全部回答(3)
-
拉萨是我家消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。 支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。 支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜。层高5m以上,平均设置两个管卡。 管道支架在梁上安装时,膨胀螺栓位置应处于梁的中线以上,这样可以使管道对梁的外力,不落在梁弯矩最大的地方,管子与支架抱箍必须牢固美观,且接触紧密.
-
信我净水1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。 2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、*尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和*现行有关标准的规定。 3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的*效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。 5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
-
圣经缤纷直径为100的消防管道间距6.5米。直径是50的消防管道保温的是三米。不保温的是五米。 消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。 由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道需要耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好。 希望我的回答对你有所帮助
相关问题
-
消防管道支架间距如何计算
- A:支架计算方法分三种: 1 总长度*支架换算系数(这种方法是一些人的经验总结,但是对于决算不适用) 2 总长度/不同管径间距*各类支架单重(图集,一般分靠墙、单吊、双吊、立面四大类,每类中还分不同形式) 3 总长度/不同管径间距*各类支架角钢(有的有扁钢和吊杆、管卡)长度*各自换算系数 如果是决算推荐第三种,因为现在制作外形与图集甚至做法不一定一样。
-
管道上为什么要设置支架
- A:防止管道脱落,或大幅度位移
-
知道的说说消防管道支架如何计算
- A:最简单的方法就是把管长除以5,然后得到支架个数,一般一个支架用角钢2米(如门型支架)然后乘以单位米角钢重量(如L40*4,1米=2.422KG),这样就可以得到所有支架的重量kg,这知识估算法,具体的要看设计要求和施工规范,这需要自己去查找! 消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。 支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。 支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜。层高5m以上,平均设置两个管卡。
-
吊顶消防距离有什么要求?
- A:1.顶棚(吊顶) 在所有的内装修部位的防火设计中,吊顶的防火设计处于最主要的位置。这是因为,火灾时*是向上燃烧的,吊顶首先并且直接接受火灾的考验;同时,对人员疏散有着直接影响,会直接构成对疏散人员生命安全的威胁。所以,在室内吊顶装修设计时,应充分考虑其防火问题。 《建筑内部防火设计防火规范》中对不同民用建筑的室内吊顶材料的防火性能有着详细的规定。 2)单层、多层民用建筑的吊顶材料,一般都应是不燃性材料。以下几种建筑的吊顶可以采用难燃性材料:如果有更多问题,可以点击ID咨询。
-
消防管道支架重量一般是多少?
- A:走1000m DN25的管子,最大每3.5m需要打一个支架(吊架),那我们是不是把1000除以3.5就得到支架(吊架)的数量,再以这个数量乘以单个支架(吊架)得到这1000m水管所需的支架(吊架)重量呢。 但实际施工中,每个支架(吊架)的大小、长短都是不一样的,水管离墙体或屋顶的长度不一样,导致支架(吊架)的长短不一样,所以重量也是不一样的。规定每10m或100m,不同公称直径的钢管所需支架的重量。
-
知道的说说消防管道支架如何计算呢
- A:消防栓、喷淋系统:工程量计算要注意,管道避开梁位、风管、给排水管等需要增加的工作量。管道支架是DN32以上的管道要单独计算,DN32以内含在定额中。消防报*:管线计算要避开梁位、风管、给排水管等需要增加的工作量。弱电线缆需要按定规增加的数量等。
-
消防喷淋安装距离有什么要求?
- A:消防喷淋安装距离要求: 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米; 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防*泵*。
-
问问什么是管道支架
- A:管道支架用于地上架空敷设管道支承的一种结构件。分为固定支架、滑动支架、导向支架、滚动支架等。 管道支架在任何有管道敷设的地方都会用到,又被称作管道支座、管部等。它作为管道的支撑结构,根据管道的运转性能和布置要求,管架分成固定和活动两种。设置固定点的地方成为固定支架,这种管架与管道支架不能发生相对位移,而且,固定管架受力后的变形与管道补偿器的变形值相比,应当很小,因为管架要具有足够的刚度。设置中间支撑的地方采用活动管架,管道与管架之间允许产生相对位移,不约束管道的热变形。
-
消防管道改造有什么规定
- A:需要上报给消防局,由消防局派人过来查看过后才可以进行改造
-
消防给水管道支架间距一般是多少?
- A: 直径为100的消防管道间距6.5米。直径是50的消防管道保温的是三米。不保温的是五米。 其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。 1、支架的样式:支架主要的样式有“门“型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。 2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。 3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。 4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。 所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米
-
管道支架估算方法是什么
- A:第一种方法: 系 数 规 格 1.54 1.54 1.54 DN 25 1.33 DN 32 1.27 DN 40 1.17 DN 50 1.17 DN 65 1.17 DN 80 1.06 DN 100 1.38 DN 125 1.38 DN 150 你用镀锌钢管米数乘以 镀锌钢管系数就可以了 第二种方法: 管道总长度/3*2.422 第三种方法: 管道支吊架的估算公式 管道支吊架的估算公式 DN40 4.6 Kg/10m DN50 6.4 Kg/10m DN70 6.4 Kg/10m DN80 7 Kg/10m DN100 14 Kg/10m DN125 16 Kg/10m DN150 18 Kg/10m DN200 20 Kg/10m 以下依次类推,管经大一号,加2Kg/10m。 第四种方法: 管道支架计算公式 (DN150+DN100+DN80+DN65)管长/5*(0.15+1+0.3+1+0.15)*3.77 (DN50+DN40+DN32+DN25)/3*(0.15+1)*2.422 供大家参考,如有异议请给予纠正
-
管道安装支架要注意什么?
