消防箱安装规范有没有人清楚

云水静流

浏览65次 2025-01-17 01:40

消防箱安装规范有没有人清楚?
全部回答(2)
  • 英语老师真恐怖
    消防箱安装规范如下:   1、   消火栓箱的安装应符合下列要求:   (1)栓口应朝外,并不应安装在轴侧;   (2)栓口中心距地面为1100mm,允许偏差±20mm;   (3)消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。
  • 此地无爱三百两
    您好,如果是落地式通常距地面是85-135MM(这指的是1600MM高度以上的箱体),如果是1350MM高度的箱体,安装高度距地面要根据箱体的尺寸,以栓口距地面1100MM来计算得出,希望我的回答对您有帮助,

相关问题

    • 室内消防管道安装规范有哪些?

    • A:1、首先看设计图纸有没有高度要求,按图施工; 2、设计没要求时,尽量做高一点,争取更大的空间高度; 3、如果建筑层高较高时,可以尽量贴打梁底安装,这样会方便施工,减少弯头。
    • 弱电箱安装高度规范

    • A:我也做过强弱电箱都是一样高度的应该还是有规定的吧!强电箱一般高度在1,至于之间距离.2M。我就只晓得这些咯,房子。高度最常见的就是1,但是偶尔也遇见相隔远一些的.5M,我遇见的一般都在1.3M但是,弱电箱一般离地就是0.0M以内
    • 强电箱安装高度规范

    • A:强电箱和弱电箱距离是应保持30公分以上。强电箱一般离地就在1.5米,弱电箱一般离地就是0.3米,而且在布线时候,强电和弱电线不能有交叉。强电箱(也叫配电箱)里面的电压一般为380/220V,用于电能配送,可用于照明灯、风机、水泵等各种电气设备 。弱电箱指用于通信、智能控制等用途的箱式设备,里面的电压不超过36V安全电压。
    • 低压配电箱的安装规范有没有人了解?

    • A:低压配电箱安装规范: GB         7251.1-2005为低压配电柜的通用标准。 GB         7251.2-2006为母线槽的特殊要求。 GB         7251.3-2006为户内配电箱的特殊要求。 GB         7251.4-2006为建筑工地用移动配电箱的特殊要求。 GB         7251.5-2008为*公共场合动力配电柜的特殊要求。 GB/T         7251.8-2005为智能型低压开关柜的特殊要求。
    • 消防泵安装位置有什么规范?

    • A:消防水池是地下3米,地上2米可能有误吧?消防泵应接近消防水池为好,防止进口管道过长而造成抽空现象,根据规范规定:消防泵应是自吸式的,并能保证把池内的水能抽到底,消防泵是很少用的泵,你不必考虑其经济运行成本,只要考虑安全牢靠即可。
    • 消防应急灯安装规范?

    • A:首先你是培训机构,要是没有消防施工资质是不允许进行消防工程施工的。应急灯应安装在安全出口及疏散楼梯缓步台处,较长距离的疏散通道也应该适当安装。安全出口的指示标志应安装在疏散门上方。喷头及消防管道安装建议你分包出去,安装不好打压试验室是会漏水的。。。
    • 总配电箱安装规范有哪些

    • A:柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。  2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。  3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。  4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。  5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。  6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。  7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。  
    • 强弱电箱安装规范

    • A:我也做过强弱电箱都是一样高度的应该还是有规定的吧!强电箱一般高度在1,至于之间距离.2M。我就只晓得这些咯,房子。高度最常见的就是1,但是偶尔也遇见相隔远一些的.5M,我遇见的一般都在1.3M但是,弱电箱一般离地就是0.0M以内
    • 消防疏散灯具安装规范谁清楚?

