油库
一起装修网(17house.com)为您找到油库相关装修问答,为您了解油库相关知识提供最有价值的参考!
-
油库防爆灯的价格贵不贵? 5天前
A:1.加油站防爆灯LED防爆灯矿井煤矿天棚油库,参考价450 2.海洋王BPC8710粉尘防爆平台灯 油泵房油站油库免维护防爆泛光灯,参考价340 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
-
油库防雷接地问题谁清楚? 1天前
A:地网闭合没?没闭合就用镀锌扁钢闭合,会有一定效果。 周围有水源没,低洼处土壤含水怎么样,引到含水丰富的地方搞个泄流坑。 如果全是岩石,就根据地理选择低洼处做射线状接地线,用土壤或者降阻剂包裹后表面用水泥封盖。 建筑物的自然接地体也可以连接,甚至可以连接到消防水管,本身距离过近也是要求连接的,而连接后对降低接地电阻也有一定作用。
-
油库防雷有什么措施? 2天前
A:是严重的事故,也应引起我们的高度重视。其防雷体系有: (1) 石油库设计规范第4.1.12条规定:储存甲、乙油品和轻柴油的规定顶油罐必须安装阻火器和呼吸阀。当油罐顶部存在油气和空气混合物时(油罐处于大小呼吸状态下),雷击油罐顶部位,就有可能引燃油气引起*火灾事故。 (2) 石油库设计规范第11.2.1条:钢油罐必须做防雷接地,其接地点不应少于两处,接地沿油罐周长的间距,不宜大于30米。当罐顶装有避雷针或利用罐体做接闪器时,接地电阻不宜大于5Ω。这是因为雷击于罐顶或油罐顶部发生雷电感应时,可将雷电迅速泄入大地,给雷电导入大地以通路,否则雷电沿输油管线消散的电位太高(V雷=R×I雷),易对周围建筑物产生反击,或进入油泵房引起二次雷击事故。因此规定接地电阻不宜大于5 Ω。 (3) 与油罐相连接的进出油管线的防雷接地措施,执行《建筑物防雷设计规范》第3.2.2 条第二、三款,第3.2.3条第二款的有关规定,输油管线间距离小于100mm时,应每隔不大于30m互相连接一次,且其工频接地电阻不大于5Ω。其目的是防止雷电波沿输油管线进入泵房或阀室等有油气存在的场所,产生二次雷电火花引爆油气,产生*火灾事故。 (4) 石油库设计规范第11.2.2条规定:“当油罐顶板厚度小于4mm时,应装设避雷针(线),避雷针(线)的保护范围应包括整个油罐”。这主要是防止特大雷电将油罐击穿产生*火灾事故。 (5) 石油库设计规范第11.2.7条:“地上钢油罐上的温度、液位等测量装置应采用铠装电缆或钢管配线,电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。铠装电缆的埋地长度不应小于50米”。主要目的是防止雷电波进入控制室仪表配电盘,避免产生二次雷击事故。 (6) 石油库设计规范第11.2.2条规定:“覆土油罐的罐体及罐室的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属构件,应作电气连接并接地,接地电阻应不大于5Ω”。其主要目的是防止罐体间存在电位差,造成雷电反击。 (7) 平时特别是雷雨季节的雷雨天气,量油孔、人孔等孔洞应关严密,防止外面雷电火花引爆罐内油气而产生*火灾事故。美国API推荐实行的2003第四版“对静电、雷击或杂散电流引燃的防护”有这样一段:“维护良好的金属固定顶储罐与卧式储罐,由于所有部件是相连的,对引燃或直击雷都处于良好的保护状态。曾经发生过由于雷击油罐引燃*,是由于罐顶开口未关闭引起的。例如计量孔,或是排气孔没有装呼吸阀或阻火器之类的防止回火设施”。以上各项措施就构成了我国固定顶储罐或卧式储罐的防雷体系。