在心口难开
-
被遗忘的孩纸架空输电线路防雷是电力系统防雷工作的重要方面,常用的防雷改进措 施有:架设避雷线、安装避雷针、加强线路绝缘、采用差绝缘方式、装设藕合地线或辆合地理线、升高避雷线减小保护角、装设消雷器及预放电棒与负角保护针、使用接地降阻剂等。解决线路的雷害问题,要从实际出发因地制宜,综合治理。
相关问题
-
油库防雷有什么措施?
- A:是严重的事故,也应引起我们的高度重视。其防雷体系有: (1) 石油库设计规范第4.1.12条规定:储存甲、乙油品和轻柴油的规定顶油罐必须安装阻火器和呼吸阀。当油罐顶部存在油气和空气混合物时(油罐处于大小呼吸状态下),雷击油罐顶部位,就有可能引燃油气引起*火灾事故。 (2) 石油库设计规范第11.2.1条:钢油罐必须做防雷接地,其接地点不应少于两处,接地沿油罐周长的间距,不宜大于30米。当罐顶装有避雷针或利用罐体做接闪器时,接地电阻不宜大于5Ω。这是因为雷击于罐顶或油罐顶部发生雷电感应时,可将雷电迅速泄入大地,给雷电导入大地以通路,否则雷电沿输油管线消散的电位太高(V雷=R×I雷),易对周围建筑物产生反击,或进入油泵房引起二次雷击事故。因此规定接地电阻不宜大于5 Ω。 (3) 与油罐相连接的进出油管线的防雷接地措施,执行《建筑物防雷设计规范》第3.2.2 条第二、三款,第3.2.3条第二款的有关规定,输油管线间距离小于100mm时,应每隔不大于30m互相连接一次,且其工频接地电阻不大于5Ω。其目的是防止雷电波沿输油管线进入泵房或阀室等有油气存在的场所,产生二次雷电火花引爆油气,产生*火灾事故。 (4) 石油库设计规范第11.2.2条规定:“当油罐顶板厚度小于4mm时,应装设避雷针(线),避雷针(线)的保护范围应包括整个油罐”。这主要是防止特大雷电将油罐击穿产生*火灾事故。 (5) 石油库设计规范第11.2.7条:“地上钢油罐上的温度、液位等测量装置应采用铠装电缆或钢管配线,电缆外皮或配线钢管与罐体应作电气连接。铠装电缆的埋地长度不应小于50米”。主要目的是防止雷电波进入控制室仪表配电盘,避免产生二次雷击事故。 (6) 石油库设计规范第11.2.2条规定:“覆土油罐的罐体及罐室的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属构件,应作电气连接并接地,接地电阻应不大于5Ω”。其主要目的是防止罐体间存在电位差,造成雷电反击。 (7) 平时特别是雷雨季节的雷雨天气,量油孔、人孔等孔洞应关严密,防止外面雷电火花引爆罐内油气而产生*火灾事故。美国API推荐实行的2003第四版“对静电、雷击或杂散电流引燃的防护”有这样一段:“维护良好的金属固定顶储罐与卧式储罐,由于所有部件是相连的,对引燃或直击雷都处于良好的保护状态。曾经发生过由于雷击油罐引燃*,是由于罐顶开口未关闭引起的。例如计量孔,或是排气孔没有装呼吸阀或阻火器之类的防止回火设施”。以上各项措施就构成了我国固定顶储罐或卧式储罐的防雷体系。
-
防雷措施有哪些种类
- A:1、架设避雷线2、提高线路本身的绝缘水平。3、利用三角形排列的顶线兼做防雷保护线4、加强对绝缘薄弱点的保护。5、采用自动重合闸装置。6、绝缘子铁脚接地。7、防直击雷。装设避雷针以保护整个变配电所建筑物免遭直击雷。8、进线防雷保护。在进线1-2km段内装设避雷线,使该段线路免遭直接雷击,以免雷电压沿线路侵入变电所内损坏设备。9、配电装置防雷保护。为防止雷电冲击波沿高压线路侵入变电所,对电力变压器造成危害,在变配电所每段母线上装设一组阀型避雷器,并应尽量靠近变压器。10、高压电动机的防雷保护。采用性能较好的专用于保护旋转电动机的FCD型磁*阀 型避雷器或采用具有串联间隙的金属氧化物避雷器,并尽可能靠近电动机安装。11、存放*物或易燃物的建筑装设*避雷针或架空避雷线,使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。12、对非金属屋面应敷设避雷网,室内一切金属管道和设备,均应良好接地并且不得有开口环路,以防止感应过电压。13、低压线路采用全电缆直接埋地敷设;架空线路采用电缆入户,电缆金属外皮与电气设备接地相连;对低压架空进出线,在进出处装设避雷器。架空金属管道、埋地或地沟内的金属管道,在进出建筑物处,应与防雷接地装置相连。
-
电厂防雷方法措施有哪些?