    • A:消防疏散灯具安装规范:用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头 应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。 双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况
    • 室内消防管道安装规范是什么

    • A:其实伴热带外还有保温层,消防规范对管道保温层是有要求的。定义伴热带为消防负荷,实际上是考虑其对消防管道的重要性。其断电时间过长的话,可能会导致消防管道不可用。消防作为室内管道只要室温不降到零下:不需保温室内或室外只要是零度以下要保温。另外消防水无事故一般是不动水,水温与室内温度同步。所以防结露保温也不需要。
    • 室内配电箱安装有什么规范

    • A:室内配电箱安装的基本规范   1、严格计算电流,保证三相平衡式供电。   2、大于   80A以上的主开关须加装灭弧片。   3、箱体内不得有空洞,缆线入口要灭弧封闭。   4、同一箱内,不不得设置多处接地端,接零端。      5、严禁在箱内摆放接头。         6、同一箱内,零地线的组别及线径、数量配比,零地线在汇流排上要同步依序排列。      7、电箱内要建立两级标示说明,为施工方的一端应以施工图为准,要求每一条线都有,为用户端的一方,要求方位准确。         8、建立逐级跳闸程序,其故障动作顺序应该从小到大,规范后不得越级跳闸。      9、未经线耳处理的导线,要弯成“?”型接入,以增大接触面积,严禁将大小不一的线缆并排一字接入同一孔内。         10、电度表要受主开关保护,严格确定从小到大关闭全部负载端后,从大到小依序合闸。      11、电流负感器接主地位,严禁开路。         12、箱体接地、箱门接地、箱和周边所有铁件同地。         13、通电设施一切附件选用优质铜材,不得使用铁件(主含:线耳、螺钉、螺母、垫片、汇流排等)。         14、地线线耳必须正反水平平压,两个为一组,组别用垫片或螺母垫平,完成后要水平一条线重叠,不可成星型、三角形、多边形。         15、各组回路*进线,保证拆卸时不影响其他组回路的美观及供电状态。      16、不得一孔多线,不可避免时须将多线压接并成一条由线耳接入。      17、回路清晰,拉线平整,零地线分别绑扎。      18、扎带及胶布分布均匀,无脱落、散乱。         19、相线上下对应一致,分别用黄绿红三色表示,不得乱色、乱相。      20、各螺丝钉及连接件要牢固可靠,无松动。      21、建立安全*示标志,箱门的标示要醒目。         22、完成后的电箱,内外各件应开合顺畅,特别是试验按钮,要无阻碍,自动复位迅速。      23、线缆在箱内的摆放不得有头重脚轻之嫌,要左右分明、上下均匀。
    • 安装配电箱的规范有哪些

    • A:配电箱执行GB7251.3-2006      低压成套开关设备和控制设备   第3部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备   配电板的特殊要求,该标准为强制性标准,必须取得中国强制性产品认证*(俗称CCC认证)方可生产和销售。
    • 动力配电箱安装高度有什么规范?

    • A:(1)确定配电箱安装高度。暗装时底口距地面为1.4m,明装时为1.2m,但明装电度表箱应加高到1.8m。配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,*作手柄距侧离不应小于20mm。 (2)安装配电箱(盘)墙面木砖、金具等均需随土建施工预先埋入境内。 (3)在240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,在墙后壁需加装10mm厚的石棉板和直径为2mm、孔洞为10mm的铁丝网,再用1:2水泥砂浆抹平,以防开裂。 (4)配电箱与墙壁接触部分均应涂刷防腐漆,箱内壁和盘面应涂刷两道灰色油漆。 (5)配电箱内连接计量仪表、互感器等的二次侧导线,应休用截面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘导线。 (6)配电箱后面的配线应排列整齐,绑扎成束,并用卡钉紧固在盘板上。从配电箱中引出和引入的导线应留出适当长度,以利于检修。 (7)相线穿过盘面时,木制盘面需套瓷管头,铁制盘面需装橡皮护圈。零线穿过木制盘面时,可不加瓷管头,只需套上塑料套管即可。 (8)为了提高动力配电箱中配线的绝缘强度和便于维护,导线均需按相位颜色套上软塑料套管,分别以黄、绿、红黑色表示A、B、C相和零线。
    • 低压动力配电箱安装规范?

    • A:有。 为GB7251系列族标准。    其中: GB   7251.1-2005为低压配电柜的通用标准。 GB   7251.2-2006为母线槽的特殊要求。 GB   7251.3-2006为户内配电箱的特殊要求。 GB   7251.4-2006为建筑工地用移动配电箱的特殊要求。 GB   7251.5-2008为*公共场合动力配电柜的特殊要求。 GB/T   7251.8-2005为智能型低压开关柜的特殊要求。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...