挡土墙验算怎么做

巴黎左岸

浏览64次 2025-01-13 21:45

挡土墙验算怎么做
全部回答(1)
  • 琴声之缘
    两个重力式挡土墙的全高只2.55、3.2m,计算是小工程,可以不必计算,但必须做好构造措施,如墙背的隔水、滤水,墙趾的排水,墙身的伸缩缝等。正规计算也是很麻烦的,要找出破裂面,计算出楔形土体重量,用朗金公式或库*式计算侧压力。①,对墙基的持力层作地基承载能力的验算;②对墙体的整体倾覆验算;③墙体的整体滑移的验算。墙身的抗弯、抗剪容易满足,对题例不需计算。         建议第一个,墙身:高1.35米,底宽1.3米,上宽0.4米,长51米平均设四道伸缩缝。第二个,墙身:高1.35米,底宽1.5米,上宽0.5米,长23米中间设一道伸缩缝。墙背回填至墙面排水沟标高下应有粘土隔水层,上设滤水包、过水管(Φ100)沿墙每2米设一根。墙背顶面硬化封闭。可保无忧。

相关问题

    • 谁知道衡重式挡土墙验算与重力式挡土墙验算有什么区别?

    • A:你好,衡重式挡土墙验算与重力式挡土墙验算区别 衡重式挡墙应该是重力式挡墙的优化。 重力式挡土墙,指的是依靠墙身自重抵抗土体侧压力的挡土墙。重力式挡土墙可用块石、片石、混凝土预制块作为砌体,或采用片石混凝土、混凝土进行整体浇筑。半重力式挡土墙可采用混凝土或少筋混凝土浇筑。重力式挡土墙可用石砌或混凝土建成,一般都做成简单的梯形。它的优点是就地取材,施工方便,经济效果好。所以,重力式挡土墙在我国铁路、公路、水利、港湾、矿山等工程中得到广泛的应用。
    • 请问什么情况下进行挡土墙整体稳定性验算?

    • A:挡土墙明挖基础施工应符合下列规定: 1、当基础开挖较深或边坡稳定性较差时,应分段、跳槽开挖,并采取临时支护措施。 2、临时弃土或堆放材料距坑边的距离不应小于2m,机械行驶不得影响施工安全。 3、基坑应随基础施工分层回填夯实,顶面做成向外不小于4%的排水坡。 二、墙身施工应符合下列规定: 1、墙面应平顺整齐,墙顶排水及防渗设施应及时施作。 2、泄水孔应在砌筑墙身时留置,必须保持排水通畅。 3、墙背拆模时,应在墙背侧设置必要的临时支撑。 三、重力式挡土墙施工应按下表进行检查,并认真填写检查记录表。对检查中发现的不符合规定的情况,应签发安全检查整改通知单,限期整改,并*验证。
    • 抗震验算有哪些规定?

    • A:1   6   度时的建筑(建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),以及生土房屋和木结构房屋 等,应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求。 2   6   度时建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,7   度和7   度以上的建筑结构(生土房屋和 木结构房屋等除外),应进行多遇地震作用下的截面抗震验算
    • 挡土墙怎么表示?

    • A:你好,挡土墙构造简单,施工方便,能适应较松软的地基,    悬臂式、扶壁式挡土墙 悬臂式、扶壁式挡土墙(1张) 墙高一般在6m-9m之间。当墙高较大时,立壁下部的弯矩较大,钢筋与混凝土的用量剧增,影响这种结构形式的经济效果,此时采用扶壁式挡土墙。希望我的回答对你有所帮助
    • 挑梁的抗倾覆验算

    • A:1.挑梁的承载力计算 当挑梁埋入 段较长答,埋入段前端下面的砌体未发生局部受压破坏,则可能在埋入段尾部以外的墙体产 生斜裂缝,挑梁发生倾覆破坏:1.砌体墙中钢筋混凝土挑梁的抗倾覆验算;3,当斜裂缝发展不能抑制时。2:当悬臂段竖向荷载较大。 砌体被局部压碎的情况.挑梁下砌 体的局部受压承载力验算。⒊挑梁倾覆点附近正截面受弯破坏或斜截面受剪破坏,而挑梁埋入段较短;2,且砌体强度较低时,可能在埋入段尾部墙体中斜裂缝未出现以前: 挑梁的破坏形态.局部受压破坏,且砌体 强度足够.倾覆破坏。对挑梁的计算和验算的内容
    • 大型挡土墙怎么定义?

