㎡
开始计算
该装修风格预算为:216856元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:122元
质检费:1231元
您家的装修预算约7.89万元
人工费:222851元
材料费:45215元
设计费:0元4999元
质检费:0元2690元
报价有疑问?稍后装修管家将致电为您解答
该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准
公司介绍
全国一站式装修服务平台,70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台。目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板。
- 2009年
- 成立时间
- 中国北京
- 成立地点
- 家装服务
- 主营业务
- 120W人
- 正在访问
- 800W人
- 累计服务
全部回答(1)
-
射手男吧运转制热模式初期,为避免冷空气循环,室内风扇先不运转。 室内机蒸发器内的冷媒,从室温上升到50摄氏度,需要2~3分钟。 50摄氏度的冷媒与室内循环气流热交换后,约可*出40摄氏度的暖气, 制热运转初期,暖气达不到这温度,会让使用者感觉像*“冷气”, 所以控制上,会先让压缩机运转2~3分钟后,再让室内风扇运转。
相关问题
-
空调外机不启动什么原因
- A:运转制热模式初期,为避免冷空气循环,室内风扇先不运转。 室内机蒸发器内的冷媒,从室温上升到50摄氏度,需要2~3分钟。 50摄氏度的冷媒与室内循环气流热交换后,约可*出40摄氏度的暖气, 制热运转初期,暖气达不到这温度,会让使用者感觉像*“冷气”, 所以控制上,会先让压缩机运转2~3分钟后,再让室内风扇运转。
-
志高空调外机不启动怎么解决?
- A:压缩机频繁启动不能正常工作多半是电容和压缩机内部短路卡壳有关,我们由易到难逐步排查。 首先打开室外机外盖,*眼检查压缩机和电容之间的连接的接头、电线、电容器外观是否完好。 然后用万用表档检查电容(指针万用表调至电阻10K档,拔掉连接电容的任意一端电线,2个表笔测量电容器的2个极,正常为表针由无穷大到0或接近,然后再回复到无穷大或接近,逆转表笔测试同前。表针不回复为短路,回复但不接近无穷大为漏电,不接近0为容量不够。
-
空调外机多久启动
- A:最可能的原因是压缩机保护装置跳穿鼎扁刮壮钙憋水铂惊脱的现象。压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。高压过高过热的原因及排除:1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。电路方面的问题则是:1,控制电路板故障。2,温度传感器过载,*错误。3、电源接线松脱、接触不良。4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能,建议找专业维修人员检查看看。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
-
空调制热外机不启动不了是咋回事?
