冷却塔式中央空调用的什么压缩机? 5天前
A:水冷式中央空调压缩机 水冷式就是依靠水把房间内的热量带走,或者是把外界的热量送给房间。
-
玻璃钢冷却塔型号如何选择 2天前
A:玻璃钢冷却塔型号选择 1、一般玻璃钢冷却塔的水温来分高温塔、中温塔、常温塔。 2、按照安装位置的现状及对噪声的要求,冷却塔选择包括:横流塔与逆流塔。 3、按照冷水机组的冷却水量选择冷却水量,原则上冷却塔的水量要略大于冷水机组的冷却水量。 4、选用多台水塔时尽量选择同一型号的冷却塔。 其次,冷却塔选型需要注意: 1、玻璃钢冷却塔的塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装配合精确。 2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理,不易堵塞。 3、玻璃钢冷却塔淋水填料的型式符合水质、水温要求。 4、冷却塔风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。 5、电耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃钢冷却塔还要求质量轻。 6﹑玻璃钢冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。 7、玻璃钢冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离,除了考虑塔的通风要求,塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。 8、玻璃钢冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。 9、玻璃钢冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。 10、循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施。 11、布水系统是按名义水量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。 12、玻璃钢冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,附近不得燃放爆竹焰火。 13、圆塔多塔设计,塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。 14、选用水泵应与玻璃钢冷却塔配套,保证流量,扬程等工艺要求。 如何对玻璃钢冷却塔的型号进行选择?当选择多台玻璃钢冷却塔的时候,尽可能选用同一型号。
-
中央空调冷却塔品牌哪些比较好? 5天前
A:中央空调冷却塔品牌以下几个比较好 1 格力 (中国名牌,中国驰名商标,*免检产品,空调十大品牌) 2 美的 (中国名牌,中国驰名商标,*免检产品,空调十大品牌) 3 海尔 (世界名牌,中国驰名商标,*免检产品,空调十大品牌) 4 志高 (中国名牌,中国驰名商标,*免检产品,空调十大品牌) 5 海信-科龙 (中国名牌,中国驰名商标,*免检产品,空调十大品牌) 6 大金 (中国驰名商标,空调十大品牌,1924年*大阪) 7 春兰 (中国名牌,中国驰名商标,*免检产品,空调十大品牌) 8 奥克斯 (中国名牌,中国驰名商标,*免检产品,空调十大品牌) 9 松下 (*免检产品,空调十大品牌,*世界品牌 10 三菱 (中国名牌,中国驰名商标,*免检产品,空调十大品牌)
-
中央空调冷却塔清洗方法是什么? 5天前
A:1、填料上结的水垢可以采用*剂冲洗,振动的方法或更换. 2、水槽部将杂质杂物扫出拣走即可. 3、配管槽部可以打开排污管口排出杂质,杂物手动拾出.清洗过滤网. 填料薄而且脆弱,多为PVC材质(有些小厂采用再生塑),使用寿命为2~4年,清理时要小心谨慎.大厂的产品配备完善的售后服务,清洗维护的价格公道,可以直接找售后来解决。
-
冷却塔刷油漆流程是什么? 5天前
