管道保温施工标准
管道保温施工标准找到100个答案,点击链接查看详细答案
-
热力管道保温的标准 2025-01-19 00:00
A: 热力管网又称热力管道,从锅炉房、直燃机房、供热中心等出发,从热源通往建筑物热力入口的供热管道。多个供热管道形成管网。供*水介质设计压力小于等于2.5MPa,设计温度小于或等于200℃;供热蒸汽介质设计压力小于或等于1.6MPa,设计温度小于或等于350℃的下列热力网的设计。
-
管道保温层怎么施工? 2025-01-19 00:00
A:四川高德特为你解答: 常用的保温施工方法有:涂抹法保温、充填法保温、模塑法保温、包扎法保温、预制块保温、套筒式保温、缠绕法保温、粘贴法保温
-
岩棉管道保温施工方案谁会 2025-01-16 00:00
A:你好,流程是这样的.*放线→绑扎墙板钢筋→隐检→绑扎钢筋保护层垫块、固定顶模棍→安装门窗洞及预留洞口模板→从墙角开始安装保温板→非整块保温板下料切锯→保温板就位固定→接缝处理→设置“L”型预埋筋→隐检→支墙模→穿墙螺栓孔洞处理→浇筑混凝土→拆模→清理保温板面浮浆.
-
管道施工验收标准是什么? 2025-01-15 00:00
A:管道施工验收标准是:1、管道系统强度试验,严密性试验、其他试验报告以及清洗*扫记录。2、管道焊缝探伤拍片报告及探伤焊缝位置单线图。3、安全阀、减压阀的调整试验报告。4、隐蔽工程及系统封闭验收报告。5、部分单位项目的中间交工记录。6、管道焊缝热处理及着色检验记录。7、竣工图。
-
外墙保温施工工艺标准谁了解 2025-01-17 00:00
A:(一)施工工具 施工工具:硬软刮板、活梯、铅垂线、调胶桶、尺子、墙壁、平整刷等。 (二)测量墙面高度:以地脚线的顶点为起点,用钢卷尺量出墙身的高度。 (三)施工 墙体表面处理平整,搅拌水泥砂浆,涂刷在外墙表面一层。然后,施胶粘帖真空绝热板,由于真空绝热板的尺寸有限,对接处必须保持平整,板与板之间的间隙必须要求最小,避免“热桥“效应带来保温体系质量的下降。 粘帖真空绝热板后,使用中性的水泥砂浆,或添加早强剂与水泥砂浆中,涂刷一层保护层,施工过程中必须小心,使其表面平整光滑。 (四)墙面处理 墙面要求:墙面处理必须干净、平整、结实、光滑、*碱度为中性,墙面彻底干燥,吸水率不大于8%。希望对你有用。
-
保温管道施工方法有哪些? 2025-01-17 00:00
A:1.在管道焊接、水压试验合格后进行; 2.法兰两侧应留有间隙,每侧间隙的宽度为螺栓长加20~30mm; 3.保温层与滑动支座、吊架、支架处应留出空隙; 4.硬质保温结构,应留伸缩缝; 5.施工期间,不得使保温材料受潮; 6.保温层伸缩缝宽度的允许偏差应为士5mm。
-
河北管道保温施工队哪个专业? 2025-01-20 00:00
A:A:华瀚通保温管道公司 地址:石家庄市长安区河北华瀚通保温管道有限公司附近 B:华孚管道防腐保温公司 地址:石家庄市藁城市海南路56号 C:河北华孚管道防腐保温有限公司 地址:石家庄市藁城市海南路56号 D:河北华孚管道防腐保温有限公司 地址:石家庄市藁城市海南路58附近 这几家都是比较专业的公司噢 ,可以参考一下
-
河北聚氨酯管道保温施工公司哪家好? 2025-01-18 00:00
