细部工程:       检查预埋件、后置埋件和连接件规格、位置、数量、连接方式、防腐防 锈处理等。       建筑屋面    检查基层、找平层、保温层、防水层、隔离层材料品种、规格、厚度、铺    设方式、搭接宽度、接缝处理、粘结情况;附加层、天沟、檐沟、泛水和    变形缝细部做法、隔离层设置、密封部位处理等。    建筑给    水、排       水及采暖       隐蔽工程检查项目的划分一般按系统、安装部位和时间、工序进行。    1 )直埋于地下或结构中,暗敷于沟槽、管井、不进入吊顶内的给排水、 采暖、消防管道及相关设备,以及有防水要求的套管:       检查管材、管件、阀门、设备的材质与型号、安装位置、标高、坡度; 防水套管的*与尺寸; 管件连接做法及质量;附件使用,支架固定, 以 及强度、严密性、冲洗等试验完成情况。 、       2 )有绝热、防腐要求的给排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备:             检查绝热方式、 绝热材料的材质与规格、 绝热管道与支吊架之间的防结    露措施、防腐处理材料及做法等。    3 )埋地的采暖、热水管道:             检查(保温层、保护层完成,所在部位回填之前)安装位置、标高、坡 度;支架做法;保温层、保护层设置;水压试验结果及冲洗情况。       4 )埋地管道穿卫生间门口或墙体应设置套管,在垫层施工之前应对该套 管进行隐检。    建筑电气       1 )埋于结构内的各种电线导管:             检查导管的品种规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防 腐、 管盒固定、 管口处理、 敷设情况、 保护层、 需焊接部位的焊接质量等。       2 )利用结构钢筋做的避雷引下线:             检查轴线位置、钢筋数量、规格、搭接长度、焊接质量、接地极、避雷 网、均压环等连接点的焊接情况。                   3 )等电位及均压环暗埋:             检查使用材料的规格、品种、安装位置、连接方法、连接质量、保护层 厚度等。       4 )接地极装置埋设:             检查接地极的位置、间距、数量、材质、埋深、接地极的连接方法、连 接质量、防腐情况等。       5 )金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接:             检查连接材料的品种、规格、连接位置和数量、连接方法和质量。    6 )不进入吊顶内的电线导管:       检查导管的品种、规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、 防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、固定方法、固定间 距等。       7 )不进入吊顶内的线槽:             检查材料的品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间 距及与其他管线的位置关系等。    8 )直埋电缆:             检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况。    9 )不进人的电缆沟敷设电缆:             检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况。    通风与空 调       1 )敷设于竖井内、不进人吊顶内的风道(含各类附件、部件、设备等) :          检查风道的标高、 材质、 接头、 接口严密性; 附件、 部件安装位置; 支、 吊、托架安装与固定;活动部件灵活度、可靠度、方向;风道分支、变径 处理;风道漏风、漏光检测;空调水管道的强度严密性、冲洗试验等。    2 )有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备:             检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法。 绝热管道与支吊架之间应垫绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫, 其厚度应与 绝热层厚度相同,表面平整,衬垫结合面的空隙应填实。       建筑智能    1 )埋于结构内的各种电线导管:             检查导管的品种规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防 腐、 管盒固定、 管口处理、 敷设情况、 保护层、 需焊接部位的焊接质量等。    2 )不进入吊顶内的电线导管:       检查导管的品种规格、位置、弯扁度、弯曲半径、连接、跨接地线、防 腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、固定间距、管口处理等。       3 )不进入吊顶内的线槽:             检查材料的品种、规格、位置、连接、接地、防腐、固定方法、固定间 距及与其他管线的位置关系等    4 )直埋电缆:             检查电缆的品种、规格、埋设方法、埋深、弯曲半径、标桩埋设情况。    5 )不进人的电缆沟敷设电缆:             检查电缆的品种、规格、弯曲半径、固定方法、固定间距、标识情况。       电梯    检查电梯承重梁、起重吊环埋设;电梯钢丝绳头灌注;电梯井道内导轨、 层门的支架、螺栓埋设等。
    • 浙江电气隐蔽工程验收

    • A:电气配管安装工程隐蔽验收记录:针对暗埋管或装在天花上或防静电地板下的配管、配线进行隐蔽工程验收。电气工程隐蔽验收记录:针对机电、强电、配电箱柜等的隐蔽工程验收。
    • 最新隐蔽工程验收模板

    • A:需要在施工日志中写清楚,有时候存在同一天验收柱钢筋模板浇筑混凝土的情况;梁板筋 在浇筑混凝土之前柱筋 在支柱模板之前
    • 垫层隐蔽工程验收记录

    • A:现浇混凝土要做隐蔽工程记录,混凝土浇灌申请书中施工准备检查第一项就是隐检情况。工程检查中所指的隐检对象、是指该工程将被下道工序所掩盖,掩盖后该工程的质量将无法再检查,现在是指被混凝土浇灌掩盖的前面工序,而不是指混凝土本身的检查,如基础混凝土的隐检应是地基或垫层的平整、泥土杂物的请理,予埋件的固定保护,钢筋油污清除、钢筋得护层垫块等。钢筋隐蔽验收记录的时间,楼面钢筋是在模板安装之后才进行(或底模安装之后同时进行),所以钢筋隐蔽验收记录的时间为钢筋安装完成之后,混凝土浇筑之前的某个时间点,是你自检合格后可以通知监理工程师或者业主验收的时间。而墙板和柱子钢筋就要在最后一面模板安装之前报验隐蔽表。你这样理解好了,如果安装了模板,钢筋就看不到了,无法验收,那就在模板安装之前报,模板安装了之后还能看见,那就在混凝土浇筑之前报。
    • 隐蔽工程验收要点包括哪些?

