满意回答

家庭配电箱安装要点1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便*作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。家用配电箱安装方法1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排,零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。6、导线引出面板时,面板线孔应光滑*刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。

大力的挣脱

采纳率 2%

其他回答(0)

相关问题

    • 室内配电箱安装有什么规范

    • A:室内配电箱安装的基本规范   1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。   2、大于   80A以上的主开关须加装灭弧片。   3、箱体内不得有空洞,缆线入口要灭弧封闭。   4、同一箱内,不不得设置多处接地端,接零端。      5、严禁在箱内摆放接头。         6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线在汇流排上要同步依序排列。      7、电箱内要建立两级标示说明,为施工方的一端应以施工图为准,要求每一条线都有,为用户端的一方,要求方位准确。         8、建立逐级跳闸程序,其故障动作顺序应该从小到大,规范后不得越级跳闸。      9、未经线耳处理的导线,要弯成“?”型接入,以增大接触面积,严禁将大小不一的线缆并排一字接入同一孔内。         10、电度表要受主开关保护,严格确定从小到大关闭全部负载端后,从大到小依序合闸。      11、电流负感器接主地位,严禁开路。         12、箱体接地、箱门接地、箱和周边所有铁件同地。         13、通电设施一切附件选用优质铜材,不得使用铁件(主含:线耳、螺钉、螺母、垫片、汇流排等)。         14、地线线耳必须正反水平平压,两个为一组,组别用垫片或螺母垫平,完成后要水平一条线重叠,不可成星型、三角形、多边形。         15、各组回路*进线,保证拆卸时不影响其他组回路的美观及供电状态。      16、不得一孔多线,不可避免时须将多线压接并成一条由线耳接入。      17、回路清晰,拉线平整,零地线分别绑扎。      18、扎带及胶布分布均匀,无脱落、散乱。         19、相线上下对应一致,分别用黄绿红三色表示,不得乱色、乱相。      20、各螺丝钉及连接件要牢固可靠,无松动。      21、建立安全*示标志,箱门的标示要醒目。         22、完成后的电箱,内外各件应开合顺畅,特别是试验按钮,要无阻碍,自动复位迅速。      23、线缆在箱内的摆放不得有头重脚轻之嫌,要左右分明、上下均匀。
    • 动力配电箱安装高度有什么规范?

    • A:(1)确定配电箱安装高度。暗装时底口距地面为1.4m,明装时为1.2m,但明装电度表箱应加高到1.8m。配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,*作手柄距侧离不应小于20mm。 (2)安装配电箱(盘)墙面木砖、金具等均需随土建施工预先埋入境内。 (3)在240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,在墙后壁需加装10mm厚的石棉板和直径为2mm、孔洞为10mm的铁丝网,再用1:2水泥砂浆抹平,以防开裂。 (4)配电箱与墙壁接触部分均应涂刷防腐漆,箱内壁和盘面应涂刷两道灰色油漆。 (5)配电箱内连接计量仪表、互感器等的二次侧导线,应休用截面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘导线。 (6)配电箱后面的配线应排列整齐,绑扎成束,并用卡钉紧固在盘板上。从配电箱中引出和引入的导线应留出适当长度,以利于检修。 (7)相线穿过盘面时,木制盘面需套瓷管头,铁制盘面需装橡皮护圈。零线穿过木制盘面时,可不加瓷管头,只需套上塑料套管即可。 (8)为了提高动力配电箱中配线的绝缘强度和便于维护,导线均需按相位颜色套上软塑料套管,分别以黄、绿、红黑色表示A、B、C相和零线。
    • 安装配电箱的规范有哪些

    • A:配电箱执行GB7251.3-2006      低压成套开关设备和控制设备   第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备   配电板的特殊要求,该标准为强制性标准,必须取得中国强制性产品认证*(俗称CCC认证)方可生产和销售。
    • 总配电箱安装规范有哪些

    • A:柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。  2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。  3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。  4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。  5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。  6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。  7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。  
    • 室内飘窗护栏安装有什么规范

    • A:护栏应该有标准的至少1.05米。《住宅设计规范》明确规定:低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.1........................
    • 有了解配电箱落地安装规范的吗?

    • A:配电箱能落地安装,但实际上,配电箱落地安装时,在安装前先要预制一个高出地面的空心台是为了铺设电缆方便。台的高度根据进线和出线电缆数量而定,台太低,电缆折弯半径小,电缆容易发热,且给施工和日后维修造成难度(特别是直径比较粗的电缆);台太高:浪费空间和建筑*。台的高度适当为宜。
    • 浴柜有什么安装要点?

    • A:用多功能防撞橡胶条包裹板材的边缘,全面阻断潮气的侵袭,还能轻松消除关门的噪声。防水铝箔:浴室内面盆或水龙头遇到热气会产生大量的冷凝水,这些水会顺着台面流入柜子底部,引起柜体发霉变形。如果能及时在柜体底部加上一层防水铝箔或是橡胶垫就能解决这个难题,把它们垫在抽屉底部,在防潮的同时还能固定浴品。
    • 风幕机安装有什么规范?

