消防烟感喷淋的布置有什么要求? 2天前
A:1、 如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,烟感和灯具的间距在30cm左右就可以了 如果是高温灯,距离要适当放大,如果是下垂式的,那就要按周围0.5m内无遮挡物来考虑了。 2、安装在顶棚上的探测器(烟感)的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为: 1) 与照明灯具的水平净距不应小于0.2m。 2) 感温探测器距高温光源灯具(如*钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。 3) 距电风扇的净距不应小于1.5m。 4) 距不突出的扬声器净距不应小于0.1m。 5) 与各种自动*灭火喷头净距不应小于0.3m。 6) 距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m。 7) 与防火门、防火卷帘的净距,一般为1-2m。 3、消火栓按纽和烟感温感等探测器的信号线是联在一起的,本系统中的任何一个地方报*都会启动灭火系统[当灭火系统打在自动档上的时候]。 4、这种东东查规范,可以查阅《火灾自动报*系统设计规范》表2感烟探测器的保护面积和保护半径上面的详细的规定,距墙面积要不小于500mm. 5、大空间可根据正方形或长方形布置,aXb≤60(高度6m内)、aXb≤80(高度8m以上12m以内),宽度不大于3m的走廊烟感的距离小于等于15m,对*房间烟感的保护面积为小于等于80平方米。另外对大要200mm以上的梁要考虑梁的影响,对大于600mm的梁要分别考虑两侧均满足保护面积的要求。 6、每个烟感应该按保护半径来计算,规范有这方面的*,最小的烟感保护半径是5.8米吧,以烟感为中心,以5.8米为半径画圆,只要能覆盖所有区域就行,另外走廊距离间距不超过十五米就行。 7、喷头离墙的最小距离为0.60米。因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个*角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报*系统设计规范”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
-
烟感探测器安装间距及要求规范都有什么? 1天前
A:烟感探测器安装间距及要求规范按保护面积60平米算下来 半径不到五米,也就是说间距不到10米安装在顶棚上的探测器的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为:1) 感温探测器距高温光源灯具(如*钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m。2) 距电风扇的净距不应小于1.5m。3) 与防火门、防火卷帘的净距,一般为1-2m。烟感安装要求: 1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;2 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;5 探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;6 探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;7 探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;8 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。9 烟感距开水器的距离不应小于1.5。望采纳。
-
地板下烟感安装规范 3天前
A: 房间高度大于12m 时,不宜选择感烟探测器;房间高度大于8m 时,不宜选择感温探测器;房间高度大于6m 时,不宜选择A2、B、C、D、E、F、G 类感温探测器.? 8.1.5.4当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.14条规定计算探测器的设置数量。?? 8.1.5.5当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。 ?? 8.16在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 ?? 8.17 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。 ?? 8.18探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 ?? 8.19房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 ?? 8.1.10探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 ?? 