四十年沉沦
-
暗港点灯要求漏电开关额定电流要大于负载电流。漏电动作电流选择30MA的,18A*1。比如用电器总功率4KW;电压就等于电流。一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1。漏电开关应该选择32A的;220=18A,那么4000/.5=27A.5倍计算用功率/
-
哥白尼的家
-
嘻嘻的面对
-
泵堂的巨人要求漏电开关额定电流要大于负载电流。 漏电动作电流选择30MA的。 漏电开关应该选择32A的.5=27A。 一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1;220=18A;电压就等于电流,那么4000/。比如用电器总功率4KW用功率/
-
琴声的小猫
相关问题
-
家庭漏电开关大小选用
- A:如果是用的供电局的电改的线路,那你的主开关用2极40A的,空调3个2极16A的,照明16A1极,插座2极20A漏电2个,电热水器看功率配开关一般也就2极16或20A的漏电开关。如果不是供电局电改的线,主开关可以配2极50或63A的都可以,主开关最好不用漏电。
-
漏电保护器大小怎么选择?
- A:漏电保护器是通过一个联动装置和空气开关装配在一起的,所以你只需算出你家用电总负荷就知道买多大漏电保护器了,一般家庭用多选30~40A的。在此提醒你一点,买漏电保护器一定要买正规品牌产品,毕竟安全第一,切记切记!
-
漏电保护器大小
- A:油烟机、两台电风扇两台空调、两台电视机,家用的10mA最好、电脑应该选63A的。触电的参数是看漏电动作电流大小,漏电动作电流是一个参数、电水壶、32A是额定电流、两个取暖器,有45A的也行、浴霸,63A
-
漏电开关怎么安装?
- A:安装方法是:从总电源开关出线处接入漏电保护开关或设备,再从该开关或保护设备的出线处接出线路到要保护的用电设备或线路。漏电保护开关或漏电保护设备的安装,应该和该用电设备或线路上的额定电压、额定电流等参数相“配套”。漏电保护开关或漏电保护设备的原理,最常见的是:该设备内的保护机构有一个称为“零序互感器”的器件,线路的供电,经过保护器的进线接线柱后穿过此零序互感器再到该保护器的出线端,接入用电线路;零序互感器的“二次侧”输出接有“漏电流”(即不平衡电流)检测器件和脱扣(断电)机构,当线路正常工作时,线路上的电流都从电源出来经过保护器到用电设备再从另一条线经过保护器到电源成回路的,所以此时保护器的零序互感器所产生的感应电流由于大小相同方向相反而相互抵消,零序互感器的二次侧也就没有感应电流信号产生。在发生漏电时,电流从电源出来经过保护器的零序互感器(相当于互感器的一次侧)后,有一部分不在从另一条线按“原路”返回,而是经过人体或其它导体(比如电器的接地线和金属外壳等)流入大地,这样在保护器的零序互感器的二次侧上就会感应出漏电流信号来,此信号经过保护器的有关放大电路放大后,来驱动保护器的脱扣机构动作,使保护器的主电路(电源的进、出线)断开,保护了人身和设备的安全。
-
漏电开关怎么装
- A:1、最好是主开关用2P的微断,往下分开关用漏电开关,照明回路不用漏电开关。看你的情况应该是老房子,线路一般都老化严重,漏电情况估计少不了,送不上很正常。把漏电动作按钮按回去,如果还送不上就建议更换线路。漏电很危险的。 2、上面俩孔按左零右火接入,下面右侧俩孔是左零右火输出。下面左侧俩孔不用管它,它为了适用模块设计,空开右面配漏电附件就是漏电空开,配上欠压附件就是欠压空开,空开下面的两孔在出厂时已和右面的附件接好线了。 3、如果自己不会接,建议找一个懂电的师傅给帮忙装一下。谢谢
-
漏电开关怎么选择
- A: 1、根据使用目的来选择 用于防止人身触电事故的漏电保护装置,一般根据直接接触保护和间接接触保护两种不同的要求选用,在选择动作特性时也应有所区别。 (1)、直接接触保护是防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故,当人体和带电导体直接接触时,在漏电保护装置动作切断电源之前,通过人体的触电电流和漏电保护装置的动作电流选择无关,它完全由人体触电的电压和人体电阻所决定,漏电保护装置不能限制通过人体的触电电流,所以用于直接接触保护的漏电保护装置,必须具有小于0.1S的快速动作性能,或具有IEC漏电保护装置标准规定的反时限特性。 (2)、间接接触保护是为了防止用电设备在发生绝缘损坏时,在金属外壳等外露金属部件上呈现危险的接触电压。漏电保护开关的动作电流I△n的选择应和用电设备的接地电阻R和允许的接触电压U联系考虑,用电设备上的接触电压U要小于规定值。漏电保护器的动作电流I△n的选择:I△n≤U/R其中:U——允许接触电压 R——设备的接触电阻一般对于额定电压为220V或380V的固定式电气设备,如水泵、磨粉机等其他容易与人体接触的电气设备,当用电设备金属外壳的接地电阻在500Ω以下时,可选用30~50mA,0.1s以内动作的漏电保护装置;当用电设备金属外壳的接地电阻在100Ω以下时,可选用200~500mA的漏电保护装置;对于较重要的用电设备,为了减少瞬间的停电事故,也可选用动作电流为0.2s的延时型保护装置。家庭使用的用电设备由于经常带有频繁插进拨出的插头,同时,部分居民住宅没有考虑接地保护设施。当用电设备发生漏电碰壳等绝缘故障时,设备外壳可能呈现和工作电压相同的危险电压,极易发生触电伤亡事故,因此,电气设备安装规程中规定,必须在家庭进户线的电能表后面,安装动作电流为30mA和0.1S以内动作的高灵敏型漏电保护开关。 2、根据使用场所来选择一般在380/220V的低压线路中,如果用电设备的金属外壳等金属部件容易被人触及时,同时这些用电设备又不能按照我国用电规程要求使其接地电阻小于4Ω或10Ω时,则宜按照间接接触保护要求,在用电设备的供电回路中安装漏电保护装置,同时还应根据不同的使用场所,合理地选取不同动作电流的漏电开关。例如:在潮湿的工作场所,由于人体比较容易出汗或沾湿,使皮肤的绝缘性能降低,人体电阻明显下降,当发生触电事故时,通过人体的电流必然会比干燥的场所大,危险性高,因此,适宜安装15~30mA,并能在0.1S内动作的漏电保护装置。
