房间排风换气次数
房间排风换气次数找到100个答案,点击链接查看详细答案
-
怎么计算车间换气次数? 2025-01-15 00:00
A:房间必要换气次数的求法: 必要换气量(m3/h)=每小时必要换气次数(次/h)X房屋体积(m3)
-
ktv房间排风设计 2025-01-16 00:00
A: ⑤厨房与公用卫生间的排风宜采用机械排风方式:①公共场所的排风设置较大风量的排风机或数个小风量的排风机、蒸汽浴室和游泳管的空气潮湿且温度高,供参考 典型场所的排风,或长期以较小风量排放室内空气。排风装置应选用防潮防爆电机驱动的低噪音排风机,如有问题请及时沟通、指正,排风装置应具备防止倒流作用。因此KTV间的排风设施一般须安装消声排风管道。②宾馆饭店中客房的排风一般客房卫生间均由土建或装修单位装设排风机排除污浊空气。高级豪华套间的会客室需单独设置排风装置。③KTV间的排风KTV间一般分隔为较小的单间。④桑拿浴。以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,并要设有防止倒风装置,必须设置排风装置定期以较大的风量排放室内空气、蒸汽浴室和游泳管的排风桑拿浴,避免宾客演唱时互相干扰,并要做好隔音防止产生共鸣
-
厨房的换气次数是多少? 2025-01-17 00:00
A:你好,厨房的换气次数是一般室内场合4-6次,有特殊要求的场合加大到10-15次,希望我的回答对你有帮助。
-
浴室换气次数每小时多少合适 2025-01-19 00:00
A:全国民用建筑工程设计技术措施<暖通空调·动力>分册,表1.2.24 " 居住及公用建筑物采暖室内计算温度和通风换气量表" 浴池:室内温度 25~28 ℃ 换气次数(次/h):进气 8次/h 排气 9次/h
-
公共卫生间换气次数 2025-01-18 00:00
A: 1. 地下水泵房、设备用房设有机械排风系统,换气次数为5~6次2. 地下车库设有机械排风系统、排烟系统,换气次数为 6次3. 厨房排风量换气次数:中餐厨房,40~60次 ;西餐厨房,30~40次;职工餐厅厨房25~35次 。4. 采用燃气灶具的地下室、半地下室(液化石油气除外)或地上密闭厨房应设 *的机械送排风系统,通风量: 正常工作时,换气次数不小于6次;事故通风时,不小于12 次;不工作时,不小于3次5. 地下车库送风量宜为排风量的80%~90%6. 柴油发电机房的储油间应设机械通风,风量应按大于等于5次7. 锅炉间、直燃机房及配套用房的通风量(采用防爆型事故排风机); 在首层时,燃油锅炉间及燃油直燃机房正常通风量应大于等于3次;事故通风量 应大于等于6次;燃气锅炉间及燃气锅炉机房正常通风量应大于等于6次,事故通风量应大于等于12次在半地下或半地下室,锅炉房及直燃机房的通风量应大于等于6次,事故通风量应大于等于12次,在地下或地下室,锅炉房直燃机房的通风量应大于等于12次 油库的通风量应大于等于6次;油泵间的通风量应大于等于12次;换气高度一般 取4米,地下日用油箱间的通风量应大于等于3次 , 燃气调压和计量间应设置连续排风系统,通风量应大于等于3次,事故通风量应大于等于12次 。8. 洗衣房换气次数:生产用房采用20~30次,当用局部通风设施时,全面排风 取5次,补风2~3次,辅助用房换气次数为15次9. 卫生间的通风:公共卫生间10~15次;住宅卫生间5~10次;设置有空调的酒店卫生间,排风量取所在房间新风量的80%~90%;10. 吸烟室应设机械排风,排风量为10~15次11. 电梯机房机械通风风量取5~10次12. 地下库房通风量6次13. 更衣室通风量5次14. 地下自行车库通风量按60m3/h15. 变配电室的通风换气次数:变电室10次,配电室10次,排风温度应小 于40度