8.1.11当屋顶有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合表8.111的规定。8.1.12锯齿型屋顶和坡度大小15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器,探测器下表面至屋顶最高处的距离。 ?? 8.1.13探测器宜水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 ?? 8.1.14在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。 8.3 手动火灾报*按钮的设置 ?? 8.3.1每个防火分区应至少设置一个手动火灾报*按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报*按钮的距离不应大于30m。手动火灾报*按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。 ?? 8.3.2手动火灾报*按钮应设置在明显的和便于*作部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1 3~1 5m,且应有明显的标志。
-
豪恩烟感探测器多少钱一个? 1天前
A: 豪恩烟感探测器50-100元的不等,烟雾探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,性能远优于气敏电阻类的火灾报*器。通常应用于饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、*计算机房、楼梯、走道、电梯机房等。
-
烟感探测器安装方法谁了解? 2天前
A:1、在天花板上相距60mm打两个安装孔,用膨胀塞和自攻螺丝钉固定报*器的底座。 2、逆时针旋转JTY-GD-802探测器,将底座卸下,将9V层叠电池安装在探测器底部的电池仓中。注意:如电池的方向接反探测器不能正常工作,且可能损坏探测器。 3、按住自检按键,探测器指示灯快速闪烁并发出报*声,则报*器工作正常。如不正常,则应检查电池是否正确安装或电压过低(低于7.5V)。 4、探测器测试好后,顺时针旋转探测器在底座上,并扣紧到位。
-
烟感合格证有哪些要求? 5天前
A: 烟感的设置要求:1.每个房间均需要设置烟感,并宜靠近进门处安装;每个烟感的保护半径不大于6m;2.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;3.烟感周围0.5m内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。4.房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的5%,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。5.探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送封顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。6.喷淋离开墙面的距离应该小于1.8米,两个喷淋之间的间距应该大于2.4小于3.6米。喷淋离灯具、风口的距离应该大于0.3米。7,喷淋管道除注明外,原则上贴梁安装,如遇矛盾,可按实际情况适当的调整管道标高和喷头位置。喷头间距〈=3.6m,喷头与墙(柱)边距〈=1.8m且〉0.6m。8, 喷头选用:部分采用边墙扩展型喷头,其余均采用下垂型喷头。9、边墙型喷头设置边墙型喷头的管道易于布置,尤其对没有吊顶的房间更是如此,因此很受设计、施工及使用单位的欢迎。但我们同时必须看到,它也存在难以克服的缺点。这是因为边墙型喷头设置在边墙上,与室内最不利处火源的距离远,喷头受热条件较差等情况难以解决,故不应无条件使用。美国NFPA-13中规定:边墙型喷头仅能在轻危险级场所中使用,只有在经过特别认证后,才允许在中危险级场所按特别认证的条件使用。我国现行《自动*灭火系统设计规范》中对边墙型喷头的应用作如下规定:“顶板为水平面的较危险级、中危险级Ⅰ级居室和办公室,可采用边墙型喷头”。可见我国对边墙型喷头在工程中的应用已较国外放松了要求,但仍有其严格的使用条件,不应扩大其使用范围。边墙型喷头有两种类型:普通(标准)边墙型喷头和扩展覆盖面边墙型喷头。对于普通边墙型喷头,现行《自动*灭火系统设计规范》中对喷头的最大保护跨度及最大间距作了明确规定,轻危险级为3.6m×3.6m,中危险级为3.0m×3.0m。它是按70%的水量向喷头前面喷,30%的水量向喷头的后面墙上喷,并符合*强度要求而定的。对扩展覆盖面边墙型喷头,现行《自动*灭火系统设计规范》第7.1.12条对其作出如下规定:喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水量1.2m高度以下墙面确定,且保护面积内的*滤水应符合规范规定。
-
烟感喷淋安装规范谁清楚? 4天前
