良善好友
-
迷上夜色
-
谈笑风月间插座没地线,严不严重要看你想插座帮你干什么。如果是用家电的话,一定要装。 打不打墙,看原来的插座内的电线由哪里来到哪里去,搞清楚后,试试能不能抽动电线,如果能就可以穿线过去加上地线,如果不能恐怕就要想其他办法,如明线或打墙。 建议找个熟悉的电工,慢慢搞。
-
小猫随风飘
-
秋风落叶的家装没有用到漏电断路器时,要求电源插座要正确配地线,近些年家装都有用漏电断路器,正确配置是进户线装一个两极总断路器,总断路器出来是两个支路,一路是供照明。 另一路是供插座,照明不用装漏电断路器,插座要合理配置漏电断路器,(家装动作电流30mA). 如果装了漏电断路器,又接了地线,从人身安全来讲是好的,但可能会增加断路器动作的机率,也就是这个漏电电流不是因为人体所流过而出现的保护动作。 如果漏电断路器是灵敏的,但没有地线,当有漏电电流流过人体时,漏电断路器会动作,不会有人身伤害。 只要漏电断路器没问题,没地线也是安全的,不因考虑地线的事。
-
烦恼歌插座没地线,严不严重要看你想插座帮你干什么。如果是用家电的话,一定要装。 打不打墙,看原来的插座内的电线由哪里来到哪里去,搞清楚后,试试能不能抽动电线,如果能就可以穿线过去加上地线,如果不能恐怕就要想其他办法,如明线或打墙。 建议找个熟悉的电工,慢慢搞。
相关问题
-
想问电源插座怎么接地线
- A:如果有条件,就将一根铁棍用锤子敲入地下,然后上面做个鼻子,接上电线,连接到你们家里这就是根地线了。 如果不具备这样的条件,就将线牢固的连接到水管的铁管上,或者暖气管道上,因为这些管道一般都是接地的(下策)。 或者你到你们家的单元门口附近找找有没有地线接头。 没有地线是有安全隐患的。因为如果有地线,用电设备漏电时候 电流会首选走地线,而不是人的*。
-
电源插座不接地线会怎么样?
- A:烧插座或者电器
-
请问下怎么制作接地线
- A:只要采用40×40×4×2500毫米的角钢,用机械打入的方式垂直打入地下0.6米,就能满足接地电阻的阻值要求。然后用直径≥φ8的圆钢焊接后引出地面0.6米,再用同引入的电源相线同等材质和型号的导线连接到电热水器接地桩上。
-
请问下电器怎么接地线
- A:1.墙上插座是三孔有地线的。 2.从插座到电器件所有中间插排必须是三线的。 如果对室内铺设的电线是否含地线不放心,或设备使用两柱插头但想多接一个地线,需要做的工作: 1.寻找设备外壳有没有合适的螺母可以拧松1-2扣。 2.寻找室内或室外能直接接地的金属管,比如金属下水道,暖气管道等,必要的话把表面打磨一下,确保接在金属上 3.找根电线连接两端
-
冰箱没有接地线怎么处理
- A:如果你家里有漏电保护器,冰箱插座却没有地线,那么从冰箱处漏电,漏电保护器一般是不会跳开的,因为漏电保护器需要超过30毫安的漏电电流才动作;但是,如果人接触冰箱外壳,两脚与地面又不是绝缘的话,人就要首先触电了。所以,还是要接上地线才安全,最可靠的还是想办法引一根电线接到家里的地线上,如果真的不可以这样接,如果住在地下,就用一根1厘米直径长1米以上的铁棍打近地下作地线,必要时,临时接上金属水管作地线,但是这不够可靠和安全。
-
插座没有接地线怎么办
- A:这样不安全,因为插座的接地线是和设备的外壳连接在一起的,当设备发生接地时,可以通过接地线将漏电电流传入大地,以免人员遭受电击!如果不接该地线,设备发生漏电时,外壳不与大地相通,可以显示电性,容易发生触电!
-
请问公牛插座接地线怎么接?
