唯爱终颜【1】漏电开关上面的是进口线,左起(1)接火线(2)接零线。【2】下口接出线(用户负荷线)(1)接用户火线,(2)接用户零线。【3】注意:1、零线不能上下口短接。2、零线一定要经过漏电开关。否则开关将无法工作。
-
魔法石
-
匈奴族
-
萌芽的小豆豆
-
爱是泡沫
相关问题
-
漏电开关要多少安
- A:你好,总漏电开关的选择一般按照负载额定电流的1.5倍左右选择。支路空气开关和漏电开关,对于照明负载和插座回穿丹扁柑壮纺憋尸铂建路,一般选择16A的空气开关或者漏电保护器。如果是柜机空调一般都是选择20A的开关。
-
漏电开关中的32安
- A:漏电关d32表示跳闸电流32A漏电电流统都≤30mAd表示工业级c表示民用级
-
谁熟悉漏电开关多少安合适
- A:漏电开关至少得16A,一般情况下,在家用漏电保护中应选择漏电电流为30 mA的高灵敏度型的漏电保护器。漏电动作电流值在50 mA及以上的低灵敏度型漏电保护器不能作为家用漏电保护。但如选择更低的漏电电流值可能会误动作,也影响正常使用。
-
请问漏电开关安数越大越好吗?
- A:你好,其实这种说法不完全正确,虽然是不容易跳闸,但同时也不完全起到漏电保护的作用了,如果你装了电流大的家庭里一般的漏电它就不会跳闸了,你也不知道线路有路有问题,那装漏电开关就没意义了,算下你家用电器总功率多少买个适合的。 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。 希望有用!
-
三相漏电开关的安数
- A:1平方的铜线用在220V的电路中能带1千瓦.5千瓦,用在三相电路中能带2漏电保护器的安数代表它所能承受的最大额定电流
-
谁比较了解漏电开关要多少安
- A:你好,你如果是用三相四线电源,4平方的铜线,可买30A的漏电开关(4P),如果是单相电,你买一个30A的单相漏电开关就可以了。火线如果用1.5平方,零线和地线就是1.5平方。
-
漏电开关怎么安装?
- A:安装方法是:从总电源开关出线处接入漏电保护开关或设备,再从该开关或保护设备的出线处接出线路到要保护的用电设备或线路。漏电保护开关或漏电保护设备的安装,应该和该用电设备或线路上的额定电压、额定电流等参数相“配套”。漏电保护开关或漏电保护设备的原理,最常见的是:该设备内的保护机构有一个称为“零序互感器”的器件,线路的供电,经过保护器的进线接线柱后穿过此零序互感器再到该保护器的出线端,接入用电线路;零序互感器的“二次侧”输出接有“漏电流”(即不平衡电流)检测器件和脱扣(断电)机构,当线路正常工作时,线路上的电流都从电源出来经过保护器到用电设备再从另一条线经过保护器到电源成回路的,所以此时保护器的零序互感器所产生的感应电流由于大小相同方向相反而相互抵消,零序互感器的二次侧也就没有感应电流信号产生。在发生漏电时,电流从电源出来经过保护器的零序互感器(相当于互感器的一次侧)后,有一部分不在从另一条线按“原路”返回,而是经过人体或其它导体(比如电器的接地线和金属外壳等)流入大地,这样在保护器的零序互感器的二次侧上就会感应出漏电流信号来,此信号经过保护器的有关放大电路放大后,来驱动保护器的脱扣机构动作,使保护器的主电路(电源的进、出线)断开,保护了人身和设备的安全。
-
漏电开关怎么装
- A:1、最好是主开关用2P的微断,往下分开关用漏电开关,照明回路不用漏电开关。看你的情况应该是老房子,线路一般都老化严重,漏电情况估计少不了,送不上很正常。把漏电动作按钮按回去,如果还送不上就建议更换线路。漏电很危险的。 2、上面俩孔按左零右火接入,下面右侧俩孔是左零右火输出。下面左侧俩孔不用管它,它为了适用模块设计,空开右面配漏电附件就是漏电空开,配上欠压附件就是欠压空开,空开下面的两孔在出厂时已和右面的附件接好线了。 3、如果自己不会接,建议找一个懂电的师傅给帮忙装一下。谢谢
-
漏电开关怎么选择
- A: 1、根据使用目的来选择 用于防止人身触电事故的漏电保护装置,一般根据直接接触保护和间接接触保护两种不同的要求选用,在选择动作特性时也应有所区别。 (1)、直接接触保护是防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触电伤亡事故,当人体和带电导体直接接触时,在漏电保护装置动作切断电源之前,通过人体的触电电流和漏电保护装置的动作电流选择无关,它完全由人体触电的电压和人体电阻所决定,漏电保护装置不能限制通过人体的触电电流,所以用于直接接触保护的漏电保护装置,必须具有小于0.1S的快速动作性能,或具有IEC漏电保护装置标准规定的反时限特性。 (2)、间接接触保护是为了防止用电设备在发生绝缘损坏时,在金属外壳等外露金属部件上呈现危险的接触电压。漏电保护开关的动作电流I△n的选择应和用电设备的接地电阻R和允许的接触电压U联系考虑,用电设备上的接触电压U要小于规定值。