喜剧之王1、配电箱应安装在安全、干燥、易*作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm. . 2、安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 . 3、铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,再涮灰油漆二道,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑*刺,金属面板应装设绝缘保护套。 . 4、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软*铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 . 5、配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修; . 6、导线削剥处不应损伤导线线芯后线芯过长,导线压接牢固可靠;多股导线涮锡后压接,应加装压线端子。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。 . 7、配电箱的盘面上安装的各种*闸及自动开关等,当处于断路状态时,*片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。 . 8、垂直装设的*闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。 . 9、配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。 . 10、照明配电箱(板)内的交流,直流或不同电压等级电源,并具有明显标志。
-
餐费机颜色没什么区别,主要看客户的要求,一般用灰的好像代号是7032材质的话*以不锈钢为主(防雨等)户内的话按照材料册上来就可以了。箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤, 油漆无脱落, 二层底板厚度不小于 1.5mm, 但不能采用阻燃型塑料板 层底板 ,箱内各种器具应安装牢固
-
白飞飞箱体的安装在土建墙面抹灰前进行,也可在抹灰后进行,条件如下: . 在土建抹灰前, 土建专业需先配合电气专业在配电箱洞口的上 下左右四个侧面把灰饼打上,以确定抹灰后墙面的标高;或者,土建 先行抹灰, 留出配电箱四周不抹 (距配电箱边大概 150-200 ) , 并不得 破坏箱体周围的管道; 3.2.2 .安装前,先进行管道疏通。不通的,按规范要求处理,保证配 电箱安装后,所有管道畅通,后期穿线顺利。 这样,电气专业就可以进行箱体安装了。安装分为两个步骤:第一是 箱体的固定;第二是接管。 3.2.3 :箱体的固定。 箱体固定前, 首先利用箱体上已经开好的孔 (要求配电箱生产厂按系 统图,在上下两个底边预留敲落孔,并上下底边各多预留一个孔)进 行接管。个别需要开孔的, 先根据洞口内的预埋线管的位置,对箱体 上下两个底边进行开孔(用电动开孔钻,严禁采用切割机、钢钎、钢 锯等工具) ,不同的管径采用不同规格的钻头,具体做法同木箱开孔 一致。 然后将箱体横向固定在洞口, 固*要考虑箱体内压线端子排 的左右位置,应该是接地端子在右边,零线端子在左边,箱体底边高 度为 1.8 米,箱体两侧均留出与洞边相等的间距,箱口平面与墙面平 行,且高出墙面 3mm 。箱体的固定方法是: 3.2.3.1. 用一根木条钉在墙上, 木条必须水平, 木条与箱体接触面高度 为 1.8 米,箱体座落在木条上,
相关问题
-
低压动力配电箱安装规范?
- A:有。 为GB7251系列族标准。 其中: GB 7251.1-2005为低压配电柜的通用标准。 GB 7251.2-2006为母线槽的特殊要求。 GB 7251.3-2006为户内配电箱的特殊要求。 GB 7251.4-2006为建筑工地用移动配电箱的特殊要求。 GB 7251.5-2008为*公共场合动力配电柜的特殊要求。 GB/T 7251.8-2005为智能型低压开关柜的特殊要求。
-
厨房排烟风机安装规范具体是什么样的?
