剪刀楼梯间消防要求是什么

炫丽的未来

浏览113次 2025-01-20 22:46

剪刀楼梯间消防要求是什么?
全部回答(5)
  • 隔绝世界
    剪*楼梯的两部梯段之间必须设实体墙分隔。“剪*楼梯“是连系建筑物楼层之间的通常形式之一。也可称之为叠合楼梯、交叉楼梯或套梯。它在同一楼梯间设置一对相互重叠,又互不相通的两个楼梯。在其楼梯间的梯段一般为单跑直梯段。剪*楼梯最重要的特点是,在同一楼梯间里设置了两个楼梯,具有两条垂直方向疏散通道的功能。
  • 无心蝶自怜
    1)剪*楼梯的出入口前必须设防烟前室,使之成为防烟楼梯间。   (2)剪*楼梯的两部梯段之间必须设实体墙分隔。
  • 在南方
      在公共建筑和居住建筑设计中,当遇有平面布局紧凑、公用而积较少、难以设置两个疏散楼梯间的困难情况时,自然想到设置剪*式楼梯。为使其功能适应消防安全疏散的需要,在设计时,应遵循如下原则:      2.1 剪*楼梯的两竖向平行梯段之间应设置不燃烧体隔墙:为满足剪*梯应具有两条互不连通的疏散通道功能,须在两个互相交叉的竖向平行梯段之间设置耐火极限不低于lh的不燃烧体隔墙,以使两梯段之间有严格的防火分隔,形成两个*的空间。只有这样,才能使待疏散人员进入剪*梯的一个安全出口后,不会受到另一个楼梯因进烟不能疏散的影响,而能够顺利安全地到达室外。      2.2 剪*梯的两个安全出口应分散布置且保持安全距离:各楼层进人剪*楼梯间和防烟前室的,是该楼层待疏散人员的安全出口。为了疏散的安全,剪*梯的疏散出口应分散布置,出口之间距离不应小于5m。如果两个疏散出口距离太近,会导致疏散人流不均而产生拥挤,还可能因两个出口同时被烟堵住,使人员不能脱离危险而造成重大伤亡事故。只有将两个出口分散开布置,才能有利于应急疏散。      2.3 剪*梯首层的两个出口应分别通向室外:所有疏散楼梯在首层都应设置直通室外的出口。因剪*梯是两条疏散路线,则两梯到首层后应分别有对外出口,且两出口应保持不小于5m的安全距离。      如果剪*梯首层的两个出口不是分别对外,而是“合二而一”并到一个口的话,就很容易因相邻梯段进烟扩散至首层楼梯口后,造成疏散路线终端受阻,而影响疏散人员的安全。      2.4 剪*梯合用前室时,两楼梯间均应设置正压送风:剪*梯作为两条竖向疏散通道,应当分别设置前室;在确实困难时,也可合用一个前室。但合用前室后,两楼梯间均应设置加压送风系统。两座楼梯可以分设风道,也可以合用一个风道,分别设置送风口。其合用风道的风量应按两个楼梯间的风量计算,以保证剪*梯的使用安全。      2.5 消防电梯的防烟前室不应由剪*梯的合用前室兼作:消防电梯,是供*员赶赴火灾现场后迅速到达起火楼层的必要设施。为消防电梯设置防烟前室,是为了使*员进到起火楼层后有一个较为安全的地方。以利放置消防器材、侦查火场、连接水带、开栓供水,顺利完成灭火战斗准备,进行火灾扑救。可见,消防电梯前室应和防烟楼梯间前室一样,须具有相同的防烟功能。所以,消防电梯前室能*设置为最好。如因平面限制,消防电梯的前室可与剪*梯的一个*前室合用。如果剪*梯“两个楼梯口均开在一个合用前室之内”又兼作“与消防电梯合用的前室”,则是“不利于疏散,不能采用,更不能推广
  • 傲气的青春
    剪*楼梯是为消防疏散而设置,它的结构要点如下:剪*楼梯的出入口前必须设防烟前室,使之成为防烟楼梯间。   剪*楼梯的两部梯段之间必须设实体墙分隔。否则会使垂直方向的两个疏散通道处在同一空间,剪*楼梯若有一个出入口进了烟会影响整个剪*楼梯的安全使用。
  • 大声别叫控制
    你好,剪*楼梯间消防要求是,中间设墙,形成两个相对封闭的楼梯间设置防火门,消防指示灯,消火栓和加压送风,排烟装置。

相关问题

    • 剪刀楼梯间安装方法是什么?