A:聚氨酯泡沫也是常见的三种内墙保温材料之一。它是一种将聚氨酯预聚物﹑发泡剂﹑催化剂等组分装填于耐压气雾罐中的特殊聚氨酯产品。当物料从气雾罐中喷出时,沫状的聚氨酯物料会迅速膨胀并与空气或接触到的基体中的水分发生固化反应形成泡沫。 固化后的泡沫具有填缝﹑粘结﹑密封﹑隔热﹑吸音等多种效果,是一种环保节能﹑使用方便的建筑材料。但也是一种极易燃烧的物质。 优点—— 1、保温性能好。导热系数0. 025左右,是建筑保温较好的材料; 2、防水性能好。泡沫孔是封闭的,封闭率达95% ,雨水不会从孔间渗过去; 3、因现场喷涂,形成整体防水层,没有接缝,任何高分子卷材所不及,减少维修工作量; 4、.粘结性能好。能够和木材、金属、砖石、玻璃等材料粘结得非常牢固,不怕大风揭起; 5、用于新作屋面或旧屋面维修都很适宜特别是旧屋面返修,不必铲除原有的防水层和保温层,只需清除表面的灰、砂杂物,即可喷涂; 6、施工简便速度快。每日每工可喷200多平米,有利于抢进度; 7、收头构造简单。喷涂发泡聚氨酯收头,不用特别处理,大为简化。如使用卷材,在女儿墙处,需留凹槽,收头在凹槽内;若不能留凹槽,需用扁铁封钉收头,还要涂嵌缝膏; 8、经济效益好。如果把保温层和防水层分开,不仅造价高,而且工期长,而发泡聚氨酯一次成活; 9、耐老化好。据国外已用工程总结和研究测试获知,聚氨酯泡沫的耐老化年限可达30年之久。 缺点—— 1、在10℃以下的温度,聚氨酯泡沫的发泡率会降低。因此使用时明显受到季节的制约; 2、聚氨酯泡沫喷涂成型速度快,想要做出平整的喷涂效果并不容易,凹凸不平是正常现象; 3、用于屋面防水保温,平整度可放宽,但檐沟、天沟平整度不好,会影响排水流速。因此使用时需与其他防水材料配合使用。 高圣佳保温材料厂挺好的
-
弱电管道有什么设计施工标准吗 2025-01-17 00:00
A:弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它包括与大楼内建筑体、变配电、供气、照明等设施有关的安全防范系统、有线电视系统、结构化综合布线系统、安保监控系统等。大楼弱电系统对建筑物来说是一个整体,从管理、控制机房、弱电管道到各个*点或控制点都有相关的路由。这些路由要按一定的规律,合理有序、有机地通过弱电系统的综合管路安置在大楼内。综合管路系统的设计,可以合理地建立弱电系统的公共通道。 综合管路的内容包括了与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到其他管路(如暖通、给排水和强电)和建筑功能的综合配管或调整。桥架敷设在吊顶内,并开一定数量的检修孔。 本工程弱电的垂直干线敷设在井道内采用线槽沿墙敷设方式。其他所有线路采用穿保护管暗敷设。水平线路敷设在有吊顶的场所内采用穿金属管或线槽在调顶内明敷设,无吊顶场所采用穿暗管敷设或用线槽贴梁底敷设。 配管线路过长时中间需增设过路盒。
-
外墙保温材料施工标准哪位朋友了解? 2025-01-19 00:00
A:外墙保温形式 单一材料保温外墙:加气混凝土、烧结保温砖 复合保温外墙:按照保温材料设置位置的不同,可分为内保温、外保温和夹心保温外墙。保温装饰一体化板材。 保温砌块等2.外墙内保温技术 墙内保温是将保温材料置于外墙体的内侧。 优点:1)对饰面和保温材料的防水、耐候性等技术指标的要求不甚高,纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可满足使用要求,取材方便; 2)内保温材料被楼板所分隔,仅在一个层高范围内施工,不需搭设脚手架; 3)在夏热冬冷和夏热冬暖地区,内保温可以满足要求; 4)对于既有建筑的节能改造,特别是目前当房屋卖给个人后,整栋楼(来源:中国保温网)或整个小区统一改造有困难时,只有采用内保温的可能性大一些。