装修问答
总裁投诉电话随时拨打 累计服务业主1000万 高新技术企业 装修公司,自营家装

短信快捷登录

请输入密码

自动登陆
忘记密码
立即登录

您还可以使用合作账号登录网站:

还没有一起网帐号?10秒钟,快速注册

用户登录
登录-二维码

微信扫码 快速登录

?使用帮助

返回登录

验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
立即登录

微信账号登陆

二维码

微信扫一扫绑定/登录

开始计算
该装修风格预算为:216856
人工费:222851
材料费:45215
设计费:122
质检费:1231
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851
材料费:45215
设计费:04999元
质检费:02690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务
1. 您家的房屋现状是 :
2. 您家准备什么时候开始装修 :
3. 您家小区名称
提交
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
2009年
成立时间
中国北京
成立地点
家装服务
主营业务
120W人
正在访问
800W人
累计服务

低压配电箱的安装规范有没有人了解

过年兴奋剂

浏览53次 2025-01-16 15:30

低压配电箱的安装规范有没有人了解?
全部回答(2)
  • 兔子兔子
    低压配电箱安装规范: GB         7251.1-2005为低压配电柜的通用标准。 GB         7251.2-2006为母线槽的特殊要求。 GB         7251.3-2006为户内配电箱的特殊要求。 GB         7251.4-2006为建筑工地用移动配电箱的特殊要求。 GB         7251.5-2008为*公共场合动力配电柜的特殊要求。 GB/T         7251.8-2005为智能型低压开关柜的特殊要求。
  • 分手别道歉滚
    1、配电箱应安装在安全、干燥、易*作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm. . 2、安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 . 3、铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,再涮灰油漆二道,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑*刺,金属面板应装设绝缘保护套。 . 4、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软*铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 . 5、配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修; . 6、导线削剥处不应损伤导线线芯后线芯过长,导线压接牢固可靠;多股导线涮锡后压接,应加装压线端子。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。 . 7、配电箱的盘面上安装的各种*闸及自动开关等,当处于断路状态时,*片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。 . 8、垂直装设的*闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。 . 9、配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。

相关问题

    • 低压配电箱的安装规范有没有人了解?

    • A:低压配电箱安装规范: GB         7251.1-2005为低压配电柜的通用标准。    • 安装配电箱的规范有哪些

    • A:配电箱执行GB7251.3-2006      低压成套开关设备和控制设备   第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备   配电板的特殊要求,该标准为强制性标准,必须取得中国强制性产品认证*(俗称CCC认证)方可生产和销售。
    • 总配电箱安装规范有哪些

    • A:柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。  2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。  3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。  4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。  5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。  6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。  7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。  
    • 有了解配电箱落地安装规范的吗?

    • A:配电箱能落地安装,但实际上,配电箱落地安装时,在安装前先要预制一个高出地面的空心台是为了铺设电缆方便。台的高度根据进线和出线电缆数量而定,台太低,电缆折弯半径小,电缆容易发热,且给施工和日后维修造成难度(特别是直径比较粗的电缆);台太高:浪费空间和建筑*。台的高度适当为宜。
    • 动力配电箱安装高度有什么规范?

    • A:(1)确定配电箱安装高度。暗装时底口距地面为1.4m,明装时为1.2m,但明装电度表箱应加高到1.8m。配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,*作手柄距侧离不应小于20mm。 (2)安装配电箱(盘)墙面木砖、金具等均需随土建施工预先埋入境内。 (3)在240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,在墙后壁需加装10mm厚的石棉板和直径为2mm、孔洞为10mm的铁丝网,再用1:2水泥砂浆抹平,以防开裂。 (4)配电箱与墙壁接触部分均应涂刷防腐漆,箱内壁和盘面应涂刷两道灰色油漆。 (5)配电箱内连接计量仪表、互感器等的二次侧导线,应休用截面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘导线。 (6)配电箱后面的配线应排列整齐,绑扎成束,并用卡钉紧固在盘板上。从配电箱中引出和引入的导线应留出适当长度,以利于检修。 (7)相线穿过盘面时,木制盘面需套瓷管头,铁制盘面需装橡皮护圈。零线穿过木制盘面时,可不加瓷管头,只需套上塑料套管即可。 (8)为了提高动力配电箱中配线的绝缘强度和便于维护,导线均需按相位颜色套上软塑料套管,分别以黄、绿、红黑色表示A、B、C相和零线。
    • 室内配电箱安装有什么规范