- A:答: 原因一: 平时在使用空调的时候用户不注意进行空调的保养,就容易导致空调过滤器上的灰尘积聚的越来越多。空调的蒸发器、冷凝器上的灰尘过厚时就会影响到空调的换热效果,因而导致空调制热效果下降。 解决方法:用户在使用空调的时候要知道,空调是需要定期进行清洁的,将空调中积聚的灰尘及时清除才能更好的延长空调的使用寿命和它的制冷制热效果。在这样的情况下所导致的格力空调不制热,用户就只需要及时将空调中的污垢去除即可。 原因二: 在使用空调的时候,用户在设定温度时将空调温度设定的过低,空调进行制热过程中用户就会感觉到空调没有正常的进行制冷,以为空调不能正常进行制热。 解决方法:要知道夏季和冬季温度的设定是不同的,所以在冬季设置温度时就不能根据夏季设定温度的方式来设置温度,这时用户只需要对空调设定的温度进行调整就能很好的恢复空调制热的效果了。 原因三: 在购买空调时,用户没有根据自己房间的大小来选择空调,最后导致在房间过大的情况下,所购买的空调功率过小不能很好的达到制热的效果。 解决方法:用户在购买空调之后发现所购买的空调功率过小不能和房间大小相匹配时,在能够进行更换产品的情况下,用户可以更换新的大功率的空调,如果不能更换,用户也可以通过加厚门窗的方式来实现对室内温度的保温。 原因四: 检查室内电源电压是否正常。当电源电压不正常或者是不稳*,电压过低就会造成空调在启动之后压缩机工作不正常,空调制热也会受到影响。 解决方法:在使用空调时时候用户可以选择避开用电高峰期,或者是在家中准备一个稳压器,使用稳压器稳定电源电压,让空调在正常的电压下进行工作。 原因五: 空调不论是制冷还是制热制冷剂在空调运转过程中所起到的作用都是非常大的,当空调制冷剂泄露或者是用完之后就会导致格力空调不制热。 解决方法:当空调制冷剂泄露或者是用完时,用户就需要将制冷剂泄露部分重新焊补好,之后请专业人员上门添加空调制冷剂,保证空调能够正常运行。 原因六: 空调化霜控制器失灵也会导致格力空调不制热,化霜控制器失灵就会使空调不能进入到化霜状态,这时就会导致在热泵制热过程中蒸发器结霜,影响到空调热交换率的效率,导致空调制热不足。 解决方法:在遇到空调化霜控制器失灵时,用户需要检查是否是化霜感温器件错位、触头接触不良或者是风道堵塞等,之后对故障进行一一排除。
-
中央空调外机 启动
- A:空调内机正常,空调外机不启动,有4种情况导致:1、电源断了。查电源电路。室内机和室外机是靠交流接触器来进行连接的,电源也是通过这个渠道进行输送的,因此当交流接触器受到损坏的话就意味着室外机和压缩机接收不到电源,室外机也就无法进行正常工作了。2、氟利昂泄漏了。氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动开关机进行自我保护。3、冷凝器受污染。室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统的,当没有注意给它定期清洁时就会出发它的自我保护系统。4、电脑板故障。室外机的运行是同过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会有可能是电脑板的故障。5、压缩机、室外机烧坏。同样会引起外机不运作。
-
求助,日立空调外机不启动是怎么回事?
- A:检查空调电源:1、检查插座或空气开关是否有220V电压。2、拆卸空调外壳,检查电路板上是否有220V电压,如无检查电源线。3、检查变压器初级是否有220V电压,若无则可能保险烧了,检查保险,压敏。若有再查变压器次级电压有无15V。若有则可能是空调电路板出问题了。 希望我的回答对你有所帮助!
-
格力空调外机不启动原因究竟是什么?
- A:外机不起动,空调是不可能制冷的,因为空调的压缩机都没有工作。应该是内机有风,但不是制冷风。空调内机正常,空调外机不启动,有4种情况导致: 1、电源断了。查电源电路。海信变频空调外机不启动该怎么办?
- A:楼主你好,根据故障现象,重点检查室外机控制电路。该室外机控制电路主要由开关电源电 路、电压检测电路、电流检测电路等组成。室外机控制电路开关电源电路为室外机工作提供稳定的工作电源。该机采用自激式开关电源,其稳压方式采用脉宽调制方式。维修方法是更换同型号Q01和ZD02,更换后故障排除,希望能帮到楼主!
-
谁知道海信空调外机不转或不启动怎么回事?
