地暖保压多久才算正常
- A:就无需担心。如果我说水有渗透性,就不会掉这么多?呵呵,没关系的,如果是气压。水压都是这样如果继续观察下去,你信吗。事实上水压都是这么掉,你会发现压力掉的更少甚至可以保住了。如果是这样
-
地暖 正常 压力
- A:地暖系统工作压力大于0.2-0,为了保障供暖系统稳定正常运行地热管所承受的压力(不宜大于0;压力过高.35MPA之间, 地暖系统工作压力一般大于0.8MPa.8MPa)。集中供暖的压力正常使用一般0.4MPa。地暖压力采暖地热行业技术规范指明,容易形成隐患
-
地暖 正常 水压
- A:1到2都可以
-
地暖 试压 正常
- A:我家厕所与客厅之间的墙下面有高30cm*长50cm的地方渗水,把厕所水管检查后没有问题,是否是地暖有问题?另外,昨天晚上给地暖打了8个压,今天早晨压力剩4个压,是否正常,是否是地暖漏水?
-
地暖正常供热开关方向
- A:门是对的,把回路阀门逆时针拧到头就可以了,是最大的开度。进回水管有温差是对的,除非系统刚开始运行。回水管也应该是温热的
-
地暖压力多少是正常
- A:地暖怎样进行压力测试及检测标准:1、通过分集水器的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气;2、待系统充满水后,进行水密性检查;3、采用手动压力泵缓慢提升系统压力;4、等系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表是否出现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象;5、1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内压力值下降不过0.05Mpa则表明系统无渗漏。地暖压力测试注意事项:1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;2、打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性;3、地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。
-
地暖正常压力是多少
- A:地暖怎样进行压力测试及检测标准:1、通过分集水器的管道往系统缓慢注水,同时排出系统中的空气;2、待系统充满水后,进行水密性检查;3、采用手动压力泵缓慢提升系统压力;4、等系统升压至规定试验压力后,停止增压,稳压1小时,观察压力表是否出现掉压现象,从而进一步判断有无漏水现象;5、1小时后,补压至规定试验压力值,15分钟内压力值下降不过0.05Mpa则表明系统无渗漏。地暖压力测试注意事项:1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;2、打压时水是由分水器注入,注水速度应缓慢并注意将加热管中的气体排出,系统充满水后首先要检查各环路密封性;3、地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好管道防冻保护。
-
地暖热量值多少正常
- A:假设热水入口温度100度回水60度的话,需要15平方米的板换一台、15吨/小时流量俯肠*段鄢灯碉犬冬华的循环泵1台。冷水一侧的供水出口温度最高60度,正常55度。回水最低40度,正常45度。
-
地暖管打压多少正常
- A:直径发生了微变。换句话说建议长时间观测一下。管材本身克服了环应力,一般达到8个压就可以了,管在内部压力的作用下。如果24小时内压力不掉到0就是没有漏水,所以压力读数变小,压力变小是正常的。麦迪斯壁挂炉,热忱为您服务
-
地暖正常是几个压
- A:打压时试验压力为工作压力的1.5倍,不得小于0.6Mpa。在压力下稳压1小时,若压降不大于0.05Mpa为合格。地暖管铺设完毕后做第一次打压试验;混凝土回填完毕后做第二次打压试验;全部装修工程完毕做保洁前,做第三次打压试验。水地暖打压是为了对地暖盘管系统的气密性进行检测,确保所安装的系统在后期使用中不会出现漏水、渗水现象。也是对工程质量的一个验收,是一个至关重要的工序。水地暖打压是负责任的工程公司对客户负责的一种表现,工程做得好的公司,对客户负责任的公司是不害怕打压的,反而担心客户因为麻烦拒绝打压试验。
-
地暖打压掉多少正常
- A:正常与否,要看地暖供热的楼层高度。0.2mpa表示两个大气压的压力,也就是俗称的2公斤。0.2mpa的压力,相当于20.68米的米的水柱压力,在不考虑管阻的情况下,只要楼层不高于20米,供暖就能跟上。但是地暖热不热,取决于管道是否畅通、热水流量是否足够、供水温度是否足够等几个因素。先看一下入户水温,如果水温过低,请将水温适当升高。第二,再打开供暖最末端,看看水流速度,如果水可以喷溅出来,就说明水流量是没有问题的。第三看分水器,流出来的水是不是热的,就检查地暖管是不是堵塞了。如果堵塞了,相伴疏通即可。第四,看看是不是管道中充斥了空气,将其排空。
-
地暖回水管不热正常么
- A:不正常。地暖回水管不热怎么办-管道压力不够现象:有的业户楼层过高或者是小区供暖未端,管道压力不够,导致供暖不理想, 解决方法:如果说地暖的热源循环动力不足则可能导致地暖的回水不热,因为水在地暖管道中循环是需要一定的压力的,如果压力不够,则回水会出现不热的现象发生。这种情况下需要找供暖公司或者找物业来解决,如果解决不了,建议安装循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。地暖回水管不热怎么办-管道内存有气体现象:地暖主杠热,回水杠不热,是管道里有气顶着,导致热水不能进入到回路里不能进行循环。解决方法:先把回水阀关闭,然后手动打开地暖的排气阀进行排气,进水上的每一路阀门先关上,然后一路一路打开排气。排气过程中可能会有水溢出,可以找一个小盆接下水,待地暖管路中空气彻底排净通热半小时后看效果,很多的时候回水管不热也与排气有关。
-
地暖压力掉压正常吗
- A:如果还下降就不正常了,你可以继续观察,一般8个压属于正常,也许是哪里漏水还行
-
地暖3个压正常吗
- A:一般是没有问题的如果真是漏水找都没有压力了,可能当时打压里面的空气没有排净造成的
抢免费设计名额
✕
装修效果图
- 地柜电视背景墙吊灯电视柜隔断书柜电视柜55㎡一室一厅新古典风格客厅电视背景墙装修效果图新古典风格单人沙发图片
- 灯具榻榻米床榻榻米地台创意家居小户型飘窗83m²三居室后现代风格卧室床头背景墙装修图片后现代风格落地灯图片效果图大全
- 灯具榻榻米床榻榻米地台创意家居小户型飘窗83m²三居室后现代风格卧室床头背景墙装修图片后现代风格落地灯图片效果图
- 地柜茶几吊顶窗帘大户型沙发茶几130m²两室一厅简约中式风格客厅电视背景墙装修图片简约中式风格电视柜图片效果图欣赏
- 地柜电视背景墙吊灯沙发电视柜吊顶窗帘茶几背景墙大户型138㎡现代风格三居客客厅电视背景墙装修效果图现代风格茶几图片
- 灯具榻榻米床榻榻米地台创意家居小户型飘窗83m²三居室后现代风格卧室床头背景墙装修图片后现代风格落地灯图片装修效果图
热门问题
最新问题