㎡
开始计算
该装修风格预算为:216856元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:122元
质检费:1231元
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:0元4999元
质检费:0元2690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
- 2009年
- 成立时间
- 中国北京
- 成立地点
- 家装服务
- 主营业务
- 120W人
- 正在访问
- 800W人
- 累计服务
满意回答
根据管道支架的做法和布置间距计算出重量。按照设计图纸和图纸中要求的规范和标准图集来计算单个支架的重量和支架间距,最后然后进行合计计算最简单的方法就是把管长除以5,然后得到支架个数,一般一个支架用角钢2米(你要根据管道规格确定支架间距,根据长度就可以确定支架数,然后在转向处在增加希望我的回答可以帮到您。
冰糖雪莉
采纳率 1%
其他回答(0)
相关问题
-
喷淋管道支架怎么计算重量
- A:自动*灭火系统施工及验收规范 5.1.8 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求: 1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于以下规定 公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 距离(mm) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 7.0 8.0 9.5 11.0 12.0 2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、*尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和*现行有关标准的规定。 3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的*效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。 5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。 6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。 消防管道中,管道支吊架如何计算,单位KG 一根国标3 号角钢每米重量 边厚度3毫米: 每米1.737KG 边厚度4毫米: 每米1.786KG 一根国标4 号角钢每米重量 边厚度3毫米: 每米1.852KG 边厚度4毫米: 每米2.422KG 边厚度5毫米: 每米2.976KG 一根国标5 号角钢每米重量 边厚度3毫米: 每米2.332KG 边厚度4毫米: 每米3.059KG 边厚度5毫米: 每米3.770KG 边厚度6毫米: 每米4.465KG 在工程量计算中,按照规范要求计算出管道支吊架 数量,每付支吊架长度换算成重量即可。
-
请问下管道支架重量怎么计算呢?
- A:根据管道支架的做法和布置间距计算出重量。按照设计图纸和图纸中要求的规范和标准图集来计算单个支架的重量和支架间距,最后然后进行合计计算最简单的方法就是把管长除以5,然后得到支架个数,一般一个支架用角钢2米(你要根据管道规格确定支架间距,根据长度就可以确定支架数,然后在转向处在增加希望我的回答可以帮到您。
-
求解答管道支架怎么计算重量
- A:图纸中不会画出支架的数量,最多套用设计、验收规范中的间距表格。施工环节是按管径依据设计要求或验收规范来控制的,所以一般不会超规范。 如果你是施工方,肯定要核定准确数量,以便测算是否超出了定额延米支架含量。 如果你是建设方,一般按定额套就行了,因为如果超出了定额含量,施工方肯定会要求追加。 施工方赚什么,除了定额取费外,就是辅材和人工。所以,一般来说,是不会超的。 以上*来源于网络仅供参考
-
我想问问大家管道支架重量如何计算
- A: 先查标准图集,确定单个支架重量,然后根据管道长度按间距要求确定支架个数。乘起来就行。也可以大概估算一下。水工程保温立管上每隔2000—3000应设一道保温托环。 1、焊接用于焊接钢管。 2、卡接用于镀锌钢管、铜管、不锈钢管。托环外径为管子外径+2*2/3保温材料厚度,内径为管道外径。托环钢板厚度为2mm。
-
室内管道支架怎么计算
- A:一般我算管道支架是这样的:半墙厚+管道离墙距离50mm+管直径+支架比管长出50mm
-
明配电线管支架重量怎么计算?
- A:按照设计图纸和图纸中要求的规范和标准图集来计算单个支架的重量和支架间距,最后然后进行合计计算 最简单的方法就是把管长除以5,然后得到支架个数,一般一个支架用角钢2米(你要根据管道规格确定支架间距,根据长度就可以确定支架数,然后在转向处在增加
-
管道支架计算方法?
