消防给水管道支架间距一般是多少

小巷里的女流氓

浏览145次 2025-01-26 12:04

消防给水管道支架间距一般是多少?
全部回答(3)
  • 花钱买瘦瘦
      直径为100的消防管道间距6.5米。直径是50的消防管道保温的是三米。不保温的是五米。   其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。   1、支架的样式:支架主要的样式有““型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。   2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。   3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。   4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。   所以喷淋管支架大致估算:150   100   管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80   65   50   管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40   32   25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米
  • 宝宝卡
    1   管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。 2   管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、*尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和*现行有关标准的规定。 3   管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的*效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 4   配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。 5   当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。 6   竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。 希望您采纳
  • fbnrh562
    管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的*效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。

相关问题

    • 消防管道支架间距如何计算

    • A:支架计算方法分三种:   1   总长度*支架换算系数(这种方法是一些人的经验总结,但是对于决算不适用)   2   总长度/不同管径间距*各类支架单重(图集,一般分靠墙、单吊、双吊、立面四大类,每类中还分不同形式)   3   总长度/不同管径间距*各类支架角钢(有的有扁钢和吊杆、管卡)长度*各自换算系数   如果是决算推荐第三种,因为现在制作外形与图集甚至做法不一定一样。
    • 水平管道支架间距一般是多少?

    • A:立管卡的安装,当层高小于或等于5m时,每层须安装一个,管卡距地面为1.5m-1.8m;层高大于5m时,每层不少于两个,管卡应均匀安装。成排管道或同一房间的立管卡和阀门等的安装高度应保持一致 水平支架位置的确定和分配可采用以下方法: 先按图纸要求测出一端的标高,并根据管段长度和坡度定出另一端的标高;两端标高确定之后,再用拉线的方法确定出管道中心线(或管底线)的位置,然后按图纸要求来确定和分配管道支架。支架型式应根据图纸要求或管径正确选用,其承重能力必须达到设计要求。 埋支架的孔洞不宜过大,且深度不得小于120mm。支架的安装应牢固可靠,成排支架的安装应保证其支架顶面处在同一水平面上,且垂直于墙面。装好的支架,应使埋固砂浆充分牢固后方可安装管道。 干管安装,一般可在支架安装完毕后进行。可先在主干管中心线上定出各分支主管的位置,标出主管的中心线,然后将各主管间的管段长度测量记录并在地面进行预制和预组装(组装的长度应以方便吊装为宜),预吊时同一方向的主管头子应保证在同一直线上,且管道的变径应在分出支管之后进行。组装好的管子,应在地面进行检查有无歪斜扭曲,如有则应进行调直。 上管时,应将管道滚落在支架上,随即用预先准备好的U型卡将管子固定,防止管道滚伤人。干管安装后,还应进行最后的校正调直,保证整根管子水平面和垂直面都在同一直线上,最后将管道固定牢。 给水镀锌管安装时,一般从总进入口开始*作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求埋地管沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道接口要加填料,用管钳按编号依次上紧,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误,所留管口要加临时丝堵。 给水管道大管径管道采用非镀锌碳素钢管时,应采用焊接法兰连接,管材和法兰要根据设计压力选用焊接钢管或无缝钢管,管道安装完先做水压试验,生活给水管道试压合格后,先编号再拆开法兰进行镀锌*。*镀锌的管道不得刷漆及污染,管道镀锌后按编号进行二次安装。希望对你有帮助!
    • ppr给水管支架间距多大合适?

    • A:冷水PP-R管支架间距 公称外径         dn            20         25         32         40         50         63         75         90         110         160 横管间距(mm)         600         700      800      900   1000   1100   1200   1350   1550      1800 立管间距(mm)         900      1000   1100   1300   1600   1800   2000   2200   2400      2800 热水PP-R管支架间距 公称外径         dn            20         25         32               40         50         63         75            90         110         160 横管间距(mm)         300         350      400      500      600         700         800      1200   1300      1400 立管间距(mm)         400         450      520      650      780         910      1040      1560      1700   2000 希望我的回答对您有帮助。
    • 消防管道支架重量一般是多少?