- A:厨房排烟风机安装规范具体:厨房用的排烟风机会有与尽量不要安装于顶棚内、要安装在机房、屋面或者外墙等便于维护的场所。比较容易出现故障的有三点:①叶*沾满油污导致叶片弧度、角度变形,风量全压参数显著下降,达不到排烟要求。②叶*沾上油污导致叶*失去的平衡、加大震动、损坏轴承。③恶劣环境下零部件容易锈蚀,损坏风机。
-
总配电箱安装规范有哪些
- A:柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
-
塑料门窗加工安装规范具体是什么样的
- A:料的尺寸、规格、壁厚(包括塑料门窗的钢衬厚度)应经计算确定,确保 门窗安全使用和建筑功能。 4、按规定应使用安全玻璃的门窗部位,应在设计文件中标明。 5、选用标准图的应明确图集号及选用门窗代号。 二、门窗制作 1、门窗宜在生产车间制作、*,其型号、规格、尺寸等应符合设计 要求。 2、门窗构件的*精度应满足有关标准要求。 3、门窗采用材料、零附件应符合有关规范和标准要求,并应有出厂合 格证。 塑料门窗型材的材料性能、外观、尺寸偏差、型材的直线偏差、主型材的质量、加热后尺寸变化率、主型材的落锤冲击、150oC加热后状态、 老化、主型材的可焊接性应符合有关规范和标准要求。 铝合金门窗型材基材化学成分、力学性能、尺寸偏差、外观质量应符 合有关规范和标准要求。 4、塑料平开窗主型材可视面最小实测壁厚≥2.5mm,塑料推拉窗主型 材可视面最小实测壁厚≥2.2mm。 铝合金型材最小壁厚应≥1.4mm,型材表面处理应符合下列规定:阳极氧化膜厚度AA15(平均膜厚≥15μm,局部膜厚≥12μm),电泳涂漆膜厚 度B级,粉末喷涂厚度为40μm-120μm,氟碳漆喷涂厚度≥30μm。 5、塑料窗主型材构件长度大于450mm时,其内腔应加增强型钢。增强型钢的最小壁厚不应小于1.5mm,应采用镀锌防腐处理,端头距型材端头内角距离不宜大于15mm,且以不影响端头焊接为宜。增强型钢与型材承载方向内腔配合间隙不应大于1mm。用于固定每根增强型钢的紧固件不得少于三个,其间距不应大于300mm, 距型材端头内角距离不应大于100mm。固定 后的增强型钢不得松动。 6、中空玻璃应采用双道密封,第一道密封必须采用热熔性丁基密封胶,密封胶厚度为5-7mm。第二道密封胶应采用硅*、聚硫类中空玻璃密封胶,并应采用专用打胶机进行混合、打胶。密封胶、干燥剂应符合相关标准要求,间隔框应去污或进行化学处理。中空玻璃尺寸偏差、外观、密封性能、*、耐紫外线辐射性能、气候循环耐久性能、高温高湿耐久性能等应符 合相关规范标准要求。*20块试样均≤-40oC为合格。 7、铝合金外窗隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定,副框的隔断热桥措施应与窗框的隔断热桥措施相当。隔热材料一般采用穿条式或浇注式。隔热材材料纵向剪切试验、横向拉伸试验、高温持久负荷试验 和热循环试验结果应符合相关规范标准要求。 8、平开门及较大尺寸的平开窗宜采用多锁点的锁具,以保证关闭后门 窗扇与门窗框的密闭结合,满足气密性等级的要求。 三、门窗安装 1、门窗安装必须按设计预留门窗洞口尺寸,门窗外框与洞口应弹性连接牢固,不得将门窗外框直接埋入墙体,不得采用边安装边砌口或先安装 后砌口的作业方式。 2、门窗应采用固定片法安装。对于旧窗或构造尺寸较小的窗型,可采 用直接固定法进行安装,窗下框应采用固定片法安装。 当门窗框与墙体间采用固定片固*,应使用单向固定片,固定片应双向交叉安装。与外保温墙体固定的边框固定片宜朝向室内。固定片与窗框连接应采用十字槽盘头自钻自攻螺钉直接钻入固定,不得直接锤击钉入或 仅靠卡紧方式固定。 