- A:1、先按管径的大小确定支架的距离。 2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。 3、立管支架=支架长度*3(三角架) 算出一个支架的型钢长度*支架数量。 4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度) 算出一个吊架长度*吊架数量 有本专门的管道支架设计手册 里面有各类型支架管向,垂直向的计算方法 荷载取值方法 工程量计算的话,则按工程量计算规则。
-
哪个清楚室外管道支架怎么计算?
- A:你好,举个例子 DN100钢管=55M DN80钢管=66M 管道间距分别为 6.2M 5.8M 应该如何计算支架工程量呢? 还有除锈 刷油应该如何计算?谢谢! 答:第一个问题,管道支架的计算是按实际使用的型钢材料进行计算的。你应该预估一下使用什么材料做、怎样做。也就是说先设计出管支架的简图,然后根据简图来计算出管支架的重量,套用管道安装工程里面的管支架制作安装定额。第二个问题:首先计算出两种管道的外表面积 DN100钢管外径是108mm,每米表面积=0.3393m2, DN100钢管外表面积=0.3393*55=18.662m2; DN80钢管外径是89mm,每米表面积=0.2796m2, DN80钢管外表面积=0.2796*66=18.454m2;两种钢管的外表面积合计为 18.662+18.454=37.116;以上就是这两种管道所要套管道除锈、刷漆的工程量。用这个工程量套用除锈、刷漆定额就得出管道除锈、刷漆的直接工程费了。
-
消防管道支架间距如何计算
- A:支架计算方法分三种: 1 总长度*支架换算系数(这种方法是一些人的经验总结,但是对于决算不适用) 2 总长度/不同管径间距*各类支架单重(图集,一般分靠墙、单吊、双吊、立面四大类,每类中还分不同形式) 3 总长度/不同管径间距*各类支架角钢(有的有扁钢和吊杆、管卡)长度*各自换算系数 如果是决算推荐第三种,因为现在制作外形与图集甚至做法不一定一样。
-
消防管道支架重量一般是多少?
- A:走1000m DN25的管子,最大每3.5m需要打一个支架(吊架),那我们是不是把1000除以3.5就得到支架(吊架)的数量,再以这个数量乘以单个支架(吊架)得到这1000m水管所需的支架(吊架)重量呢。 但实际施工中,每个支架(吊架)的大小、长短都是不一样的,水管离墙体或屋顶的长度不一样,导致支架(吊架)的长短不一样,所以重量也是不一样的。规定每10m或100m,不同公称直径的钢管所需支架的重量。
-
哪位朋友熟悉管道支架计算规则?
- A:工艺管道工程 设备→阀门→法兰→套管→金属构件及其它等,其中室外管道还包括管件工程量的计算 燃气管道工程 附件→燃气表及加热设备→灶具及套管等 采暖工程 大管经径阀门→法兰→散热器→伸缩器→集气罐或自动排气阀→立支管阀门→汇水或跑水阀门及套管的工程量计算 给排水工程 栓类阀门→阀兰→水表→卫生器具及小型容器等的工程量计算 按上述计算顺序计算自然计量单位的工程量,可进一步熟悉或更好地掌握具体单位工程的设计意图及系统构造,为后序和物理计量单位的工程量快速计算奠定基础。例如,采暖工程计算以“片“为单位的散热器工程量时,应分别统计总片数和总组数及布置相同、建筑开间尺寸相等的标准与非标准的立管根数,除了为计算立支管阀门和手动放风阀数量及散热器除锈刷油工程量提供依据外,又为列式快速计算立支管工程量提供了基础*,此*又可服务于施工预算及施工管理工作。即一次算出,多次利用,达到事牛功倍、快速计算之目的。 对于管道间或管廊内的阀门、法兰还应按规格及.数量分别加以标注“其中“字样,以便套用预算单价时执行人工费调整系数。 (2)物理计量单位的计算顺序 物理计量单位的计算顺序见表2。 表2物理计量单位计算顺序 工程分类 计算顺序 工艺管道工程 主干管→支管→管道试压→*扫→冲洗→总支架→管道除锈刷油防腐→绝热 燃气管道工程 引入管→立支管→管道冲洗→除锈刷油 采暖工程 进户管→总立管→供回水干管→总回水管→立支管→支架→管道冲洗→除锈刷油→绝热 给排水工程 给水引入管→干管→立支管→管道冲洗消毒→支架→排水支管横贯→立管→通气管→排水管→管道除锈刷油→绝热 (3)总计算/顶序 综上所述,管道工程施工图预算工程量总计算顺序应按:自然计量单位、物理计量单位及其同类计量单位间的先后/顷序进行计算。