㎡
开始计算
该装修风格预算为:216856元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:122元
质检费:1231元
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:0元4999元
质检费:0元2690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
- 2009年
- 成立时间
- 中国北京
- 成立地点
- 家装服务
- 主营业务
- 120W人
- 正在访问
- 800W人
- 累计服务
全部回答(2)
-
沸腾的夜
-
沸腾的夜
相关问题
-
总配电箱安装规范有哪些
- A:柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
-
有了解配电箱落地安装规范的吗?
- A:配电箱能落地安装,但实际上,配电箱落地安装时,在安装前先要预制一个高出地面的空心台是为了铺设电缆方便。台的高度根据进线和出线电缆数量而定,台太低,电缆折弯半径小,电缆容易发热,且给施工和日后维修造成难度(特别是直径比较粗的电缆);台太高:浪费空间和建筑*。台的高度适当为宜。
-
动力配电箱安装高度有什么规范?
- A:(1)确定配电箱安装高度。暗装时底口距地面为1.4m,明装时为1.2m,但明装电度表箱应加高到1.8m。配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,*作手柄距侧离不应小于20mm。 (2)安装配电箱(盘)墙面木砖、金具等均需随土建施工预先埋入境内。 (3)在240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,在墙后壁需加装10mm厚的石棉板和直径为2mm、孔洞为10mm的铁丝网,再用1:2水泥砂浆抹平,以防开裂。 (4)配电箱与墙壁接触部分均应涂刷防腐漆,箱内壁和盘面应涂刷两道灰色油漆。 (5)配电箱内连接计量仪表、互感器等的二次侧导线,应休用截面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘导线。 (6)配电箱后面的配线应排列整齐,绑扎成束,并用卡钉紧固在盘板上。从配电箱中引出和引入的导线应留出适当长度,以利于检修。 (7)相线穿过盘面时,木制盘面需套瓷管头,铁制盘面需装橡皮护圈。零线穿过木制盘面时,可不加瓷管头,只需套上塑料套管即可。 (8)为了提高动力配电箱中配线的绝缘强度和便于维护,导线均需按相位颜色套上软塑料套管,分别以黄、绿、红黑色表示A、B、C相和零线。
-
室内配电箱安装有什么规范
- A:室内配电箱安装的基本规范 1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。 2、大于 80A以上的主开关须加装灭弧片。 3、箱体内不得有空洞,缆线入口要灭弧封闭。 4、同一箱内,不不得设置多处接地端,接零端。 5、严禁在箱内摆放接头。 6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线在汇流排上要同步依序排列。 7、电箱内要建立两级标示说明,为施工方的一端应以施工图为准,要求每一条线都有,为用户端的一方,要求方位准确。 8、建立逐级跳闸程序,其故障动作顺序应该从小到大,规范后不得越级跳闸。 9、未经线耳处理的导线,要弯成“?”型接入,以增大接触面积,严禁将大小不一的线缆并排一字接入同一孔内。 10、电度表要受主开关保护,严格确定从小到大关闭全部负载端后,从大到小依序合闸。 11、电流负感器接主地位,严禁开路。 12、箱体接地、箱门接地、箱和周边所有铁件同地。 13、通电设施一切附件选用优质铜材,不得使用铁件(主含:线耳、螺钉、螺母、垫片、汇流排等)。 14、地线线耳必须正反水平平压,两个为一组,组别用垫片或螺母垫平,完成后要水平一条线重叠,不可成星型、三角形、多边形。 15、各组回路*进线,保证拆卸时不影响其他组回路的美观及供电状态。 16、不得一孔多线,不可避免时须将多线压接并成一条由线耳接入。 17、回路清晰,拉线平整,零地线分别绑扎。 18、扎带及胶布分布均匀,无脱落、散乱。 19、相线上下对应一致,分别用黄绿红三色表示,不得乱色、乱相。 20、各螺丝钉及连接件要牢固可靠,无松动。 21、建立安全*示标志,箱门的标示要醒目。 22、完成后的电箱,内外各件应开合顺畅,特别是试验按钮,要无阻碍,自动复位迅速。 23、线缆在箱内的摆放不得有头重脚轻之嫌,要左右分明、上下均匀。
-
低压动力配电箱安装规范?
- A:有。 为GB7251系列族标准。 其中: GB 7251.1-2005为低压配电柜的通用标准。 GB 7251.2-2006为母线槽的特殊要求。 GB 7251.3-2006为户内配电箱的特殊要求。 GB 7251.4-2006为建筑工地用移动配电箱的特殊要求。 GB 7251.5-2008为*公共场合动力配电柜的特殊要求。 GB/T 7251.8-2005为智能型低压开关柜的特殊要求。
-
室内配电箱安装有什么规范?有什么安装的要点呢?