因此,近几年,外墙内保温也得到广泛的应用。 缺点:1)由于圈梁、楼板、构造柱等会引起热桥,热损失较大; 2)由于材料、构造、施工等原因,饰面层出现开裂; 3)不便于用户二次装修和吊挂饰物; 4)占用室内使用空间; 5)对既有建筑进行节能改造时,对居民的日常生活干扰较大。 6)墙体受室外气候影响大,昼夜温差和冬夏温差大,容易造成墙体开裂。3.外墙夹心保温技术 外墙夹心保温是将保温材料置于外墙的内、外侧墙片之间,内、外侧墙片可采用混凝土空心砌块。 优点:1)对内侧墙片和保温材料形成有效的保护,对保温材料的选材要求不高(来源:中国保温网),聚*乙*、玻璃棉以及脲醛现场浇注材料等均可使用; 2)对施工季节和施工条件的要求不十分高,不影响冬期施工。在*江、内蒙古、甘肃北部等严寒地区曾经得到一定的应用。 缺点:1)在非严寒地区,此类墙体与传统墙体相比尚偏厚; 2)内、外侧墙片之间需有连接件连接,构造较传统墙体复杂; 3)外围护结构的“热桥”较多。在地震区,建筑中圈梁和构造柱的设置,“热桥”更多,保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。 4)外侧墙片受室外气候影响大,昼夜温差和冬夏温差大,容易造成墙体开裂和雨水渗漏。
-
问下采暖管道保温施工都有哪些要求? 2025-01-17 00:00
A: 一、保温层应采用不燃或难燃材料,其材质、规格及厚度等应符合设计要求; 二、保温管壳的粘贴应牢固、铺设应平整;硬质或半硬质的保温管壳每节至少应用防腐金属丝或难腐织带或专用胶带进行捆扎或粘贴2道,其间距为300?350mm,且捆扎、粘贴应紧密,无滑动、松弛及断裂现象; 三、硬质或半硬质保温管壳的拼接缝隙不应大于5mm,并用粘结材料勾缝填满;纵缝应错开,外层的水平接缝应设在侧下方; 四、松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积,疏密应均匀:毡类材料在管道上包扎时,搭接处不应有空隙,密切遵守施工应急措施注意事项。 五、防潮层应紧密粘贴在保温层上,封闭良好,不得有虚粘、气泡、制黯等缺陷; 六、防潮层的立管应由管道的低端向高端敷设,环向搭接缝应朝向低端;纵向搭接缝应位于管道的侧面,并顺水; 七、好卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时,卷材的搭接宽度宜为3.0~5.0mm; 八、阀门及法兰部位的保温层结构应严密,且能单独拆卸并不得影响其*作功能。
-
管道保温材料施工方案哪位了解? 2025-01-16 00:00
A:管道保温施工方案 1.1管道保温 管道保温均按设计的材质及保温厚度进行。管道保温先铺设保温管壳,本工程蒸汽管道保温采用PAP复合保温管制品,然后用玻璃丝布绑扎牢固,最后用PAP复合保温板覆盖外层,每块保温材料不少于两道加固,保温材料铺设时要错缝压缝。主保温层铺设结束后进行外护层的施工,外护层采用符合金属外护,本工程采用厚度为30mm的PAP复合保温管制品。安装好的符合金属外护层要做到牢固、美观、防风化。 1.2 烟道及设备保温(本次保温不包含) 烟道及设备保温材料采用岩棉,保护层采用0.7mm厚的压型铝合金板。施工顺序为:先焊接保温紧固件及外护支撑件(不允许焊接的设备可采用打包箍的方式),再铺设岩棉板达到设计厚度,最后安装外护板。 