萌面大盗地暖不热可能有以下几种情况:1、原因:地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。升温时间过长导致消费者误以为是地暖的问题。解决办法 : 这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。2、原因:地暖产生的热量是由下向上传导的,如果地面覆盖物多,占用了房间大部分面积,便会影响散热。有效散热面积小,容易让人误以为地暖不热。解决办法 : 这并不是地暖本身的质量问题,只要在初始加热时耐心等待升温即可。3、原因:如果地暖主管热而回水管不热,这说明管道内有气,导致热水不能进入回路循环。解决办法:打开分水器上的放气阀排气,直到放出热水。4、原因:如果是供水主管不热,可能是因为水质太差导致过滤器堵塞,影响了系统的正常循环。解决办法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,再安装回去即可。如果怕自己*作不当损坏过滤器,也可找专业人员清洗。5、地暖不热原因:楼层过高,或是位于小区供暖末端,管道压力不高,导致供暖效果不理想。解决办法:找物业或者供暖公司解决,若解决不了,可以安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想效果。6、地暖不热原因:地暖使用过程中管道会结垢,平均每年结垢1mm,这看似微乎其微的1mm可导致水温下降6℃。集中供暖还会出现淤泥、菌藻等,如不定期处理,甚至会造成地暖管路堵塞。解决办法:找专业的清洗公司清洗,一般来说地暖管道3—5年清洗一次,其它设备则在每年使用前都要进行清洗。7、地暖不热原因:有些不负责任的施工人员在安装地暖时不照图施工,随意扩大盘管间距,施工时回路不均,甚至出现盘管*弯,造成水循环不畅,导致地暖不热。解决办法:如果是回路不均造成的地暖不热,可用分水器上的小阀门来调节各个回路的循环,使其均匀循环以达到理想供热效果。但是其他施工不当造成的地暖不热解决起来比较麻烦,建议消费者在选择地暖公司时要查实相关资质和样板工程,安装过程中也要现场监督。
相关问题
-
地暖不暖和
- A:地暖不热可能有以下几种情况:1、原因:地暖初次使用或长期未使用时水温较低,加热升温缓慢,外界气温较低还可能出现十几个小时才能达到理想温度的现象。- A:亲,这个问题我的建议是实在不行买台大一点的水空调,把地暖管接水空调上就可以取暖了。目前没有其他的取暖方式了,希望我的回答能帮到您。
-
地暖 不注水 打压
- A:看看是不是没给你开栓,或者开的小
-
拆除地砖不破坏地暖
- A:敲掉旧地砖是有可能损坏地热管的,敲掉瓷砖前将地暖进行满水,并加到一定压力0.1-0.3MPa,这样可以有效的保护地暖管。地热采暖全称为低温地板辐射采暖, 是以不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传导方式向室内供热的供暖方式。早在上世纪七十年代,低温地板辐射采暖技术就在欧美、韩、日等地得到迅速发展,经过时间和使用验证,低温地板辐射采暖节省能源,技术成熟,热效率高,是科学、节能、保健的一种采暖方式。
-
地暖为什么不暖和
- A:你好,这个有以下的问题你可以看看 系统设计方面: 1、根据热源方式确定整个环路的管长。以天津地区为例,集中供暖方式,可以选用最长环路80-90m,用户单独设立热源,可以选用最长50-60m。 2、地面结构不同,对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热。 3、根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热。 4、设计人员应根据热负荷选用合适的盘管间距。间距过大,辐射散热量小,则可能出现不热情况。5、采暖环路上未设置排气装置,造成憋气,系统不热。 施工方面: 1、施工人员素质低下,野蛮施工,管路出现*弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。 2、铺管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。 3、排管间距不符合设计要求。
-
地暖供暖价格高不
- A:家有老小装地暖 上班族适合暖气片 目前上海这边最普遍安装的采暖设备是燃气壁挂炉,也就是以天燃气为能源,价格肯定比暖气片要高的多
-
地暖回水管不循环
- A:地暖回水管不循环?地暖回水管不循环导致地暖不热,若是地热管路有气堵,看看管路是否有气堵现象,就是管里进去空气了水不流动。这时应把回水阀关闭,然后把回水上的排气阀打开,进水上的每一路阀门先关上,然后一路一路打开排气。
-
金牛地暖爆管不?