显然是基于物理计量单位工程量需在施工图纸上和使用其它*经计算确定,比自然计量单位点数的方法要复杂得多。物理计量单位的管道工程量是计算支架、管道冲洗、刷油及绝热等其它后续工程量的基础*,所以应预先算出。例如:已知无缝钢管管径为159x7管长为891m时 则其支架工程量为891÷3=297个; 管道冲洗量为891m; 刷油量为891x3.14x0.159=445m2。 而管道工程量中的引入管、主立管、干管及总回水管比立、支管计算相对要容易和简单些,因此,也应先行计算。 2 物理计算单位的管道工程量计算 采暖系统进户管、总立管、干管及总回水管的工程量,应根据施工图和管道实际安装位置按管中进行计算,或者根据管道在施工图中的布置位置(亦是安装位置),按图注比例用比例尺量测计算。无论采用何种方法,均应按管道材质、连接方式及管径规格分别计算。根据工程量计算规则和定额规定,以延长米为计量单位,阀门及管件所占长度均不扣除,进户管由建筑外墙皮1.5M或人口阀门处沿着走向,一直到室内总立管、供水干管末端为止,包括从集气罐接出的放气管;回水干管从始点直到回水总管建筑物外墙皮1.5M处为止的顺序计算。总立管或干管局部抬高及降低处等垂直管段,均以系统图或标准图标注尺寸计算;如因建筑物缩墙或与室内其它管道交*有“乙“字弯或抱弯时,应以实际长度为准,切不可用比例尺量测。总立管、干管及多组散热器水平串联支管中的各种伸缩器,包括因建筑物柱子凸出室内墙面,管道绕柱属于方形伸缩器形式的,除了统计伸缩器工程量外,其长度均不在管道工程量中扣除。方、圆型伸缩器两臂长,在计算管道工程量时,应按设计确定的尺寸计算,加在相应管道延长米内。若设计未明确时,可按表3相应管径的数量计算。 表3 直管弯制伸缩器两臂长度 伸缩器形式 伸缩器直径(mm) 25 50 100 150 200 250 300 增加长度(m) 上述管道工程量计算,应注意管道变径位置、地沟、总立管及不采暖房间,也包括管道间、管廊内以及符合定额规定超高部分的工程量,可分管径规格、连接方式在管道安装工程量计算时分别加以标注和汇总,注明“其中“字样,以便计算管道绝热、刷油、支架工程量以及套用预算单价、执行定额有关调整系数。(1)立支管工程量计算 采暖系统立支管工程量计算比前者较为复杂,需要根据计算顺序、计算规则、标准图及施工验收规范和工程量具体设计,列式计算。由于立管与散热器支管连接形式多样,一般有垂直*、*和*水平串联等形式。因此,立支管长度计算公式也因其系统形式不同而异 (2)立管长度计算公式 立管长度计算公式见表4。 表4立管长度计算公式汇总 立支管连接形式 标准立管长度(m/根) 标准立管总长度(m) 垂直*系统 l=x-y+2e-zh(1) L=∑1(2) 垂直*系统一边带散热器供水立管回水立管 l=x-y’ -h’ +e+0.1n(3) L=∑1+∑1’(7) L’=∑1’,∑1h(8) 两边带散热器蛮可用公式(7)、80计算 l’=y’+0.1n’(4) lh=x’-y“(5) l’h=y“-y+e+h“(6) 垂直*系统两边带散热器回水立管 lh=x’-y“+0.1n(9) 注:供水立管可用公式(3)、40计算 l’h=y“-y+e+h“+0.1n’(10) 注:①表中符号x、y分别为供回水干管标高,单位:m;e立管与供回水干管接口处灯*弯尺寸,按标准图N112确定,一般e=0.2m;z为立管与散热器未跨越连接的楼层层数;h为散热器上、下孔距,与其型号有关,如813型,h=0.642m,760型,h=0.60m;y’为供水立管变径处楼地面标高,m;h’为变径处散热器进水孔距地面尺寸,与其型号和安装方式有关。 如813型落地安装,h’=0.73m,760型落地安装,h’=0.68m,;n、n’分别为立管变径处上、下各层过支管的抱变数量;0.1为抱弯尺寸,单位:m;x’、y“分别为顶层及回水立管变径处地面标高,单位:m;h“为变径层散热器回水孔距地面尺寸,也与其型号和安装方式有关,如813型落地安装,h“=0.09m,760型落地安装,h“=0.08m;L、L’分别为同一管经的供回水立管计算总长度,单位:m。 ②对L还应标注计算其中地面以下地沟内的回水立管绝热管道工程量,即Lj=∑(0.08-y+e) (11) (3)支管长度计算公式 支管长度计算公式见表5。 表5 支管长度计算公式汇总 注:①表中符号L、L,分别为系统相同与环路的支管总长度,单位:m;f’、p’分别为相同环路散热器总组数与总片数;b’为方形伸缩器两臂长。 ②其它支管计算还应包括放气管或泄水管的长度,可按标准图和设计尺寸计算。 3 结束语 管道工程施工图预算工程量计算顺序,是自然和物理计量单位以及同类计量单位工程量的先后次序。据此总结提出的采暖系统工程量计算中应注意的问题和15个计算公式,既可用于施工图预算,又可用于施工预算编制,是企业进行管理和“两算“对比以及投标竞争工程项目等工作中统筹优化法的具体应用。