漏电保护器的动作电流I△n的选择:I△n≤U/R其中:U——允许接触电压 R——设备的接触电阻一般对于额定电压为220V或380V的固定式电气设备,如水泵、磨粉机等其他容易与人体接触的电气设备,当用电设备金属外壳的接地电阻在500Ω以下时,可选用30~50mA,0.1s以内动作的漏电保护装置;当用电设备金属外壳的接地电阻在100Ω以下时,可选用200~500mA的漏电保护装置;对于较重要的用电设备,为了减少瞬间的停电事故,也可选用动作电流为0.2s的延时型保护装置。家庭使用的用电设备由于经常带有频繁插进拨出的插头,同时,部分居民住宅没有考虑接地保护设施。当用电设备发生漏电碰壳等绝缘故障时,设备外壳可能呈现和工作电压相同的危险电压,极易发生触电伤亡事故,因此,电气设备安装规程中规定,必须在家庭进户线的电能表后面,安装动作电流为30mA和0.1S以内动作的高灵敏型漏电保护开关。 2、根据使用场所来选择一般在380/220V的低压线路中,如果用电设备的金属外壳等金属部件容易被人触及时,同时这些用电设备又不能按照我国用电规程要求使其接地电阻小于4Ω或10Ω时,则宜按照间接接触保护要求,在用电设备的供电回路中安装漏电保护装置,同时还应根据不同的使用场所,合理地选取不同动作电流的漏电开关。例如:在潮湿的工作场所,由于人体比较容易出汗或沾湿,使皮肤的绝缘性能降低,人体电阻明显下降,当发生触电事故时,通过人体的电流必然会比干燥的场所大,危险性高,因此,适宜安装15~30mA,并能在0.1S内动作的漏电保护装置。
-
漏电开关怎么接线
- A:一般家庭是用小于或等于30MA的漏电开关的,30MA是指其漏电的灵敏度呀,家里用线一般是4平方线足够了,如果你家有大的空调机就建议总线用6平方线,总空气开关用63A,你要理解清楚漏电开关的作用才好搞呀!!! 注:30MA=0.03A 漏电开关上的32A是指其负载能力,漏电灵敏度才是主要参数呀
-
漏电开关怎么接法
- A:漏电保护开关..1接火,2或2左边的孔接零线,只接一跟零线就可以了,3接出去的火线。下面电箱1是地线,2是零线(漏电保护开关你可以拿一根新线从电箱2接到N就可以了)。
-
漏电开关怎么安装
- A:【1】漏电开关上面的是进口线,左起(1)接火线(2)接零线。【2】下口接出线(用户负荷线)(1)接用户火线,(2)接用户零线。【3】注意:1、零线不能上下口短接。2、零线一定要经过漏电开关。否则开关将无法工作。
-
三相漏电开关有多少安的
- A:3千瓦三相电机电流计算如下:三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数3KW/380/1.732/0.85=5.3A。漏电开关可以选择10A,接触器选择9A或者12a的。
-
谁了解110v漏电开关用多少安?
- A:一、断路器定义: 断路器,全称自动空气断路器,也称空气开关,是一种常用的低压保护电器,可实现短路、过载等功能。 断路器在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大; 二、断路器的分类: 家庭一般用二极(即2P)断路器作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;断路器的额定电流如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,所以需要正确选择断路器。 三、断路器的选择: 一般小型断路器规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等 1、首先计算各分支电流的值 (1)纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用I=P/U可得, 例如:20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A (2)感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,计算是要考虑消耗功率,及功率因数等,可 根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍估算。 例如:20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A (3)总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支断路器及总闸断路器、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格。 四、为确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量;
-
谁知道小的漏电开关是多少安?
- A:答;我用过的单相的漏电开关额定电流最小的16A。家里用一般都是63A。 动作电流一般都是300mA。动作时间小于1秒。 希望你满意。