- A:对于爆管得看看真金牛管现出现山东金牛*金牛真金牛管们公司会给快回复金牛管业负责公司毕竟同伟星日丰联塑等都大品牌 另外地暖管分per-t .pex. pb三种类型地暖管PER-T材料耐高温都65度90度要PEX要PER-T短期耐高温目前市场用比较多PER-T 龙胜没听说过光知道龙胜开关名仕PPR还错地暖管目前还知道
-
地暖为什么不循环
- A:地热管路清洗地热过滤网一年就得清洗一次,地热管路3年就得清洗,要么就逐年的不热了,就所说的问题是进回水压力差太小,水在管路中流的慢,放水的时候就快了所以就热了,不放的时候就不热了,一般新房不用清洗,过滤器也不需要清洗,建议找找物业或开发商解决,一般找他们要是碰到不负责任的也解决不了问题,还得自己花钱解决,最好加一个小型专用的地热管路循环泵,问题就解决了,在个问题就是找不到过滤网他一般安装在进水管路上屋里分水器旁边要是没有就在外面的管道井里面,找不到的话就找物业帮忙看一下。在一个问题就是排气阀在哪,分水器上面有2个排气阀在分水器的进水和回水的主杠上,至于主管道的排气阀都是自动的不用考虑这个
-
地暖不循环的原因
- A:第一,供回水接反了 第二,气阻太大 这两个原因都会导致水泵过热保护
-
地暖不烧用放水吗
- A:管内容易氧化生锈放了水,不放水,管内容易产生沉淀
-
地暖不循环 气堵
- A:这样放再多的水也没用:你的应该是循环出现问题了、管间距不符合要求从你说的情况来看?如果楼下也不热。1、设计时各环路长度差的太大,你楼下的住户地暖不热的原因有很多。你可以把其中4路关掉,那就很有可能是你的压力不够。这样试一下还有,循环受阻。导致回水不能正常回去,较长环路容易不热3,是不是也不热呢,单让一路循环、供水温度不符合要求2
-
地暖不缴费怎么开
- A:可向市政相关部门咨询。
-
老楼房的地暖不暖该找谁解决?
- A:地暖不热的原因比较多,如果是新地暖或者使用不超过两年不热的话应该是供暖方的问题,温度、压力、锅炉运行时间都会影响。如果是超过两年的地暖,那就是地暖管子脏了,这样的话就要清洗一下地暖管了,当然,时间长的地暖也不排除供暖方的问题,这样看实际情况来定。
-
顶层地暖不暖解决方法谁清楚?
- A:你好,顶层地暖不暖解决方法: 1.长时间的不使用或者半开阀门使用造成淤堵,这样可先全开阀门加大循环量试试,如不行找改水电的师傅进行专业通气。 2.由于多地供热公司的供给不足导致暖气温度不足。这种情况可在上水处安装一小循环泵,加大循环量达到增温。 3.安装时存在的毛病,多为在两个屋子大小不一时盘放的管材不一。这种只能重新盘管、或找到连接口虚接一段管线,盘管重点不管屋子大小必须每个屋子的盘管数一样。
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 地柜电视背景墙吊灯电视柜隔断书柜电视柜55㎡一室一厅新古典风格客厅电视背景墙装修效果图新古典风格单人沙发图片
- 灯具榻榻米床榻榻米地台创意家居小户型飘窗83m²三居室后现代风格卧室床头背景墙装修图片后现代风格落地灯图片效果图大全
- 灯具榻榻米床榻榻米地台创意家居小户型飘窗83m²三居室后现代风格卧室床头背景墙装修图片后现代风格落地灯图片效果图
- 地柜茶几吊顶窗帘大户型沙发茶几130m²两室一厅简约中式风格客厅电视背景墙装修图片简约中式风格电视柜图片效果图欣赏
- 地柜电视背景墙吊灯沙发电视柜吊顶窗帘茶几背景墙大户型138㎡现代风格三居客客厅电视背景墙装修效果图现代风格茶几图片
- 灯具榻榻米床榻榻米地台创意家居小户型飘窗83m²三居室后现代风格卧室床头背景墙装修图片后现代风格落地灯图片装修效果图
热门问题
最新问题
相关资讯
最新资讯