A:喷淋是指自动*灭火系统,烟感是烟雾探测器。 自动*系统由消防水池、水泵、湿式报*阀、水流指示器、玻璃球喷头以及管道等组成。 火灾发生时,由于温度升高,喷头的玻璃管爆裂,水自喷头中射出,起到控制火灾的作用。另外,火灾时,当喷头还没有*时,火灾产生的烟雾使烟雾探测器报*,通知消防控制室的值班人员及时作出反应。 一般有集中空调的办公楼、商业场所均设有这些设施,具体可看看《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《自动*灭火系统设计规范》等。家装厨房一般没有,这不是装修的事,而是建筑设计时采取的消防措施。 现在自动*和烟雾探测器是很普遍的,到商场购物时,抬头看看吊顶上就知道了。
-
家庭装修烟感扔掉行吗 1天前
A: 直接找几个消防的工人报烟感换了。如果不是,是需要报消防的如果是店面整个内装修
-
烟感检测仪哪家比较好? 3天前
A:深圳市祥帆*科技有限公司座落于深圳市南山区高新技术产业带,是国内唯一一家专业从事空气质量传感器技术研究、应用及成品开发设计的高技术型企业,该公司拥有多名在气体传感器领域研究长达十年之久的研发人员,依托于公司深厚的技术研究背景及多年的产品开发经验,先后为海内外多家知名新风系统厂商、集成吊顶厂商、净化机厂商及空调厂商设计过多款产品,其优良的性价比,先进的控制方式以及长期使用的稳定性成为我公司所提供产品和服务的突出特点,深受海内外客户一致好评。
-
烟感厂家什么牌子的好? 5天前
A:深圳市森安科技有限公司服务质量好。生产远距离红外夜视一体化摄像机,红外防水一体机,一体化摄像机,双CCD摄像机,低照度摄像机,恒速球、高速球摄像机,*型、半球型、飞碟型、*型、烟感型摄像机等系列产品,专业提供云台、*器、嵌入式数字硬盘录像机、监视器等配套产品。
-
烟感探头品牌有哪些? 3天前
A:烟感探头又称感烟火灾探测器,感烟火灾探测器采用特殊结构设计的光电传感器,SMD贴片*工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报*测试。 该产品适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾报*。烟感探头品牌有上海松江等等。
-
烟感探测器功率是多少? 1天前
A:功率一般是50W。烟雾探测器感烟器:就是烟雾火灾报*器的的统称。烟感器有两种类型,离子式感烟探测器和光电式感烟探测器。 1.离子式感烟探测器是由两个内含Am241放射源的串联室、场效应管及开关电路组成的。灵敏性相对好一些,比较适用于容易产生浓密黑烟的场所;但是存在微小的辐射,主导地位已被光电式所取而代之。 2.光电式感烟探测器由光源、光电元件和*开关组成。利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报*信号。按照光源不同,可分为一般光电式、激光光电式、紫外光光电式和红外光光电式等4种。
-
消防烟感价格表谁能发我一下 5天前
A:这个价格比较敏感,主要是要看你是什么单位的。如果你是专业的施工单位那你40也可以买到。如果你是甲方,你120才能买到。 一般情况单独一个烟感也就几十块钱(不算电线费用和安装费哦),而且还得按数量多少总计再配一个主机,反正价钱也不是很贵,因为就是卖这个的。哈哈。望采纳,我可以给你点建议
-
烟感温感探测器安装有什么要求? 5天前
A:烟感温感探测器安装高度距地一般不超过8M。当地面的面积在30㎡以内,房间的坡度小于15°,它的保护面积达到30㎡,保护半径为4.4m。房间的坡度在15度到30度之间,保护面积为30㎡,保护半径4.9m,房间的坡度大于30度,保护面积为30㎡,保护半径5.5m。当地面面积大于30㎡,房间的坡度小于15°,它的保护面积达到20㎡,保护半径为3.6m。房间的坡度在15度到30度之间,保护面积为30㎡,保护半径4.9m,房间的坡度大于30度,保护面积为40㎡,保护半径6.3m。 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。在宽度度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m。
-
谁知道烟感器型号有哪些? 2天前
A::BYTD-EA8 货号:ZH1075 BYTD-EA系列环境报*仪是我公司根据市场需求推出的一款新型环境检测报*仪器,大屏幕液晶显示,便携式防水...
-
安装烟感器的方法是什么? 2天前
A:用二总线无极性布线,预埋线盒或者明敷线路(不小于1.0平方毫米RVS双绞线穿金属管),固定好底座,接好线路到消防主机,探测器用编码器输入编码,确认连接正确后开机注册,模拟火灾测试。
-
家用烟感器什么样的好? 2天前