    • A:挡土墙(称挡墙)工程用阻挡维持同面高差建筑或公路建设没足够余放坡沿挖或填边沿设置挡墙(基坑支护)支承填土桥台基础墙按挡墙设计 挡墙般自由直立挡墙结构形式繁其用重力式挡墙、悬臂式挡墙扶壁式挡墙图挡墙属于钢筋混凝土悬臂式挡墙悬臂式挡墙挡墙设计像根悬臂梁且墙身基础都能承受弯曲应力
    • 挡土墙定额怎么套?

    • A:挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。 在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。
    • 挡土墙支护怎么施工?

    • A:挡土墙施工工艺 1、基础测量放线 根据设计图纸,按围墙中线、高程点测放挡土墙的平面位置和纵断高程。精确测定出挡土墙基座主轴线和起讫点,伸缩缝位置,每端的衔接是否顺直,并按施工放样的实际需要增补挡土墙各点的地面高程,并设置施工水准点,在基础表面上弹出轴线及墙身线。 2、基坑开挖 (1)、挡土墙基坑采用挖掘机开挖,人工配合挖掘机刷底。基础的部位尺寸、形状埋置深度均按设计要求进行施工。当基础开挖后若发现与设计情况有出入时,应按实际情况调整设计。并向有关部门汇报。 (2)、基础开挖为明挖基坑,在松软地层或陡坡基层地段开挖时,基坑不宜全段贯通,而应采用跳槽办法开挖,以防止上部失稳。当基底土质为碎石土、砂砾土、砂性土、黏性土等时,将其整平夯实。 (3)、基坑用挖掘机开挖时,应有专人指挥,在开挖过程中不得超挖,避免扰动基底原状土。 (4)、基坑刷底时要预留10%的反坡(即内低外高)预留坡底的作用是防止墙内土的挤压力引起挡土墙向外滑动。 (5)、开挖基坑的土方,在场地有条件堆放时,一定要留足回填需用的好土;多余的土方应一次运走,避免二次倒运。 (6)、在基槽边弃土时,应保证边坡稳定。当土质好时,槽边的堆土应距基槽上口边缘1.2米以外,高度不得超过1.5m。 (7)、任何土质基坑挖至标高后不得长时间*露,扰动或浸泡,而削弱基底承载能力。基底尽量避免超挖,如有超挖或松动应将其夯实,基坑开挖完成后,应放线复验,确认位置无误并经监理工程师签认后,方可进行基础施工。 3、砂浆拌制 (1)、砂浆采用机械搅拌,投料顺序应先倒砂、水泥,最后加水。搅拌时间宜为3~5min,不得少于90s。砂浆稠度应控制在50mm~70mm。 (2)、砂浆*应采用质量比,砂浆应随拌随用,保持适宜的稠度,一般宜在3~4h内使用完毕,气温超过30℃时,宜在2~3h内使用完毕。发生离析、泌水的砂浆,砌筑前应重新拌和,已凝结的砂浆不得使用。 (3)、为改善水泥砂将的和易性,可掺入无机塑化剂或以皂化松香为主要成份的微沫剂等有机塑化剂,其掺量可通过试验确定。 (4)、砂浆试块:每工作台班需制作立方体试块2组(6块),如砂浆配合比变化时,应相应制作试块。 4、扩展基础浇筑 (1)、开挖基槽及处理后,检查基底尺寸及标高,报请监理工程师验收,浇注前要检查基坑底预留坡度是否为10%(即内低外高),预留坡度的作用是防止墙内土的挤压力引起墙体向外滑动。验收合格后浇注垫层 (2)、进行放线扩展基础,支模前放出基础底边线和顶边线之间挂线控制挡土墙的坡度。 (3)、支模:模板采用15mm厚覆膜光面多层木板,50×100木枋背楞。要求模板拼缝整齐,做到横平竖直,施工过程必须横向、竖向均拉通直线检查。竖向拼缝需错缝,错缝位置为模板长度的一半。*作时按从下到上顺序边拼校正边加固,保证施工位置平整不漏浆。 (4)、浇注:浇注时用振动棒振捣,防止出现蜂窝、麻面等影响质量及观感的现象。每隔10-15m设置一道变形缝,变形缝用30mm厚的聚*乙*板隔离,要求隔离必须完整彻底不得有缝隙,以保证挡土墙各段完全分离。 5.片石墙身砌筑 (1)、放线:基础施工完进行墙身测量放样,用全站仪找出挡土墙的控制线,并根据基础测量放样控制点测定出墙身内外边线,以及各伸缩沉降缝的位置,检查每端的衔接是否顺直。 (2)、基础转角和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应留成斜槎。 (3)、基础砌筑时,石块间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎石块嵌塞,不得采用先摆碎石块,后塞砂浆或干填碎石块方法。 (4)、基础灰缝厚度20mm~30mm,砂浆应饱满,石块间不得有相互接触现象。 (5)、砌筑前应将石料表面泥垢清扫干净,并用水湿润。砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线应顺直整齐、逐层收坡,内面线可大致适顺以保证砌体各部尺寸符合设计要求,浆砌石底面应卧浆铺砌,立缝填浆补实,不得有空隙和立缝贯通现象。砌筑工作中断时,可将砌好的石层孔隙用砂浆填满,再砌时表面要仔细清扫干净、洒水湿润。工作段的分段位置宜在伸缩缝和沉降缝处,各段水平缝应一致。 (6)、当基础完成后立即回填,以小型机械进行分层夯实,并以表层稍留向外斜坡,以免积水渗入浸泡基底。 6、墙体砌筑规定及要求 一般规定: (1)、为了控制好墙身内外侧的坡度,在砌筑前,首先用松木板钉好坡度架,其坡度按各段设计图纸进行控制。坡度架制作好后立于砌筑段的两端,并拉小线进行砌筑。 (2)、砌筑顺序以分层进行为原则。底层极为重要,它是以上各层的基石,若底层质量不符合要求,则要影响以上各层。分层砌筑时,应先角石,后边石或面石,最后才填腹石。 (3)、因此段挡土墙较长,砌体除分层外,还要按图纸设计要求分段砌筑。分段砌筑时,分段位置应设在变形缝或伸缩缝处,各段水平砌缝应一致。相邻砌筑高差不宜超过1.2m。缝板安装应位置准确、牢固,缝板材料应符合设计规定。 (4)、相邻挡土墙设计高差较大时应先砌筑高墙段。挡土墙每天连续砌筑高度不宜超过1.2m。砌筑中墙体不得移位变形。 (5)、砌筑挡土墙应保证砌体宽(厚)度符合设计要求,砌筑中应经常校正挂线位置。 (6)、砌石底面应卧浆铺砌,立缝填浆捣实,不得有空缝和贯通立缝。砌筑中断时,应将砌筑好的石层空隙用砂浆填满。再砌筑时石层表面应清扫干净,洒水湿润。工作缝应留斜茬。 (7)、挡土墙外露面应留深10mm~20mm的勾缝槽,按设计要求勾缝。 (8)、片石分层砌筑以2~3层石块组成一工作层,每工作层的水平缝大致平齐,竖缝应错开,不能贯通。 (9)、外圈*行列和转角石选择形状方正、尺寸相对较大的片石,并长短相间地与里层砌块立交接成一体,   上下层石块也应交错排列,避免竖缝重合,砌缝宽度一般不应大于4cm。 (10)、较大的砌块应使用于下层,石块宽面朝下,石块之间均要有砂浆隔开,不得直接接触,竖缝较宽时可在砂浆中塞以碎石块,但不得在砌块下面用小石子支垫。 (11)、砌体中的石块应大小搭配、相互错叠、咬接密实并备有各种小石块,作挤浆填缝之用,挤浆时可用小锤将小石子敲入缝中。 (12)、预埋泄水管应位置准确。泄水孔每隔2米设一个,渗水处适当加密,上下排泄水孔应交错设置。 (13)、泄水孔向外横坡为3%,最底层泄水管距地面高度为30cm。进水口填级配碎石反滤层进行处理。 砌筑要求: (1)、宜2~3层石块组成一工作层,每工作层的水平缝应大致找平。立缝应相互错开,不得贯通;应选择大尺寸的片石砌筑砌体下部;转角外边缘处应用较大及较方正的片石长短交替与内层砌块咬砌。 (2)、墙体外圈*行列与转角石应先选择表面较平、尺寸较大的石块,浆砌时,长短相间并与里层石块咬紧,上下层竖缝错开,缝宽不大于4cm,分层砌筑应将大块石料用于下层,每处石块形状及尺寸应合适。竖缝较宽者可塞以小石子,但不能在石下用高于砂浆层的小石支垫。排列时,应将石块交错,坐实挤紧,尖锐凸出部分应敲除。 (3)、砌筑处露面应选择有平面的石块。使砌体表面整齐,不得使用小石块镶垫。 (4)、砌体中的石块应大小搭配、相互错叠、咬接牢固,较大及较方正的片石应宽面朝下,石块之间应用砂浆填灌密实,不得干砌。 (5)、勾缝:勾缝具有防止有害气体和风、雨等侵蚀砌体内部,延长构筑物使用年限及装饰外形美观等作用。本分项工程挡土墙勾缝采用凹缝进行施工。勾缝宜采用1:1.5~1:2的水泥砂浆,并应嵌入砌缝内约2cm。勾缝前,应先清理缝槽,用水冲洗湿润,再在缝内抹适量水泥净浆。 勾缝应保持砌后自然缝,不应有瞎缝、丢缝、裂纹和粘结不牢等现象。成活的灰缝水平缝与竖直缝应深浅一致、交圈对口、密实光滑,搭接处平整,阳角方正,阴角处不能上下直通,不能有丢缝、瞎缝现象。灰缝应整齐、拐角圆滑、宽度一致、不出毛刺,不得空鼓、脱落。 7、墙背填料 1、墙背填料需待砌体砂浆强度达到70%以上时,方可回填墙背填料。并应优先选择渗水性较好的砂砾土填筑。如确有困难采用不透水性土时,必须做好反滤层及泄水孔,并与砌体同步进行,浸水挡土墙背应全部用水稳性和透水性较好的材料填筑。 2、墙背回填要均匀摊铺平整,并设不小于3%的横坡逐层填筑。逐层夯实,严禁使用膨胀土和高塑性土,每层压实厚度不宜超过20cm,根据碾压机具和填料性质应进行压实试验,确定填料分层厚度及碾压遍数,以正确地指导施工。 3、压实时应注意勿使墙身受到较大的冲击影响,临近墙背1.0m的范围内,应采用蛙式打夯机、内燃打夯机、手扶式振动压路机、振动平板夯等小型压实机具碾压。
    • 挡土墙设置怎么做?