- A:楼顶有避雷针,家里还可以装防雷插座。
-
室外防雷有什么措施?
- A:1、架设避雷线 2、提高线路本身的绝缘水平。 3、利用三角形排列的顶线兼做防雷保护线 4、加强对绝缘薄弱点的保护。 14、应该留在室内,并关好门窗;在室外工作的人应躲入建筑物内。 15、切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。 16、减少使用电话和手提电话。 17、切勿站立于山顶、楼顶上或其他接近导电性高的物体。 18、切勿处理开口容器盛载的易燃物品。
-
哪位知道建筑防雷措施有哪些?
- A:1、宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m(网格密度按建筑物类别确定)的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。 2、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m(引下线间距按建筑物类别确定)。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。 3、每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、*系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合建筑物防雷设计规范要求,且不小于3m。
-
线路防雷器用途有哪些
- A:线路型避雷器用于6~220kV交流输变电线路,,是为了限制线路雷电过电压,提高线路耐雷水平,是降低系统因雷击故障引起的跳闸率专门设计的一种悬挂安装于输电杆塔上的新型避雷器。1、设计合理,结构新颖,技术性能可靠,外形小巧、重量轻,安装灵活,抗拉强度高,耐碰撞,运输无破损;2、引用硅橡胶外套金属氧化物避雷器的优点,整体模压一次成形,具有良好的密封、耐污、防爆、防潮性能,介电强度高、散热性能好、具有较大的过电压能量吸收能力。
-
线路防雷接地的方法是什么?
- A: 1、PLC柜和槽钢不需要绝缘,如果PLC系统与通用的设备接地完全隔离后就存在*点位的问题。当控制系统在PLC以外的区域有24V对地短路的情况时,你的PLC柜就和周围设备及大地都有点位差,会出现意想不到的问题。 2、PLC柜还是应该有自己的*接地系统的,如果与其他电气柜用同一个接地容易受到干扰,尤其有模拟量的情况。PLC系统一般要求接地电阻要在1欧姆一下,要求比较高,我们都是用埋铜板的方式做接地极的,而其他电气柜用的接地在4欧姆一下,只要打多根角钢就可以做接地极了。 防雷接地: 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。 一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。 二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室*引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有*分开的方式,TN-S系统。零地不能再合为一。 三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。 四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。 希望可以帮到您。谢谢
-
变电所防雷接地措施有哪些?
- A:1. 避雷针,保护建筑物和*配电设备,防雷电。 2. 避雷带,主要建筑物屋顶都有设置,通过建筑物钢筋下引至大地,防雷电。3. 避雷器,一般安装于开关侧,母线上,防感应过电压。 4. 所有装置都通过接地网来实现过电压的保护。 不光是变电站,一般的电力设备都是这么来保护的。
-
电视怎么做防雷措施?
- A:对电视的防雷保护首先是合理地加装电源避雷器,其次是加装信号线路避雷器。如果电视机所在建筑物不是钢筋混凝土结构的还要考虑安装外部防雷装置。
-
架空配电线路设计哪种好
- A:*:你好 (1)本标准将范围明确为10kV及以下架空电力线路设计,以满足城市和农村供电的要求。 (2)为满足城市电网供电的可靠性及电能质量日益提高的要求,1990年以后在我国大中城市配电线路建设中逐步采用架空绝缘导线。
-
架空的高压输电线路怎么施工?
- A:你好,电线路与变电站的分界线在构架或穿墙套管。 输电线路分为架空输电线路和电缆线路。架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。
-
防雷接地安全措施有哪些谁知道?
- A:首先,防雷接地完全可以利用建筑基础里的钢筋作为接地体,但是必须要将钢筋进行电气贯通焊接起来,并利用房屋柱子里的竖直钢筋做引下线,一直与屋面避雷设施连接。 其次,很多要求把钢筋多引一条出来是用来做人工接地的,那是在使用建筑基础本身做接地无法达到规定电阻要求的时候才使用的,而且就算这样做了人工接地,效果要比利用建筑物本身基础做接地体差很多。
-
架空线路施工方法是什么?