A:感烟器:是烟雾火灾报*器的的统称。烟感器有两种类型,离子式感烟探测器和光电式感烟探测器。 *烟感器JTY-GD-DG311离子式感烟探测器是由两个内含Am241放射源的串联室、场效应管及开关电路组成的。灵敏性相对好一些,比较适用于容易产生浓密黑烟的场所;但是存在微小的辐射,主导地位已被光电式所取而代之。 光电式感烟探测器由光源、光电元件和*开关组成。利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报*信号。按照光源不同,可分为一般光电式、激光光电式、紫外光光电式和红外光光电式等4种。 烟感器从用途上分主要有三种:*型,联网型,无线型。 *型烟感器,一般是9V电池供电,现场声光报*;适合居家,店铺,出租屋,小区等场所使用。 联网型烟感,可细分为三种, 一、 编码型烟感(智能烟感),这类烟感需配套专属的主机使用,采用二总线接线,DC24V供电;报*后向主机输出信号,现场无声光。主要用于消防系统中,比如,酒店,KTV,厂房,小区,等大场所中,起到总体防范作用。 二、开关量烟感(继电器烟感),此类烟感也需要配套相关主机使用, 开关量烟感JTY-GD-DG311但主要可以提供9V-28V直流电压,烟感就可以正常工作,现场声光报*后向主机输出开关量信号。主要用于电信通信基站内,机房环境监控,智能家居,楼宇对讲等,主要对个别设备和领域进行预防和配合监控。 三、多线烟感(传统型烟感),可配任意多线主机使用,报*后以拉低电压方式给主机一个报*信号,现场无声光。国内消防只认可总线消防系统,故多线系统主要做出口,且是适用于别墅之类的小场所。 无线烟感,是*烟感的一个升级本版,比*烟感多了一个发射
-
喷淋烟感有什么设置要求? 2天前
A:1. 每个房间均需要设置烟感,并宜靠近进门处安装;每个烟感的保护半径不大于6m; 2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; 3. 烟感周围0.5m内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。 4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的5%,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 5. 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送封顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。喷淋离开墙面的距离应该小于1.8米,两个喷淋之间的间距应该大于2.4小于3.6米。喷淋离灯具、风口的距离应该大于0.3米。 7,喷淋管道除注明外,原则上贴梁安装,如遇矛盾,可按实际情况适当的调整管道标高和喷头位置。喷头间距〈=3.6m,喷头与墙(柱)边距〈=1.8m且〉0.6m。 8, 喷头选用:部分采用边墙扩展型喷头,其余均采用下垂型喷头。 等等。
-
管道式烟感探测器哪个型号的比较好 5天前
A:您好,深圳市领航卫士安全技术有限公司(Shenzhen Pilot Guards Safety Technology Co. Ltd英文简称:PGST)创立于 2006 年,是一家集研发,生产,销售和服务于一体的高新技术企业;是我国最早、规模最大、最具实力的安防高新技术企业之一,多年来致力于家居安防产品的研发、生产与营销,拥有自主知识产权的核心技术。产品涉及无线防盗报*系统、有线报*系统总线报*系统、消防报*系统及周边红外对射、栅栏、被动红外探测器、烟雾感应器、燃气探测器、门磁、紧急开关、*号、门禁、楼宇对讲等多项产品。
-
烟感器材有哪些分类? 1天前
A:烟感器类型分类: 离子式感烟探测器和光电式感烟探测器。 按用途分类 *型,联网型,无线型。 二、开关量烟感(继电器烟感),此类烟感也需要配套相关主机使用,但主要可以提供9V-28V直流电压,烟感就可以正常工作,现场声光报*后向主机输出开关量信号。主要用于电信通信基站内,机房环境监控,智能家居,楼宇对讲等,主要对个别设备和领域进行预防和配合监控。 三、多线烟感(传统型烟感),可配任意多线主机使用,报*后以拉低电压方式给主机一个报*信号,现场无声光。国内消防只认可总线消防系统,故多线系统主要做出口,且是适用于别墅之类的小场所。 无线烟感,是*烟感的一个升级本版,比*烟感多了一个发射无线信号的功能。一般也是9V电池供电,无线频率一般是315M(国内主流,国外主要是433M,选择取决于主机),配套无线主机使用。由于无线信号的受到距离等因素的影响,故使用场所颇受限制。
-
烟感 包料多少钱一个 5天前
A: 配合装修的一般是60-70一个点,如果赶工的话,还要贵一点
-
烟感器 装修时怎么处理 3天前
A: 直接找几个消防的工人报烟感换了。如果不是,是需要报消防的如果是店面整个内装修
-
卫生间需要装烟感 2天前
A: 《高层民用建筑设计规范》9.4.1 建筑高度超1OOm高层建筑除游泳池、溜冰场、卫间外均应设火灾自报*系统
-
消防喷淋烟感如何布置合理谁说说看? 4天前
A:1 喷淋头布置间隔约3米;烟感间隔约6~8米;音箱间隔约20~30米 2 办公室与餐厅 等有的区别主要是喷头温度选择.65/95.因为餐厅温度高.油烟重,所以餐厅基本选择温感;不选烟感;否则误报很讨厌.音箱的区别是吸顶或悬挂. 以上来源于网络,仅供参考。
-
170平米的酒吧需要装几个烟感器 4天前
