静电地板施工
静电地板施工找到100个答案,点击链接查看详细答案
-
防静电地板工艺怎么施工? 2025-03-31 00:00
A:防静电地板工艺如下: 1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出; 2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割; 3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处; 4、用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直; 5、用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板; 6、若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补; 7、在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面; 8、在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形; 9、HPL装饰板需要切割或开口*时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止*后的地板装饰面开裂。
-
防静电地板施工图集 2025-04-05 00:00
A: 防静电地板的日常维护保养珐尝粹妒诔德达泉惮沪工作 在平时注重对防静电地板的保养工作不但可以提高它的作用,而且还可以延长防静电地板的使用寿命
-
防静电地板施工有什么标准 2025-04-03 00:00
A:你好,很荣幸回答你的问题,施工前对地面的要求:要求地面要平整、干燥,无明显凸起或者凹进,施工适用地面:可以是水磨石地面、瓷砖地面或者水泥地面等。
-
pvc永久防静电地板怎么施工? 2025-04-02 00:00
A:1、清理地面,寻找中心线: 首先将地面渣灰清理干净,然后用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。 2、铺设铜箔(或铝箔)网络: a、在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状,铜箔交叉处,需用导电胶粘结,以保证铜箔间导通; b、用兆欧表测量相邻铜箔间电阻,其阻值需小于105Ω,如有不通需找出原因从新粘贴,以保证铜箔间导通; c、粘贴好的铜箔网络中每一百平方米至少有四点与接地线接通。 3、铺设地板: a、用刮板先涂抹部分地面的导电胶; b、待导电胶手感似粘非粘的情况下开始铺设地板,铺设时从中心位置开始逐块向四周展开,边贴边用橡皮锤头敲打。地板与地板间保持1.5-2.0mm的间距; c、继续镘涂导电胶,涂满地板,直到铺完整个应施工地面 d、在铺设地板过程中,必须保证铜箔在地板下通过 e、用焊*将焊条高温软化,将地板与地板间的间距填充起来。 f、将焊条凸出部分用美术*切割掉,完成整个地面施工 g、施工过程,中经常用兆欧表测试地板表面对铜箔间是否导通,如有不通,需找出原因重新粘贴,以保证每块地板的对地电阻电阻在105-108Ω之间。 h、地板铺设完后表面,表面必须清理干净。
-
pvc防静电卷材地板怎么施工 2025-04-02 00:00
A:您好吗,很高兴为您解答 建议您找专业的师傅 希望我的回答能够有助于您
-
pvc防静电地板工程该如何施工? 2025-04-05 00:00
A:pvc防静电地板工程施工方法: 1、 认真检查地面的平整度以及基面的垂直度,如有地面缺陷,防静电施工人员要向负责人及时反映情况,不能抱着可以没事的做事态度。 2、拉好防静电地板的水平性以及网格线确保防静电地板的美观。 3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处; 4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直; 5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动防静电地板; 6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割防静电地板的方法进行拼补; 7、 在铺设防静电地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面; 8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防防静电地板变形; 9、防静电装饰板需要切割或开口*时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止*后的地板装饰面开裂。
-
防静电地板施工价格是多少 2025-04-05 00:00
A:1.安装费:房间方正,切割不多,一般安装12元/平米以内(要看你本地专业做这个的多不多,外地的费用要高)。2.拆除费:主要看搬运条件,方便拆除的话费用5元/平米以内。以上费用倒是其次:1.老机房的地板使用一段时间后肯定变形,老地板贴合原来老位置的横梁。换到新机房,很难做到支架、横梁与原机房统一,会出现地板翘边、松动等不平整问题。2.新机房与老机房的户型和尺寸肯定有差别,原来的收边地板基本作废,还要考虑面积、配件增加的问题。折腾下来,我估计新机房地板不仅损耗不少,后遗症也多,过段时间还是要逐步更换。所以要综合比较:安装拆除费用+新增地板配件费用+后期维修成本,比较重新购买安装的费用。 以上价格来源于网络,仅供参考
-
防静电地板施工工艺是什么? 2025-04-02 00:00
A:你好,1)、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出; (2)、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度
-
防静电架空地板施工工艺? 2025-04-05 00:00
A:中山天柏地坪装饰工程有限公司是一家专业从事中山地坪漆,中山环氧树脂地坪漆及工厂防静电,防水,防尘,防腐地板工程等为一体的综合施工企业,
-
全钢防静电地板施工工艺如何? 2025-03-31 00:00
A:1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出; 2、 拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割; 3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处; 4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直; 5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板; 6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补; 7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面; 8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形; 9、 HPL装饰板需要切割或开口*时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止*后的地板装饰面开裂,谢谢
-
哪位了解机房防静电地板施工工艺? 2025-04-03 00:00
