消防管道支架距离有什么要求

叽里咕噜

浏览62次 2025-01-29 22:33

消防管道支架距离有什么要求?
全部回答(3)
  • 拉萨是我家
    消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。 支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。 支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜。层高5m以上,平均设置两个管卡。 管道支架在梁上安装时,膨胀螺栓位置应处于梁的中线以上,这样可以使管道对梁的外力,不落在梁弯矩最大的地方,管子与支架抱箍必须牢固美观,且接触紧密.
  • 信我净水
    1         管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。   2         管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、*尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和*现行有关标准的规定。   3         管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的*效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。   4         配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。   5         当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
  • 圣经缤纷
    直径为100的消防管道间距6.5米。直径是50的消防管道保温的是三米。不保温的是五米。 消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。 由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道需要耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好。 希望我的回答对你有所帮助

相关问题

    • 消防管道支架间距如何计算

    • A:支架计算方法分三种:   1   总长度*支架换算系数(这种方法是一些人的经验总结,但是对于决算不适用)   2   总长度/不同管径间距*各类支架单重(图集,一般分靠墙、单吊、双吊、立面四大类,每类中还分不同形式)   3   总长度/不同管径间距*各类支架角钢(有的有扁钢和吊杆、管卡)长度*各自换算系数   如果是决算推荐第三种,因为现在制作外形与图集甚至做法不一定一样。
    • 知道的说说消防管道支架如何计算

    • A:最简单的方法就是把管长除以5,然后得到支架个数,一般一个支架用角钢2米(如门型支架)然后乘以单位米角钢重量(如L40*4,1米=2.422KG),这样就可以得到所有支架的重量kg,这知识估算法,具体的要看设计要求和施工规范,这需要自己去查找! 消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。 支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。 支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜。层高5m以上,平均设置两个管卡。
    • 吊顶消防距离有什么要求?

    • A:1.顶棚(吊顶) 在所有的内装修部位的防火设计中,吊顶的防火设计处于最主要的位置。这是因为,火灾时*是向上燃烧的,吊顶首先并且直接接受火灾的考验;同时,对人员疏散有着直接影响,会直接构成对疏散人员生命安全的威胁。所以,在室内吊顶装修设计时,应充分考虑其防火问题。 《建筑内部防火设计防火规范》中对不同民用建筑的室内吊顶材料的防火性能有着详细的规定。 2)单层、多层民用建筑的吊顶材料,一般都应是不燃性材料。以下几种建筑的吊顶可以采用难燃性材料:如果有更多问题,可以点击ID咨询。
    • 消防管道支架重量一般是多少?

    • A:走1000m   DN25的管子,最大每3.5m需要打一个支架(吊架),那我们是不是把1000除以3.5就得到支架(吊架)的数量,再以这个数量乘以单个支架(吊架)得到这1000m水管所需的支架(吊架)重量呢。 但实际施工中,每个支架(吊架)的大小、长短都是不一样的,水管离墙体或屋顶的长度不一样,导致支架(吊架)的长短不一样,所以重量也是不一样的。规定每10m或100m,不同公称直径的钢管所需支架的重量。
    • 知道的说说消防管道支架如何计算呢

    • A:消防栓、喷淋系统:工程量计算要注意,管道避开梁位、风管、给排水管等需要增加的工作量。管道支架是DN32以上的管道要单独计算,DN32以内含在定额中。消防报*:管线计算要避开梁位、风管、给排水管等需要增加的工作量。弱电线缆需要按定规增加的数量等。
    • 消防喷淋安装距离有什么要求?

    • A:消防喷淋安装距离要求: 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米; 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防*泵*。
    • 问问什么是管道支架

    • A:管道支架用于地上架空敷设管道支承的一种结构件。分为固定支架、滑动支架、导向支架、滚动支架等。 管道支架在任何有管道敷设的地方都会用到,又被称作管道支座、管部等。它作为管道的支撑结构,根据管道的运转性能和布置要求,管架分成固定和活动两种。设置固定点的地方成为固定支架,这种管架与管道支架不能发生相对位移,而且,固定管架受力后的变形与管道补偿器的变形值相比,应当很小,因为管架要具有足够的刚度。设置中间支撑的地方采用活动管架,管道与管架之间允许产生相对位移,不约束管道的热变形。
    • 消防给水管道支架间距一般是多少?

    • A:  直径为100的消防管道间距6.5米。直径是50的消防管道保温的是三米。不保温的是五米。   其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。   1、支架的样式:支架主要的样式有“门“型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。   2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。   3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。   4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。   所以喷淋管支架大致估算:150   100   管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80   65   50   管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40   32   25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米
    • 管道支架估算方法是什么

    • A:第一种方法:   系   数                  规      格   1.54   1.54      1.54                  DN      25   1.33                  DN      32   1.27                  DN      40   1.17                  DN      50   1.17                  DN      65   1.17                  DN      80   1.06                  DN      100   1.38                  DN      125   1.38                  DN      150         你用镀锌钢管米数乘以   镀锌钢管系数就可以了   第二种方法:   管道总长度/3*2.422         第三种方法:      管道支吊架的估算公式   管道支吊架的估算公式                  DN40   4.6   Kg/10m                  DN50   6.4   Kg/10m                  DN70   6.4   Kg/10m                  DN80   7   Kg/10m                  DN100   14   Kg/10m                  DN125   16   Kg/10m                  DN150   18   Kg/10m                  DN200   20   Kg/10m                           以下依次类推,管经大一号,加2Kg/10m。         第四种方法:   管道支架计算公式      (DN150+DN100+DN80+DN65)管长/5*(0.15+1+0.3+1+0.15)*3.77   (DN50+DN40+DN32+DN25)/3*(0.15+1)*2.422   供大家参考,如有异议请给予纠正
    • 管道安装支架要注意什么?