A:冷却塔刷油漆流程是: 1 前言 涂料相对固化好的漆膜来讲,是半成品。在防腐涂料施工工程中,防腐效果的好坏不仅取决于防腐材料本身的性质,而且与整个施工过程有密不可分的关系。为此制定详细的施工工艺。 AL901-1冷却塔耐*防水涂料彻底解决了常规油漆在潮湿砼基面涂刷漆膜易脱落的缺陷,满足了双曲线冷却塔边翻模边施工要求,大大缩短了施工的总工期。 AL901-1冷却塔耐*防水涂料可以在潮湿砼基面上固化成膜,对砼基体的渗透力强可形成无数紧密相连的微型铆钉,铆实了混凝土中的毛细孔达到对冷却塔防渗、防脱落、防冻融老化、耐腐蚀的目的。 L0B – 2Y 丙**聚氨酯防腐面漆用于阳光照射区防腐紫外线面漆。该涂料为双组分防腐漆,涂层具有良好的耐水、耐化学介质、耐冲刷、耐侯、耐老化性。用于恶劣环境下钢铁和砼基面的防护。 2 冷却塔防腐防水涂料选择 选择石家庄市特种油漆油墨厂生产的冷却塔防腐防水涂料,该防腐涂料在全国80多个电厂--120个常规冷却塔和排烟冷却塔防腐中得到应用。 3 冷却塔防腐防水涂料涂层设计 3.1 塔筒内表面 三道AL901-1冷却塔耐*防水涂料涂层(涂层用量约0.7kg/㎡,涂膜厚度约150μm)。 3.2 淋水槽、淋水柱、蓄水池 四道AL901-1冷却塔耐*防水涂料涂层(涂层用量约0.8kg/㎡,涂膜厚度约200μm)。 3.3 人字柱(阳光照射区): 一道AL901-1冷却塔耐*防水涂料涂层(涂层干燥不小于8h)+ 两道L0B– 2Y 丙**聚氨酯防腐面漆(涂层用量约0.7kg/㎡,涂膜厚度约150μm)。 4 基面处理 4.1 清除基体表面脱模剂、油污、泥土及浮砂等多余物,打磨模板筋。 4.2 用建筑胶加高标号水泥制成腻子或用“水不漏” 修补混凝土浇筑缺陷。 4.3 用微膨胀水泥添堵水塔土建施工中漏堵的工艺孔。 4.4 施工基面不允许有浮水,若有,用抹布擦干即可施工。 5 涂料* AL901-1冷却塔耐*防水涂料为双组份涂料,按工作量*用量,必须在适用期内用完,以免浪费。 用机械搅拌的方法将组份一搅拌均匀,按包装桶标示的比例加入组份二,再搅拌均匀,熟化约20min即可涂装。涂料适用期为4h。 6 涂刷工艺 6.0 涂层颜色:为确保防腐涂层厚度,防止漏涂便于施工方自检、互检和监理方监督检验,涂层颜色建议第一道涂层为红色、第二道涂层为灰色、第三道涂层为红色。 6.1 涂料用量: 6.2 在清理好的基面上,刷涂第一道红色涂料(用量约250g/㎡,可适当加溶剂,加入的溶剂量一般小于漆量的10%)。 6.3 待第一道涂层表干后(以不粘手为准),再刷涂第二道涂层(用量毎道约250g/㎡,可用毛刷,也可用短毛滚滚刷,如有气泡需立即用毛刷消除)。 6.4 刷第三道红色涂层(用量毎道约200g/㎡)。 7 检 验 严格按照油漆施工质量规范进行检验,用数码相机拍照每天施工进度,做到自检---互检---专职检验,每道工序严格把关,*记录齐全无误。 8 涂层养护期 涂装完后七天可投入使用。 9 注意事项 9.1 必须严格按规定比例*,在适用期(2-4 h)内用完。用多少配多少以免造成浪费。 9.2 严禁在雨雪,大风大雾等不利环境下施工。 10 安全措施 10.1 本产品为易燃品必须远离火源,现场禁止吸烟,严禁动火。 10.2 防止皮肤和眼睛接触油漆。如眼睛受到污染,必须立刻用水清洗10分钟以上,并立即就*。 备注1: 塔筒内表面喉部以上(阳光照射区)涂层结构最好按:一道AL901-1冷却塔耐*防水涂料涂层(涂层干燥不小于8h,方可刷面漆) + 两道L0B– 2Y 丙**聚氨酯防腐面漆。但是随土建边翻模边涂刷的工艺无法满足,建议与土建协商预留出底漆的干燥时间或水塔封顶后在进行涂料施工。 备注2:如果冷却塔土建凌工后涂刷备注1的情况就不存在啦。按第3章执行,打磨基面确保基面干净无浮砂、浮土等。 备注3:淋水构件、淋水立柱和蓄水池要求涂刷四道。
-
中央空调冷却塔节电改造 2天前
A:就是利用水*机取代电机作为风机动力,使风机由原来的电力驱动改为水力驱动。中央空调冷却塔节能改造,盈卓公司就做得很好,节能改造后不仅节电、还安全、环保、低噪音,可以去了解一下。我还有些朋友说广州特里安公司的中央空调环境监控节能系统节能效果挺捧的,他们单位现在正在用呢。一个月省下几万。
-
广林冷却塔进出水电安装 5天前