1.3 作业条件和作业准备 1.3.1 设计文件及有关技术文件齐全,施工图纸已会审。施工组织设计或施工方案已批准,技术交底和施工人员的技术培训已经完成。 1.3.2 需要保温的烟道、设备和管道安装完毕,并经严密性试验或焊接检验合格。 1.3.3 热工测量仪表,蠕胀测点等均安装完毕。所有临时支撑件已拆除。 1.3.4 烟道、设备和管道表面的灰尘、油垢、铁锈等杂物已清除干净。如设计规定涂刷防腐剂时,在防腐剂完全干燥后方可进行保温施工。 1.3.5 所需的保温用材料已到齐,其规格性能等检验指标应符合设计要求,如有修改或变动,以设计院及*厂下发的设计变更通知单为准。 1.4 施工方法及施工要点: 1.4.1 各部位所用的保温材料及厚度,外护层材料,保温结构按设计要求进行。 1.4.2 硅*铝纤维制品、岩棉板施工时,厚度必须符合设计要求,对缝与环缝包扎严密,绑扎铁丝采用#16或#18镀锌铁丝,铁丝间距应匀称,松紧一致。 1.4.3 用保温管壳施工时,必须先用符合设计要求的保温管壳
-
空调管道保温厚度标准是多少 2025-01-18 00:00
A:T = Ti在边界Ci上 (1) 在边界Co上 (2) 式中 Tf --大地表面附近的大气温度,(K); --土壤的导热系数,(W/(m·K)); Ti --金属管道的外表面温度,(K); T --物理平面上任意点的温度,(K); --大地表面的对流换热系数, (W/(m2·K)); Y --物理平面上任意点的纵坐 标,(m)。 本文采用保形映射的方法,取,变换后,把物理平面Z上的曲线Ci,Cc和Co相应地映射到像平面ζ上的曲线Si,Sc和So,其中Sc和So为同心圆,且So为单位圆(ro=1),如图1所示。 将计算域划分为I区和II区,并且令TI和TII分别为I区和II区的温度。 在区域I内: TI=Ti 在边界Si上(3) 在区域II内: 在边界So上(4) 在区域I和区域II的交界处: TI=TII (5) 在r = rc处 (6) 在无穷远点即平面ξ上的A点:T1=T0 在r = r0,=0处 (7) 对Laplace方程式采用分离变量法求解,可以得到两个区域内的一般解为:(n=1,2) 由极点引出2N+1射线,相邻两条射线间的夹角为。这样就把圆周划分为2N+1个单元,可将上式截断、离散成如下式。(j=1,2,…,2N+1) 最后将像平面ζ上的解反演到物理平面Z上,便得出直埋管道保温层内部(区域I)以及保温层以外(区域II)的温度场的解析形式的级数解。用于求解温度场一般解的系数矩阵的代数方程组由四个相互耦联的方程组成,可转化为含有8N+4个未知数的矩阵方程,使用计算机编写的*辅助计算求解则得出待求的系数矩阵X,温度场可得。 这样,保温层表面上2N+1个单元上热流的总和即为保温层的散热损失,其热损失积分表达式可以转化为: (8) 地沟围护结构敷设在土壤中,地沟内的空气同地沟围护结构相接触并相互换热,可将地沟围护结构看作为一个整体,敷设在半无限大的土壤域中,与半无限大的大气域相接触,使用热源汇法进行求解。 地沟敷设方式的保温管道的热损失计算公式如式(9): (9) 式中 q --单位长度热损失,(W/m); Di --管道外径,(m); Ri --保温层热阻,(m2·K/W); D0 --保温层外表面直径,(m); Rs --保温层表面热阻,(m2·K/W); Ta --地沟内空气温度,(K); --保温材料的导热系数, (W/(m·K)); --保温层表面对流换热系数,(W/(m2·K))。 