A:应该至少要安装八个才行,定义 烟雾火灾报*器的的统称。编辑本段类型分类 离子式感烟探测器和光电式感烟探测器。编辑本段用途分类 *型,联网型,无线型。 *型烟感器,一般是9V电池供电,现场声光报*;适合居家,店铺,出租屋,小区等场所使用。 联网型烟感,可细分为三种, 一、编码型烟感(智能烟感),这类烟感需配套专属的主机使用,采用二总线接线,DC24V供电;报*后向主机输出信号,现场无声光。谁知道烟感探测器如何清洗 3天前
A:具体清洗流程如下:进厂 →初步检测→不合格部分通知甲方并告知原因→合格部分解体→清洗→烘干→组装→检测调试→老化→复检标定→贴合格证→包装→出厂→安装→测试。 拆取:按图纸或被清洗方要求拆取指定部位探头带回清洗车间进行专业清洗工作。每天拆取数量与甲方协商决定,甲方派专人协调工作。 清洗:不含*元器件的部件利用超声波清洗器在纯净水中清洗。*主板利用*清洗济喷洒初步除尘后再利用超声波清洗器在消防设备专用清洗液中清洗。 烘干:各部件在 50~60℃的热风中烘干。组装:各部件按顺序组装并复原探头。 测试:利用火灾探测器检测仪进行性检测,测试合格后方可进行安装。 老化测试:利用“通用火灾探测器测试仪”初步加电测试探头的老化程度,判断探头的可清洗性。测试合格的探头方可进行下一步的清洗。 安装:由于安装部位的改变,现场编码型探测器的地址码需重新按特定地点进行设定与主机原程序相适应。 调试:由于地址码开关接触不灵敏个别探头需重新拨码调试,以消除主机对探头的故障报*。 检测:系统调试合格后运行三天以上确保无故障后,方可进行探头的火灾报*检测。 烟感清洗、火灾探测器清洗
-
烟感测试仪哪个品牌好? 1天前
A:烟感测试仪奥伯斯这个品牌比较好。 沈阳高新区奥博斯消防检测试验中心位于*部消防研究所及众家消防科研单位所在地-沈阳。由于得天独厚的地理位置和消防科研产品和消防产品检测前沿技术的推广和使用,在消防科研专家和化学专家的指导下,经过多年不间断的研发和论证,率先生产出国内首家具有知识产权的一体式全功能火灾探测器检测专利产品,是消防检测工具领域最新科研成果,堪称为火灾探测器试验器之航母。该产品填补了同类产品单一功能的空白,是原四合一多功能火灾探测器更新换代产品,可对国内外各种探测器进行感烟类、感温类、复合式烟温类、*(感光)类、燃气类进行检测和灵敏度试验。其中加烟试验采用特制的雾香液*雾化发烟技术,发出的烟雾有各种香味且绿色环保,无毒、无害、无污染。*雾化发烟取代了传统的棒香加烟方式,不仅加烟方式有了进一步的升华而且烟雾中不含烟尘烟油,可避免棒香加烟所产生的烟尘烟油对火灾探测器造成二次污染。
-
烟感探测器有哪些分类 5天前
A:烟感器从用途上分主要有三种:*型,联网型,无线型。 1、*型烟感器,一般是9V电池供电,现场声光报*;适合居家,店铺,出租屋,小区等场所使用。 2、联网型烟感,可细分为三种, 一、 编码型烟感(智能烟感),这类烟感需配套专属的主机使用,采用二总线接线,DC24V供电;报*后向主机输出信号,现场无声光。主要用于消防系统中,比如,酒店,KTV,厂房,小区,等大场所中,起到总体防范作用。 二、开关量烟感(继电器烟感),此类烟感也需要配套相关主机使用, 但主要可以提供9V-28V直流电压,烟感就可以正常工作,现场声光报*后向主机输出开关量信号。主要用于电信通信基站内,机房环境监控,智能家居,楼宇对讲等,主要对个别设备和领域进行预防和配合监控。 三、多线烟感(传统型烟感),可配任意多线主机使用,报*后以拉低电压方式给主机一个报*信号,现场无声光。国内消防只认可总线消防系统,故多线系统主要做出口,且是适用于别墅之类的小场所。 3、无线烟感,是*烟感的一个升级本版,比*烟感多了一个发射无线信号的功能。一般也是9V电池供电,无线频率一般是315M(国内主流,国外主要是433M,选择取决于主机),配套无线主机使用。由于无线信号的受到距离等因素的影响,故使用场所颇受限制。
-
复合式感烟感温探测器价格多少 3天前
A:¥79.00 开关量感烟感温 ¥74.00 JTW-ZOF-GST9712点型感温火灾探测器 ¥1.00 SST-9801TB可燃有毒气体探测器
-
烟感探测器功能有哪些 2天前
A:光电感烟火灾探测器采用特殊结构设计的光电传感器,SMD贴片*工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报*测试。 该产品适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾报*。火灾的起火过程一般情况下伴有烟、热、光三种燃烧产物。在火灾初期,由于温度较低,物质多处于阴燃阶段,所以产生大量烟雾。烟雾是早期火灾的重要特征之一,感烟式火灾探测器就是利用这种特征而开发的,能够对可见的或不可见的烟雾粒子响应的火灾探测器。它是将探测部位烟雾浓度的变化转换为电信号实现报*目的一种器件。
-
烟感清洗是什么? 4天前
A:烟感,就是烟雾报*器。 1、探测器投入运行两年后,应每隔1年全部清洗一遍,并作响应阈值及其它必要的功能试验,合格者可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。 2、探测器投入运行后容易受污染,积聚灰尘,使可靠性降低,产生误报或漏报。清洗次数应根据具体环境条件而定。我国南方多雨潮湿,容易凝结水珠;北方干燥,多风沙天气,容易积聚灰尘。不同使用场所,环境状况相差也很远。工厂、仓库、饭店(如厨房)容易受到污染,办公楼、宾馆环境条件好,受污染程度小些;同一建筑物内部,因安装场所不同,受污染程度也不同。容易受到污染的探测器,清洗周期宜短,不容易受到污染的探测器,清洗时间可适当长些。但不管什么场合,投入运行两年后,都应每隔1年进行一次清洗。 3、探测器的清洗要由专门单位进行,使用单位不要自行清洗,以免损伤探测内部和降低灵敏度。