    • A:一、隐蔽工程及关键验收部位包括:      1、地基与基础,包括土质情况、基槽几何尺寸、标高、地基处理   2、主体结构各部位钢筋,内容包括:钢筋品种、规格、数量、间距、接头情况及除锈、代用变更情况。      3、桥梁等结构物预应力筋、预留孔道的直径、位置、坡度、接头处理、孔道绑扎牢固的情况。      4、现场结构焊接,包括焊条牌号(型号)焊口规格、焊缝长度、高度及外观清渣等。      5、桥梁工程桥面防水层下找平的平整度、坡度、桥头搭板位置、尺寸。   6、桥面伸缩缝埋件规格、数量及埋件位置。      7、设备基础及水泥混凝土的配筋尺寸、养护、强度等级、表面标高。   二、隐蔽工程检查是施工过程质量控制的关键。      技术、质检人员必须相互配合,协助监理工程师做好对隐蔽工程检查;必要时,可通知项目经理部有关人员参加。      三、施工过程中的隐蔽工程      路基基底处理;桥梁、涵洞等各类基坑和基础工程;隧道围岩的地质、衬砌、回填和塌方处理;各类工程钢筋布置和防水层;预应力钢筋砼梁支座   undefined 落位;混凝土工程预埋件等,必须按规定进行检查,做好质量原始记录,现场质检工程师和专业监理工程师复检签字确认,无误后方可进行下一道工序施工。      四、隐蔽工程检查      必须及时填写隐蔽工程质量验收评定,在隐蔽工程质量验收评定没有填写报批以前,不能进行下一道工序的施工,这就要求必须及时填写及报批,以免对该分项工程的工期造成延误,拖延总工期。      由现场技术负责人自检合格后,填写质量验收表格,备齐有关附件*,由现场质检工程师和专业监理工程师复检签字确认,方可进行下一道工序施工。      五、填写要求      隐蔽工程质量验收表,用黑色碳素墨水填写,要求字迹工整、*准确、用词规范、描述详细;签字要完善;各种检查证填写份数满足监理及业主要求。
    • 隐蔽工程验收要求谁了解?

    • A:水、电 水电是隐蔽工程中重要施工项目,而安全是验收时的第一要点。最基本的验收要点是电线、水管的铺设要“横平竖直”,下面看看具体的验收要点。 厨卫的水管要从头顶走,一旦漏水能及时发现,维修起来也方便,但还是有不少施工为了省料将管线从地上走,这样很容易造成隐患。 管线要加以固定,一方面是因为管线通热水后会变软,另一方面也是为了防震。卫生间的水管通常往墙壁边排线,可以节约成本。 强弱电的交界处要用锡纸包住,以免弱电受到干扰,比如打电话有杂音,就是因为弱电受到了强电的干扰。 墙面上的电线开槽必须在3公分以上,无论是从墙面走,还是从地上走,每根管线都必须用管卡加以固定。 为了后期施工的安全,暗盒内的线头必须要用胶布封好,并预留10-15公分长度的线,这是为了接线的需要。 监理在用欧姆表检测电线之间的绝缘程度,这关系到以后用电的安全性,一般大于0.5M欧姆就合格了。 检查开关的位置是否和图纸上一致,开关离地高度宜为1.3米,厨房、卫生间必须使用防水插座。 如果装了中央空调或其它设备的,检查通风口是否合理。如果等装修完工后再发现有问题,那就为时已晚了。 清点用剩的材料,包括管材、电线及配件,如果和预算中相差的太多,则可能是铺设中存在着浪费现象。
    • 吊顶隐蔽工程验收包括哪些?

    • A: (1)给排水工程。由于镀锌管易生锈、积垢、不保温,而且会发生冻裂,将被逐步淘汰。目前使用最多的是塑铝复合管、塑钢管、PPR管。这些管子有良好的塑性、韧性,而且保温不开裂、不积垢,采用专用铜接头或热塑接头,质量保证、能耗少。      (2)电器管线工程。一般电源线分硬线、软线、护套线等,按铜芯粗细又分为1平方毫米线、1.5平方毫米线、2.5平方毫米线......。为安全起见,更为了便于维修,电源线应套套管。此外常用的还有音响线、信号线等。插座分为10A,15A,...,品牌也有多种,假冒的也多。劣质的插座容易引起事故,建议到正规电器用品商店购买较为妥当。电器线路工程,要求施工规范,工人应持证上岗,以保证安全,消除隐患。      (3)地板基层。实木地板基层有两种做法:一种在水泥楼板上刷冷底子油一遍,铺设木龙骨,最后钉地板;另一种方法在龙骨上先铺一层细木工板,或者是毛地板,然后钉地板,采用这种方法,地板受力均匀,结构牢固。复合地板安装方便,基层也有两种作法:一种先作找平层,然后铺设PVC垫层,之后铺设复合地板;另一种在水泥找平层上,铺设木龙骨和毛地板,两铺复合地板。
    • 隐蔽工程验收资料有哪些

    • A:你好,钢筋分项工程验收要点:1)   按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。2)   检查混凝土保护层厚度,构造钢筋和埋件等是否符合要求。3)检查钢筋接头:如绑扎搭接,要检查搭接长度。