T --管道中热媒平均温度,(K); Di --管道外径,(m); 地沟围护结构的热损失计算公式如式(10): (10) 其中: (11) (12) 式中 q‘ --地沟围护结构单位长度热损失, (W/m); --土壤及地沟围护结构的平均导热系数,(W/(m·K)); Rt --土壤热阻,(m2·K/W); Di --金属管道外径,(m); Rs’ --地沟围护结构内表面热阻, (m2·K/W); --地沟围护结构表面对流换热系数,(W/(m2·K))。 理论上地沟内保温管道的热损失q同地沟围护结构的热损失q‘相等,两者热损失的大小决定了地沟内空气温度的高低。将式(9)与式(10)联立,将各已知参数分别代入等式的两端,则热损失值q可求得。 (13)
-
暖气管道保温管标准是什么? 2025-01-16 00:00
A:暖气管道保温管标准:保温层(憎水聚氨酯硬质泡沫) 密度: 大于等于60kg/m3。 抗压强度:大于等于0.3Mpa。 导热系数: 小于等于0.3W/m.K 吸水率: 小于等于5%。 闭孔率: 大于等于88% 。 外套管(高密度聚乙*管) 密度: 940~960Kg/m3 拉伸强度: 大于等于20Mpa。 断裂伸长率:大于350% 纵向回缩率: 小于等于3% 。 耐环境应力开裂F50:大于200h。
-
管道保温油漆按标准定额价是多少 2025-01-20 00:00
A:不太清楚不好意思。
-
管道保温外护板的施工方法谁了解? 2025-01-18 00:00
 1.4.3 用保温管壳施工时,必须先用符合设计要求的保温管壳,用镀 锌铁丝将其捆扎在管道上,每块保温管壳应有两道双股镀锌铁丝加以捆扎,拧紧后的铁丝头要随手嵌入保温材料缝隙内。 1.4.4 垂直管道及设备为支承保温层重量,每隔3米左右设一个承重托架,其宽度比保温层厚度小10mm,当管子不准焊接时可采用夹环。若已有钩钉,可不设托架。 1.4.5 保温层厚度较大(矿纤材料超过100mm)时,应分层施工。并要错缝压缝,不得有空隙,以减少热损失。 1.4.6 金属护壳施工,长度一般为500-900毫米,展开长度为保温外园周长加30-40毫米的搭接尺寸,环向,轴向各在摇线机上压出一道凸筋,并留5-10mm宽的边。膨胀缝处外护搭接尺寸增加,一般为75-150mm,且不用铆钉固定。对不同外径,不同弯曲度的管道,要制定标准的下料方法。 1.4.7 任何室外金属包裹层的缝隙和穿过处应采用适当的绝缘胶以防止水的渗入。 1.5质量标准及检验要求: 1.5.1 保温施工前,应对所有使用的材料作质量检验。保温材料及其制品的性能必须符合设计要求。检验方法按《火力发电厂热力设备和管道保温材料条件与检验方法》(SDJ68—85)进行。 1.5.2 保温材料施工时,应拼缝严密,一层错缝,二层压缝,有孔洞处要用碎料填塞密实。 1.5.3 保温层绑扎要牢固,每块保温材料不少于两道双股镀锌铁丝。铁丝直径的选择视保温外径尺寸而定。一般: (1) 保温外径﹤150mm时,用18#镀锌铁丝。 (2) 保温外径≥150mm时,用16#镀锌铁丝。 1.5.4 保温用管壳的接缝应放在管侧面,不应放在顶部或下部。 1.5.5 法兰连接处,须留有拆卸间隙,长度以能拆卸螺栓为准,一般为螺栓长度加20-30毫米。 1.5.6 管道支吊架附近的保温结构应留有足够的间隙,使得管道热胀冷缩时不致破坏主保温结构。 1.5.7 设备上的短管,法兰和人孔要露出保温结构之外,伸出短管的保温同与其相连管道的保温一致,施工时将设备上的铭牌留出,并在其周围作好防漏渗水处理。 1.5.8 保温施工期间,切忌保温材料受潮,尤其是室外保温,应在晴天进行,做到主保温层和外护同时施工,并应有切实可行的防雨应急措施。 1.5.9 金属罩壳要紧贴主保温层上,并搭接牢固。 1.5.10 罩壳环向搭口向下,相邻搭口方向与管道坡度方向一致。