    • A:挡土墙使用过程中,一般不是沉降起到变形控制作用,而是伸缩缝。 因此04J008挡土墙图集要求每隔10~20米设置一道变形缝,变形缝宽度20~30mm,缝内沿墙的内外顶三边填塞沥青麻筋或者涂沥青木板,塞入深度不宜小于200mm。 且需要设置排水泄水措施。 挡土墙的沉降缝和伸缩缝通常都一并设置,不加区分,即一缝起两种作用。
    • 砖砌挡土墙怎么设计

    • A:你好: 砌筑的挡土墙都是重力式的,靠重量保持稳定,不倾覆、不破裂、不滑移。砖砌的就不如石砌的重量大而稳,不产岩石地区,就可能用砖砌。4m高砖挡土墙的砖基础差不多有1.5M厚。怎么砌?当然是照图,先放线挖土方、浇基础、分段立斜度模架、每2-3匹拉线砌筑。 希望我的回答对你有帮助。
    • 挡土墙排水孔怎么设置?

    • A:泄水孔尺寸可视泄水量大小分别采用5cm×10cm、10cm×10cm、15cm   ×20cm的方孔,或直径5~10cm的圆孔。泄水孔间距一般为2~3M,上下交错设置。最下排泄水孔的底部应高出墙趾前地面0.3m;当为路堑墙时,出水口应高出边沟水位0.3m:若为浸水挡土墙.则应高出常水位以上0.3m,以避免墙外水流倒灌。为防止水分渗入地基,在最下一排泄水孔的底部应设置30cm厚的粘土隔水层。在泄水孔进口处应设置粗粒料反 滤层,以避免堵塞孔道。当墙背填土透水性不良或有冻胀可能时,应在墙后最低一排泄水孔到墙顶0.5m之间设置厚度不小于0.3m的砂、卵石排水层或采用土工布。
    • 挡土墙设计系统怎么使用?