-
喷漆房换气次数大概是多少 2025-01-14 00:00
A:每小时1--2次,每次10分钟。 喷漆房 ,顾名思义就是在一个空气过滤后的密闭房间内对处理好的工件进行喷漆,面漆房。传统的喷漆是在露天用喷头给器具(*,家具等)喷漆,但是这样方式对于大型器具来说会使喷漆质量降低,例如:喷漆过程中会把空气中的粉尘混合在油漆里,从而降低喷漆质量;具有不确定性浪费油漆,而且喷漆区域会非常脏;对于工作人员来说,一方面会很脏,另一方面会吸入大量油漆雾对*不利。后来人们想把喷漆设定在一定的范围内,就产生了最早的喷漆房----抽风式喷漆房,在中国喷漆房最早是在上世纪70年代成都地区产生的。
-
办公室新风换气次数怎么计算? 2025-01-15 00:00
A:新风换气量是决定新风机组选型的关键,新风系统一般24小时开启,如果新风量太大可能造成浪费,如果换气量太小有可能达不到换气效果。舒适100网有专业的新风系统设计师,会根据用户的使用习惯和建筑环境量身设计新风系统方案,不管是哪种户型面积,舒适100网都能提供完善的解决方法: 新风换气次数计算实例: 某计算机房面积S=60(m2),净高h=3(米),人员n=10(人) 1. 若按每人所需新风量计算,则新风量Q1=n.q=10*70=700(m3/h)。(取每人所需新风量q=70(m3/h)); 2.若按房间新风换气次数计算,取房间新风换气次数p=5(次/h),则新风量Q2=q.n=5*60*3=900(m3/h)。 由于Q2>Q1,故取Q2作为设备选型的依据。
-
竖向排风还是水平排风 2025-01-16 00:00
A: 厨房的烟道与共用烟道的接合式安装一个防火烟道止回阀,以防止共用烟道有火苗时窜到家里。公共建筑的浴室、卫生间和厨房的垂直排风管,应采取防回流措施或在支管上设置防火阀。垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均*设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀。
-
厨房排风 卫生间排风 2025-01-15 00:00
A: 卫生间风井和厨房烟井根据规定设置。《住宅建筑规范》第8.3.6条规定:“厨房和无外窗的卫生间应有通风措施,且应预留安装排风机的位置和条件”。不是所有建筑都必须有风井的,只有有些功能要求,或是建筑体积较大、密封性高(比如大建筑内部或地下室)的应该设通风井,应该是有两种形式,自然通风的风井可以兼做进风井与排风井的,还有一种是机械辅助通风的,一个进风井一个排风井,进风井安装进气扇,排风井安装排气扇,这种形式应该是属于有组织气流。风井一般是从地下室的顶板通到外面。烟道(flue pipe)是废气和烟雾排放的管状装置,住宅烟道是指用于排除厨房烟气或卫生间废气的竖向管道制品,也称排风道、通风道、住宅排气道。
-
卫生间通风换气次数一般多少 2025-01-16 00:00
A:公共卫生间:不小于10次/时,住宅:不小于5次/时,带空调系统的旅馆卫生间:客房新风量的80~90% .....................................
