地暖进水压力4.5正常吗

百度用户(武新堂)

浏览23次 2025-01-18 22:07

地暖进水压力4.5正常吗
全部回答(1)
  • 菊花灿烂
    没有相关说明,为您推荐地暖进水压力为何低于出水压,仅供参考。回水压力比进水压力大说明管道有负压,一般为管道接反和管道堵塞原因造成。若进水压里大于回水压力则属正常。首先你要先确定你们这个楼的供暖系统属于并联还是串联如果是串联,你家是最末端有可能是压力不够,但也不排除管道堵塞。如果是并联系统,那压力不够的说法就说不通,因为同层其他家的都好,说明压力足够。

相关问题

    • 地暖 正常 压力

    • A:地暖系统工作压力大于0.2-0,为了保障供暖系统稳定正常运行地热管所承受的压力(不宜大于0;压力过高.35MPA之间, 地暖系统工作压力一般大于0.8MPa.8MPa)。集中供暖的压力正常使用一般0.4MPa。地暖压力采暖地热行业技术规范指明,容易形成隐患
    • 地暖压力多少是正常

    • A:地暖怎样进行压力测试及检测标准:1、通过分集水器的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气;2、待系统充满水后,进行水密性检查;3、采用手动压力泵缓慢提升系统压力;4、等系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表是否出现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象;5、1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内压力值下降不过0.05Mpa则表明系统无渗漏。地暖压力测试注意事项:1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;2、打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性;3、地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。
    • 地暖正常压力是多少

    • A:地暖怎样进行压力测试及检测标准:1、通过分集水器的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气;2、待系统充满水后,进行水密性检查;3、采用手动压力泵缓慢提升系统压力;4、等系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表是否出现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象;5、1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内压力值下降不过0.05Mpa则表明系统无渗漏。地暖压力测试注意事项:1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;2、打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性;3、地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。
    • 地暖进水压力不够

    • A:您好, 一、地暖不热怎么办1.管道有气导致地暖不热怎么办?地暖不热表现:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。地暖不热解决办法:用分水器上的放气阀把管道里的气打开,放气,直至放出热水。2.管道压力不够导致地暖不热怎么办?地暖不热表现:用户住的楼层过高或者在住宅区供暖末端,管道压力不够,导致供暖不足。地暖不热解决办法:这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。3.过滤器堵塞导致地暖不热怎么办?地暖不热表现:供水主杠不热,有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞,不能使其正常循环。地暖不热解决办法:用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,从新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。4.回路不匀导致地暖不热怎么办?地暖不热表现:同一小区其他用户采暖效果好,而自家效果不好,地暖施工回路不匀。地暖不热解决办法:用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环,达到理想的供暖效果。5.地暖长期不清洗导致地暖不热怎么办?地暖不热表现:地暖设备长期不清洗,导致管道内结垢太多,从而导致管道内堆积大量淤泥锈垢、菌藻的杂质,从而影响供暖质量。地暖不热解决办法:一般来说地暖管道3—5年到清洗一次,地暖设备在每年地暖供暖以前都需要进行清理,地暖清洗应该由专业的地暖清洗公畅辅扳恍殖喝帮桶爆垃司完成。望采纳谢谢
    • 地暖进水压力变大

    • A:没有看到过滤网,我是开暖气店的,这样做的地暖,但也不应该很凉,而且没有壁挂炉,过滤网是一个形状类似三通的管子,回水的温度虽然低,应该只是集中供暖,所以无法解释您的问题从图片看做法很简单,有不懂的可以咨询,进水温度一般比较高,没有看到混水降温中心,只有一进一回,不是太厉害,图片不太清楚
    • 地暖压力掉压正常吗

    • A:如果还下降就不正常了,你可以继续观察,一般8个压属于正常,也许是哪里漏水还行
    • 地暖压力差正常值

    • A:分水器,主要看你选择的设备,辅材,人工等组成,建议你多找几家当地的市场问问,这样就可以了,其中锅炉,舒尔地暖免费上门量房,管道也是主要看品牌,地暖安装主要有锅炉,管道和人工是占比比较高的一部分地暖安装多少钱,出方案,管道,人工成本也不一样,所以说多少钱不太好说,不同价格也不一样,分水器,每个地方不同,分水器看你选择的品牌还有材质等等,锅炉的选择主要看你选择的是什么品牌,多大功率等,温控器,人工就不说
    • 地暖的压力表多少正常

    • A:好.2-0.8MPa).35MPA之间,为了保障供暖系统稳定正常运行。集中供暖的压力正常使用一般0。不懂追问望采纳,天津精普自动化仪表为你回答地热管所承受的压力(不宜大于0
    • 地暖双面压力表多少正常

    • A:地暖怎样进行压力测试及检测标准:1、通过分集水器的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气;2、待系统充满水后,进行水密性检查;3、采用手动压力泵缓慢提升系统压力;4、等系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表是否出现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象;5、1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内压力值下降不过0.05Mpa则表明系统无渗漏。地暖压力测试注意事项:1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;2、打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性;3、地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。
    • 地暖压力表正常值

    • A:在自然情况下.8MPa时,则说明管材有破损。如果压力表的读数变为了0,是正常的,压力读数会慢慢变小在压力表正常无损的情况下.6-0。麦迪斯壁挂炉,换句话说,环应压力会逐渐减小,地暖的压力读数产生降低。因为塑料管材在充满水打压至0,管材外壁在一*间后适应了内部的高水压,热忱为您服务,导致漏水而泄压
    • 地暖真空压力表多少值正常

    • A:地暖怎样进行压力测试及检测标准:1、通过分集水器的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气;2、待系统充满水后,进行水密性检查;3、采用手动压力泵缓慢提升系统压力;4、等系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表是否出现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象;5、1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内压力值下降不过0.05Mpa则表明系统无渗漏。地暖压力测试注意事项:1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;2、打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性;3、地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。
    • 地暖进水管热 出水管凉正常吗

    • A:1、将进水阀、回水阀关闭2、打开排气阀,释放压力3、用活搬手将进水管处的滤网螺母旋开,取出滤网清洗后装回去4、用塑料管套在进水管的排气管上并引至地漏处,注意不要漏水5、关闭分水器上的全部分水阀6、打开回水阀7、打开分水器上的一个分水阀,得利用回水清洗地热管,直至放出的水变清为止8、依次清洗各个地热管9、打开进水阀和回水阀,打开排气阀放出管路中的气体
    • 地暖进水管不进水

    • A:就是管道堵了 你的方法可行 没有别的办法 就是放水疏通 具体的就是一个一个的放水 你那应该还有一个总阀 必须关闭一头才行 强制循环 直到水热为止 不好的话在和我沟通 我肯定帮你解决好

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...