-
我想问一下哪位朋友熟悉管道支架计算规则?
- A:1、先按管径的大小确定支架的距离。2、根据管道距墙面距离+管道外径+安装管卡距离(管支架另加5cm)算支架长度。3、立管支架=支架长度*3(三角架)算出一个支架的型钢长度*支架数量。4、吊式的干管支架=支架长度+吊筋长度(支架距顶板长度)算出一个吊架长度*吊架数量有本专门的管道支架设计手册里面有各类型支架管向,垂直向的计算方法荷载取值方法工程量计算的话,则按工程量计算规则。希望我的回答对你有帮助
-
石材重量怎么计算?
- A: 密度*体积=质量(你说的重量)密度的单位要和体积的单位有所对应,如密度为千克每立方米,体积单位是立方米 体积=底面积(平方)*高(厚)=长*宽*厚 立方=平方*厚 一平方/一块石材的底面积(长*宽)=一平方的石板数
-
管子重量怎么计算?
- A:这是一般钢管的计算公式 理论重量基本公式:m=F×L×p/1000 说明:m:重量(kg) F:断面积(mm2) L:长度(m) p:密度(g/cm3) F=3.1416×壁厚×(外径-壁厚)
-
钢筋重量怎么计算
- A:钢筋的理论重量计算用钢筋直径(mm)的平方乘以0.00617 0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。 G=0.617*D*D/100 每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617 其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kg Φ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kg Φ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............ Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数 Φ6=0.222Kg Φ8=0.395Kg Φ10=0.617Kg Φ12=0.888Kg Φ14=1.21Kg Φ16=1.58Kg Φ18=2Kg Φ20=2.47Kg Φ22=3Kg Φ25=3.86Kg 我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。 钢材理论重量计算简式材料名称 理论重量W(kg/m) 扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚 方钢 W=0.00785×边长2 圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2 钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚) 等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚) 不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) *钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)] 槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)] 备注 1、角钢、*钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。 2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。 3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。 4、各长度单位均为毫米
抢免费设计名额
✕
装修效果图
热门问题
最新问题