    • A:走1000m   DN25的管子,最大每3.5m需要打一个支架(吊架),那我们是不是把1000除以3.5就得到支架(吊架)的数量,再以这个数量乘以单个支架(吊架)得到这1000m水管所需的支架(吊架)重量呢。 但实际施工中,每个支架(吊架)的大小、长短都是不一样的,水管离墙体或屋顶的长度不一样,导致支架(吊架)的长短不一样,所以重量也是不一样的。规定每10m或100m,不同公称直径的钢管所需支架的重量。
    • 管道固定支架间距如何确定?

    • A:管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 1、位置正确,埋设应平整牢固; 2、固定支架与管道接触应紧密,固定影牢固; 3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求; 4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装; 5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移; 6、固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全
    • 怎么确定雨水管道支架间距?

    • A:你好,方法,管道支架是用于地上架空敷设管道支承的一种结构件。分为固定支架、滑动支架、导向支架、滚动支架等。   管道支架在任何有管道敷设的地方都会用到,又被称作管道支座、管部等。它作为管道的支撑结构,根据管道的运转性能和布置要求,管架分成固定和活动两种。设置固定点的地方成为固定支架,这种管架与管道支架不能发生相对位移,而且,固定管架受力后的变形与管道补偿器的变形值相比,应当很小,因为管架要具有足够的刚度。设置中间支撑的地方采用活动管架,管道与管架之间允许产生相对位移,不约束管道的热变形。希望可以帮助到你
    • ppr给水管支架间距多大合适?要怎样安装?

    • A:直径为100的ppr给水管支架间距6.5米。直径是50的ppr给水管支架保温的是三米。不保温的ppr给水管支架是五米,支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。
    • 消防管道支架距离有什么要求?

    • A:消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。 支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。 支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜。层高5m以上,平均设置两个管卡。 管道支架在梁上安装时,膨胀螺栓位置应处于梁的中线以上,这样可以使管道对梁的外力,不落在梁弯矩最大的地方,管子与支架抱箍必须牢固美观,且接触紧密.
    • 知道的说说消防管道支架如何计算

    • A:最简单的方法就是把管长除以5,然后得到支架个数,一般一个支架用角钢2米(如门型支架)然后乘以单位米角钢重量(如L40*4,1米=2.422KG),这样就可以得到所有支架的重量kg,这知识估算法,具体的要看设计要求和施工规范,这需要自己去查找! 消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。    • 室内给水管道支架含量怎么计算的

    • A:1、室内给水管道工程量管道以施工图所示管道中心线长度“m”计量。不扣除阀门及管件所占长度。室内外管道界线划分:入口处阀门井或外墙皮1.5m处。   2、室内给水管道定额的使用按管道材质(镀锌管、焊接钢管、承插铸铁给水管),接口方式(丝接、焊接、承插接口、法兰接口)分类别,以管径大小规格分档次使用定额。   3、管道本身为未计价材料其管材未计价材料费按下式计算:管材未计价材料费=图示工程量×管材定额损耗率×管材单价   4、管道安装已包括内容接头零件、水压试验、穿墙及过楼板的镀锌铁皮套管安装,直径DN32以内管的管卡托钩的制作安装,均综合在定额之内。   5、室内管道安装不包括内容:穿墙、过楼板镀锌铁皮套管的制作、工程量以“个”计量。钢管材质的穿墙及过楼板套管安装,以“个”计量。DN32以上的钢管支架以kg计算制作费用,并列项计算支架的除锈、刷油漆等费用。室内铸铁管件应按设计数量另行计算。   6、室内给水管道的消毒、冲洗以直径大小分档,按管道长度(不扣除阀门管件所占长度)以m计量。   7、室内给水钢管除锈、刷油漆工程量均以管道展开表面积计算工程量。按下式计算F=πDL管明装部分一般刷底漆一遍,其他漆两遍;埋地或暗装部分管道刷沥青漆两遍。   8、室内给水铸铁管道除锈、刷油工程量均以管道展开表面积计算。按下式计算:   F=1.2πDL1.2—承插管道承头(大头)增加面积系数。   9、室内给水管道沟土方量计算
    • 卫生间插座与给水管道间距