A: 机房防静电地板施工工艺 一、对铺设场地的要求向利防静电地板 1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、地板安装工具向利防静电地板 1.专业切割锯 2.激光水平测定仪 3.水泡水平仪、卷尺、墨线 4.吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝*; 5.吸尘器、笤帚、墩布; 三、施工步骤向利防静电地板 1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出; 2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线; 3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处; 4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直; 5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板; 6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补; 7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节; 8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形; 9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打6-8圆孔,防止贴面断裂。 四、地板铺设验收标准向利防静电地板 1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物; 2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损; 3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响; 4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm; 5.相邻地板块的高度差不大于1mm。
-
防静电地板标准及施工标准哪位知道? 2025-04-05 00:00
A:防静电地板是比较常见的一种地板材质,静电是发生最频繁,最难消除的危害之一,所以某些地方或场合需要铺装防静电地板,现在家居中电器越来越多,为了防止静电 对家具电器等的损坏,也有不少人开始在家居客厅书房等地方浦装使用防静电地板,那防静电地板的施工工艺是怎样的呢,验收标准是什么呢,下面带大家去了解下: 防静电地板施工前准备: 一、施工环境准备 1、地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行 2、地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘; 3、布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4、重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5、施工现场备有220V/50HZ电源和水源。 二、施工工具准备 专业切割锯、激光水平测定仪、水泡水平仪、卷尺、墨线、吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝*、吸尘器、笤帚、墩布等等。 防静电地板施工工艺: 防静电地板施工流程:基层处理与清理 —> 找中、套方、分格、*弹线 —> 安装固定可调支架和引条 —> 铺设活动地板 面层 —> 清擦和打蜡 防静电地板施工步骤: 一、基层处理与清理 活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 二、找中、套方、分格、*弹线
-
hpl防静电地板施工工艺是什么? 2025-03-31 00:00
A:防静电地板按类别可分为防静电直铺地板和防静电活动地板。防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基(木基)、硫*钙基等。贴面材料有防静电瓷砖、三聚**(HPL)、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。防静电直铺地板一般可分为防静电瓷砖、PVC防静电地板和防静 电地坪。下面就市场上常用的几类地板做简要介绍。 防静电地板安装工艺 1、认真检查地面平整度和墙面垂直度,保证基层地面平整无杂物。 2、拉水平线,将地板安装高度用墨线弹到墙面上,测量室内长度、宽度并恰当选择铺设基准位置用以减少地板的切割。 3、把要安装的支架调整到同一高度,并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处。 4、用螺丝钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁使其垂直。 5、用吸板器在组装好的横梁上放置地板,若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割拼补。
-
施耐德防静电地板施工工艺是什么? 2025-04-02 00:00
A:深圳曙升环氧树脂防静电自流平地板、环氧树脂地板、工业无缝地板、环氧地坪适用于要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的*、
-
永久性防静电pvc地板如何施工 2025-04-03 00:00
A:永久性防静电PVC地板施工方案 一、施工材料 永久性防静电PVC贴面地板主要技术指标: 1、 材料成分:PVC树脂、增塑剂、稳定剂、填充剂、导电材料以及混色材料经科学配比,聚合热塑成型。 2、 特点:外观漂亮,可提供多种色泽供用户选择 富有弹性:脚感好 耐 磨:发尘量低、耐用并阻燃 永久性防静电:制成网络状导电结构 3、 规格:600*600*2.0mm 4、 表面电阻*标准:105—108Ω 5、 系统对地电阻: 106—109Ω 6、 加热长度变化率:≤0.4% 7、 吸水长度变化率:≤0.4% 8、 残余凹陷度:≤0.15% 9、 磨耗量:≤0.02g/cm2 /1000转 10、 静电半衰期:≤0.1S 11、 邵度硬度:85° 二、施工工艺: 1、对地面的要求 地面要求平整、干燥(水泥地面表面应发白),无明显凹凸不平现象,其表面不平度在1㎡范围内应小于0.2mm,基面可以为水磨石地面,木地面或1:3水泥砂浆抹平的地面。 2、施工用材料及工具 1施工用材料
-
导静电pvc地板施工工艺是什么 2025-04-05 00:00
A:禁止直接使用木质地板或铺设毛、麻、化纤地毯及普通地板革。应该选用由静电导体材料构成的地面,如防静电地板或在普通地面上铺设防静电地垫,并有效接地。c、允许使用经特殊处理过的水磨石地面,如事先敷设地线网、渗碳或在地面喷涂抗静电剂等。希望对你能有帮助。
-
惠州pvc防静电地板施工哪家公司专业? 2025-04-04 00:00
A:和能达建材有限公司专业PVC防静电地坪,PVC防静电地板无尘,美观,耐用,易洁,耐压,耐磨。本公司拥有专业的PVC施工队伍,先进的PVC 施工技术,专业的设计师队伍以更好的为客户服务。
-
陶瓷防静电地板施工工艺是怎样的? 2025-04-04 00:00
