fbnrh562支架计算方法分三种: 1 总长度*支架换算系数(这种方法是一些人的经验总结,但是对于决算不适用) 2 总长度/不同管径间距*各类支架单重(图集,一般分靠墙、单吊、双吊、立面四大类,每类中还分不同形式) 3 总长度/不同管径间距*各类支架角钢(有的有扁钢和吊杆、管卡)长度*各自换算系数 如果是决算推荐第三种,因为现在制作外形与图集甚至做法不一定一样。
-
战斗脸其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。 1、支架的样式:支架主要的样式有“门“型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。 2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。 3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。 4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。 所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米
-
之缘幸福其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。管道固定支架间距如何确定?
- A:管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 1、位置正确,埋设应平整牢固; 2、固定支架与管道接触应紧密,固定影牢固; 3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求; 4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装; 5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移; 6、固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全
-
消防给水管道支架间距一般是多少?
- A: 直径为100的消防管道间距6.5米。直径是50的消防管道保温的是三米。不保温的是五米。 其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。知道的说说消防管道支架如何计算
- A:最简单的方法就是把管长除以5,然后得到支架个数,一般一个支架用角钢2米(如门型支架)然后乘以单位米角钢重量(如L40*4,1米=2.422KG),这样就可以得到所有支架的重量kg,这知识估算法,具体的要看设计要求和施工规范,这需要自己去查找! 消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。 支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。 支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜。层高5m以上,平均设置两个管卡。
-
知道的说说消防管道支架如何计算呢
- A:消防栓、喷淋系统:工程量计算要注意,管道避开梁位、风管、给排水管等需要增加的工作量。管道支架是DN32以上的管道要单独计算,DN32以内含在定额中。消防报*:管线计算要避开梁位、风管、给排水管等需要增加的工作量。弱电线缆需要按定规增加的数量等。
-
怎么确定雨水管道支架间距?
- A:你好,方法,管道支架是用于地上架空敷设管道支承的一种结构件。分为固定支架、滑动支架、导向支架、滚动支架等。 管道支架在任何有管道敷设的地方都会用到,又被称作管道支座、管部等。它作为管道的支撑结构,根据管道的运转性能和布置要求,管架分成固定和活动两种。设置固定点的地方成为固定支架,这种管架与管道支架不能发生相对位移,而且,固定管架受力后的变形与管道补偿器的变形值相比,应当很小,因为管架要具有足够的刚度。设置中间支撑的地方采用活动管架,管道与管架之间允许产生相对位移,不约束管道的热变形。希望可以帮助到你
-
消防管道支架距离有什么要求?
- A:消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。 管道支架在梁上安装时,膨胀螺栓位置应处于梁的中线以上,这样可以使管道对梁的外力,不落在梁弯矩最大的地方,管子与支架抱箍必须牢固美观,且接触紧密.
-
请教下保温管道支架间距多少合适?
- A:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》: 支架最大间距:保温管 DN80: 4米。
-
水平管道支架间距一般是多少?
- A:立管卡的安装,当层高小于或等于5m时,每层须安装一个,管卡距地面为1.5m-1.8m;层高大于5m时,每层不少于两个,管卡应均匀安装。成排管道或同一房间的立管卡和阀门等的安装高度应保持一致 水平支架位置的确定和分配可采用以下方法: 先按图纸要求测出一端的标高,并根据管段长度和坡度定出另一端的标高;两端标高确定之后,再用拉线的方法确定出管道中心线(或管底线)的位置,然后按图纸要求来确定和分配管道支架。支架型式应根据图纸要求或管径正确选用,其承重能力必须达到设计要求。 埋支架的孔洞不宜过大,且深度不得小于120mm。支架的安装应牢固可靠,成排支架的安装应保证其支架顶面处在同一水平面上,且垂直于墙面。装好的支架,应使埋固砂浆充分牢固后方可安装管道。 干管安装,一般可在支架安装完毕后进行。可先在主干管中心线上定出各分支主管的位置,标出主管的中心线,然后将各主管间的管段长度测量记录并在地面进行预制和预组装(组装的长度应以方便吊装为宜),预吊时同一方向的主管头子应保证在同一直线上,且管道的变径应在分出支管之后进行。组装好的管子,应在地面进行检查有无歪斜扭曲,如有则应进行调直。 上管时,应将管道滚落在支架上,随即用预先准备好的U型卡将管子固定,防止管道滚伤人。干管安装后,还应进行最后的校正调直,保证整根管子水平面和垂直面都在同一直线上,最后将管道固定牢。 给水镀锌管安装时,一般从总进入口开始*作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求埋地管沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道接口要加填料,用管钳按编号依次上紧,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误,所留管口要加临时丝堵。 给水管道大管径管道采用非镀锌碳素钢管时,应采用焊接法兰连接,管材和法兰要根据设计压力选用焊接钢管或无缝钢管,管道安装完先做水压试验,生活给水管道试压合格后,先编号再拆开法兰进行镀锌*。*镀锌的管道不得刷漆及污染,管道镀锌后按编号进行二次安装。希望对你有帮助!