    • A:室内配电箱安装的基本规范   1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。   2、大于   80A以上的主开关须加装灭弧片。   3、箱体内不得有空洞,缆线入口要灭弧封闭。   4、同一箱内,不不得设置多处接地端,接零端。      5、严禁在箱内摆放接头。         6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线在汇流排上要同步依序排列。      7、电箱内要建立两级标示说明,为施工方的一端应以施工图为准,要求每一条线都有,为用户端的一方,要求方位准确。         8、建立逐级跳闸程序,其故障动作顺序应该从小到大,规范后不得越级跳闸。      9、未经线耳处理的导线,要弯成“?”型接入,以增大接触面积,严禁将大小不一的线缆并排一字接入同一孔内。         10、电度表要受主开关保护,严格确定从小到大关闭全部负载端后,从大到小依序合闸。      11、电流负感器接主地位,严禁开路。         12、箱体接地、箱门接地、箱和周边所有铁件同地。         13、通电设施一切附件选用优质铜材,不得使用铁件(主含:线耳、螺钉、螺母、垫片、汇流排等)。         14、地线线耳必须正反水平平压,两个为一组,组别用垫片或螺母垫平,完成后要水平一条线重叠,不可成星型、三角形、多边形。         15、各组回路*进线,保证拆卸时不影响其他组回路的美观及供电状态。      16、不得一孔多线,不可避免时须将多线压接并成一条由线耳接入。      17、回路清晰,拉线平整,零地线分别绑扎。      18、扎带及胶布分布均匀,无脱落、散乱。         19、相线上下对应一致,分别用黄绿红三色表示,不得乱色、乱相。      20、各螺丝钉及连接件要牢固可靠,无松动。      21、建立安全*示标志,箱门的标示要醒目。         22、完成后的电箱,内外各件应开合顺畅,特别是试验按钮,要无阻碍,自动复位迅速。      23、线缆在箱内的摆放不得有头重脚轻之嫌,要左右分明、上下均匀。
    • 低压电气安装规范是什么

    • A:低压电器组合应符合下列规定:   1)发热元件安装在散热良好的位置;   2)熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求;   3)切换压板接触良好,相邻压   有很多规范
    • 室内配电箱安装有什么规范?有什么安装的要点呢?

    • A:家庭配电箱安装要点1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便*作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。家用配电箱安装方法1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排,零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。6、导线引出面板时,面板线孔应光滑*刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。
    • 东莞低压配电柜安装规范有哪些?

    • A:东莞低压配电柜安装规范如下, 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
    • 低压照明配电箱规格有哪些

    • A:低压柜的型号可能会因为厂家不同,型号略有不同。一般低压柜可以分为固定式,抽屉式,框架式。只要确定用哪种形式的,柜子的短路容量,母线电流,主进线开关规格,各支路规格,就可以让厂家帮助选定。当然如果能有单线图那是最好的了。
    • 配电箱接线的规范

    • A:1    元器件安装                  1.1    前提:所有元器件应按*厂规定的安装条件进行安装。                   适用条件                   需要的灭弧距离                      拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对*作者不产生危险               1.2    组装前首先看明图纸及技术要求                  1.3    检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符               1.4    检查元器件有无损坏               1.5    必须按图安装   ( 如果有图)                  1.6    元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下               1.7    同一型号产品应保证组装一致性                  1.8    面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定                元件名称    安装高度( m )                指示仪表、指示灯   0.6-2.0                电能计量仪表   0.6-1.8                控制开关、按钮   0.6-2.0                紧急*作件   0.8-1.6                组装产品应符合以下条件:                      *作方便。元器件在*作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可    能。                   维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。                      各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合 4.4    条的规定。                   保证一、二次线的安装距离。                  1.9    组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。               1.10    对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。                  1.11    主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器需要接地,断路器不需要接地,下图中为电抗器接地。
    • 低压动力配电柜安装规范是什么?

    • A:1)配电箱应用不可燃材料制作。 2)触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的配电板。 3)触电危险性大或作业环境较差的*车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所,应安装封闭式箱柜。 4)有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施。 5)配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,*作方便;柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。 6)落地安装的柜(箱)底面应高出地面50~100   mm;*作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;柜(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物。 7)保护线连接可靠。 8)柜(箱)以外不得有*带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。
    • 户内配电箱安装规范具体是什么样的?

    • A:1、配电箱应安装在安全、干燥、易*作的场所。 . 10、照明配电箱(板)内的交流,直流或不同电压等级电源,并具有明显标志。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...