-
漏电开关怎么接线
- A:一般家庭是用小于或等于30MA的漏电开关的,30MA是指其漏电的灵敏度呀,家里用线一般是4平方线足够了,如果你家有大的空调机就建议总线用6平方线,总空气开关用63A,你要理解清楚漏电开关的作用才好搞呀!!! 注:30MA=0.03A 漏电开关上的32A是指其负载能力,漏电灵敏度才是主要参数呀
-
漏电开关怎么接法
- A:漏电保护开关..1接火,2或2左边的孔接零线,只接一跟零线就可以了,3接出去的火线。下面电箱1是地线,2是零线(漏电保护开关你可以拿一根新线从电箱2接到N就可以了)。
-
漏电开关怎么安装
- A:【1】漏电开关上面的是进口线,左起(1)接火线(2)接零线。【2】下口接出线(用户负荷线)(1)接用户火线,(2)接用户零线。【3】注意:1、零线不能上下口短接。2、零线一定要经过漏电开关。否则开关将无法工作。
-
家里用的漏电开关大小一般是多少?
- A:漏电开关的大小必须与电源线线径的粗细及电器总工作电流相匹配才对。 大一P两台,最大工作电流应该在13左右,小一P一台最大工作电流在6A以内,一台2P柜机,最大工作电流在13A左右,空调的最大工作电流在32A左右,加上其它电器的电流就更大了,所以你必须使用6平方的铜芯线,漏电开关空调夏季制冷时使用32A的就没有问题,如果冬季制热就需要更换更大的.
-
电控开关怎么选大小
- A:电气控制柜元器件总空开大小的选择:①元器件总空开的额定电压≥线路的额定电压;②元器件总空开额定电流≥各个支路的计算负载电流;③元器件总空开的极限通断能力≥线路中最大的短路电流。④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍总空开瞬时(或短延时)脱扣整定电流。⑤脱扣器的额定电流≥线路的计算电流。⑥欠电压脱扣器的额定电压=线路的额定电压。⑦元器件总空开的分励脱扣器额定电压=控制电源电压。断路器作为上下级保护时,其动作应有选择性,上下级间应相互配合,并注意如下问题:1)断路器的上下级动作为选择性时,应注意电流脱扣器整定值与时间配合,通常上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级断路器整定值的1.3倍,以保证上下级之间的动作选择性。一般情况下第一级断路器(如变压器低压侧进线)宜选用过载长延时、短路短延时(0~0.5s延时可调)保护特性,不设短路瞬时脱扣器。第二级断路器宜选用过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障保护等。母联断路器宜设过载长延时、短路短延时保护。第一级和第二级短路延时,应有一个级差时间,宜不小于0.2 s。2)当上一级为选择型断路器,下一级为非选择型断路器时,上级断路器的短路短延时脱扣器整定电流,应不小于下级断路器短路瞬时脱扣器整定电流的1.3倍;上级断路器瞬时脱扣器整定电流,应大于下级断路器出线端单相短路电流的1.2倍。3)当上下级都为非选择型断路器时,应加大上下级断路器的脱扣器整定电流值的级差。上级断路器长延时脱扣器整定电流宜不小于下级断路器长延时脱扣器整定电流2倍;上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应不小于下级断路器瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。4)当下级断路器出口端短路电流大于上级断路器的瞬时脱扣器整定电流时,下级断路器宜选用限流型断路器,以保证选择性的要求。5)上下级断路器距离很近时,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器,使之延时动作,以保证有选择配合。6)断路器的脱扣器和时限的整定一般可参照下列原则:长延时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流Ie的0.9~1.1倍,时限可按15 s选定。短延时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流Ie的3~5倍选取,时限可按0.1 s、0.2 s和0.4 s选取。瞬时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流Ie的10~15倍选取
-
漏电开关怎么跳闸的
- A:首先拔下家里全部电器的插头,断开全部电器,再合上开关,看还跳不。如果还跳,那就要检查是不是线路有问题。如果不跳了,就逐个接上电器,接到哪个跳闸了,就是这个电器有问题。不接这个电器,接上其它电器,如果不再跳了,就再检查有问题的电器。是不是这个电器插头里面的线有短路,还是电器内部电路有问题。然后采取相应的对策。整个过程,要注意安全!切切!
-
漏电保护开关怎么接线
- A:单相还是三相,一般进线在上端,负载接下端。注意相线和零线不要接反了
-
漏电保护开关怎么用
- A:在用电设备之前安装即可,只要将零线和火线分别对应接入相应的接线柱就可以了,出口接用电设备的零线和火线,但是确定用电设备漏电的话,就别用了,开关一打开就跳断了。漏电保护器是只要漏电就断掉电源的,并不是消除漏电的,至于选多少安培的,可以参考用电设备的标称功率,一般1.5-2倍即可
-
开关漏电怎么办
- A:开关漏电检查漏电原因,是否环境粉尘温度等原因造成,如果检查清理后,可以检测对地绝缘,好的话,可以继续使用. 如果开关检查维修,漏电依旧,最好更换.