    • A:你好,在制作和安装时,应注意事项: (1)支架制作时,应依照国标图集上规定的型钢规格,不得随意变更。 (2)凡风道支架上的螺栓孔一律采用钻孔,不得采用气焊割孔。 (3)带有斜支撑的托架,焊缝应为满焊。 (4)吊架中吊杆下料应准确,吊杆中间不宜出现搭接焊缝。 (5)当风道断面较小时,风道吊杆可采用膨胀螺栓固定在楼板上,当风道较大时,应采用钻孔因定的方式。 (6)支架在安装前,应在墙休、柱体和楼板面上弹出风道的中心线,然后再确定支架的水平位置及标高,可保证安装后的风道的水平度和平面中心位置。 (7)支架安装前,应对外露部分进行除锈、刷防锈漆处理。 (8)凡低温风道,为了防止产生冷桥,在风管与支架的接触面上应垫木方或木块。 (9)墙体上安装的支架,安装调平后,应采用C20混凝土堵洞并捣实与结构面平。 (10)当采用在墙、柱体上预理钢构件时,在土建浇注混凝土 前,应复核钢构件的位置和标高。 (11)无特殊要求时,风道支架的间距一般为3m,但在不足3m的风道应在两端各安装一支架,在三通或弯头处官加设支架。 (13)在风道支架上不得安装其他专业的管道或线缆。
    • 管道支架安装规范是什么?

    • A:管道支、吊架的安装 1.   管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定,它应满足强度条件和刚度条件。最大间距见表6-7。 自动*管道支、吊架最大间距    公称管径   25   32   40   50   65   80   100   125   150    管距(   M)   3.5   4   4.5   5.0   6.0   8.0   8.5   7.0   8.0    2.支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和*规定。 3.支、吊架的安装位置,不应妨碍喷头的*效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间距离不宜大于750mm。 4.支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。 5.配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m   时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。 6.当管子的公称直径等于或大于50mm   时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。 7.竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。 希望对你能有所帮助。
    • 消防管道用什么阀门

    • A:一般用蝶阀, 蝶阀(英文:butterfly   valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°   ,蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力,为了蝶板的*,要在阀杆上加装蜗*减速器。采用蜗*减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的*作性能。工业专用蝶阀的特点能耐高温,适用压力范围也较高,阀门公称通径大,阀体采用碳钢*,阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接*,主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。 特点: 1、蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,开关迅速、90°往复回转,驱动力矩小等特点,用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。 蝶阀 2、蝶阀可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。   低压下,可以实现良好的密封。   调节性能好。 3、蝶板的流线型设计,使流体阻力损失小,可谓是一种节能型产品。 4、阀杆为通杆结构,经过调质处理,有良好的综合力学性能和抗腐蚀性,抗擦伤性。蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行,阀杆的填料不易破坏,密封可靠。与蝶板锥销固定,外伸端为防冲出型设计,以免在阀杆与蝶板连接处意外断裂时阀杆崩出。 5、   连接方式有法兰连接、对夹连接、对焊连接及凸耳对夹连接。 驱动形式有手动、蜗*传动、电动、   *、液动、电液联动等执行机构,可实现远距离控制和自动化*作。 优点 1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常*作。 2、结构简单,外形尺寸小,结构长度短,体积小,重量轻,适用于大口径的阀门。 3、可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。 4、低压下,可以实现良好的密封。 5、调节性能好。 6、全开时阀座通道有效流通面积较大,流体阻力较小。 7、启闭力矩较小,由于转轴两侧蝶板受介质作用基本相等,而产生转矩的方向相反,因而启闭较省力。 8、密封面材料一般采用橡胶、塑料、故低压密封性能好。 9、安装方便。 10、*作灵活省力,可选择手动、电动、*、液压方式。 缺点 1、使用压力和工作温度范围小。 2、密封性较差。 蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可软密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封,硬密封型通常采用金属环密封。 按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接;按传动方式可分为手动、齿*传动、*、液动和电动几种。
    • 哪位清楚管道支架是什么材料

    • A:你好,不锈钢管道要的是不锈钢的介质流通管路,跟支架材质无关。   普通钢型材应该可以。1、管道支架的作用:承载重量、防止变形、约束管道;2、从材质分:金属材料和非金属材料;   从供货状态分:成品件和制作件;3、PVC、工程塑料、黑色金属、镀锌件、不锈钢、有色金属等等;   大管道工程:角钢、槽钢、钢板、圆钢等。