- A:3个眼的插座接线,后面有字样的就按L接红色火线,N接蓝色零线,剩下孔有地线标识就接黄白双色线地线,这样也就把线全部接完了,希望可以帮到你
-
请问钢制接地线应该怎么接?
- A:用机械方法。接地的部分在地上打一个钢钉或钢柱或水管,上部配有紧固螺栓。储罐也如法炮制,制作或找到带有螺栓的固定件焊接在储罐上。然后用钢制或镀铜钢线用机械方法紧固引线即可。
-
怎么看有没有接地线
- A:接地线分工作接地(零线)和保护接地.你所说的“接地线“是属于后者。 保护接地线,是*的接地线.绝对不能用工作接地线代替. 现在的楼房,一幢楼一个共用保护接地线,老建筑没有。 一般在楼体外,用铁棒深埋地下。铁棒连接元铁或扁铁到 楼的电源线进端然后通过电线连接的各房间的接线盒。 熟根线的电源插头插座,中间的那个就是保护接地线。
-
冰箱插座没有接地线
- A:般家装是按照颜色深为火 。 但具体的要看安装师傅是怎么给你接的公开箱。红黄一起。(比如红蓝一起,蓝为零,红为火 蓝为零, 颜色浅为零 。) 地线一般为1,红为火 .5mm2 一般情况是这样
-
请问家里没接地线怎么办?
- A:如果家里没有地线,用角钢或者镀锌圆钢打入地下至少2米以上。并安装漏电断路器,因为这种接地没有合零线相连,故障电流是通过大地和变压器中性点形成回路的,如果安装空气开关,接地电阻变大有可能开关不能跳闸。
-
请问插座怎样接地线
- A:回答如下: 电源线路入户一般会有三棵线,火线、零线、接地线。三孔插座中间那棵就是接接地线的。 一般的家用电器(三孔电源插头的中间那棵线会接到用电器的外壳易导电部份)碰壳时,漏电流会经地线导走,在保护人员及设备安全的同时,因与地形成回路,促使火线上的保护装置动作来切断事故电流。使人及时发现漏电事故,及时排除。 以前很多老建筑都没有这一棵接地线,这时,如果家用电器发生漏电电流就会有两种情况,一种是家用电器外壳导电,而本身与大地有效接触,这就等同于接地,人是可以及时发现漏电故障及时排除的。 还有一种家用电器外壳不导电,发生事故电流时,因无法与地形成回路,事故电流是得不到发现和排除的,当人不小心接触电器导电部分时,漏电流会经人流入大地,这极度危险(如果接地了,人与接地线是并联关系,而人的电阻是很大的,相对而言流经人体的事故电流要小很多)。 不能说接地了就安全了,只是相对而言安全。正确使用电器,及时排除用电隐患才能保证用电的安全。 没有事故电流的发生,对于保护来说你接不接地都是一样的,但大家都知道,家用电器随着绝缘的老化是很有可能发生绝缘破损而发生漏电电流的,所以接地还是有必要的,防患于未然嘛。换种说法,有事故电流的存在,你接不接地都是有危险的,只是接地了,你会及时发现事故电流的存在(相对而言也要安全些),其实,只有排除用电隐患才是安全的。
-
求告知家里没有接地线怎么办
- A:如果家里没有地线,用角钢或者镀锌圆钢打入地下至少2米以上。并安装漏电断路器,因为这种接地没有合零线相连,故障电流是通过大地和变压器中性点形成回路的,如果安装空气开关,接地电阻变大有可能开关不能跳闸。 希望能到您。
-
电源插座插头怎么连接
- A:常用插板接法学习,三相线接法:N是零线,L是火线L是火线,N是零线电源线的火线接插座的L接口上,如果两个插孔是分开的,另一个接口用导线相连接,零线也一样,接N接口上就可以了,如果有地线的话,接E接口上即可。单相三线插座中,中间为接地线,也作*用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是人面对插板正面,左零右火,即左边为零线,右边为火线.凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。
-
请问机箱接地线要怎么办啊?
- A:如果加接地的话建议在市电的插座中加接地线,不建议机箱直接接地