- A:现象一:压缩机工作工作,但室外风机不工作 分析与检测:经全面检测,发现安装人员把(1)号线与(2)号线错接。 维修方法:把(1)号线与(2)号线调整后.故障被排除。 经验与体会:诲信KFR-2501分体式空调器设定的特殊性:(1)号端正必须接火线;(2)号线接零线。这样才就保证室外风机有220v电压:若接反,则室外风机不能运转,对压缩机会造成不*停机,须引起安装人员注意。 现象二:室内机工作正常,但按相应的控制键,室外机不工作 分析与检修:根据故障现象,重点检查室外机控制电路。该室外机控制电路主要由开关电源电 路、电压检测电路、电流检测电路等组成。室外机控制电路开关电源电路为室外机工作提供稳定的工作电源。该机采用自激式开关电源,其稳压方式采用脉宽调制方式。 维修方法:更换同型号Q01和ZD02后,故障排除。 现象三:内机正常运转,外机不启动一维修人员更换过内、外PC板等部件,故障依旧 分析与检修:对这种机型的检测,不要急着换板,首先要判断出问题是在外机还是内机。如果给外机端子1-2间加上220V电,短接外控板上COM和T-RUN两端于,如果外机工作,说明外机是正常的。其次是检测内机信号电压,如果发现没有信号电压,遥控开机制冷正常,运行灯显示正常,内机送风也正常,但外机不启动,确定故障部位应该是在室内拨动开关上面。 维修方法:用遥控调到制热模式,将设定温度调整为30度,试机外机能正常工作,这时是由于内机拨动开关氧化短路,始终处在制热状态,使遥控不能转换,换之一切正常。 现象四:室外机不能启动,室内风机不转 故障分析;根据用户介绍的情况来看,这种故障通常都与室内机控制电路和过零检测电路有关。检修时,可先对这些电路进行检测。 维修方法: 1.判断故障的大概部位:(1)接通电源开机,测量CN02接插件上的变压器输出的次级交流低电压基本正常;(2)测量VT01晶体管集电极上的高、低变化的电平正常,怀疑晶闸管IC05损坏。 2.故障处理:用一只新的同规格的晶闸管换上后,空调器的工作恢复正常,故障排除。
-
空调不制热外机不运转
- A:要看压缩机转不转,如果制热正常,只是外风机不转产,那证明压缩机在转,这种情况就是要多观察一会,如果外风机,一会转一会不转,那就是正常的。是电脑板控制的,如果制热正常,外风机总也不转,开好长时间也不转,那就是风机出故障了,要查一查是否为风机损坏,如果不是,就查一下,内外机连接线是否断路,如果线也没断就是电脑板的故障了,如果是电脑板损坏,可以直接将风机的供电线并连到压缩机信号收就可以正常使用了。
-
谁知道变频空调外机不启动是怎么回事?
- A:检查空调电源:1、检查插座或空气开关是否有220V电压。2、拆卸空调外壳,检查电路板上是否有220V电压,如无检查电源线。3、检查变压器初级是否有220V电压,若无则可能保险烧了,检查保险,压敏。若有再查变压器次级电压有无15V。若有则可能是空调电路板出问题了。
-
空调外机不转什么原因
- A:空调外机不转是空调问题:有4种情况导致,1、电源断了。查电源电路。请专业维修人员上门检查修复。
-
tcl空调外机不转
- A:扯淡换风机贵外机风扇转散热导致压缩机热保护定电机坏能风机继电器或启电容坏制冷管(管管呢)挺凉粗管细管都冷(管要比管冷)压缩机没问题散热制冷效1钟热保护检查外风机继电器、启电容、电机能电线掉说换师傅看
-
空调外机经常不转
- A:要看压缩机转不转,如果制热正常,只是外风机不转产,那证明压缩机在转,这种情况就是要多观察一会,如果外风机,一会转一会不转,那就是正常的。是电脑板控制的,如果制热正常,外风机总也不转,开好长时间也不转,那就是风机出故障了,要查一查是否为风机损坏,如果不是,就查一下,内外机连接线是否断路,如果线也没断就是电脑板的故障了,如果是电脑板损坏,可以直接将风机的供电线并连到压缩机信号收就可以正常使用了。
-
空调暖风外机不排水
- A:所以水是从外机机子内流出来了,室内机不会产生冷凝水,空调在制冷时,室外机产生的水,不会流到室内机的排水管内、制热时则相反。国内一般不要求接室外机的排水管,热空气遇到冷就凝露成了水。1,而是经过室外机底部的排水孔排了出来,经过室内机的接水盘通过排水管流了出来,而是会在室外机会产生水,空调化霜形成的水、空调的排水管是接在室内机上的,当然这主要是室外机冷凝器上结霜后。2,室内机蒸发器温度较低这是正常现象
抢免费设计名额
✕
装修效果图