- A:你好,在制作和安装时,应注意事项: (1)支架制作时,应依照国标图集上规定的型钢规格,不得随意变更。 (2)凡风道支架上的螺栓孔一律采用钻孔,不得采用气焊割孔。 (3)带有斜支撑的托架,焊缝应为满焊。 (4)吊架中吊杆下料应准确,吊杆中间不宜出现搭接焊缝。 (5)当风道断面较小时,风道吊杆可采用膨胀螺栓固定在楼板上,当风道较大时,应采用钻孔因定的方式。 (6)支架在安装前,应在墙休、柱体和楼板面上弹出风道的中心线,然后再确定支架的水平位置及标高,可保证安装后的风道的水平度和平面中心位置。 (7)支架安装前,应对外露部分进行除锈、刷防锈漆处理。 (8)凡低温风道,为了防止产生冷桥,在风管与支架的接触面上应垫木方或木块。 (9)墙体上安装的支架,安装调平后,应采用C20混凝土堵洞并捣实与结构面平。 (10)当采用在墙、柱体上预理钢构件时,在土建浇注混凝土 前,应复核钢构件的位置和标高。 (11)无特殊要求时,风道支架的间距一般为3m,但在不足3m的风道应在两端各安装一支架,在三通或弯头处官加设支架。 (13)在风道支架上不得安装其他专业的管道或线缆。
-
管道支架安装规范是什么?
- A:管道支、吊架的安装 1. 管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定,它应满足强度条件和刚度条件。最大间距见表6-7。 自动*管道支、吊架最大间距 公称管径 25 32 40 50 65 80 100 125 150 管距( M) 3.5 4 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0 2.支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和*规定。 3.支、吊架的安装位置,不应妨碍喷头的*效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间距离不宜大于750mm。 4.支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。 5.配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m 时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。 6.当管子的公称直径等于或大于50mm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。 7.竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。 希望对你能有所帮助。
-
消防管道用什么阀门
- A:一般用蝶阀, 蝶阀(英文:butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90° ,蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力,为了蝶板的*,要在阀杆上加装蜗*减速器。采用蜗*减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的*作性能。工业专用蝶阀的特点能耐高温,适用压力范围也较高,阀门公称通径大,阀体采用碳钢*,阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接*,主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。 特点: 1、蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,开关迅速、90°往复回转,驱动力矩小等特点,用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。 蝶阀 2、蝶阀可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。 低压下,可以实现良好的密封。 调节性能好。 3、蝶板的流线型设计,使流体阻力损失小,可谓是一种节能型产品。 4、阀杆为通杆结构,经过调质处理,有良好的综合力学性能和抗腐蚀性,抗擦伤性。蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行,阀杆的填料不易破坏,密封可靠。与蝶板锥销固定,外伸端为防冲出型设计,以免在阀杆与蝶板连接处意外断裂时阀杆崩出。 5、 连接方式有法兰连接、对夹连接、对焊连接及凸耳对夹连接。 驱动形式有手动、蜗*传动、电动、 *、液动、电液联动等执行机构,可实现远距离控制和自动化*作。 优点 1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常*作。 2、结构简单,外形尺寸小,结构长度短,体积小,重量轻,适用于大口径的阀门。 3、可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。 4、低压下,可以实现良好的密封。 5、调节性能好。 6、全开时阀座通道有效流通面积较大,流体阻力较小。 7、启闭力矩较小,由于转轴两侧蝶板受介质作用基本相等,而产生转矩的方向相反,因而启闭较省力。 8、密封面材料一般采用橡胶、塑料、故低压密封性能好。 9、安装方便。 10、*作灵活省力,可选择手动、电动、*、液压方式。 缺点 1、使用压力和工作温度范围小。 2、密封性较差。 蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可软密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封,硬密封型通常采用金属环密封。 按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接;按传动方式可分为手动、齿*传动、*、液动和电动几种。
-
哪位清楚管道支架是什么材料
- A:你好,不锈钢管道要的是不锈钢的介质流通管路,跟支架材质无关。 普通钢型材应该可以。1、管道支架的作用:承载重量、防止变形、约束管道;2、从材质分:金属材料和非金属材料; 从供货状态分:成品件和制作件;3、PVC、工程塑料、黑色金属、镀锌件、不锈钢、有色金属等等; 大管道工程:角钢、槽钢、钢板、圆钢等。
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 三居室现代风格_一个优秀的设计师一定要有自己擅长的一种设计风格,但也要不断的学习其它众多的艺术设计风格。因为许多因素装修效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格每天下午,和家人一起出来透透气,准备一些水果饮料,玩些有趣的游戏。效果图
- 休闲家居美式乡村风格家具舒适在没有太阳的日子里,端上一杯饮料,缅怀一下曾经我们没心没肺的日子。效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格精致的骨架,闪着金属特有的光泽,坐上去就能感受到它的清凉。效果图
- 清新黄色田园创意生活用品简约现代中式地中海三居卫生间的马赛克拼花的确很有亮点,嘿嘿……装修效果图
- 清新黄色田园创意生活用品简约现代中式地中海三居卫生间的马赛克拼花的确很有亮点,嘿嘿……效果图欣赏