    • A:纬地挡土墙综合设计系统(HintDQ)标准版主要功能说明: 该技术可直接共享路线项目*进行挡墙设计,体现了挡墙设计的新思路,彻底解决了传统挡墙设计需要手工输入路线全线基础*的问题,省略了大量繁琐的基础*录入工作,使得设计工作重点主要放在设计方案的优化上。该技术内置一系列挡土墙设计的标准图库,其中包含各种常规类型的标准挡墙断面可供选用,基本可以满足各等级公路的常规挡土墙设计要求。该技术开放了挡墙库的定制,使挡墙设计更具有通用性。可自行定制输入任意类型的挡墙断面,并可快速地应用于挡墙设计中。在挡墙布设过程中,该技术可根据挡墙布设的位置及高度,实时计算显示出挡墙埋深等情况。并且综合考虑路线超高、加宽对于挡墙布设的影响,从而准确统计计算出考虑各种综合因素的挡墙实际长度、高度及圬工数量等。该技术支持各种常规类型挡墙的设计及出图,包括重力式、仰斜式、衡重式等各种类型的路肩墙、路堤墙、路堑墙、护面墙和坡脚小矮墙等,以及部分新型挡墙、轻型挡墙设计等。该技术实现了动态交互式进行挡土墙的平立面布设,以及动态拖动时的修改方式,使得挡土墙设计不仅仅只是进行绘图,更多的是体现设计思路;根据布设挡墙的类型、布设样式,该技术内置多种自变量函数,可以自动统计并计算输出挡土墙的圬工数量表及路基防护工程数量表。根据布设挡墙的形式,该技术提供多种绘图设置,墙底纵坡可选择水平、给定坡度或者随路线纵坡,该技术支持批量输出项目全线的挡土墙平、立面设计图、断面图等。该技术支持图框及表格模板的自定义功能,设计中可根据需要自行编辑表格的样式以及表内的公式及函数等,充分考虑到不同设计习惯对挡墙表格样式的变化要求。 纬地挡土墙综合设计系统(HintDQ)专业版在标准版基础上增加了以下功能: 该技术集成了通用的挡土墙稳定性验算模块,可快速完成常规类型挡墙的验算并输出计算书。在验算过程中可以综合考虑地震、浸水等不利因素对挡墙稳定性的影响。验算完成后可生成验算书,其中包括各种抗滑、抗倾覆验算的*描述,供工程设计人员进行校核参考。
    • 挡土墙收方要怎么计算?

    • A:、 工程概况我合同段K46+740~K47+310.68段设计为加筋土挡墙,左右侧共计481.3m。加筋挡土墙面板采用混凝土预制件,其强度等级为C30,面板外行采用矩形槽板,矩形槽板筋带结点的水平间距Sx=0.5mm,垂直间距Sy=0.5m。筋带设计为CPE3020Ⅱ钢塑复合筋带,带宽≥30mm,带厚≥2mm,破断拉力≥7.5KN,容许拉应力[σ]=110MPa,伸长率<2%,加筋挡土墙填料与筋带的摩擦系数为0.35,采用砾石土填筑,即采用掺和含碎石量为30%的碎石土填筑。二、清理场地、基底处理施工前先将路基范围内的树根、草皮、腐植土全部挖除。加筋挡土墙基槽(坑)底整平夯实,在砌筑加筋土挡土墙前,对基础底面的地基土(岩)进行承载力检测,当达不到设计值时,采用换填法进行处理,直到达到设计值,才可进行基础C30混凝土施工。
    • 锚固式挡土墙怎么做?

    • A:你好,很荣幸回答你的问题,锚杆挡土墙是由钢筋混凝土肋柱、挡土板和锚杆组成或者是由钢筋混凝土面板及锚杆组成的支挡结构物。一般挡土墙是靠自重来保持挡土墙的稳定性。而锚杆挡土墙是靠锚固于稳定土层中锚杆所提供的拉力,以承受结构物的挡土墙的土压力、水压力来保证挡土墙的稳定。这是一种有效的方法。 希望对你有帮助
    • 挡土墙排水设施怎么做?

    • A:为便于立柱和挡板安装,大多采用竖直墙面。立柱间距2.5~3.5m,每根立柱视其高布置2~3根锚杆,锚杆的位置应尽量使立柱受弯分布均匀。锚杆一般水平向下倾斜10°~45°;,并使锚杆长度尽可能短。锚杆的有效锚固长度在岩层中一般不小于4   m,在稳定土层内,应有9~10m。锚孔内灌以膨胀水泥砂浆;锚孔口与墙面间一段锚杆采用沥青包扎防锈。挡墙分级设置时,每级高度不大于6m,两级之间留有1~2m的平台,以利施工*作和安全。希望帮到你!

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

装修效果图

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...