- A:架空线路施工方法: 基础施工流程:分坑——土石方开挖——绑筋、支模——砼浇筑——砼养护。 桩基础、锚杆基础装配式基础等特殊基础工艺流程略有不同。 杆塔组立受现场条件、施工作业面、现有工器具等限制,分为整体起立、分段组装、分片或单件吊装等方法,由于采用工具各不相同,工艺流程也不同。以整体起立为例: 工器具准备、组装场地平整——杆塔地面组装——立人字抱杆——起立杆塔——就位——拆除临时拉线。 架线施工大工序为:放线——紧线——附件安装。 其中放线按施工方法分为人力放线、张力放线和机械牵引放线三种方法,第三种介于前两者之间。以人力放线为例:放线准备(挂滑*、搭跨越架、布线等)——支线轴——牵线——过杆塔滑*——重复“牵线——过滑*”,直到到达下一个耐张杆塔。
-
架空线路绝缘子的作用是啥?
- A: 绝缘子是隔离电器中的一种,是良好的绝缘器材,在电力设备中占有重要的作用,能够有效地保护电力设备不受损害。绝缘子可以分为不同的类型,不同的类型在使用中具有不同的使用价值, 在保护电力设备中占有重要的作用。绝缘子按结构可分为高低压绝缘子、防污型绝缘子、悬式绝缘子和套管绝缘子,这几种绝缘子不同的领域和行业中进行使用,在行业中展现良好的使用性能。在架空线路中所使用的绝缘子,常用的有针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式瓷瓶绝缘子、瓷横担、棒式绝缘子和拉紧绝缘子等,这几种绝缘子主要应用在架空线路中,具有良好的绝缘性能。绝缘子的电气性故障主要有闪络和击穿两种。闪络发生在绝缘子表面,可见到烧伤痕迹,通常并不失掉绝缘性能;击穿发生在绝缘子的内部,通过铁帽与铁脚间瓷体放电,外表可能不见痕迹,但已失去绝缘性能,也可能因产生电弧使绝缘子完全破坏。对于击穿,应注重检查铁脚的放电痕迹和烧伤情况。 钢化玻璃绝缘子在架空输电线路中起着两个基本作用,即支撑导线和防止电流回地。在架空线路中占有重要的作用,可以保证线路的使用寿命和年限,利用绝缘子可以减少线路中的负荷,承受恶劣的天气对线路的冲击。在整条线路的运行寿命中(通常为40年),这两个作用必须得到保证,绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效,必须在一*间内保证线路的正常运行和使用。绝缘子承受的机械负荷除了导线和金属附件的重量之外,还必须承受恶劣天气情况下的风载荷、雪载荷、导线舞动以及运输安装过程中*作不当引起的冲击负荷,承受重大的负荷和重量。从电气角度来说,绝缘子不仅要使导线与地绝缘,还必须耐受雷电和开关*作引起的过电压冲击,当因电压冲击而发生闪络时引起的局部过热不应导致绝缘子钢化玻璃体的爆裂。所有的外部因素都会对绝缘子的性能产生影响,因此,也对玻璃绝缘子的设计提出了更高的要求。 绝缘子在电力设备的使用中占有重要的作用,可以有效的保证线路的正常运行,所以安装在架空线路中的绝缘子必须具有良好的质量保证,保证能够承受比较大的压力和负荷。
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 休闲家居家具家居布置美式乡村风格阳光慵懒的洒在草地上,我们靠在抱枕上随意聊着,慢慢地我们都睡着了。效果图
- 白色电视柜100㎡茶几背景墙现代客厅茶几客厅背景墙一点新颖将平凡变得不平凡的电视背景墙效果效果图大全
- 新房组合柜电视组合柜电视柜茶几储物柜沙发韩式茶几客厅储物柜美观实用的客厅组合柜装修设计效果图大全
- 新房样板间双人床样板房床上用品背景墙地中海床上用品卧室背景墙温馨浪漫的卧室装修设计效果图大全
- 白色电视柜100㎡茶几背景墙现代客厅茶几客厅背景墙一点新颖将平凡变得不平凡的电视背景墙效果效果图欣赏
- 白色电视柜100㎡茶几背景墙现代客厅茶几客厅背景墙一点新颖将平凡变得不平凡的电视背景墙效果装修效果图