    • A:剪*楼梯间为防烟楼梯间,当合用一个风道时,其加压送风量按两个楼梯间计算。当不合用风道,风别设置两个风道时,对于其中一个风道,其加压送风口的设置:是每层设置一个,还是隔层(每两层一个)设置一个
    • 剪刀楼梯间和交叉楼梯间有什么区别?

    • A:朋友,你好,很高兴为你解答,希望对你有帮助 剪*楼梯是并排两个直跑楼梯,方向相反且两楼梯之前用墙隔开不相通?(是的,相当于两部楼梯) 这样的剪*梯绝对是疏散楼梯间?(是的,等于隔了一下,成了是两个小的防火分区) 交叉楼梯是有休息平台的两双炮楼梯相对布置且相通?(剪*楼梯都有休息平台,至炮楼层的时候,一般在炮楼相对的两侧都有门)
    • 住宅消防要求是什么

    • A:住宅消防要求: 1.底部设置商业营业场所的公寓式住宅及公寓式办公防火分隔及疏散楼梯的设置。 2.每个单元疏散出口的设置宽度及数量 3.内部装修及单元内增设夹层的问题 4.高层建筑各单元内消防设施的设置
    • 消防楼梯栏杆高度要求是多高?

    • A:室内楼梯扶手高度在消防规范里面没有具体规范,验收中对室内楼梯扶手高度也不进行检查,只有室外楼梯作为消防疏散用时,栏杆扶手   的高度不小于   1.10m   。应该是在比如说《住宅设计规范》里面可能有
    • 剪刀楼梯间应用主要是哪些方面?

    • A:“剪*楼梯”是连系建筑物楼层之间的通常形式之一。也可称之为叠合楼梯、交叉楼梯或套梯。它在同一楼梯间设置一对相互重叠,又互不相通的两个楼梯。
    • 施工现场消防要求是什么?

    • A:一般要求如下 3.1.1   临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员安全疏散的要求。 3.1.2   下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局: 1   施工现场的出入口、围墙、围挡; 2   场内临时道路; 3   给水管网或管路和配电线路敷设或架设的走向、高度; 4   施工现场办公用房、宿舍、发电机房、配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其*场、固定动火作业场等; 5   临时消防车道、消防救援场地和消防水源。 3.1.3   施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向, 其数量不宜少于2   个。当确有困难只能设置1   个出入口时,应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。 3.1.4   施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对*布置,防火间距应符合本规范第3.2.1   条及第3.2.2   条要求。 3.1.5   固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其*场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的上风侧;宜布置在临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等全年最小频率风向的上风侧。 3.1.6   易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中 区。 3.1.7   可燃材料堆场及其*场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线 下。
    • 消防喷淋头安装要求是什么?

    • A:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿*强度的喷头。 7.1.2   直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的*强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。 7.1.3   除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。      1   当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。      2   在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。         梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规*,应在梁底面的下方增设喷头。      3   密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。      4   净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但*强度仍应符合表5.0.1的规定。
    • 消防救援窗设计要求是什么

    • A:幕墙窗做用是为了通风的,就像家里的窗,都是一个作用 (1)建筑物与消防车道相对应的范围内,必须设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。 (2)厂房、仓库、公共建筑的外墙每层均应设置可供消防救援人员进入的窗口,窗口的净尺寸不得小于0.8m×1.0m,窗口下沿距室内地面不宜大于1.2m,该窗口间距不应大于20m,窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外识别的明显标志。   设置要求: (1)建筑高度大于36m的住宅建筑,其他一类、二类高层民用建筑应设置消防电梯。消防电梯应分别设在不同的防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。符合消防电梯要求的客梯或工作电梯可兼作消防电梯。 (2   )   建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房或高层仓库,每个防火分区内宜设置1台消防电梯。符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。
    • 什么是剪刀楼梯间?哪位说一下?