-
成都管道保温施工找哪家公司比较专业? 2025-01-20 00:00
A:A:成都科文保温材料有限公司 地址:成*金牛区二环路西三段19号恒远大厦4层 B:成都科恒保温材料公司 地址:成*青羊区蔡桥六组326号附近 C:成都源绿墙体保温材料有限公司 地址:成*武侯区武侯祠大街266号华达商城1002 D:成*三众保温材料工程有限公司 地址:成*武侯区武侯大道 这几家都是比较好实力的公司,他们的信誉都比较不错的, 质量都是比较有保证的,而且口碑很好,希望可以帮到您。
-
有谁知道管道保温施工方法? 2025-01-19 00:00
A:你好啊,你可以进行以下尝试 管道保温均按设计的材质及保温厚度进行。管道保温先铺设保温管壳本工程蒸汽管道保温采用硅*铝纤维制品,然后用镀锌铁丝将管壳绑扎牢固,每层材料都用镀锌铁丝绑扎,每块保温材料不少于两道双股铁丝,保温材料铺设时要错缝压缝。主保温层铺设结束后进行外护层的施工,外护层采用金属外护,本工程采用厚度为0.5mm的铝合金板。金属外护下料*需一套白铁*机械。为确保工程质量我们准备新购置一套白铁*机械,以确保保温外护*美观。管道弯头*成虾米弯形式,阀门制成一保温盒,既美观又拆卸方便。外护固定采用抽芯铝铆钉,间距200mm左右。柏靼好的金属外护层要做到牢固、美观、防水。 希望能够帮到你。
-
保温管道施工方法有哪些?了解下 2025-01-16 00:00
A:管道保温施工方案1.1管道保温管道保温均按设计的材质及保温厚度进行。1.2烟道及设备保温(本次保温不包含)烟道及设备保温材料采用岩棉,保护层采用0.7mm厚的压型铝合金板。施工顺序为:先焊接保温紧固件及外护支撑件(不允许焊接的设备可采用打包箍的方式),再铺设岩棉板达到设计厚度,最后安装外护板。1.3作业条件和作业准备1.3.1设计文件及有关技术文件齐全,施工图纸已会审。施工组织设计或施工方案已批准,技术交底和施工人员的技术培训已经完成。1.3.2需要保温的烟道、设备和管道安装完毕,并经严密性试验或焊接检验合格。1.3.3热工测量仪表,蠕胀测点等均安装完毕。所有临时支撑件已拆除。1.3.4烟道、设备和管道表面的灰尘、油垢、铁锈等杂物已清除干净。如设计规定涂刷防腐剂时,在防腐剂完全干燥后方可进行保温施工。1.3.5所需的保温用材料已到齐,其规格性能等检验指标应符合设计要求,如有修改或变动,以设计院及*厂下发的设计变更通知单为准。1.4施工方法及施工要点:1.4.1各部位所用的保温材料及厚度,外护层材料,保温结构按设计要求进行。1.4.2硅*铝纤维制品、岩棉板施工时,厚度必须符合设计要求,对缝与环缝包扎严密,绑扎铁丝采用#16或#18镀锌铁丝,铁丝间距应匀称,松紧一致。1.4.3用保温管壳施工时,必须先用符合设计要求的保温管壳
-
南京管道保温施工哪家公司好一些? 2025-01-15 00:00
A:南京管道保温施工以下几家公司的工程质量做的好一些 南京恒兴保温工程有限公司 天元东路224号附近 南京博润保温工程有限公司 中鑫路与葛新线交叉口西南50米 南京龙昶保温工程有限公司 江浦街珠江路26号