    • A:卫生间插座和水管道并没有严格的距离标准,因为每家户型不一样,无从多加规定,但是对于卫生间的开关插座安装确实有需要注意的事项的。下面是卫生间开关插座安装注意事项,给你作为参考。卫生间开关插座安装注意事项一、插座安装时,明装插座距地面应不低于1.8米;暗装插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。  卫生间开关插座安装注意事项二、单相二眼插座的施工接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”;单相三眼插座的接线要求是:最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,绝不能不接。  卫生间开关插座安装注意事项三、余下的两孔眼按“左零右火”的规则接线,值得注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体。电冰箱应使用*的、带有保护接地的三眼插座。  卫生间开关插座安装注意事项四、严禁自做接地线接于煤气管道上,以免发生严重的火灾事故;为保证家人的绝对安全,抽油烟机的插座也要使用三眼插座,接地孔的保护绝不可掉以轻心。卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型插座,卫生间应选用防水型开关和插座。  卫生间开关插座安装注意事项五、装配开关时,暗装开关要求距地面1.2米-1.4米,距门框水平距离150毫米-200毫米。开关的位置与灯位要相对应,同一室内的开关高度应一致。卫生间应选用防水型开关,确保人身安全。
    • 知道的说说消防管道支架如何计算呢

    • A:消防栓、喷淋系统:工程量计算要注意,管道避开梁位、风管、给排水管等需要增加的工作量。管道支架是DN32以上的管道要单独计算,DN32以内含在定额中。消防报*:管线计算要避开梁位、风管、给排水管等需要增加的工作量。弱电线缆需要按定规增加的数量等。
    • 一般室外消防给水管材是用哪种?

    • A:  消防给水管材的种类:   1   、球墨给水铸铁管:   使用场所:主要用于自动*灭火系统报*阀前的埋地管道,消火栓系统的埋地管道。   球墨铸铁管分类:   (1)按口径分:DN40-DN2600共30种规格,消防工程常用管材DN40-250mm。   (2)按对接形式分:滑入式(T型)、机械式(K型、NⅡ型、SⅡ型)和法兰式。   (3)法兰式的对接方式根据标准壁厚级别、DN和PN可分为:离心铸造焊接法兰管、离心铸造螺纹法兰管和整体铸造法兰管。   (4)其管材承压分别为PN10、PN16、PN25和PN40等级别。   2、低压流体输送焊接钢管:   分类:   普通焊接钢管、热浸镀锌焊接钢管。      适用范围:   (1)消火栓给水系统的埋地、架空管道。   (2)自动*灭火系统和水喷雾灭火系统报*阀前的埋地、架空管道。在报*阀前要求加设过滤器。   (3)焊接钢管埋地应按有关要求做防腐处理,否则易产生锈蚀,影响使用寿命。   3   、无缝钢管:   分类:   (1)按生产工艺分:热轧、冷轧和无缝钢管。   (2)按其精度分为:普通和精细钢管(不绣钢管)。   (3)按材料分为:普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢。   在消防给水系统中,输送流体用无缝钢管应用最广,有10号、11号、09Mn、V16Mn*。   适用范围   由于其有较好的承压能力,故输送流体用的无缝钢管常用于消防给水系统,作为主干管或系统下部工作压力较高部位的管道。
    • 问问什么是管道支架

    • A:管道支架用于地上架空敷设管道支承的一种结构件。