3、塑料门窗固定片或膨胀螺钉的位置应距门窗端头、中竖挺、中横挺150-200mm, 固定片或膨胀螺钉的间距应符合设计要求,并不得大于600mm。不得将固定片直接装在中竖挺、中横挺的端头上。平开门安装铰链的相应 位置宜安装固定片或采用直接固定法固定。 4、铝合金外框与主体连接点每边不得少于两点,固定点距窗角180mm,且相临两个连接点间距不得大于400mm,高层建筑及洞口尺寸较大的门窗由 于风压较大,两个连接点之间的距离宜适当减少。 5、门窗与主体连接可采用连接件焊接连接(适用于钢结构)、予埋件连接(适用于钢筋混凝土和轻质墙体)、燕尾铁脚连接(砖墙结构)、金属膨胀螺栓连接(适用于钢筋混凝土墙体或砖墙)、射钉连接(适用于钢筋混 凝土结构)等方式。 6、连接件(片)应满足设计要求,应保证由足够的刚度,并应作防腐处理。连接件尺寸≥140×20×1.5(长×宽×厚),焊接板尺寸≥80×80×5(长×宽×厚),金属膨胀螺栓≥M6×65, 燕尾铁脚≥90×12×3(长×宽 ×厚), 射钉≥3.7×42。 7、在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 8、对轻质墙体材料砌成的洞口,应在洞口周边或连接处作相应处理, 确保连接可靠,严禁连接件直接与轻质砌块连接固定。 9、拼樘料与砖墙连接时,应采用预留洞口法安装。 10、用于组合门窗拼樘料与墙体连接的钢连接件,厚度应符合设计要求 并不应小于2.5mm。 11、连接件应在施工过程中预留,严禁采用塑(木)膨胀螺栓固定外框。 12、门窗外框周边与墙体的缝隙应按设计要求处理,一般采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞,缝隙外表留5—8mm深的槽口。填嵌防水密封材料, 严禁铝合金构件直接与水泥砂浆接触。 窗框与洞口之间的伸缩缝内应采用聚氨酯发泡胶填塞饱满。 13、门窗组合件应连接牢固,相临两个连接点间距不得大于600mm(铝合金门窗400mm),并采用耐腐蚀的填充材料使连接部位密封、防水。明螺 丝均应用与门窗颜色相同的密封材料掩埋密封。 14、门窗安装严禁平墙体一侧边缘安装。 15、镀膜中空玻璃的镀膜层应朝向中空气体层。单面玻璃的镀膜层应超 向室内。 16、安装塑料门窗五金配件时,应将螺钉固定在内衬增强型钢或内衬局 部加强钢板上,或使螺钉至少穿过塑料型材的两层壁厚。 17、平开铝合金门窗应采用相配套的五金件连接安装,严禁铝合金门窗 采用钢、木门窗作法连接固定。 18、门窗零附件及固定件除采用不锈钢件外,均应作防腐处理,不允许 与型材发生接触腐蚀。 19、推拉门窗扇必须设可调整限位卡等防脱落措施,限位卡宜安装在门 窗扇侧面上方。 20、推拉门窗安装后框扇应无可视变形,门扇关闭应严密,开关应灵活。窗扇与窗框上下搭接量的实测值(导轨顶部装滑轨时,应减去滑轨高度)应符合设计要求,且不应小于6mm。门扇与门框上下搭接量的实测值(导轨顶部装滑轨时,应减去滑轨高度)应符合设计要求,且不应小于8mm。 21、门窗框外侧应设排水孔(槽),即时排出雨水。塑料门窗排水通道 不得与放置增强型钢的腔室连通。 22、门窗使用的胶条和垫块应采用橡胶制品。宜采用三元乙丙橡胶或* 丁橡胶,不得采用橡塑或塑料制品。 23、密封胶条应留有伸缩余量,在转角处呈45度斜面断开,并用胶粘 剂粘贴牢固,以免产生收缩缝。 24、安装滑撑时,紧固螺钉必须使用不锈钢材质。塑钢门窗滑撑紧固螺钉应与框扇增强型钢或内衬局部加强钢板可靠连接,螺钉与框扇连接处应 进行防水密封处理。 25、新型门窗应经有关部门进行科技成果论证认可,并且同意推广使用。 门窗五金应配套,并保证使用功能。
-
户内配电箱接线图
- A:如果有漏电保护开关,一用电就会跳闸
-
安装配电箱的规范有哪些