    • A:剪*楼梯是并排两个直跑楼梯,方向相反且两楼梯之前用墙隔开不相通相当于两部楼梯这样的剪*梯绝对是疏散楼梯间,等于隔了一下,成了是两个小的防火分区。交叉楼梯是有休息平台的两双炮楼梯相对布置且相通,剪*楼梯都有休息平台,至炮楼层的时候,通常在炮楼相对的两侧都有门。
    • 消防喷淋安装要求是什么谁清楚?

    • A:您好,消防喷淋安装要求是: 上喷或下喷在大空间时离墙1米8一下,间距不超过3米6,如果没天花的,喷头离楼板7到8厘米,如遇到梁离应在距梁下7到8厘米。小房间至少一个,大于10个平方米的房间需增加。(只做参考,实际应结合设计与现场。)
    • 铁板剪刀的价格要多少?

    • A:以下是各商家铁板剪*报价: 红鑫五金有限公司,价格:128元 恒欣五金有限公司,价格:130元 中盛五金有限公司,价格:135元 价格来源网络,仅供参考。
    • 哪个晓得高层建筑消防要求是什么?

    • A:1.1      一类公共建筑。         1.2      塔式住宅。         1.3      十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。         1.4      高度超过32m的其它二类公共建筑。 2      高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:         2.1      当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。         2.2      当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。         2.3      当大于4500m2时,应设3台。         2.4      消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。 3      消防电梯的设置应符合下列规定:      3.1      消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。      3.2      消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。      3.3      消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。      3.4      消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。      3.5      消防电梯的载重量不应小于800kg。      3.6      消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。      3.7      消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。      3.8      消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。      3.9      动力与控制电缆、电线应采取防水措施。      3.10      消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供*员专用的*作按钮。      3.11      消防电梯间前室门口宜设挡水设施。 消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
    • 公共场所水电安装消防要求是怎样的?

    • A:您好,下面为您介绍公共场所水电安装消防要求: 1、应设置火灾自动报*系统和自动喷淋灭火系统。 2、必须配置足够的灭火器。 商场的电气装置和线路应注意以下几个方面: 1、电气路线和设备安装,必须符合低压电气安装规程的要求。 2、在吊顶内敷设电气线路,应选用铜芯线,并穿金属管,接头处必须用接线盒密封。 3、电气线路的敷设配线应根据负载情况按不同的使用对象来划分分支回路,以达到局部集中控制又便于检修的原则。但在全部停止营业后,还要求做到除必要的夜间照明外,能够分楼层集中控制,并将每个楼层营业大厅内的其他电源全部切断。 4、荧光灯所使用的镇流器必须进行一次至少连续通电使用48小时的安全试验。如能通过,则基本上能够持久使用。否则,会因镇流器发热而引起火灾。 5、商场内自动扶梯的一切带电器件都必须封闭,以防止意外接触而造成事故。其构架、活动运转部分和机座底部应经常清除*积尘,加润滑油,以防止因机件摩擦发热、或被丢进缝隙的烟头引发火灾。 6、商场如设变压器,不应布置在疏散出口的旁边,有条件的应采用干式变压器,以减少发生火灾时因变压器油燃烧而增加危险程度。 7、商场内严禁乱拉乱接临时电气线路。 希望可以帮到您
    • 消防水泵房属于什麽类型建筑?

    • A:消防水泵房只是设备用房,主要看它设置在哪里。建筑按其使用性质分类为:1、农业建筑;2、工业建筑;3、民用建筑。如果设置在民用建筑里就算民用建筑,设置在工业建筑里就算工业建筑。

免费获取靠谱装修设计

  • 今日仅剩
  • 9

    9

    9

  • 个免费名额
  • 北京
  • 上海
  • 天津
  • 哈尔滨
  • 石家庄
  • 西安
  • 武汉
  • 成都
  • 大连
  • 济南
  • 其它

立即预约

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。

抢免费设计名额

每天限50个

请放心填写您的隐私将被严格保密

7年服务700万用户,中国家装十大电商平台

重复报名!

亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,不如去看看>

+1

京公网安备 11010202010093号 京ICP备10039249号-1 京ICP证120045号 Coptyright © 2009-2025 17house.com,All rights reserved. 北京一起网科技股份有限公司

加载中...