    • A:装室外的话,对风幕机使用寿命有很大的影响,并且不利于空气的隔断,对灰尘和蚊虫的防范效果会大大的降低,角度的话调节出风口的隔板位垂直
    • 门锁安装高度有什么规范

    • A:第一步、丈量客户的墙体厚度,门洞的宽度和高度,然后丈量成品门框的顶框长度和边框长度,顶框盖在两边框的上面,两边框之间的内宽度应比门扇宽度大6mm,顶框与地面之间的内高度应比门扇高度高13mm,确定后进行顶框与边框连接放入门洞中,预留好吊脚。   第二步、电捶对着长框的档门线槽里面预留钉孔往墙体打孔,孔的深度和宽度应与配套的膨胀螺丝大小为宜,钉上膨胀螺丝。   第三步、固定门框时必须用吊线垂直长框,长框与顶框是否成90度角。   第四步、初步扣上档门线,(但不要刷白乳胶,预防还要调整角度)   第五步、安装门扇时上下方先用1枚螺丝固定,检查门扇是否大小适宜,门扇与门框是否开关自如,确定后再把所需的螺丝安装完毕。   第六步、确定门扇和门框安装准确后再把档门线拆下来刷白乳胶后重新安装,如档门线安装时不是很牢固(胶水还没有干燥的情况下)可用两头尖的钉子辅助连接。   第七步、线条的安装可随墙体与门框的宽窄而定,如墙比框窄的情况下,可用线条边宽的一面靠墙,如框比墙窄的情况下则反之,线条两边可取出盖钉条,线条用钉固定后盖回去即可。   第八步、门锁安装后注意全面检查,门扇是否灵活,留缝是否合规。
    • 室内消防管道安装规范是什么

    • A:其实伴热带外还有保温层,消防规范对管道保温层是有要求的。定义伴热带为消防负荷,实际上是考虑其对消防管道的重要性。其断电时间过长的话,可能会导致消防管道不可用。消防作为室内管道只要室温不降到零下:不需保温室内或室外只要是零度以下要保温。另外消防水无事故一般是不动水,水温与室内温度同步。所以防结露保温也不需要。
    • 户内配电箱安装规范具体是什么样的?

    • A:1、配电箱应安装在安全、干燥、易*作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm. . 2、安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 . 3、铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,再涮灰油漆二道,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑*刺,金属面板应装设绝缘保护套。 . 4、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软*铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 . 5、配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修; . 6、导线削剥处不应损伤导线线芯后线芯过长,导线压接牢固可靠;多股导线涮锡后压接,应加装压线端子。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。 . 7、配电箱的盘面上安装的各种*闸及自动开关等,当处于断路状态时,*片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。 . 8、垂直装设的*闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。 . 9、配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。 . 10、照明配电箱(板)内的交流,直流或不同电压等级电源,并具有明显标志。
    • 给排水安装施工有什么要点?

    • A:施工的重点和难点1、土建施工阶段钢筋混凝土工程作为高层建筑土建施工中最重要的工程,给排水管件的预埋工作常常被忽视,较易产生预留、预埋不准确或漏留、漏埋问题。高层建筑层数多、高度大,给水系统及热水系统中的静水压力很大,为保证管道及配件免受破坏,必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区,加设减压设备以及中间和屋顶水箱,使系统运行完好。2、地下室部分高层建筑很多重要设备一般都设计安装在地下室,设备管线非常多,很易出现矛盾*问题,导致设备使用功能受到严重影响,同时也降低了地下室的使用空间,影响使用。高层建筑对防噪声、防震等要求较高,但室内管道及设备种类繁多、管线长、噪声源和震源多,必须考虑管道的防震、防沉降、防噪声、防水锤、防管道伸缩变位、防压力过高等问题。3、标准层部分标准层及转换层建筑结构复杂,梁柱排列密集,管道敷设起来较为困难,很容易出现排水管道堵塞、给排水管道漏水等问题,通过强化预留预埋工作,采用上封下开施工方法和分层分区安装,试压及样板层管理办法,可以有效解决上述问题。给水排水工程施工问题及措施(1)由于管道、积水管理的位置出现了偏移,或者出现积水,导致这种现象的主要原因是测量误差,使得施工项目出现了走向以及意外地避让了原有的构筑物,在平面上出现了位置偏移,从而产生了积水甚至是倒坡现象。(2)管道出现渗漏水现象,闭水试验没有达到标准,导致这种现象的主要原因是因为基础出现了不均匀下沉,施工管理及其相关接口质量不过关,闭水段端头没有封堵严实,井体的施工质量较差。(3)给水排水工程的检查井有变形和下沉现象,其中构配件的质量不过分,安装水平不达标,铁爬梯没有经过合理的设计,不仅影响外观还对使用质量有所损害。工程施工中应该实现全面的“停、检”模式,需要保证每一个质量控制点都有所保证,首先需要施工单位的质量管理部门进行检测,合格之后通知承包单位的质量管理部门进行共同审核。只有在该环节通过质量深刻之后才能够进行下一步建设。排水工程还需要采用一定的奖惩机制,来对项目质量进行控制,控制施工现场的秩序,加强监督力度,促进工程的更好的运营。
    • 低压动力配电箱安装规范?

    • A:有。 为GB7251系列族标准。    其中: GB   7251.1-2005为低压配电柜的通用标准。 GB   7251.2-2006为母线槽的特殊要求。 GB   7251.3-2006为户内配电箱的特殊要求。 GB   7251.4-2006为建筑工地用移动配电箱的特殊要求。 GB   7251.5-2008为*公共场合动力配电柜的特殊要求。 GB/T   7251.8-2005为智能型低压开关柜的特殊要求。
    • 室内消防管道安装规范有哪些?

    • A:1、首先看设计图纸有没有高度要求,按图施工; 2、设计没要求时,尽量做高一点,争取更大的空间高度; 3、如果建筑层高较高时,可以尽量贴打梁底安装,这样会方便施工,减少弯头。