- A:家庭配电箱安装要点1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便*作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。家用配电箱安装方法1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排,零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。6、导线引出面板时,面板线孔应光滑*刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。
-
配电箱接线的规范
- A:1 元器件安装 1.1 前提:所有元器件应按*厂规定的安装条件进行安装。 适用条件 需要的灭弧距离 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对*作者不产生危险 1.2 组装前首先看明图纸及技术要求 1.3 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 1.4 检查元器件有无损坏 1.5 必须按图安装 ( 如果有图) 1.6 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 1.7 同一型号产品应保证组装一致性 1.8 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定 元件名称 安装高度( m ) 指示仪表、指示灯 0.6-2.0 电能计量仪表 0.6-1.8 控制开关、按钮 0.6-2.0 紧急*作件 0.8-1.6 组装产品应符合以下条件: *作方便。元器件在*作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可 能。 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合 4.4 条的规定。 保证一、二次线的安装距离。 1.9 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 1.10 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 1.11 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。
-
户内配电箱安装规范具体是什么样的?
- A:1、配电箱应安装在安全、干燥、易*作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm. . 2、安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 . 3、铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,再涮灰油漆二道,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑*刺,金属面板应装设绝缘保护套。 . 4、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软*铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 . 5、配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修; . 6、导线削剥处不应损伤导线线芯后线芯过长,导线压接牢固可靠;多股导线涮锡后压接,应加装压线端子。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。 . 7、配电箱的盘面上安装的各种*闸及自动开关等,当处于断路状态时,*片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。 . 8、垂直装设的*闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。 . 9、配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。 . 10、照明配电箱(板)内的交流,直流或不同电压等级电源,并具有明显标志。
-
低压配电箱的安装规范有没有人了解?
- A:低压配电箱安装规范: GB 7251.1-2005为低压配电柜的通用标准。 GB 7251.2-2006为母线槽的特殊要求。 GB 7251.3-2006为户内配电箱的特殊要求。 GB 7251.4-2006为建筑工地用移动配电箱的特殊要求。 GB 7251.5-2008为*公共场合动力配电柜的特殊要求。 GB/T 7251.8-2005为智能型低压开关柜的特殊要求。
-
配电箱设计规范有哪些
- A:GB7251=低压配电柜 GB3906=交流金属封闭开关设备
-
临时用电配电箱有哪些规范
- A:结构 配电箱和配电柜、配电盘、配电屏、电器柜等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 类别 常用的配电箱有木制和金属制两种,因为金属配电箱防护等级要高一些,所以还是金属的用的比较多。 用途 配电箱的用途:合理的分配电能,方便对电路的开合*作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。便于管理
-
配电箱进线规范都有哪些?
- A:你好,很高兴为你解答,一、配电柜为船舶配电中枢八产和设备的正常运转,任何无关人员不得扳动板上的开关。 二、发电机组启动后,应利用动力屏升速开关手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态,电压与频率达到规定值,方可合闸送电。 三、配电板进入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速开关,空气断路器的闭锁开关非紧急情况不得使用。 四、发电机并联运行要严格按照并车条件要求与规定进行*作,要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现象。 五、停机时应先切断发电机负荷,然后空载停车,不得带负荷直接停机。 六、交插岸电时,应先切断岸电屏各动力开关,然后检查接线与相序的正确性,确认正确后,方可实施船岸电的转换,严禁带负荷*作。 七、配电柜应定期进行清洁和维护保养工作,以便使设备始终处于良好的工作状态。 八、发电机工作,*机人员进行配电板*作时,应集中思想,谨慎*作,防止意外事故发生,否则将追究个人事故责任。 九、充放电板为船舶应急配电板,当班*机人员应经常检查其工作状况,随时保证低压电力充足,并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的工作状况。 十、正常航行时,配电板上各路开关应处于接通,以保证发电机能随时启动及应照时能随时投入使用。希望我的回答能帮助你。
-
明装配电箱出线管规范
- A:留有有够的水电维修空间 保留一米为妥
-
请问配电箱的安装要求有哪些?
- A:配电柜的安装要求: 柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时,应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 虽然可能没解决你的实际问题,但是我还是很高兴能为你解答问题。 希望我的回答对你有帮助。
-
哪本规范有讲防火玻璃
- A:合防火玻璃:基本上可保持原玻璃的透明度.应用范围. 防火屏风4:能有效减少热辐射和热传递.可用在一些要求防火隔热的场所.隔音性好、飞机. 防火玻璃门3:1. 建筑物中庭防火屏障6:能有效地减弱车辆、火车等各种噪音的干扰.透明度高. 防火玻璃窗5. 防火隔断2:产品特点隔热性好
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格阳光慵懒的洒在草地上,我们靠在抱枕上随意聊着,慢慢地我们都睡着了。效果图
- 白色电视柜100㎡茶几背景墙现代客厅茶几客厅背景墙一点新颖将平凡变得不平凡的电视背景墙效果效果图大全
- 新房组合柜电视组合柜电视柜茶几储物柜沙发韩式茶几客厅储物柜美观实用的客厅组合柜装修设计效果图大全
- 新房样板间双人床样板房床上用品背景墙地中海床上用品卧室背景墙温馨浪漫的卧室装修设计效果图大全
- 白色电视柜100㎡茶几背景墙现代客厅茶几客厅背景墙一点新颖将平凡变得不平凡的电视背景墙效果效果图欣赏
- 白色电视柜100㎡茶几背景墙现代客厅茶几客厅背景墙一点新颖将平凡变得不平凡的电视背景墙效果装修效果图
热门问题
最新问题