-
新风换气次数的标准是怎么样的? 2025-01-15 00:00
A:一般20立方/小时,一人次。如果是新装修房可以选风量大些,装个智能控制器,可以不用考虑太多
-
自然通风换气次数一般是多少 2025-01-14 00:00
A:风压作用风压的计算用公式!!“) =@[A *B! *>* !*+ !!“ 式中)=@+风压$\P]L!&B+风速$L]K&>*+室外空气密度$\P]L@&++重力加速度$L]K!&A+空*力系数# 从上述自然通风的原理可以看出$利用热压计算公式和风压计算公式确定室内换气次数还需要确定一些参数$而且有些参数是随机变化的#此外$室内换气次数还将受到建筑物结构的形式%窗户数目%开关的情况%室内外温差%室外风速和风向频率的气象条件影响#因此$纯理论的计算容易引起条件参数过多$而普遍意义和可*作性差的问题#如果条件参数太少$虽然解决了理论计算的普遍意义和可*作性差的问题$但是计算的准确性往往较差# 因此$在现场调查研究的基础上$根据室外风速%风向频率和室内外温差估算室内综合换气次数的方法可以解决上述问题# EFG 换气次数测试方法 按照^N]F;_!6>9;=X!666,公共场所室内换气率 测定方法-有关要求$关闭门窗在室内均匀地释放示踪气体‘a!$使室内空气中‘a!浓度为!b>P]L@$同时用风扇扰动空气使其充分混合#第;次测定‘a!浓度 后$间隔;1进行第!次测定#;1内进入室内的空气量由公式!@“计算) .[/’56C/’5: : !@“ 式中).+平均空气交换率$1X;&56+测量开始时示踪气体浓度$LP]L@& 5:+时间:时示踪气体浓度$LP]L@&:+测*间$1
-
房间如何换气 2025-01-19 00:00
A:现在市面上都有那些换气的电器,可以买来试一试,但要看好牌子和评价,口碑,要买质量有保证的。“新风系统”即是一种机械式强制通风系统,它可以根据室内人的需要定量的进行换气,简单说就是实现不开窗换气,在引进充足新风的同时对新风进行有效的过滤的一种产品。当下,随着人们环保理念的提升,对生活品质的要求越来越高。室内空气的污染越来越受到大家的重视,说道室内空气的污染,我们应该具体的分析室内空气污染的具体原因,追查室内空气污染的源头。现如今的室内空气污染源头种类大致可分为五类:1、装饰材料污染物2、通过通风换气进入室内的大气中的毒物和微生物3、厨房油烟4、电器带有的辐射污染5、日用化学品污染在以上五类室内空气污染源中,最为严重的,也是万众瞩目的就是要数装饰材料污染物了。装修污染源中包括甲醛、*、**等挥发性有机物气体。面对污染源之广,毒害性之强的室内空气污染源的*体。我们不能对自身健康状况毫不关心。使用新风系统不仅促使室内的空气与外界交换,同时还避免外界的尘土进入到时内,在换气的同时还是对空气的一个净化的过程。新风系统旨在为人类造就更好的居家、生活、工作条件。
-
消防的排风换气口造在房子边有什么影响吗 2025-01-19 00:00
A: 那是没有影响的
-
公共卫生间换气次数是怎么确定的? 2025-01-14 00:00
A:卫生间通风量也可按照卫生器具的个数确定,每个卫生器具所需的排风量基本一致,大便器所需排风量取40立方米每小时,小便器排风量取20立方米每小时,根据卫生器具个数计算卫生间所需排风量。公共卫生间换气次数可适当增大,可取15-20次计算。
-
绿岛风隔音换气扇 2025-01-16 00:00
A: 和一般的隔音换气扇相比,绿岛风的产品系列全一些,正野的牌子响一点,我家里买的就是它的产品,但是最近市场中正野排气扇的假货,山寨的实在太多了,绿岛风换气扇价格也要比正野排气扇低20%左右,排气扇的噪音也低,性价比还是绿岛风排气扇的比较高,建议家庭装修使用绿岛风排气扇,直接到百度上面可以搜的,绿岛风换气扇
-
风暖浴霸不开换气 2025-01-15 00:00
A: 灯亮。单开换气,必须同时开*风,排气。单开*风。开风暖,*冷风单开照明
-
吹风 风暖换气怎么按 2025-01-18 00:00
A: 试着合并一组接一个开关,灯跟换气,这是最佳的方案
-
风暖和换气不能同时开? 2025-01-14 00:00
A:暖发热和*风电机是可以合并火线的,如果烧了电机估计是电机的问题,合并后,就是发热和*风同时工作了,没办法单独*冷风了。个人建议你别合并,因为发热和*风同时开关,对*风机的叶片有一定的影响,容易烧叶片。最好是发热和*风*接开关,这样,你使用完成后,先关闭发热开关,让*风电机再工作30秒到1分钟,这样可以把浴霸里的热量向外排出。可以延长浴霸的使用寿命。至于你说的烧电机,你最好是检查一下,是烧了电机还是烧了电机的电容。*****潮之家*里有专题,很详细,你也可以看看.----> 查看更多*>>
-
风暖型浴霸 换气 2025-01-15 00:00
A: 风暖就是暖风电源是总输入电源。照明是指中间的灯泡;*风是除湿及换气也就是排风,灯暖是灯光供暖。换气/