-
安舍烟感怎样用使用? 1天前
A:一般感烟探测器次用二总线无极性布线,预埋线盒或者明敷线路(不小于1.0平方毫米RVS双绞线穿金属管),固定好底座,接好线路到消防主机,探测器用编码器输入编码,确认连接正确后开机注册,模拟火灾测试。测试结束后发出通讯命令使探测器复位。
-
酒店烟感器报价是多少? 1天前
A:酒店烟感器报价是300-500元左右,可配任意多线主机使用,报*后以拉低电压方式给主机一个报*信号,现场无声光。国内消防只认可总线消防系统,故多线系统主要做出口,且是适用于别墅之类的小场所。是*烟感的一个升级本版,比*烟感多了一个发射无线信号的功能。一般也是9V电池供电,无线频率一般是315M(国内主流,国外主要是433M,选择取决于主机),配套无线主机使用。
-
豪恩烟感探测器评价好不好? 2天前
A:1、现场烟雾达一定浓度,感烟探测器报*,火*信号传至消防控制室的报*控制器。 2、现场温度在规定范围有攀升或达某一高温,感温探测器(区分为差温探测器和定温探测器)报*,火*信号传至消防控制室的报*控制器。 3、湿式灭火系统:民用喷头一般为红色,动作温度为68度,达这一温度才爆破洒水灭火,其他场所以不同颜色区分喷头的动作温度。喷头洒水后管道中有监视水流动的“水流指示器”会将信号传给消防控制室,控制可手动或待压力开关动作后自动启动喷淋泵供水灭火。 总体来说还是不错的。
-
烟感探测器怎么安装 3天前
A:烟感器要安装在厨房炉灶上方,铝扣板下方紧贴铝扣板,这样烟感效果更好些。
-
家庭烟感探测器一般多少钱 2天前
A:家庭烟感探测器一般20元一个。 烟雾探测器 感烟器:j就是烟雾火灾报*器 的的统称。烟感器 有两种类型,离子式感烟探测器 和光电 式感烟探测器。 离子式感烟探测器是由两个内含Am241放射源 的串联室、场效应管 及开关电路组成的。灵敏性相对好一些,比较适用于容易产生浓密黑烟的场所;但是存在微小的辐射,主导地位已被光电式所取而代之。 光电式感烟探测器由光源、光电元件和*开关 组成。利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报*信号。按照光源不同,可分为一般光电式、激光光电式、紫外光 光电式和红外光光电式等4种。
-
烟感探测器规范安装有什么要求 3天前
A://///1 烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; 2 烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物; 3 烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m; 4 在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半; 5烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 6 烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m; 7 烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m; 8 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 9 烟感距开水器的距离不应小于1.5m。 10.喷淋头:之间的间距一般不超过 3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。 11.烟感:A.烟感至墙壁不应小于0.5米; B.至边墙的距离不大于7.5米;C.在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。D.每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。 12.消防广播:其位置应保证从一个防火分区的任何部位到最近一个广播的距离不大于25米,走道内最后一个广播至走道末端的距离不应大于12.5米。
-
烟感探测器用什么线 2天前
A:烟感探测器用普通的电线就行 这个没什么讲究的
-
防爆烟感探测器价格多少 5天前
A:永康牌型防爆感烟火灾探测器是非编码开关型(继电器输出)探测器,可以和国内外任何厂家的火灾报*控制器配套使用。当现场烟雾浓度超过设定的阈值或现场温度达到设定值时,探测器指示灯常亮,向控制器
-
无线烟感探测器价格是多少? 4天前
A:无线传输距离80米。对现场早期发生的火灾烟雾能及时发出*报,防患于未然,给您的生命和财产带来安全保障 广泛用于家居、办公、商业等区域的安全防范报*。参考价格50元左右。