A:想知道皮毛,上网搜搜。DN20是指水管的外径,也就是20MM,25就是水管外径为25MM,一般PPR水管分为外径20、25、32、40、50、63、75、90、110、160,每种外径又有不同厚度,比如20*2.3的管,就是指外径20MM,厚度2.3MM的水管,按性能双分冷水管跟热水管,热水管从抗压,防冻性能方面都比冷水管强,自然价格要贵些。一般20--32的管都用于家装,家装都用热水管哦,不要为了省钱给今后造成麻烦,40--160用于大型工地,酒店给水用。管件方面,分带丝与不带丝的,不带丝的管件用于PPR管之间的连接,带丝的用于PPR管与金属水材料的连接。对产品方面的了解你可以找一些产品的*与实物对比。对于安装方面的知识,那就是要动手哦,看书也是理论,找有经验的水电工学飞,水电工师付可都是实战派,没那么多工夫给你讲道理
-
中央空调冷却塔怎么做节能改造? 2天前
A:可以,以前的冷却塔都是开放型冷却塔,后期运营水费电费都比较高,现在有一种封闭型冷却塔,后期水费电费运营都下降了。根据冷凝器中的冷却水温度确定是否需要开启冷却塔和冷却水泵,假设主机需要进水温度32度,那么,检测到水温低于25度的时候,停止水塔,由冷却水泵运行将冷却水循环到水塔的水盘内自然冷却然后进入主机。当水温高于25度的时候,冷却水塔再次开启。如果室外温度很低,则可以另设一台循环水泵(或者采用变频控制),保持主机内水温和水量能够满足主机的需求,则大容量的冷却水泵和水塔都可以停止以节能。具体设定温度点、频率等需要看具体安装地点的气象条件和水塔的安装位置来确定。
-
西安冷却塔清洗哪家服务好? 1天前
A:西安专业冷却塔清洗,冷却塔及冷却水系统、冷冻水系统的清洗消毒 A、冷冻水系统 中央空调冷冻水系统属于密闭系统,由于水温很低,且给水通常采用软化水,因此不存在结垢问题。但由于给水饱含溶解氧,因而系统腐蚀较严重。加之水中微生物繁殖和代谢过程,经过长时间循环运行后,水体浊度很大,脏污程度严重。 中央空调每到冬季,通常将冷冻水系统切换成热水采暖系统,由于运行水温升高,氧腐蚀加剧,同时水中的硬度成分可能会造成换热器结垢。 1)停车清洗: (1)打开排污,开泵冲洗。边排边补。 (2)将固体清洗剂充分溶解成液体,待冲洗出水水质变清后,从补水箱加入清洗液,清洗液浓度不超过5%。系统充满后开泵循环。 (3)现场*监测钙离子浓度,时间间隔从2小时到20分钟,当钙离子浓度趋于稳*,基本可以确定清垢程序结束。 (4)清水冲洗,直至PH值到6—7时结束。 (5)中和处理。将工业碱面充分溶解,加入补水箱中, 控制水的PH值10左右,再加入铜缓蚀剂充分溶解,充满系统后开泵循环。 (6)清水冲洗,直至PH值到7时结束。 2)运行加*维护: 制冷时,为抑制冷冻水系统腐蚀,运行中必须投加缓蚀剂,按系统保有水量计算,投加比例为2000克/吨水,此后补水时按同比例补加*剂。 B、冷却塔及冷却水系统 冷却塔换填料 冷却塔清洗 冷却水系统属于敞开系统,给水大多是未经软化处理的硬水,运行中结垢和腐蚀以及微生物滋生现象严重,完全有必要进行系统清洗和日常运行加*维护处理。 1)停车清洗: (1)敲打、震动冷却塔填料,用物理的方法使垢脱落。 (2)高压水*冲洗,对填料、箱壁、水盘进行全面冲洗。 (3)将固体清洗剂充分溶解成液体,从冷却塔水盘加入,浓度不超过5%。充满系统后开泵循环。 (4)现场*监测钙离子浓度,时间间隔从2小时到20分钟,当钙离子浓度趋于稳*,基本可以确定清垢程序结束。 (5)清水冲洗,直至PH值到6--7时结束。 (6)中和处理。将工业碱面充分溶解,加入补水箱中, 控制水的PH值10左右,再加入铜缓蚀剂充分溶解,充满系统后开泵循环。 (7)清水冲洗,直至PH值到7时结束。 2)日常加*维护: 1.阻垢缓蚀处理:系统运行时必须投加缓蚀阻垢剂抑制结垢和腐蚀。首次投加按系统保有水量计算,投加比例为100克/吨水。此后为日常运行投加,按补水量计算,投加比例为50--60克/吨水。 2.*菌除藻处理:为抑制系统菌藻粘泥产生,每年5~9月,必须对系统进行*菌灭藻处理。*菌灭藻剂按保有水量计算加入,投加比例为150--200克/吨水,根据系统菌藻滋生和水体外观情况,每10~15天冲击性投加一次。 