- A:配电箱执行GB7251.3-2006 低压成套开关设备和控制设备 第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备 配电板的特殊要求,该标准为强制性标准,必须取得中国强制性产品认证*(俗称CCC认证)方可生产和销售。
-
室内配电箱安装有什么规范
- A:室内配电箱安装的基本规范 1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。 2、大于 80A以上的主开关须加装灭弧片。 3、箱体内不得有空洞,缆线入口要灭弧封闭。 4、同一箱内,不不得设置多处接地端,接零端。 5、严禁在箱内摆放接头。 6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线在汇流排上要同步依序排列。 7、电箱内要建立两级标示说明,为施工方的一端应以施工图为准,要求每一条线都有,为用户端的一方,要求方位准确。 8、建立逐级跳闸程序,其故障动作顺序应该从小到大,规范后不得越级跳闸。 9、未经线耳处理的导线,要弯成“?”型接入,以增大接触面积,严禁将大小不一的线缆并排一字接入同一孔内。 10、电度表要受主开关保护,严格确定从小到大关闭全部负载端后,从大到小依序合闸。 11、电流负感器接主地位,严禁开路。 12、箱体接地、箱门接地、箱和周边所有铁件同地。 13、通电设施一切附件选用优质铜材,不得使用铁件(主含:线耳、螺钉、螺母、垫片、汇流排等)。 14、地线线耳必须正反水平平压,两个为一组,组别用垫片或螺母垫平,完成后要水平一条线重叠,不可成星型、三角形、多边形。 15、各组回路*进线,保证拆卸时不影响其他组回路的美观及供电状态。 16、不得一孔多线,不可避免时须将多线压接并成一条由线耳接入。 17、回路清晰,拉线平整,零地线分别绑扎。 18、扎带及胶布分布均匀,无脱落、散乱。 19、相线上下对应一致,分别用黄绿红三色表示,不得乱色、乱相。 20、各螺丝钉及连接件要牢固可靠,无松动。 21、建立安全*示标志,箱门的标示要醒目。 22、完成后的电箱,内外各件应开合顺畅,特别是试验按钮,要无阻碍,自动复位迅速。 23、线缆在箱内的摆放不得有头重脚轻之嫌,要左右分明、上下均匀。
-
动力配电箱安装高度有什么规范?
- A:(1)确定配电箱安装高度。暗装时底口距地面为1.4m,明装时为1.2m,但明装电度表箱应加高到1.8m。配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,*作手柄距侧离不应小于20mm。 (2)安装配电箱(盘)墙面木砖、金具等均需随土建施工预先埋入境内。 (3)在240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,在墙后壁需加装10mm厚的石棉板和直径为2mm、孔洞为10mm的铁丝网,再用1:2水泥砂浆抹平,以防开裂。 (4)配电箱与墙壁接触部分均应涂刷防腐漆,箱内壁和盘面应涂刷两道灰色油漆。 (5)配电箱内连接计量仪表、互感器等的二次侧导线,应休用截面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘导线。 (6)配电箱后面的配线应排列整齐,绑扎成束,并用卡钉紧固在盘板上。从配电箱中引出和引入的导线应留出适当长度,以利于检修。 (7)相线穿过盘面时,木制盘面需套瓷管头,铁制盘面需装橡皮护圈。零线穿过木制盘面时,可不加瓷管头,只需套上塑料套管即可。 (8)为了提高动力配电箱中配线的绝缘强度和便于维护,导线均需按相位颜色套上软塑料套管,分别以黄、绿、红黑色表示A、B、C相和零线。
-
户内弱电箱安装高度是多高?