-
管道绝缘支架产品如何?
- A:“套管内绝缘支撑块”及“套管终端密封”等公共工程管道配件,主要运用于天然气、石化、电力、冶金、化学、及公用事业下属煤气给排水供执系统等管道输送领域,产品被列入中国石油天然气公司的《管道穿越施工规范》。 本产品较铁制产品有下列优点: 1、 良好的保护性能,对主管防腐层、保温层无破坏。 2、 良好的介电性能,是主管道与套管之间绝缘隔离,对阴极保护系列有保护作用。 3、 良好的隔热性能,消除了金属支架的热传导,不损保温层、防腐层,降低了管道能耗。 4、 化学稳定性能高,抗氧化、耐*、碱、无机盐及油类。 施工安装简便易行。本制品摩阻小、重量轻、润滑减阻,易于穿越套管,均匀受力等。
-
消防管道支架重量一般是多少?
- A:走1000m DN25的管子,最大每3.5m需要打一个支架(吊架),那我们是不是把1000除以3.5就得到支架(吊架)的数量,再以这个数量乘以单个支架(吊架)得到这1000m水管所需的支架(吊架)重量呢。 但实际施工中,每个支架(吊架)的大小、长短都是不一样的,水管离墙体或屋顶的长度不一样,导致支架(吊架)的长短不一样,所以重量也是不一样的。规定每10m或100m,不同公称直径的钢管所需支架的重量。
-
谁知道塑料管道支架间距是多少合适?
- A:塑料管支架间距若哦楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1 个。楼层高度大于5m,每层不得少于2 个。 管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2 个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。(希望能帮到你!望采纳!谢谢!)
-
我想问一下,怎么确定雨水管道支架间距?
- A:安装室内雨水管道需要注意1,雨水管道多采用焊接钢管,在管道井内安装时应做好除锈防腐刷油工作,(2)施工屋面时,应保证屋面坡向雨水斗处。屋顶面积较大时。应合理划分排水区,设置数个雨水斗。不宜出现排水*角而造成屋面积水。雨水管穿屋面与雨水斗连接处应严密,做好接口周围处的防水层施工。(3)严禁将防水涂料或杂物沙石倒人雨水斗和雨水管内。
-
知道的亲说下如何计算管道支架
- A:1、先按管径的大小确定支架的距离。 2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。 3、立管支架=支架长度*3(三角架) 算出一个支架的型钢长度*支架数量。 4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度) 算出一个吊架长度*吊架数量。 管道工程施工图预算工程量计算技巧 随着我国改革开放的深入,社会主义市场经济不断发育成熟,建筑工程造价管理体制也正由传统计划经济模式下的定额管理转向市场经济体制下的管理,而工程量的计算则成为建筑工程造价管理的重要组成部分。工程预算由两个方面组成,一是预算定额中各个工程量子目的预算单价;再就是该项工程子目的工程量。而工程量的计算则是工程预算工作的基础和重要组成部分。 计算顺序 确定工程量计算顺序,在划分分项工程项目的基础上,统筹考虑的原则是:先易后难。对后序工程量计算能提供依据的*及辅助*应一并预先算出,减少图纸翻阅次数,防止重复计算和漏算,提高计算准确性和速度。因此,确定管道工程施工图预算的自然或物理计量单位的工程量计算顺序显得尤为重要
-
塑料管支架间距多少合适
- A:钢管,没必要按照塑料管,塑料管来算肯定支架多,接口多,做起来麻烦...
-
消防管道泄压阀如何安装?
- A:泄压阀设置在消防水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。1、不可以和水泵试验回水管合用一根管,应单独设置回水管路,将水力泄压阀设置在回水管路上。DN65试验回水管单独作为回水管可以。2、现在的水力泄压阀都自带压力表进水管前也有过滤器,如果你的消防水池为封闭式,本人觉得可以简化图集04S206第79页形式。取消过滤器和压力表,只在水力泄压阀前加一个控制阀即可。3、水泵压力1.0MPa,可以进行计算。我选用的泄压管是DN85,水泵出水管设计是DN250的