8、现场的转移 (1)在每趟风管系统清洗完成后,用检测机器人进行检测,确认清洗干净后,用消毒机进行消毒。消毒结束后,用事先准备好的铁片将风管上的开口铆接好,将风道的保温层及吊顶恢复原样。在施工中若有拆动的吊顶、开洞必须按照原样、原材料恢复。 (2)收拾、清点工具,检查吊顶内有无遗漏物,收拾好物料。全面打扫卫生,客户物品放回原处。电源、火源仔细检查。将清洗出的污染物收集密封运出,运到指定地点将其进行集中消毒处理,对施工现场环境的清理恢复至进场前的状态。 (3)将清洗设备搬移到下一个工作现场或区域。清洗的步骤、部位及流程同上。 一、公司由高校的*发起成立,以科研成果为依托,在长安县及三桥建有工厂,生产水处理剂(消毒剂、絮凝剂、除磷剂)及加*设备,西安市所有的自来水厂和污水处理厂都使用我公司的水处理*剂及加*设备,产品远销山东、江西等各省份。 二、是陕西省中央空调清洗行业的龙头企业之一。具有陕西省首批中央空调清洗资质。 三、有40多人的施工队伍,主要技术人员都在省卫监所培训并通过考核。 四、有三套风管清洗机器人、五台高压清洗机及高压蒸汽清洗机。 五、安全承诺:施工中因我方原因导致甲方、乙方及第三方人员、财产安全损失的,由乙方承担全部赔偿责任。 六、质量承诺:清洗后目视清洁,灰尘、细菌、真菌达标,无致病菌残留。质量符合*标准。保证通过市疾控中心检测并出具卫生学评价报告。 七、现场防护:施工前对物品进行覆盖,如有必要可对地面及物品运输通道进行全覆盖及对施工区域进行隔离。 八、清洗效果:清洗的过程中我们会对客户的风机盘管、空调机组进行免费检修,保证清洗后出风量明显增大、噪音明显降低、制冷制热效果明显提高,节能15-30%,延长寿命3-5年。 希望能帮你
-
天津玻璃钢冷却塔的特点谁了解? 3天前
A:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。 简单说就是在压力下产生蒸发作用,把水中热量带走。
-
冷却塔分水器价格大概多少? 1天前
A:冷却塔分水器的价格啊,好像是二三百左右的样子哦,分水器(manifold)是水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置。在地暖系统中主要负责地暖环路中水流量的开启和关闭,当燃气锅炉中的水经过主管道流入分集水器中,经过滤器将杂质隔离,之后将水均衡分配到环路中,经过热交换后返回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统中。
-
冷却塔三溅式喷头的价格如何? 2天前
A:喷头,英文NOZZLE,与喷嘴的意义非常接近,一个是俗称一个是比较专业的说法。喷头是很多种喷淋,喷雾,喷油,喷砂设备里很关键的一个部件,甚至是主要部件。冷却塔三溅式喷头的价格现在一个1块5左右。
-
中央空调系统启动时制冷机组和冷却塔哪个先启动?为什么? 3天前
A: 根据使用心得,系统启动是相互有牵连的,程序化、感觉是先启动冷却塔部分的循环水部分、因为一般是循环水部分的管道压力值传感器信息正常后、冷冻机部分方可正常制冷工作,所以应该是循环水冷却部分早一点 启动,
-
如何考虑中央空调系统冷却塔选型容量? 4天前
A:根据方舟多年实践经验,冷却塔选型一般要注意两个方面的问题,即冷却塔的结构选型和冷却塔的容量选型。 冷却塔的容量选择:一般设计中,冷却塔的容量选型时虽考虑留有一定余量,但实际运行中,发现远远不够。 冷却塔作为附属设备,一般是根据制冷设备需要的冷却量进行设计选型,因制冷设备在选择时有考虑余量,则在冷却塔匹配时,基本是刚刚好,而很少为冷却塔考虑一个余量系数。
-
帮忙看看,中央空调水系统怎么选的,冷却塔,水泵,冷水机组 5天前
A: 你已经选好了 还要选什么
-
集中空调都有冷却塔吗 4天前
A: 空调的全称叫空气调节。空气调节的组成为室内处理部分和冷热源。室内处理部分有多种模式,如全空气处理和风机盘管加新风系统。冷源部分分水冷式、风冷式和直冷式。水冷式一定会有冷却塔。大型冷源一定是水冷式。希望对你有帮助
-
中央空调冷却塔有几种 2天前
A: 按照形状来分 方形 圆形 二种
-
方形冷却塔就是水冷式中央空调的主机吗 2天前
A: 应该是水冷式空调的降温主机。