- A:弱电箱的安装有墙内暗装、明装和落地式的安装方式。 1.准备工作:在进行弱电箱安装之前,要有一定的规划和准备,要了解小区的相应线路的位置,以便选择好合适的弱电箱位置。 2.安装步骤:确定弱电箱位置 —→(如配置路由、猫等有源设备或模块条,需在强电接入插座上引入220V强电 —→ 预埋箱体 —→ 铺设PVC管,穿线时应加标识 —→ 压接RJ45、RJ11、电视(F头)插头等 —→ 理线、扎线、测试 —→ 模块条安装,并将相应的线缆插入模块 —→盖上面板—→完成 3.注意事项 a、选中安装位置后,箱体埋入墙体时,如果是钢板面板其箱体露出墙面1厘米,如果是塑料面板,其箱体和墙面平齐,箱体出线孔不要填埋,当所有布线完成并测试后,才用石灰封平。 b、穿线前,应对所有线缆的每根芯线进行通断测试,以免布线完毕后才发现有短线而重新铺设。 c、穿线时,至少应预留一定长度在箱体内。
-
有了解配电箱落地安装规范的吗?
- A:配电箱能落地安装,但实际上,配电箱落地安装时,在安装前先要预制一个高出地面的空心台是为了铺设电缆方便。台的高度根据进线和出线电缆数量而定,台太低,电缆折弯半径小,电缆容易发热,且给施工和日后维修造成难度(特别是直径比较粗的电缆);台太高:浪费空间和建筑*。台的高度适当为宜。
-
配电箱接线的规范
- A:1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按*厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对*作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装 ( 如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称 安装高度( m ) 指示仪表、指示灯 0.6-2.0 电能计量仪表 0.6-1.8 控制开关、按钮 0.6-2.0 紧急*作件 0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: *作方便。元器件在*作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可 能。 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合 4.4 条的规定。 保证一、二次线的安装距离。 1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。
-
高层宾馆设计规范具体是什么样的?
- A:*; 酒店设计的过程一般可以分为设计前期极端、方案设计阶段、施工图设计阶段、设计施工阶段和工监理阶段。 1.设计前期阶段 酒店设计前期阶段的工作主要是了解业主的意向,分析、明确设计任务和要求,现场考察收集*,确定设计思路等。 (1)必须详细了解建筑方(业主)对酒店设计的功能要求、使用对象、级别档次、投入资金、风格、形式、设计期限等。 (2)分析、明确酒店设计任务和要求。掌握所要解决的问题和设计目标。设计任务中的使用性质、功能特点、设计规模、总造价、等级标准以及所需创造的空间环境和艺术风格等。 (3)现场考察。到现场了解地形、地貌和建筑周围的自然环境及地理环境,进一步了解建筑的性质、功能、造型特点和酒店设计风格。对于有特殊使用要求的房间,要进行具体调查,确保设计准确。 (4)酒店设计基础*的收集,包括项目所处的环境、自然条件、场地广西、土建工图纸、土建施工情况(在没有图纸的情况下,必须深入了解该建筑的修建年代、结构方式、局部构造等)。同时,必须对当地建筑装饰材料的品种、质量和价格有所了解。 2.方案设计阶段 方案设计包括方案构思、方案深化、绘制图纸、方案评价优选等。 (1)方案构思,是在酒店设计前期进行的创造过程,包括目标*、技术*、人机界面*、预算*等。 (2)方案深化,在明确的方案构思基础上,具体就平面布置的关系,空间的处理以及材料的选用,家具、照明和色彩等,做出进一步的*虑,以深化酒店设计构思。 (3)绘制图纸,主要有: ①平面图(包括家具布置),常用比例l:50,1:100; ②立面图和剖面图,常用比例1:20,1:50; ③顶棚镜像平面图或仰视图,常用比例1:50,1:100; ④效果图; ⑤装饰材料实样版面。 (4)方案评价优选,对不同构思的几个方案,进行功能、艺术效果以及经济方面的比较,以确定正式实施的酒店设计方案。
-
室内配电箱安装有什么规范?有什么安装的要点呢?
- A:家庭配电箱安装要点1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便*作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。家用配电箱安装方法1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排,零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。6、导线引出面板时,面板线孔应光滑*刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。