A: 陶瓷防静电地板施工工艺如下: 一、基层地面为水泥地面或水磨石地面时: 1.地面应清洁,应将地面上的油漆、粘合剂等残余物清理干净。 2.地面应平整,用2 米直尺检查,间隙应小于2mm。若有凹凸不平或有裂痕的地方必须补平。 3.地面应干燥,若为底层地面应先作防水处理。 4.面层应坚硬不起砂,砂浆强度应不低于75 号。 二、基层地面为地板(木地板、瓷砖、塑料等)时: 1.应拆除原地板,并应彻底清楚地面上的残留粘合物。 2.施工现场应配备人工照明装置。 3.确定接地端子位置:面积在100m2 以内,接地端子应不小于1 个;面积每增加100m2,应增加 接地端子1~2 个。 4.施工前应彻底清扫基层地面,地面上不得留有浮渣、尘土等脏物。 三、施工工序 1.划定基准线,应视房间几何形状合理确定。 2.应按地网布置图铺设导线铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。 铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。 3.配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100 重量比配置,并搅拌均匀。 4.刷胶:应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面、贴面板的反面同时涂一层导电胶。 涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。 5.铺贴贴面板:待图有导电胶的贴面板晾干至不沾手时,应立即开始铺贴。铺贴时应将贴面板的两直角边 对准基准线,铺贴应迅速快捷。板与板之间应留有1~2mm 缝隙,缝隙宽度应保持一致。用橡胶锤均匀敲 打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固。地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板由标准 贴面 板用割*切割而成。 6.当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。 再继续铺贴面板。 7.整个房间铺贴完毕后,应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽4±02.mm 为宜。 8.应用塑料焊*在焊接槽处进行热塑焊接,使板与板连成一体。焊接多余物应用利*割平,但不得划伤贴 面板表面。 9.接地系统施工应包括涂导电胶层、导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接地引下线、接地体等内容。 10.铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护
-
机房防静电地板施工工艺谁能介绍下? 2025-03-31 00:00
A:答:主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、 盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开*、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金 钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、*锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、 小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 泰华电讯机房工程施工工艺 1 编号: 地面工程施工工艺 要求 活动地板的品种和规格在施工图中示明。 活动地板承载力不小于7.5Mpa,系统电阻应为105 ~1010 Ω。板块面 应 平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点,技术性能应符合 现行*标准。 滑石粉、泡沫塑料条、木条、橡胶条、铝型材和角铁、铝型角铁等材质要符 合要符合要求。 主要机具 水平仪、铁制水平尺、铁制方尺、2~3m靠尺板、墨斗或粉线包、小线、线坠、扫帚、 盒尺、钢尺、钉子、铅丝、红铅笔、油刷子、开*、吸盘、手推车、铁簸箕、小铁锤、合金 钢扁钻子、裁改板面圆盘锯、木工截料锯、*锯、木工用刨子和斧子、磅秤、钢丝钳子、 小木桶、棉丝、小方锹、铁制螺丝扳子、工具袋、泡沫塑料拖鞋等。 作业条件 首先按照设计图纸要求,事先把要铺设的活动地板的基层做好,基层表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%安装前应清扫干净, 必要时,在其面上涂刷绝缘脂或油漆. 房间平面是矩形,其相邻墙体必须相互垂直。 安装活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定 置之后,方可进行,不得交叉施工;也不得在房间内*。相邻房间内也应全部完工。 架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出 面层标高控制水平线。 大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板,经甲方和监理鉴定合格方可组织按样板 要求施工。 泰华电讯机房工程施工工艺 2 四周的墙划出 面层标高控制水平线。 大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板,经甲方和监理鉴定合格方可组织按样板 要求施工。 *作工艺: 工艺流程 基层处理与清理→找中、套方、分格、*弹线→安装固定可调支架和引条→铺设活动地板面层→清洁 基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现原花岗岩地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 找中、套方、分格、*弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设 泰华电讯机房工程施工工艺 2 四周的墙划出 面层标高控制水平线。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 C:室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、*弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工*作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动 地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。 4. 安装固定可调支架和引条: 首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 泰华电讯机房工程施工工艺 3 5. 铺设活动地板面层: 首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材镶嵌后方可安装。 与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。6.清洁:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。 质量标准 保证项目: 1.活动地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求,符合施工规范和现行*标准。 2. 活动地板安装完后行走必须无声响,无摆动,牢固性好。 基本项目: 1.表面清洁,图案清淅,色泽一至,接缝均匀,周边顺直,析块无裂纹、掉角和缺楞等现象。 2.各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。
-
环氧防静电地板施工方法是什么? 2025-03-31 00:00
A:你好,首先要用打磨机将原地面细致打磨一遍,使其表面变得粗糙,再进行清扫除尘 ,将导电底涂上材料,待底涂固化后,在上面3m见方铺布铜箔,再将导电中涂材料搅拌均匀,用镘*镘于底层。待中涂材料固化后,将防静电自流平材料用镘*镘涂于导电层之上就可以了。